La ricerca ha trovato 508 risultati

da gianlun
gio mag 30, 2024 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti protezione esterna
Risposte: 13
Visite : 772

Re: Rete idranti protezione esterna

gigafra ha scritto: gio mag 30, 2024 17:11
Terminus ha scritto: gio mag 30, 2024 17:07 Se hai una protezione che chiede 100 e l'altra protezione che chiede 200, su quale basi il tuo dimensionamento ?
200...ma quindi non capisco il senso della nota 4 del prospetto B1
probabilmente la più severa delle due
da gianlun
gio mag 30, 2024 17:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sul dimensionamento dei fancoil
Risposte: 10
Visite : 303

Re: sul dimensionamento dei fancoil

con quale temperatura esterna? quella da norme UNI o maggiore?
da gianlun
gio mag 30, 2024 13:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cappotti e incendio
Risposte: 4
Visite : 127

Re: Cappotti e incendio

Ipotizzando di seguire la circolare del 2013 per edificio oltre i 12 metri e sino a 24 metri, oltre al cappotto in kit o protetto con intonaco a1 , non ho ancora chiaro se occorre anche la protezione Ei 30 nelle fasce perimetrali per delimitare L incendio da esterno o da interno. Nel caso in cui il ...
da gianlun
gio mag 23, 2024 21:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con on/off in estate
Risposte: 18
Visite : 719

Re: PDC con on/off in estate

La 3in1 non ha già il separatore idraulico al suo interno con pompa di rilancio? Ricordo di aver visto uno schema funzionale della macchina tempo fa ma non ho la certezza Si E anche per questo non vedo il senso di metterne un altro. Soprattutto perché non ho problemi di portata e prevalenza e mi se...
da gianlun
gio mag 23, 2024 21:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con on/off in estate
Risposte: 18
Visite : 719

Re: PDC con on/off in estate

La 3in1 non ha già il separatore idraulico al suo interno con pompa di rilancio?
Ricordo di aver visto uno schema funzionale della macchina tempo fa ma non ho la certezza
da gianlun
gio mag 23, 2024 13:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con on/off in estate
Risposte: 18
Visite : 719

Re: PDC con on/off in estate

Se la pdc è Mitsubishi (tipo ecodan) i circolatori interni hanno portate e prevalenze ridicoli.
da gianlun
mar mag 21, 2024 15:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 325
Visite : 54652

Re: Ennesimo decreto superbonus

altra invenzione: Superbonus, la soluzione un fondo per l'acquisto dei crediti? La nuova norma sul Superbonus ha effetti retroattivi e proprio la retroattività potrebbe rendere questa disposizione incostituzionale”, ha detto Sileoni (FABI). L'ABI propone la creazione di un fondo, finanziato da priva...
da gianlun
ven mag 17, 2024 15:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco da impianto termico centralizzato
Risposte: 12
Visite : 807

Re: Distacco da impianto termico centralizzato

mi riferivo al post precedente, ER
da gianlun
ven mag 17, 2024 14:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco da impianto termico centralizzato
Risposte: 12
Visite : 807

Re: Distacco da impianto termico centralizzato

Oltre a predisporre la fonte rinnovabile sull’ Acs
da gianlun
ven mag 17, 2024 08:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia in bagno uffici
Risposte: 14
Visite : 669

Re: Caldaia in bagno uffici

In quale anno è stata installata?
da gianlun
mer mag 15, 2024 15:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 325
Visite : 54652

Re: Ennesimo decreto superbonus

Quelli che hanno pervicacemente continuato fino a ieri a fare pubblicità, si, li crocifiggo volentieri. Anche volentoggi e volentdomani. E aggiungo che il bonus ristrutturazioni 50% retrocede al 36% per tre anni e poi al 30, in linea con gli altri paesi europei. E basta fare i f...i con il c..o deg...
da gianlun
gio mag 09, 2024 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984
Risposte: 4
Visite : 173

Autorimessa con CPI scaduto nel 1984

Buongiorno, come da titolo, un'autorimessa a servizio di un condominio con cpi scaduto nel 1984, quindi con regole ante 01/02/1986 che presenta molteplici criticità tra cui i contatori elettrici degli appartamenti nella corsia di manovra, come può essere adeguata? Presentare una scia + asseverazione...
da gianlun
ven mag 03, 2024 15:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica ENEA installazione caldaia
Risposte: 9
Visite : 509

Re: Pratica ENEA installazione caldaia

Per quanto riguarda le caldaie, è precisato 'sostituzione' sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamen...
da gianlun
ven mag 03, 2024 15:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica ENEA installazione caldaia
Risposte: 9
Visite : 509

Re: Pratica ENEA installazione caldaia

i vademecum e le guide scaricabili dal sito ENEA
da gianlun
ven mag 03, 2024 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
Risposte: 16
Visite : 489

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Una curiosità: la pressione all'idrante più sfavorito quanto è?
da gianlun
mar apr 30, 2024 17:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ecobonus condominio rifacimento copertura
Risposte: 10
Visite : 648

Re: ecobonus condominio rifacimento copertura

quello è relativo agli interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio.
Il caso della copertura è sicuramente inferiore al 25%
da gianlun
mar apr 30, 2024 15:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ecobonus condominio rifacimento copertura
Risposte: 10
Visite : 648

Re: ecobonus condominio rifacimento copertura

il CC cosa sarebbe?
da gianlun
mar apr 30, 2024 11:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ecobonus condominio rifacimento copertura
Risposte: 10
Visite : 648

Re: ecobonus condominio rifacimento copertura

Non sono molto convinto. Nel vademecum dell'enea è scritto : copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all’esecuzione degli interventi Le unità immobiliari che non sono direttamente sottostant...
da gianlun
mer apr 24, 2024 15:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ecobonus condominio rifacimento copertura
Risposte: 10
Visite : 648

ecobonus condominio rifacimento copertura

Caso particolare : intervento in ecobonus per isolamento copertura e redazione di pratica ENEA ECOBONUS. condominio di 20 appartamenti con impianti autonomi e solo 2 appartamenti ubicati all'ultimo piano sotto la copertura Quanti ape occorre produrre? - per tutti gli appartamenti - solo per i due ap...
da gianlun
ven apr 19, 2024 16:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 50% bonus casa caldaia convenzionale
Risposte: 4
Visite : 726

Re: 50% bonus casa caldaia convenzionale

potresti sentire dai produttori della caldaia come deve essere compilata la pratica enea; visto che certificano che può usufruire delle detrazioni, si spera che sappiano come procedere
da gianlun
gio apr 18, 2024 18:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi bagni rialzati - prolungamento scarichi senza sfiato
Risposte: 4
Visite : 531

Re: Nuovi bagni rialzati - prolungamento scarichi senza sfiato

in alcuni casi si utilizzano valsir airval (o simili)
da gianlun
mar apr 16, 2024 21:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ENEA Bonus Casa x Serramenti
Risposte: 40
Visite : 1859

Re: ENEA Bonus Casa x Serramenti

Mi giunge nuova. Ci sono decreti, leggi o altro a chiarire questa cosa?
da gianlun
mar apr 09, 2024 11:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 325
Visite : 54652

Re: Ennesimo decreto superbonus

sui bonus ordinari però il fotovoltaico va al 50 come i serramenti. Per gli impianti sarebbe 65 invece di 70 (poca differenza) Per il cappotto (parti comuni) sarebbe sempre 70 in entrambi i bonus (eco e super) o 75 nell'eco in alcuni casi Per gli anni di detrazione, sono 10 per entrambi? Manca qualc...
da gianlun
mer mar 20, 2024 14:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nominativo beneficiari su asseverazione
Risposte: 14
Visite : 4265

Re: nominativo beneficiari su asseverazione

Ma i beneficiari sui trainanti dove li inserisci?
da gianlun
mer mar 20, 2024 13:58
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nominativo beneficiari su asseverazione
Risposte: 14
Visite : 4265

Re: nominativo beneficiari su asseverazione

Per gli interventi trainati i beneficiari saranno solo quelli a cui sono intestate le fatture
da gianlun
dom mar 17, 2024 18:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 7433

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

Quindi con gli impianti in pompa di calore manteniamo costante la temperatura dell acs a 60 gradi semmai con le resistenze elettriche sempre accese? Ma per piacere... potremmo anche fare progetti migliori, con accumuli solo lato tecnico, per esempio. Sicuramente non sei ben inserito nella progettaz...
da gianlun
dom mar 17, 2024 12:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 7433

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

Quindi con gli impianti in pompa di calore manteniamo costante la temperatura dell acs a 60 gradi semmai con le resistenze elettriche sempre accese?
Ma per piacere...
da gianlun
sab mar 16, 2024 13:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 7433

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

Guarda che ‘è molto pericolosa’ è riferito all acqua a 60 gradi non certo alla legionella.
60 gradi di acqua che esce dal rubinetto è ovvio che sia più pericoloso della legionella.
da gianlun
sab mar 16, 2024 08:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 7433

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

è molto pericolosa, soprattutto se ci sono bambini in casa che arrivano ai rubinetti.
L'ibrido dell'immergas non ha la valvola miscelatrice, a meno che l'installatore non l'abbia installata
da gianlun
ven mar 15, 2024 17:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"
Risposte: 13
Visite : 5423

Re: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"

solo su acs o anche su riscaldamento?
da gianlun
mer mar 13, 2024 13:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Case green
Risposte: 5
Visite : 1654

Case green

Sempre il solito dubbio: ma chi paga?
da gianlun
mar mar 12, 2024 17:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi
Risposte: 18
Visite : 5811

Re: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi

Ma che macchine sono? R32, 410, cinesi rimarcate italia?
da gianlun
gio mar 07, 2024 08:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Risposte: 16
Visite : 3365

Re: Verifiche L10 per riqualificazione energetica

Sto preparando una relazione L10 post lavori per isolamento a soffitto e sostituzione dei serramenti. Alcuni serramenti già posato hanno una trasmittanza dichiarata superiore a 1.40. Il fornitore dice che ai fini della detrazione fiscale va fatto il calcolo della U media di tutti i serramenti e pos...
da gianlun
mer mar 06, 2024 20:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"
Risposte: 13
Visite : 5423

Re: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"

NoNickName ha scritto: mer mar 06, 2024 15:57 Sì, sarebbe bello che ogni tanto qualcuno raccontasse come è andata a finire.
concordo, sarebbe interessante sapere la fine delle storie, ogni tanto
da gianlun
mer mar 06, 2024 20:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muffa classe A4
Risposte: 9
Visite : 5094

Re: muffa classe A4

prova a misurare l'umidità relativa in vari punti per varie giornate
da gianlun
mer mar 06, 2024 10:38
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE - impianto non funzionante
Risposte: 11
Visite : 4877

Re: APE - impianto non funzionante

ape con impianto simulato = nessuna detrazione per chi compra. E' un bel disincentivo all'acquisto Di che tipo di detrazioni stiamo parlando? Puoi citarne la norma? immagino si riferisca alle detrazioni ECO, l'acquirente si trova un immobile certificato come "privo di impianto" ergo, no E...
da gianlun
mer mar 06, 2024 08:45
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE - impianto non funzionante
Risposte: 11
Visite : 4877

Re: APE - impianto non funzionante

ape con impianto simulato = nessuna detrazione per chi compra.
E' un bel disincentivo all'acquisto
da gianlun
gio feb 22, 2024 10:09
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus (NO 110%) con più interventi - Dubbio sulla compilazione ENEA
Risposte: 2
Visite : 317

Re: Ecobonus (NO 110%) con più interventi - Dubbio sulla compilazione ENEA

nella stessa pagina è indicato "impianto termico esistente" (non pre-esistente) e poi "Generatori esistenti prima dell'inizio dei lavori". Anche io ho il dubbio a cosa si riferisca l'impianto termico. Per logica, se avessero voluto sapere che impianto termico era pre-esistente av...
da gianlun
mar feb 20, 2024 13:40
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: APE Regionale 110%
Risposte: 61
Visite : 7470

Re: APE Regionale 110%

Nell ape post non mi risulta ci siano tutti i valori richiesti dal portale
da gianlun
sab gen 27, 2024 08:51
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: mega grana 110%
Risposte: 7
Visite : 713

Re: mega grana 110%

In alcuni casi ho visto ripresentare la fine lavori adducendo ad errori formali e procedere con il sal 100
da gianlun
ven gen 26, 2024 08:58
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Annullare un Sal 60 del 2022
Risposte: 3
Visite : 256

Re: Annullare un Sal 60 del 2022

di che tipo di errore si sta parlando?
da gianlun
gio gen 25, 2024 13:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto nuovo edificio per civile abitazione
Risposte: 38
Visite : 4465

Re: Progetto nuovo edificio per civile abitazione

2 o + Pompe di calore aria/acqua in cascata per impianto a pavimento ( climatizzazione invernale), tre vie che devia sul sanitario per 1 o + pompe di calore, per appartamenti autonomi da 60 m2 in zona C? :shock: chiedi se ai tuoi committenti serve un energy manager :lol: Guarda stiamo finendo ora l...
da gianlun
mar gen 23, 2024 09:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Rinuncia ad incarico
Risposte: 18
Visite : 1413

Re: Rinuncia ad incarico

per chi è riuscito nell'intento di farsi pagare, chiedo se potete scrivere come siete riusciti a concludere. grazie
da gianlun
gio gen 18, 2024 23:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Emilia-Romagna, PAIR 2030, eliminazione (?) del divieto di riscaldare cantine e garage
Risposte: 9
Visite : 7720

Re: Emilia-Romagna, PAIR 2030, eliminazione (?) del divieto di riscaldare cantine e garage

Presumo che in qualche regolamento comunale ci sia il divieto di riscaldare locali ad uso non abitativo
da gianlun
mar gen 16, 2024 16:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Verifica decreto prezzi deve essere allegata all'Asseverazione Enea
Risposte: 13
Visite : 730

Re: Verifica decreto prezzi deve essere allegata all'Asseverazione Enea

presumo debba essere allegato il computo metrico valido: il minore tra quello redatto con l'allegato A e quello redatto con i prezzari
da gianlun
ven gen 12, 2024 19:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto idronico problematico
Risposte: 18
Visite : 1448

Re: impianto idronico problematico

Il boiler cordivari separa i circuiti e a valle c è una pompa di rilancio? Se ci sono anche i pannelli radianti forse il progetto prevede in inverno solo pannelli radianti in modo tale che se la pompa di calore devia sul sanitario non ti accorgi di nulla. In estate vai con i ventilconvettori ma non ...
da gianlun
ven gen 12, 2024 08:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fotovoltaico trainato con Sismabonus
Risposte: 12
Visite : 1935

Re: Fotovoltaico trainato con Sismabonus

Giusto per una conferma, come già riferito al cliente. Al massimo pratica su portale Bonus Casa. Ma anche no.....il bonus casa fa riferimento a una determinata detrazione (quella del 50%) e non c'entra con il SB che ha una aliquota completamente diversa. Si rischia di creare ancora più confusione.....
da gianlun
mar gen 09, 2024 22:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione - quale versione del prezziario usare?
Risposte: 51
Visite : 4129

Re: Asseverazione - quale versione del prezziario usare?

È gente che semplicemente non è a contatto con la realtà