- lun mar 15, 2010 18:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: portata ventilconvettori
- Risposte: 9
- Visite : 5691
Re: portata ventilconvettori
in base alla tipologia dei carichi complessivi (esposizione Est-Ovest, solo Sud, ect) stabilisco il dT sul terminale tipo, successivamente verifico la potenza del ventilconvettore, con quel salto termico, sull'ambiente tipo, ricavo la portata, ricavo, quindi, con la valvola di regolazione associata,...
- ven feb 19, 2010 13:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori o Impianto pavimento ??
- Risposte: 11
- Visite : 3649
Re: Radiatori o Impianto pavimento ??
Per max 76, non è vero che la temperatura con 1 ora ti sale; io ho l'impianto a pavimento a casa e per salire di un 1° quando fuori ci sono 0°C, ci vogliono 3 h dal momento in cui scatta il cronotermostato (set spento 18°C, accesso 21°C). Lo stesso parametro vale anche quando spegni l'impianto : pri...
- mer gen 13, 2010 12:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
- Risposte: 55
- Visite : 15750
Re: Pompe di alimentazione batterie UTA
vorrei far notare a tutti che il ramo di bypass ha un kv pari a 0.7 del kv nominale di valvola perchè il ramo di bypass deve simulare valvola+batteria ( quindi due kv uguali in serie, se la valvola ha il giusto kv).
Guardate le specifiche di tutti costruttori.
Guardate le specifiche di tutti costruttori.
- lun nov 30, 2009 17:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilconvettori: salto termico
- Risposte: 5
- Visite : 4010
Re: Ventilconvettori: salto termico
Puoi tranquillamente alzare il salto termico fino al valore di portata minima indicata dal costruttore. Tale portata garantisce il corretto trascinamento delle bolle d'aria nello scambiatore. Naturalmente devi verificare che la prestazione del fan coil sia sufficiente per l'ambiente. D'altronde quan...
- gio ott 29, 2009 18:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
- Risposte: 21
- Visite : 5465
Re: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
Tieni conto che gli impianti sopra i 20 kW si realizzano tra i 3.5 e 4.0 Euro a Wp. L'inverter incide 0.40 euro a Wp, quindi il 10%. Dal che ricavi che la sostituzione dell'inverter al 10 anno incide con un anno in più di ammortamento. Comunque il tuo impianto lo hai finito di pagare al 7 anno (scar...
- lun ott 19, 2009 08:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza pareti di locali non riscaldati verso esterno
- Risposte: 16
- Visite : 15498
Re: Trasmittanza pareti di locali non riscaldati verso esterno
la norma è scritta per evitare furbate (solite).
Dichiaro i locali seminterrati o sottotetto ad uso cantina/deposito/locali tecnologici, non avendo i parametri urbanistici per avere altre superfici, e poi ci ricavo la taverna, la sala hobby, le camerette.
Secondo me, è un obbligo sensato.
Dichiaro i locali seminterrati o sottotetto ad uso cantina/deposito/locali tecnologici, non avendo i parametri urbanistici per avere altre superfici, e poi ci ricavo la taverna, la sala hobby, le camerette.
Secondo me, è un obbligo sensato.
- gio ott 15, 2009 14:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Serbatoio inerziale.
- Risposte: 6
- Visite : 5396
Re: Serbatoio inerziale.
Se metti il serbatoio a mo di separatore, in caso le portate tra primario e secondario siano uguali, non sfrutti più tutto il volume di acqua.
Detto ciò l'inerziale sul ritorno fa lavorare meglio il gruppo frigo, sulla mandata fa lavorare meglio i dispositivi di regolazione a valle.
Detto ciò l'inerziale sul ritorno fa lavorare meglio il gruppo frigo, sulla mandata fa lavorare meglio i dispositivi di regolazione a valle.
- gio ott 01, 2009 08:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione impianto a Ventilconvettori
- Risposte: 9
- Visite : 12513
Re: Regolazione impianto a Ventilconvettori
la valvola a tre vie è installata sul fan coil per intercettarlo, questo è indipendente dal tipo di distribuzione che hai. La valvola a tre vie è gestita direttamente dal pannello di comando del FC.
- mer set 30, 2009 18:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione impianto a Ventilconvettori
- Risposte: 9
- Visite : 12513
Re: Regolazione impianto a Ventilconvettori
Io dico la soluzione 2 modificata. Per accendere e spegnere tutti insieme i fan coil , sul quadro elettrico metti un contattore sul circuito fan coil: Il contattore, la pompa e la caldaia li comandi da un orologio che eccita un relè a 3 contatti. Sui fan coil monterei valvole a tre vie, l'impianto è...
- gio set 24, 2009 18:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Infissi in PVC o legno? prezzo/prestazioni?
- Risposte: 12
- Visite : 14896
Re: Infissi in PVC o legno? prezzo/prestazioni?
Io sono 4 anni che li ho a casa (con il vetro 6/12/7, quindi molto pesante) e non ho nessuno problema. Sono tutte portefinestre bianche con l'esterno liscio e l'interno finto legno. Ciao
- gio set 24, 2009 18:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stufa a pellet + caldaia a GAS
- Risposte: 6
- Visite : 6936
Re: stufa a pellet + caldaia a GAS
Io ho realizzato a Roma una centrale da 300 kw a pellet con in parallelo caldaia a metano di pari potenza ed ho messo tutto nello stesso locale dopo che ho parlato con i VVF. Quindi non ci sono problemi per il tuo tipo di impianto. Ciao
- gio set 17, 2009 08:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PPS ?
- Risposte: 1
- Visite : 877
Re: PPS ?
E' uscito il decreto correttivo. Adesso sono ammesse canne in PP. Non mi ricordo il numero ma è uscito ad Agosto. Ciao
- mar ago 25, 2009 16:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: GENERATORE DI VAPORE
- Risposte: 3
- Visite : 1882
Re: GENERATORE DI VAPORE
Il generatore del 2005 deve avere l'omologazione CE come insieme, con tutto l'elenco dei componenti omologati CE. Inoltre deve avere il manuale di uso e manutenzione. I dispositivi di protezione sono omologati con l'insieme. La norma per la messa in servizio è : MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ...
- mar ago 25, 2009 09:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: GENERATORE DI VAPORE
- Risposte: 3
- Visite : 1882
Re: GENERATORE DI VAPORE
Gli impianti a vapore sono soggetti alla PED e quindi devi fare riferimento a quella norma. Il costruttore indicherà come installare l'insieme. Tu devi richiedere la visita di primo impianto e successivamente inviare la comunicazione di messa in servizio dove è allegato il progetto e la relazione su...
- gio ago 20, 2009 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Problemi con EC 642
- Risposte: 19
- Visite : 5591
Re: Problemi con EC 642
Sul software nuovo ho trovato un errore di programmazione non da poco: Disegno una rete sprinkler completa e lancio i calcoli favorito e sfavorito Guardo i risultati e vengono delle pressioni di funzionamento troppo diverse tra circuito favorito e sfavorito faccio due conti a mano e vedo che non è r...
- mer ago 12, 2009 12:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento delle reti idriche.
- Risposte: 3
- Visite : 2154
Re: Dimensionamento delle reti idriche.
Fissati i dislivelli e la sezione del tubo, quello che varia non è la velocità , ma la pressione statica del fluido (piezometrica).
Se cambi le sezioni varierà la velocità, ma la portata sarà costante ed allora per trovare la soluzione devi mettere a sistema le equazioni di bernoulli e di massa.
Se cambi le sezioni varierà la velocità, ma la portata sarà costante ed allora per trovare la soluzione devi mettere a sistema le equazioni di bernoulli e di massa.
- lun lug 27, 2009 18:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EPi e ricambi d'aria
- Risposte: 35
- Visite : 20279
Re: EPi e ricambi d'aria
Comunque lo si metta il problema, la legislazione non chiarisce in modo puntuale situazioni che non siano le classiche residenze o uffici e lascia campo all'inventiva. Immaginiamo che io ottenga l'agibilità di una superficie per uffici, domani decido di ristrutturare l'interno è di fare sale convegn...
- lun lug 27, 2009 08:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EPi e ricambi d'aria
- Risposte: 35
- Visite : 20279
Re: EPi e ricambi d'aria
Il tuo ragionamento comunque non è estensibile ai centri congressi o, in generale, dove hai la necessità di importanti portate di aria. Il mio ragionamento voleva solo sottolineare che, mancando un coefficiente che tiene conto dei rapporti di ventilazione d' aria esterna, è impossibile equiparare co...
- ven lug 24, 2009 16:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EPi e ricambi d'aria
- Risposte: 35
- Visite : 20279
Re: EPi e ricambi d'aria
beh, allora dimmi come fai a certificare un centro congressi, un blocco operatorio o di rianimazione :
comunichi al committente che non puoi immettere più di 1 Vol/h altrimenti non verifichi Dlgs 311 neanche se le pareti hanno trasmittanza=0???
comunichi al committente che non puoi immettere più di 1 Vol/h altrimenti non verifichi Dlgs 311 neanche se le pareti hanno trasmittanza=0???
- ven lug 24, 2009 16:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EPi e ricambi d'aria
- Risposte: 35
- Visite : 20279
Re: EPi e ricambi d'aria
Durante i convegni Aicarr di marzo, sollevai questo problema : Sto progettando un albergo con 2 Vol/h di ricambi aria ed il consumo energetico della ventilazione, con recuperatori entalpici, è superiore da solo all' Epi limite: come mai la norma nazionale non prevede, come nella prima legge 10, la c...
- dom lug 12, 2009 21:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recupero di calore da frigoriferi
- Risposte: 5
- Visite : 4263
Re: Recupero di calore da frigoriferi
A parte l'anello d'acqua che è un impianto particolare ed è da prevedere in fase di progetto, per il tuo scopo chiama il tecnico dell'impianto frigorifero e gli fai mettere un dessuriscaldatore sulla linea del gas caldo da cui recuperi il calore per la produzione di ACS. Se ti serva acqua molto cald...
- ven giu 26, 2009 13:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: acqua calda e acciaio zincato
- Risposte: 103
- Visite : 45210
Re: acqua calda e acciaio zincato
Recentemente ho progettato l'impianto idrico per una piscina e club house tutto in PP-R Faser (stabilizzato alle dilatazioni) dell'aquathern proprio per eliminare tutti i problemi suddetti. Ieri hanno inaugurato, vedremo come andrà!!!! Comunque il problema maggiore di questo tubi per l'installatore ...
- mar giu 23, 2009 16:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio per libri su impianti
- Risposte: 10
- Visite : 3160
Re: Consiglio per libri su impianti
Bettanini/Brunello , CLEUP (università di padova), Impianti Tecnici. Lezioni universitarie
E' un libro molto ben fatto per approcciare alla materia con chiari concetti termodinamici.
E' un libro molto ben fatto per approcciare alla materia con chiari concetti termodinamici.
- gio giu 18, 2009 14:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL: sostituz caldaia con taglia inferiore e dispositivi
- Risposte: 3
- Visite : 1402
Re: ISPESL: sostituz caldaia con taglia inferiore e dispositivi
se l'impianto è omologato devi comunicare la sostituzione del generatore comunicando il nuovo numero di matricola ed i dati di funzionamento. Se ancora non arriva il sopralluogo, in fase di sopralluogo comunichi i nuovi dati. ciao
- mer giu 17, 2009 17:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COLLAUDO ISPESL ATTREZZATURA PED
- Risposte: 4
- Visite : 2686
Re: COLLAUDO ISPESL ATTREZZATURA PED
Il gruppo frigo essendo un insieme non è soggetto a verifica di primo impianto: art. 5 DM 329/04. Pertanto è sufficiente la certificazione PED come insieme ed il manuale di uso e manutenzione. Naturalmente deve essere in allegato anche l'elenco delle attrezzature in pressione con i gruppi di apparte...
- ven giu 12, 2009 17:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico
- Risposte: 9
- Visite : 2255
Re: Scarico
all'energia gravitazionale che hai devi sottrarre la perdita di carico di imbocco e del tubo. Comunque se cerchi su internet "forometria" trovi tutto quello che ti serve.
Per Arkenoid: il tubo è in pressione e quindi la sezione è piena.
Per Arkenoid: il tubo è in pressione e quindi la sezione è piena.
- ven giu 05, 2009 17:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PED e impianti
- Risposte: 2
- Visite : 1131
Re: PED e impianti
L'insieme per essere omologato deve presentare la certificazione PED dei componenti.
Se hai un gruppo frigo devi avere le certificazioni degli scambiatori, delle tubazioni, dei recipienti in pressione, ect che poi il tuo ente dovrà visionare ed approvare.
Se hai un gruppo frigo devi avere le certificazioni degli scambiatori, delle tubazioni, dei recipienti in pressione, ect che poi il tuo ente dovrà visionare ed approvare.
- mer giu 03, 2009 18:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL - Posizionamento vasi espansione caldaie a cascata
- Risposte: 5
- Visite : 3875
Re: ISPESL - Posizionamento vasi espansione caldaie a cascata
La soluzione corretta ed accettata dall'Ispesl è :
2 vasi piccoli per i circuiti delle caldaie
1 vaso grande per il circuito utenze.
2 vasi piccoli per i circuiti delle caldaie
1 vaso grande per il circuito utenze.
- mer mag 20, 2009 08:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio dimensionamento aerotermi
- Risposte: 3
- Visite : 1760
Re: Dubbio dimensionamento aerotermi
Dimensioni per l'aerotermo. Se la potenza è superiore di molto rispetto a quella richiesta dall'ambiente abbassi la temperatura di mandata dell'impianto fino a quando l'emissione termica del terminale non ti soddisfi.
- mar mag 05, 2009 09:34
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Caldaie incassate
- Risposte: 25
- Visite : 9998
Re: Caldaie incassate
quello che voleva dire superP che una parete da 15 cm isola acusticamente molto di più di un infisso e che quindi il peso che ha sul calcolo dell'isolamento di facciata è minimo.
- lun apr 27, 2009 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia a legna
- Risposte: 3
- Visite : 1487
Re: Caldaia a legna
per le caldaie a legna viene estesa la norma per le centrali a gasolio. Quindi fai riferimento a quella. Ciao
- sab apr 25, 2009 09:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pressione apparecchi sanitari
- Risposte: 10
- Visite : 3389
Re: Pressione apparecchi sanitari
la pressione statica alla bocca ti serve per poterla trasformare in dinamica perchè la bocca ha una sezione più piccola del tubo con cui arrivi (vedi i soffioni della doccia).
- gio apr 09, 2009 16:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PED, raccolta R ed H
- Risposte: 6
- Visite : 5757
Re: PED, raccolta R ed H
Ho solo documentazione cartacea delle slide di power point!!! Comunque per Caroli, se leggi la PED, vedi che ci sono punti che escludono le tubazioni ed i radiatori ad acqua calda, ma non la caldaia che è considerata un recipiente insieme al vaso di espansione. L'altra modifica poi sono i dispositiv...
- gio apr 09, 2009 08:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PED, raccolta R ed H
- Risposte: 6
- Visite : 5757
PED, raccolta R ed H
Allora ieri sono tornato dal corso di aggiornamento Aicarr per la normativa PED, tenuto dall'ing. De Lucia dell'Ispesl di Milano e queste sono le discussioni più importanti per noi : Raccolta R, E ed H abolite Tutto l'apparato normativo antecedente all'emanazione della PED abolito tutti gli impianti...
- mar feb 24, 2009 08:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
- Risposte: 27
- Visite : 32978
Re: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
lo standard prevede 0.5 Pa/m;
Praticamente 1'100 mc/h su un canale 300x300
Praticamente 1'100 mc/h su un canale 300x300
- lun feb 23, 2009 09:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raccolta R ispesl
- Risposte: 1
- Visite : 1390
Re: raccolta R ispesl
Allora :
il reintegro totale non si considera mai per il dimensionamento dello scarico termico, quindi non ti fare problemi a capire
il metro di distanza si misura sul tubo di mandata dal mantello della caldaia
Attualmente puoi utilizzare sia la 2005 che la precedente raccolta R
il reintegro totale non si considera mai per il dimensionamento dello scarico termico, quindi non ti fare problemi a capire
il metro di distanza si misura sul tubo di mandata dal mantello della caldaia
Attualmente puoi utilizzare sia la 2005 che la precedente raccolta R
- gio feb 12, 2009 08:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio su centrale termica
- Risposte: 4
- Visite : 1433
Re: Dubbio su centrale termica
Cerchi proprio il pelo nell'uovo...... la norma VVF intende tutto ciò che non è inerente all'impianto in se, non all'impianto termico. Naturalmente non metto il gruppo frigo dentro la centrale termica ma i tubi che mi collegano al frigo li posso mettere: non aumentano in alcun modo il rischio di inc...
- mar feb 10, 2009 14:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aerazione: nuova norma integrativa della 10339 ????
- Risposte: 4
- Visite : 3647
Re: Aerazione: nuova norma integrativa della 10339 ????
Probabilmente si riferisce alla UNI13779 "Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento". Tale norma esplica le tipologie della diffusione dell'aria per ottimizzare la distribuzione in ambiente ed evitare cortocirc...
- mar feb 10, 2009 12:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti radianti a soffitto
- Risposte: 3
- Visite : 1195
Re: Impianti radianti a soffitto
li fanno sia la giacomini che la rehau. Sono leggermente diversi come tipologia. Sta a te sceglierli. Ciao
- ven feb 06, 2009 08:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ignoranza elettrica/regolazione: didattica??
- Risposte: 16
- Visite : 4188
Re: Ignoranza elettrica/regolazione: didattica??
concordo con termostudio, progettare un impianto meccanico senza la parte di comando e regolazione e come realizzare un robot senza cervello:.... non è detto che si muova o che si muova come pensavi tu.
- mer gen 21, 2009 15:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pratica Ispesl
- Risposte: 25
- Visite : 12373
Re: pratica Ispesl
Non ne ho mai fatti, ti conviene chiamare l'Ispesl e chiedere.
- mer gen 21, 2009 08:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo di UTA in ambiente aeroilluminante verificato?
- Risposte: 7
- Visite : 4604
Re: obbligo di UTA in ambiente aeroilluminante verificato?
Se verifichi i rapporti aeroilluminanti, la Asl non ti obbliga all'installazione degli impianti di ventilazione. Per i bagni ciechi è sufficiente l'installazione di un impianto di estrazione. La UNI 10339 è la regola dell'arte per gli impianti di climatizzazione ma non regolamenta l'obbligo di insta...
- mar gen 20, 2009 17:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pratica Ispesl
- Risposte: 25
- Visite : 12373
Re: pratica Ispesl
Ti allego il modello che utilizzo.
Ho lasciato i dati dell'ultimo lavoro. Ciao
Ho lasciato i dati dell'ultimo lavoro. Ciao
- mar gen 20, 2009 08:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pratica Ispesl
- Risposte: 25
- Visite : 12373
Re: pratica Ispesl
Devi inviare la richiesta di verifica di primo impianto all'Ispesl con in allegato il certificato CE del generatore.
- mer gen 14, 2009 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estintori nei nuovi modelli VVF????
- Risposte: 16
- Visite : 3928
Re: Estintori nei nuovi modelli VVF????
Recentemente ho parlato con il comando di Roma per delle autorimesse ed aviorimesse di cui seguo anche il CPI, e mi hanno detto che, se non è previsto lavaggio autovetture ed officine di riparazione, loro non richiedono il disoleatore.
- gio dic 18, 2008 16:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: climatica
- Risposte: 6
- Visite : 1641
Re: climatica
comunque devi integrare la climatica con un controllo di zona o ambiente: il rischio è che le zone soleggiate si surriscaldino rispetto alle zone in ombra.
Pertanto il cronotermostato di zona o ambiente va previsto comunque.
Pertanto il cronotermostato di zona o ambiente va previsto comunque.
- mer dic 10, 2008 17:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso espansione impianto a pavimento
- Risposte: 5
- Visite : 2243
Re: Vaso espansione impianto a pavimento
concordo.
In un centro commerciale che ho progettato con anello di'acqua, dove la temperatura di esercizio è tra 10 e 35°C, e la temperatura max ammessa è 50°C, l'ispesl ha accettato il calcolo a Tmax 50°C con in aggiunta un termostato ausiliario di impianto che escluda le caldaie.
In un centro commerciale che ho progettato con anello di'acqua, dove la temperatura di esercizio è tra 10 e 35°C, e la temperatura max ammessa è 50°C, l'ispesl ha accettato il calcolo a Tmax 50°C con in aggiunta un termostato ausiliario di impianto che escluda le caldaie.
- mar dic 09, 2008 08:44
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Valutazione Previsionale Impatto Acustico Bar
- Risposte: 3
- Visite : 3442
Re: Valutazione Previsionale Impatto Acustico Bar
la relazione la puoi redigere solo sei tecnico competente in acustica iscritto nell'elenco regionale, altrimenti non ha valore.
- ven dic 05, 2008 11:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rendimento di regolazione pompa di calore split
- Risposte: 5
- Visite : 4804
- ven dic 05, 2008 09:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilità lavori pubblici
- Risposte: 11
- Visite : 2853
Re: Contabilità lavori pubblici
Normalmente vai in cantiere e ti fai il rilievo di quanto eseguito con la scorta del computo e disegno di di progetto; altrimenti prendi il rilievo dell'impresa e ti fai i controlli!! Il problema più grosso lo hai sulle forniture a kg, in quel caso, prima dello scarico, devi fare il verbale di pesat...