La ricerca ha trovato 228 risultati
- lun nov 07, 2022 14:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
- Risposte: 13
- Visite : 2074
Re: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
2,5 mc è il limite per il serbatoio di servizio, non per qualsiasi serbatoio. Se superi quel valore, lo classifichi come serbatoio di deposito (vedi definizioni del DM) ed applichi, come previsto all'art. 7, il DM 28/04/2005. Non serve nessuna deroga, presenti un progetto per attività 49.2.B e 12.2...
- mer nov 02, 2022 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
- Risposte: 13
- Visite : 2074
Re: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
Buongiorno a tutti, riprendo il topic per un dubbio. Ho un cliente che vuole installare all'esterno un gruppo elettrogeno da 500 kW e serbatoio di servizio di gasolio di circa 10 mc. Il DM 13/07/11 mi impone un serbatoio di dimensione massima di 2,5 mc. Pensavo di inoltrare istanza di deroga instal...
- mer ott 19, 2022 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
- Risposte: 15
- Visite : 2665
Re: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
Salve, Mi introduco nella conversazione: uffici esistenti sottosoglia (con n°. presenze inferiore alle 300 persone) in fase di ristrutturazione, se non trova applicazione il DM 2006 (siccome l'attività non è soggetta, non è applicabile il Titolo IV) che base normativa usare per indicare le varie mi...
- mer ott 19, 2022 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: come mandare richiesta di deroga
- Risposte: 3
- Visite : 603
Re: come mandare richiesta di deroga
Di base, la deroga (come qualsiasi altra pratica) deve passare dal SUAP, attraverso lo specifico portale (solitamente impresainungiorno, ma alcune Regioni ne hanno anche altri, come l'Emilia che usa accessounitario). Può essere che alcuni Comandi accettino ancora la presentazione diretta a mezzo PEC...
- gio ott 06, 2022 10:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRO COMMERCIALE - ATTIVITÀ COMMERCIALE E PARTI COMUNI
- Risposte: 3
- Visite : 696
Re: CENTRO COMMERCIALE - ATTIVITÀ COMMERCIALE E PARTI COMUNI
Buongiorno, Come ci si comporta nel caso di un'attività di vendita (69) inserita in un centro commerciale con più attività tutte soggette e ricadenti al p.to 69 dell'allegato I al DPR 151/11. Il mio cliente vorrebbe fare il progetto e presentare subito la SCIA, ma come ci si comporta per le parti c...
- gio set 29, 2022 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
- Risposte: 16
- Visite : 2514
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
ok, ci sono, riassumo così: Luogo di lavoro con attività non soggetta ma dotata regola tecnica → Si applica il Decreto di riferimento (es. uffici 25 < persone < 300); Luogo di lavoro con attività non soggetta e non normata che rispetta tutti i requisiti aggiuntivi aggiuntivi (lett. a,b,c,d,e,f) → D...
- gio set 29, 2022 16:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
- Risposte: 16
- Visite : 2514
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
rischio medio non esiste più, adesso la distinzione è "basso" o "non basso". Per i primi, applichi il mini-codice o, se vuoi, la RTO. Per i secondi, quasi sempre la RTO (tranne casi particolari, ovvero le attività soggette e con norma tecnica ma senza RTV). Cosa intendi per atti...
- gio set 29, 2022 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
- Risposte: 16
- Visite : 2514
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Ho un'attività per cui non posso utilizzare il mini-codice, avendo una superficie > 1.000 mq. Il rischio quindi come dici è "non basso". Applico il Codice di prevenzione Incendi. La formazione degli addetti antincendio come la decido? Il DM 02-09-2021 fa distinzione tra attività di livell...
- gio set 29, 2022 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
- Risposte: 16
- Visite : 2514
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Riapro la discussione... Il DM 03/09/2021 dice che: " Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggi...
- gio set 29, 2022 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
- Risposte: 12
- Visite : 1300
Re: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
Se leggiamo quello che dice la legge sembrerebbe che la voltura va presentata solo quando succede un altro responsabile: Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di ...
- mer set 28, 2022 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINI MULTIPLI SOPRA AUTORIMESSA: QUANTE ATTIVITA' SONO?
- Risposte: 7
- Visite : 796
Re: CONDOMINI MULTIPLI SOPRA AUTORIMESSA: QUANTE ATTIVITA' SONO?
Condivido. 3 attività.
Ho seguito più di un condominio fatto in questo modo, e sono sempre stati conteggiati separatamente.
Ho seguito più di un condominio fatto in questo modo, e sono sempre stati conteggiati separatamente.
- mer set 28, 2022 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
- Risposte: 12
- Visite : 1300
Re: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
Il Condominio resta quello, con la sua anagrafica, il suo codice fiscale eccetera.
Non vedo motivo per volturare, è come quando nei Comuni cambia il sindaco o il responsabile dell'area tecnica che firma le pratiche, o nelle Ditta cambia il legale rappresentante.
Non vedo motivo per volturare, è come quando nei Comuni cambia il sindaco o il responsabile dell'area tecnica che firma le pratiche, o nelle Ditta cambia il legale rappresentante.
- mer set 28, 2022 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' Natale!
- Risposte: 11
- Visite : 1069
Re: E' Natale!
Qualcuno avvisi i funzionari che hanno in mano i miei progetti di aprile allora.
- lun set 26, 2022 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
- Risposte: 9
- Visite : 1085
Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Va beh ragazzi, vi riscopro "benevolenti", in altre occasioni vi ho visto essere molto più rigidi riguardo le assoggettabilità :mrgreen: Giusto per non lasciare discorsi "pending", se all'interno di questo centro benessere si vende (significa che volendo una persona potrebbe ent...
- lun set 26, 2022 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?
- Risposte: 4
- Visite : 837
Re: MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?
Il problema secondo me non saranno tanto quelle attività dove si potrà usare il minicodice (che, effettivamente, non necessita di chissà quali competenze per essere applicato), quanto per tutte quelle non soggette ma fuori campo di applicazione, che dovranno quindi usare il codice come riferimento. ...
- lun set 26, 2022 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
- Risposte: 9
- Visite : 1085
Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Anche per me non è soggetto.
A breve si userà codice o minicodice per tutto, tranne che per quelle con norma tecnica, e fine dei dubbi.mmaarrccoo ha scritto: ↑dom set 25, 2022 10:45 Inoltre la questione di cosa è assoggettabile e cosa no determinerebbe (se del caso) che normativa utilizzare.
- lun set 26, 2022 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GPL e distanze
- Risposte: 22
- Visite : 2429
Re: GPL e distanze
Forse quel funzionario legge questo forum.... :lol: Lui non lo so, ma un altro (sempre dello stesso comando) lo do per quasi certo, dato che qualche giorno fa parlando con un collega gli ha suggerito di guardare due circolari che erano state postate proprio il giorno prima qui sul forum. :D Coincid...
- ven set 23, 2022 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GPL e distanze
- Risposte: 22
- Visite : 2429
Re: GPL e distanze
Puoi leggerla anche che per essere attività soggetta al 151, il deposito è indifferente che sia all'aperto o dentro un fabbricato. Ieri ad un corso abbiamo chiesto ad un funzionario un chiarimento proprio su questo, visto che abbiamo in ballo un progetto con esattamente questo problema (distanza da...
- mar set 20, 2022 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 01/09/2021
- Risposte: 19
- Visite : 2791
Re: DM 01/09/2021
Mah, è un po' meno probabile. Basta avere 90 ore di docenza antincendio da che hai iniziato a lavorare... Non sono poche, e tantissimi professionisti non fanno docenza regolarmente. Peraltro, non sono un avvocato ma penso che mettere come condizione obbligatoria per esercitare un'attività lavorativ...
- mar set 20, 2022 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 01/09/2021
- Risposte: 19
- Visite : 2791
Re: DM 01/09/2021
Scontatissimo.
Tra qualche giorno uscirà sicuramente anche quello relativo al DM 02 settembre, visto che anche per i docenti teorico/pratici c'è lo stesso problema dei manutentori: servono corsi che i VVF non hanno mai fatto.
Tra qualche giorno uscirà sicuramente anche quello relativo al DM 02 settembre, visto che anche per i docenti teorico/pratici c'è lo stesso problema dei manutentori: servono corsi che i VVF non hanno mai fatto.
- ven set 09, 2022 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GPL e distanze
- Risposte: 22
- Visite : 2429
Re: GPL e distanze
Grazie delle celeri risposte. Solo che io ho opinione diversa, è scritto in un italiano non cristallino. "Fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili o...
- ven set 09, 2022 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GPL e distanze
- Risposte: 22
- Visite : 2429
Re: GPL e distanze
Anche per me la distanza è quella della lettera b). Corroborato anche dalla Nota 570/4106 del 09/06/2005 che parla di distanza dalle autorimesse. A questo punto il problema diventa il comma 2, ovvero le condizioni da verificare per poter dimezzare la distanza di sicurezza. distanze di cui alla lett...
- ven set 09, 2022 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GPL e distanze
- Risposte: 22
- Visite : 2429
Re: GPL e distanze
"Fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I...
- lun set 05, 2022 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5221
Re: Il meraviglioso Ordine
Qualcuno ha fatto la registrazione alla piattaforma ANPA? Vi hanno attivato il profilo? Ho fatto la registrazione ancora il mese scorso ma non ho avuto nessun feedback/conferma a riguardo. A me era arrivata la mail dal collegio qualche mese fa, dove chiedevano il codice fiscale di chi voleva avere ...
- gio set 01, 2022 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corridoio cieco?
- Risposte: 9
- Visite : 1239
Re: Corridoio cieco?
Per me è corretto considerare due uscite per tutti i compartimenti. Dal piano terra è palese; dal piano primo, hai un'uscita verso scala protetta ed una su altro compartimento, da cui completare l'esodo; dal piano secondo idem. Il fatto che si salga per poi scendere è irrilevante, i percorsi posson...
- gio set 01, 2022 14:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corridoio cieco?
- Risposte: 9
- Visite : 1239
Re: Corridoio cieco?
Per me è corretto considerare due uscite per tutti i compartimenti. Dal piano terra è palese; dal piano primo, hai un'uscita verso scala protetta ed una su altro compartimento, da cui completare l'esodo; dal piano secondo idem. Il fatto che si salga per poi scendere è irrilevante, i percorsi possono...
- gio set 01, 2022 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.3, distanze e bersagli
- Risposte: 10
- Visite : 1403
Re: S.3, distanze e bersagli
Condivido l'interpretazione dell'autore. Quelli sono gli elementi da proteggere, definizioni alla mano, ed ovviamente faccio il calcolo in base all'elemento più vicino. Nel caso specifico, il confine.
- mer ago 31, 2022 19:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
- Risposte: 16
- Visite : 2514
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Se non hanno in programma modifiche da qua a un po' di anni, ti conviene usare il 10/03/98 che è molto meno restrittivo e ti da autonomia quasi in tutto. Se invece l'idea è fare modifiche o cambiamenti, usa la RTO e basta, tanto prima o poi ti toccherà farci i conti e a sto punto meglio farlo subito...
- mar ago 30, 2022 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: mancanza di progetto - CERT IMP
- Risposte: 10
- Visite : 1495
Re: mancanza di progetto - CERT IMP
Buon giorno a tutti.. ho un problema analogo alla collega sara.sci solo che non sono in fase di rinnovo ma di nuova scia dato che l'attuale CPI è scaduto da circa 7 anni. Sono in possesso solamente delle DI.CO, oltre tutto del 2002, quindi ancora con la vecchia 49/90. Se riesco a reperire la docume...
- ven ago 26, 2022 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto D.M. 10 Marzo 98-D.M. 03 Settembre 2021
- Risposte: 2
- Visite : 678
Re: Progetto D.M. 10 Marzo 98-D.M. 03 Settembre 2021
Secondo me, il mini codice non puoi applicarlo, perché la presenza di un'attività soggetta a controlli VVF non ti permette di considerare il luogo di lavoro (che quindi è la palazzina in toto) come "a basso rischio". Forse ci si potrebbe ragionare se fossero compartimentate, indipendenti c...
- ven ago 26, 2022 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: mancanza di progetto - CERT IMP
- Risposte: 10
- Visite : 1495
Re: mancanza di progetto - CERT IMP
No certo, ma se non erro era già stato chiarito nell'altro topic che ha aperto (quindi do per scontato che sia una consulenza extra che si vuole dare all'amministratore, cosa normale con i condomini).
- ven ago 26, 2022 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: mancanza di progetto - CERT IMP
- Risposte: 10
- Visite : 1495
Re: mancanza di progetto - CERT IMP
- ho tutte le DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' (datate 2012)ma in tutte mancano i progetti e gli schemi degli impianti: come mi comporto? io potrei procedere con il rinnovo ma l'amministratore dovrebbe possedere la documentazione completa. cosa si deve fare in assenza di progetto ma in presenza di Di. ...
- ven ago 26, 2022 14:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 01/09/2021
- Risposte: 19
- Visite : 2791
Re: DM 01/09/2021
Vorrei riprendere questo post. In merito all'entrata in vigore di questo decreto ci sono notizie di proroga? perchè il processo di qualificazione dei tecnici manutentori mi pare sia rimasto decisamente al palo. avete notizie? Per quanto ne so, ad oggi non c'è niente di niente, né per questo decreto...
- ven ago 26, 2022 09:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Orientamento segnaletica sicurezza
- Risposte: 5
- Visite : 916
Re: Orientamento segnaletica sicurezza
Buon pomeriggio colleghi chiedo la vostra opinione in quanto ho un dubbio relativo all'installazione di una nuova segnaletica di sicurezza per un'attività adibita ad uffici, ed in particolare per quello che riguarda i cartelli indicanti i percorsi di esodo. Nel caso specifico, ho un corridoio lungo...
- ven ago 26, 2022 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova RTV depositi rifiuti
- Risposte: 17
- Visite : 2099
Re: Nuova RTV depositi rifiuti
Datemi conferma: "stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti" sarebbero i vari centri di raccolta e smistamento (dove ci sono inceneritori, termovalorizzatori ecc) dove si separano, riciclano o smalti...
- mer ago 24, 2022 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 CALDAIE ESTERNE IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA? LOCALE ESTERNO? SI SOMMANO?
- Risposte: 11
- Visite : 1419
Re: 2 CALDAIE ESTERNE IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA? LOCALE ESTERNO? SI SOMMANO?
Più in generale le uniche 2 circolari che conosco sull'argomento (nota prot. n. P377/4134 sott. 58 del 9/3/1999 + nota prot. n. P1082/4134 sott. 53 del 30-04-2002) dicevano, in generale, che bruciatori all'esterno non si sommano. La prima circolare parlava in realtà di singoli apparecchi <35 kW che...
- gio ago 11, 2022 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?
- Risposte: 6
- Visite : 1016
Re: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?
Per me non si sommano, e quindi non hai attività. Sono compartimenti diversi, anche se comunicano lo fanno a mezzo di porte resistenti al fuoco, quindi la separazione resta. È lo stesso principio di tutte le attività: un'autorimessa su due piani separati e indipendenti fanno 2 attività 75 (anche se ...
- lun ago 08, 2022 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 10
- Visite : 1655
Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Questa è una analisi dei bisogni, su cui concordo. Ma lato cogenza legale, no. Se è prevista la direzione di apertura delle porte, come dici giustamente, non va bene. Ma se la norma non la prevede, cosa non rispetti? Il legislatore per primo non ha ritenuto necessario precisarlo, a differenza di al...
- lun ago 08, 2022 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 10
- Visite : 1655
Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Ciao, i campi da beach volley in questione sono parte di un complesso grosso (2 da calcio a 5, 3 da padel, altri 8 da padel, palestra e ristorante), sono stato troppo sintetico. La norma chiede di applicare il 20, che chiede di applicare 6 e 8. Ma, in ogni caso, il 13 chiede due uscite come giustam...
- ven ago 05, 2022 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 10
- Visite : 1655
Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Scusa, ma ho capito male o è un campo da beach volley sotto copertura pressostatica? Perché, in quel caso, c'è questo: https://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=65 Domanda: I palloni pressostatici con superficie in pianta superiore a 200 mq, all'interno dei quali si svolgono attività sporti...
- ven ago 05, 2022 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.8 - campo di applicazione
- Risposte: 5
- Visite : 914
Re: RTV V.8 - campo di applicazione
sono d'accordo, però il dubbio che mi viene é: quali sono a questo punto i locali che è possibile escludere dal calcolo delle superfici? Potenzialmente tutti i locali sono a servizio dell'attività commerciale. Per me l'intenzione è proprio quella, tutto quello che non è compartimentato fa parte del...
- gio ago 04, 2022 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.8 - campo di applicazione
- Risposte: 5
- Visite : 914
Re: RTV V.8 - campo di applicazione
Secondo me sì, per quanto viene scritto dopo, precisamente al cap. V.8.3 art. 2: "le aree dell'attività direttamente funzionali sono classificate come segue: [...]" e per le aree TT1 include proprio i locali tecnici (mentre tutte le altre aree non classificate sono TZ). Ma visto che parla ...
- gio ago 04, 2022 16:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE
- Risposte: 2
- Visite : 713
Re: DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE
Buongiorno, Ho un serbatoio interrato di GPL di capacità pari a 12,50 mc a servizio di un impianto di verniciatura industriale e di una centrale termica. Per la progettazione applico il DM 14-05-2004 " Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio d...
- lun ago 01, 2022 12:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2882
Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Progetto da parte di professionista (essendo a servizio di attività soggetta) e dichiarazione di conformità per l'intervento.
- ven lug 29, 2022 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5221
Re: Il meraviglioso Ordine
Visto che se ne parlava, proprio oggi ho visto una mail del mio Collegio che confermava che anche gli utenti, se abilitati, potranno accedere alla piattaforma e visualizzare la propria situazione. Presumo implementeranno la funzione più avanti, intanto io ho chiesto l'attivazione. Vediamo un po'.
- gio lug 28, 2022 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aperture smaltimento
- Risposte: 9
- Visite : 1394
Re: aperture smaltimento
Se è una finestra apribile io la considererei SEd ("apribile da posizione non protetta") piuttosto che SEe (che sono elementi permanentemente chiusi). Per la demolizione, c'era una circolare che diceva che "per le aperture SEe [...] devono essere indicate le modalità di immediata demo...
- gio lug 28, 2022 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5221
Re: Il meraviglioso Ordine
questa anagrafe la possono usare solo gli Ordini /collegi & CO. , giusto ? Se non sbaglio è quella che usano i vari Ordini/Collegi per verificare la situazione degli iscritti, mentre gli altri utenti possono solo verificare l'iscrizione inserendo il nome (cosa peraltro già possibile dal sito de...
- mer lug 27, 2022 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico di incendio motocicletta/scooter?
- Risposte: 10
- Visite : 1519
Re: Carico di incendio motocicletta/scooter?
Mi accodo a quanto detto. 6.789 MJ/mq per veicolo come carico d'incendio (che è quello della tabella citata), e 4 moto pari ad un'auto per fare l'equivalenza. Però in passato (anche recentemente), non avendo notato prima la nota sotto la tabella ( :oops: ), ho indicato 6.000 come valore per auto (ch...
- mer lug 27, 2022 16:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lunghezza manichette
- Risposte: 9
- Visite : 1300
Re: lunghezza manichette
Il getto era tirato in ballo da una nota nelle precedenti versioni della norma, poi è stato tolto (e sono rimaste unicamente le due condizioni citate da stfire). Qualche anno fa ho visto personalmente un funzionario, in fase di sopralluogo, verificare la copertura stendendo le manichette da 25 m e v...
- mer lug 27, 2022 16:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 74 con generatori esterni
- Risposte: 9
- Visite : 938
Re: Attività 74 con generatori esterni
Confermo mi è già capitato e ho fatto su indicazione del comando (il DM 8/11/19 doveva ancora uscire) più attività 74.1.A. Nel mio caso avevo 12 attività 74.1.A :shock: Era la prassi, c'era la nota prot. n. P1082/4134 sott. 53 del 30/4/2002 che lo diceva: "L'installazione di bruciatori all’est...