- dom giu 02, 2024 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica percorsi di Esodo
- Risposte: 4
- Visite : 271
Grazie!
Verificare quindi, per analogia ai locali tecnici interrati, anche che i percorsi di esodo in copertura, nel caso di copertura tecnica, rispettino le massime lunghezze di esodo?
- da travereticolare
- ven mag 31, 2024 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 4201
Ciao, In attesa di Terminus, ti dico la mia. Credo che la risposta che cerchi la trovi nel DM 07/07/2023 p.to 16. Si parla di impianti di spegnimento e raffreddamento. Rete idranti progettata con livello di pericolosità non inferiore a 2 secondo UNI 10779. Personalmente propenderei per protezione e...
- da travereticolare
- ven mag 31, 2024 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 4201
Ciao, In attesa di Terminus, ti dico la mia. Credo che la risposta che cerchi la trovi nel DM 07/07/2023 p.to 16. Si parla di impianti di spegnimento e raffreddamento. Rete idranti progettata con livello di pericolosità non inferiore a 2 secondo UNI 10779. Personalmente propenderei per protezione es...
- da travereticolare
- mer mag 29, 2024 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete cartongesso resistente al fuoco
- Risposte: 3
- Visite : 158
Buonasera a tutti, Realizzano una protezione antincendio in facciata come fascia di separazione con questa tipologia https://www.knauf.it/Files/AntincendioCertificati/35/SC_7233%2006-2_W626%20EI60.%5B20230724121755.446%5D.pdf Il rapporto di estensione è stato redatto in conformità alla normativa UNI...
- da travereticolare
- sab mag 25, 2024 12:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
- Risposte: 8
- Visite : 390
etec83 ha scritto: ↑ven mag 24, 2024 10:17
Quindi voi non avete mai compartimentato l'ascensore a un solo piano che costituisce compartimento. Avete compartimentato sempre tutto il vano?
Io lo tratto come un cavedio. Se c'è la possibilità che propaghi l'incendio da un comparto all'altro, lo compartimento.
- da travereticolare
- sab mag 25, 2024 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressurizzazione filtro fumo
- Risposte: 8
- Visite : 726
Hai un IRAI che attiva la pressurizzazione? Si, IRAI con Livello di Prestazione III, prevedo funzione G per funzione di comando de sistema di protezione contro l'incendio. Con IRAI posso riuscire a comanda che filtri pressurizzare, e quindi pressurizzatore solamente nel compartimento di primo innes...
- da travereticolare
- sab mag 25, 2024 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressurizzazione filtro fumo
- Risposte: 8
- Visite : 726
Ma alla fine è lo stesso principio della scala in sovrappressione solo molto più piccolo? Si esatto, pensandoci meglio però forse però essendo un volume piccolo, immettere 15.000 mc/h potrebbe far nascere delle problematiche, al contrario della scala che ha un volume maggiore. Non bisognerebbe aver...
- da travereticolare
- ven mag 24, 2024 08:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressurizzazione filtro fumo
- Risposte: 8
- Visite : 726
1) Sono d'accordo. Il dimensionamento della portata sarà importante... 2 m/s su 2 mq di porta vuol dire 4 mc/s, cioè 14.500 mc/h... Si, mi rendo conto che non è poco, però la pressurizzazione deve avvenire in emergenza. Emergenza significa porta di sicurezza aperta durante l’esodo. Difficile sosten...
- da travereticolare
- gio mag 23, 2024 21:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressurizzazione filtro fumo
- Risposte: 8
- Visite : 726
Buonasera, ultimamente mi sta capitando sempre più spesso di richiedere sovrappressione per filtri fumo e/o per vani scala. Mi vengono chieste sempre queste due questioni, ossia: 1) La pressurizzazione è da prevedere a porte chiuse o porte aperte? 2) In caso di edifici a prevalente sviluppo vertical...
- da travereticolare
- gio mag 23, 2024 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
- Risposte: 8
- Visite : 390
Quindi non si considera l'incendio che potrebbe generarsi nel vano, ad esempio, per guasto elettrico? Secondo me questo problema non si pone. Ho sempre ragionato che le porte tagliafuoco degli ascensori vengono installate per evitare che si comportino come dei cavedi, portando l'incendio da un comp...
- da travereticolare
- gio mag 23, 2024 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 669
Nelle ETA il solaio "di prova" è omogeneo e lo spessore è ben maggiore della soletta inferiore del predalle, ma non è questo il problema. E' vero che installando gli sfoghi dovrei escludere lo sfondellamento (che dal rapporto di prova avviene dopo circa 60 minuti), ma dopo rimarrebbe solo...
- da travereticolare
- mer mag 22, 2024 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 669
A parte la complicazione dell'installazione, questo sposta il problema all'attraversamento del cassonetto, ma qui si potrebbe risolvere con la soluzione di cui sopra. Ciao Terminus, In questo caso peró si dovrebbe riuscire a trovare qualche collare certificato per ripristino passaggi su pareti fles...
- da travereticolare
- mar mag 21, 2024 22:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica percorsi di Esodo
- Risposte: 4
- Visite : 271
Buonasera a tutti, in caso di locali tecnici come vi comportate ai fini della verifica delle lunghezze massime di esodo? In un edificio ad uso uffici al piano interrato sono presenti vari locali tecnici, senza presenza continuativa di persone e di breve durata. Per tali locali verificate che la lung...
- da travereticolare
- mar mag 21, 2024 22:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOPPALCO
- Risposte: 13
- Visite : 1389
Ultimo caso che mi è capitato è un soppalco in legno e acciaio di limitate dimensioni e poche postazioni di lavoro, però continuative. Ho ovviamente chiesto resistenza al fuoco per tutti gli elementi strutturali principali con verniciatura delle piastre di ancoraggio a terra e tra i vari elementi s...
- da travereticolare
- mar mag 21, 2024 22:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ospedale | Pavimento in PVC continuo
- Risposte: 1
- Visite : 150
Ciao, Situazione che mi capita spesso con rivestimento moquette. Propongo di interrompere il rivestimento e installare soglia incombustibile, limitata allo spessore dell'anta, o allo spessore del telaio. Credo che la prescrizione derivi dalla questione che in ambito di prova le porte vengono testat...
- da travereticolare
- mar mag 21, 2024 21:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento idranti NFPA
- Risposte: 6
- Visite : 288
stfire ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 15:01
Grazie, approfondirò la questione sul tema idranti NFPA 14, sinceramente anche a me sembra avere poco senso. Temo che vogliano cambiare solo il gruppo di pompaggio senza riverificare che tutto l'impianto sia conforme...
- da travereticolare
- mar mag 21, 2024 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento idranti NFPA
- Risposte: 6
- Visite : 288
Ciao stfire, grazie della risposta ma quale assicurazione chiede una pompa NFPA e non uno sprinkler ?! .. non mi torna qualcosa.. faccio poi una precisazione: se vuoi una pompa NFPA 20, non devi accettare una fornitura "compliance" ma una fornitura "FM approved" altrimenti tienit...
- da travereticolare
- mar mag 21, 2024 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusure d'ambito e fv su industria
- Risposte: 4
- Visite : 223
Ciao, riporto i paragrafi della V.13 per semplicità di ragionamento: V.13.4.3 "Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio" Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa siano installati impianti di produzione o trasformazione d’energia (es. impianti fotovoltaici, impianti ...
- da travereticolare
- mar mag 21, 2024 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento idranti NFPA
- Risposte: 6
- Visite : 288
Buongiorno, In un edificio esistete ed oggetto di ristrutturazione per il quale è previsto un livello di prestazione III del capitolo S.6 controllo dell'incendio, (solo protezione idranti interna) si vorrebbe, per questioni assicurative, installare un gruppo di pompaggio NFPA, sostituendo l'attuale ...
- da travereticolare
- mer mag 15, 2024 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Infrastrutture ricarica auto elettriche - Tipologia Estintori
- Risposte: 3
- Visite : 228
Buongiorno a tutti, la Circolare n. 2 del 05/11/2018, prot. n. 15000 - Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici riporta che l'area di ricarica deve essere dotata di estintori portatili idonei all’uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione, in ag...
- da travereticolare
- mer mag 08, 2024 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio ludico per bambini
- Risposte: 5
- Visite : 168
Ma queste rispondono discendono da chiarimenti ufficiali protocollati? Non leggo nulla. Li ho sempre visti come dei quesiti senza nessun valore normativo. Certo è, che essendo pubblicati sul sito dei VVF, un po' di valenza la hanno. Devo dire che ne ho sempre tenuto conto, anche se non hanno caratt...
- da travereticolare
- mar mag 07, 2024 21:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio ludico per bambini
- Risposte: 5
- Visite : 168
Buonasera a tutti, non vorrei sbagliare ma non ricordo chiarimenti per i "playground", gli spazi ludici per bambini e famiglie: vasca palline, calcetto, area "virtuale", scivoli... Non mi pare sia pubblico spettacolo. Non ci sono "spettacoli", ma un biglietto per acced...
- da travereticolare
- dom mag 05, 2024 20:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto in EPS è a norma ?
- Risposte: 11
- Visite : 629
Ritorno su questa frase: L'EPS .......oppure può essere protetto esternamente con materiali incombustibili per uno spessore di 15mm . La caratteristica suddetta deve essere rispettata almeno nella fascia fino a 3m dal suolo e per una fascia di 60cm attorno agli infissi . sto scandagliando la LETTER...
- da travereticolare
- mer mag 01, 2024 21:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto in EPS è a norma ?
- Risposte: 11
- Visite : 629
Si il riferimento è quello, per gli edifici esistenti a cui è stato applicato il cappotto. Anche per gli edifici di nuova costruzioni o sbaglio? se progetto l'edificio civile con DM 16/05/1987 n° 246 non sono soggetto all'applicazione della RTV 13 e posso quindi applicare sempre la Lettera circolar...
- da travereticolare
- mer mag 01, 2024 21:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
- Risposte: 5
- Visite : 466
Grazie delle risposte. Con riferimento al caso esposto ho solo richiesto il rifacimento della tettoia che è troppo piccola e non copre tutto il bacino. A breve presenterò la SCIA. Hai previsto il rifacimento della tettoia al fine di proteggere completamente il bacino, in modo tale da evitare l'ingr...
- da travereticolare
- mer mag 01, 2024 12:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo del carico d'incendio
- Risposte: 10
- Visite : 372
Per un ufficio che non ho progettato io, ma per cui ho seguito l'ingresso dei tenant, la relazione tecnica di PI riportava un contributo delle sole strutture in legno pari a circa 900 MJ/m², valore che aggiunto al valore statico degli uffici, portava a un qf di circa 1450 MJ/m²... Il qf così' elevat...
- da travereticolare
- lun apr 29, 2024 19:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo del carico d'incendio
- Risposte: 10
- Visite : 372
Buonasera a tutti. Nel caso di un ufficio che rientra nel campo di applicazione del minicodice DM D.M. 3 settembre 2021, il calcolo del carico d'incendio si può effettuare con il claraf 3.0, "valore orientativo per attività"? Grazie Sì. Concordo ovviamente con weare. Aggiungo di stare att...
- da travereticolare
- lun apr 22, 2024 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI
- Risposte: 8
- Visite : 4922
Starman ha scritto: ↑gio mar 28, 2024 11:40
Mi dicono che ai fini certificativi e quindi del rilascio del DICH. PROD. non é possibile interporre substrato incombustibile tra pavimento combustibile e finitura.
Vi risulta che qualche riferimento normativo?
Grazie
- da travereticolare
- dom apr 21, 2024 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esposizione sotto soglia?
- Risposte: 5
- Visite : 442
Ciao, La tua esposizione moto + uffici ha un superficie inferiore a 400 m². Se però nel conteggio aggiungi anche la via di esodo degli uffici (compartimentata) allora risulta > 400 m² e saresti soggetto come 69/A. Interpreto correttamente? Secondo me se gli uffici sono pertinenziali all'esposizione ...
- da travereticolare
- dom apr 21, 2024 19:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
- Risposte: 3
- Visite : 412
Ciao, Solitamente per mia esperienza i rivestimenti combustili (moquette, vinilico, ecc...) sono testati su supporti incombustibili o su truciolare grezzo Cfl,s1, escludendo l'uso di vernici ignifughe sul substrato di prova. Come dice Tom, controlla il rapporto di classificazione e verifica come è s...
- da travereticolare
- dom apr 21, 2024 19:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 16
- Visite : 2366
stfire ha scritto: ↑lun mar 11, 2024 08:06
Ritornando sul tema, leggendo anche un altro post recente, per installare pompe di surpressione è necessario sempre essere in possesso di un' autorizzazione dell’ente erogatore (gestore dell’acquedotto), anche se installo disconnettore?
- da travereticolare
- gio apr 18, 2024 15:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 6009
ma per un lucernario qualunque, quale sarebbe un motore elettrico certificato UNI EN 120101 che resiste al fuoco 120 minuti ? vorrei vedere una scheda tecnica di qualcosa di idoneo Non ne sono a conoscenza. Quando mi capita la necessità di prevedere aperture SEb / SEc faccio sostituire i lucernari ...
- da travereticolare
- gio apr 18, 2024 13:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 6009
per le SEb non è esplicitata l'apertura da posizione protetta ma solo l'attiviazione tramite segnale da IRAI (rivelatori o pulsanti manuali) poi si può discutere di tutto, coerenza, ecc.. ma per SEb non basta l'IRAI ? Chiaramente è come dici, refuso di battitura, intendevo SEc. Poi, nell' SEb oltre...
- da travereticolare
- gio apr 18, 2024 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 6009
Ci devo riflettere un pò. Ieri sono stato al corso , altro funzionario e anche lui mi ha allargato le braccia su questa circolare. Come al solito non sono scritte chiaramente e lasciano parecchio margine di manovra ai progettisti, che a volte può essere cosa buona, altre volte meno. Comunque, io di...
- da travereticolare
- mer apr 17, 2024 19:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 6009
Dopo 120 minuti da un pò sei morto per inalazione dei prodotti dell'incendio. Pure dopo 30 minuti, ma non é questo il tema. Ma credo EI 30, il tempo richiesto d'autonomia tabella S-10-2 impianti tecnologici. Della tabella S.10-2 prenderei come riferimento l’ultima riga, ossia “altri impianti” che c...