La ricerca ha trovato 530 risultati

da GMP
mar feb 20, 2024 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT-REI applicando la circolare del 61
Risposte: 11
Visite : 496

Re: CERT-REI applicando la circolare del 61

ing.caruso ha scritto: lun feb 19, 2024 17:18 E' il classico predalles alleggerito con ben in vista le linee di sfogo contro le sovrappressioni
Ciao, tu consideri l'attacco dei due pannelli come giunto per sfogare le sovrappressioni? Non dovrebbero essere presenti dei fori?

Grazie
da GMP
lun feb 19, 2024 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Massimo Affollamento Piano Uffici
Risposte: 4
Visite : 323

Re: Massimo Affollamento Piano Uffici

Tom Bishop ha scritto: lun feb 19, 2024 05:54 Allora secondo me affollamento massimo al 9 pari all'8
Grazie della conferma Tom! Molto gentile
da GMP
dom feb 18, 2024 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Massimo Affollamento Piano Uffici
Risposte: 4
Visite : 323

Re: Massimo Affollamento Piano Uffici

Tom Bishop ha scritto: dom feb 18, 2024 11:30 Quando il 9° piano arriva all'8° ha la possibilità di usare tutti e 5 i moduli?
Esatto. Quando gli occupanti del 9º piano (che hanno la possibilità di utilizzare una sola scala) arrivano all’ottavo possono utilizzare tutti e 5 i moduli. Il piano 8º é servito da 5 Moduli
da GMP
dom feb 18, 2024 11:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Massimo Affollamento Piano Uffici
Risposte: 4
Visite : 323

Massimo Affollamento Piano Uffici

Buongiorno, Dovrei calcolare il massimo affollamento di piano (7°-8°-9°) di una palazzina uffici con il DM 22/02/2006. I piani sono posti a quota maggiore di 7,50 m e pertanto la capacità di deflusso è pari a 33 persone modulo. Il 9° piano è servito da n.1 scala da 1,80 m e quindi 3 moduli; i piani ...
da GMP
mer feb 14, 2024 21:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 1041

Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco

Oggi il COPI deroga solo per gli elementi strutturali certificati resistenti al fuoco, ma non per i relativi rivestimenti protettivi, par. S.1.6. Non ricordo se ci fosse un'analoga previsione in precedenza. Se applico un rivestimento aderente ad un elemento strutturale devo garantire la reazione al...
da GMP
mar feb 13, 2024 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 1041

Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco

Terminus ha scritto: mar feb 13, 2024 08:11 Non è incombustibile.
Grazie.

Pensavo anche io come @arien che ci fosse qualche "sgravio" nei materiali resistenti al fuoco a protezione di elementi strutturali portanti. Pensavo che fosse esclusi dalla verifica di reazione al fuoco.
da GMP
mar feb 13, 2024 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5217

Re: PULSANTE SGANCIO

Non c'è una risposta standard e va visto caso per caso, tuttavia se si tratta di un multitenant dove ognuno è un compartimento è più che suggeribile un comando per ogni compartimento, ben identificato. D'altra parte mica avrai 100 compartimenti... Grazie. Avrò al massimo 10 comparti, uno per piano....
da GMP
lun feb 12, 2024 20:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 1041

Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco

Buonasera a tutti, DM 12/04/1996 "4.2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE" [...omissis] Le strutture devono essere realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco. Mi ritrovo con cartongesso EI 120 in classe di reazione al fuoco A2 a protezione della soletta della Centrale Termica. Sie...
da GMP
ven feb 09, 2024 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 5217

Re: PULSANTE SGANCIO

Buonasera a tutti,

In un edificio multitenant, in cui ogni piano è un comparto, quanti pulsanti di sgancio andrebbero realizzati?

Uno per ogni compartimento oppure uno per tutto l'edificio?

Io sarei orientato ad installarne uno per comparto, ma le norme CEI lo permettono?

Grazie
da GMP
mer feb 07, 2024 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico controsoffitto
Risposte: 5
Visite : 1260

Re: Potere calorifico controsoffitto

Se è classificato B,s1, d0 esistono indicazioni in merito al PCS?

Grazie!
da GMP
mar feb 06, 2024 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VRI UFFICI
Risposte: 9
Visite : 1979

Re: VRI UFFICI

Buongiorno, Uffici non aperti al pubblico di nuova realizzazione in edificio esistete. Uno spazio adibito ad uffici non soggetto ai VVF viene rimodernato inserendo altri uffici non soggetti ai controlli vvf con presenze < 300 persone ma > 100. Che normativa seguire per la valutazione del rischio? Il...
da GMP
ven feb 02, 2024 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Pavimento Flottante
Risposte: 0
Visite : 3902

Reazione al fuoco Pavimento Flottante

Buongiorno a tutti, ho una sala soggetta ad attività 65 all'interno della quale è posato un pavimento galleggiante in classe di reazione al fuoco sconosciuta... al momento non si trovano le certificazioni. Il pavimento flottante è il classifico che si vede in giro https://i.postimg.cc/j29tzQn2/Pavim...
da GMP
ven feb 02, 2024 08:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contatori Elettrici Filtro
Risposte: 7
Visite : 507

Re: Contatori Elettrici Filtro

A questo punto, direi che non vadano installati neanche dopo la zona filtro, che dovrebbe essere un luogo sicuro temporaneo... Riprendo il post. Concordate che se i contatori non possono essere installati nel filtro, non dovrebbero essere installati neanche dopo? Allora, dove andrebbero installati?
da GMP
gio feb 01, 2024 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco LPS - DM 19/08/1996
Risposte: 2
Visite : 197

Re: Resistenza al fuoco LPS - DM 19/08/1996

Mai accorto prima. Ho un unico edificio di pubblico spettacolo (comunale) all'attivo, solo piano terra, e abbiamo comunque deciso per il 60 minimo, ma hai ragione. C'è scritto "se in edificio pluripiano". Grazie della conferma. Nella mia casistica potrebbe cambiarmi parecchio perchè ho st...
da GMP
gio feb 01, 2024 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco LPS - DM 19/08/1996
Risposte: 2
Visite : 197

Resistenza al fuoco LPS - DM 19/08/1996

Buongiorno, Vorrei chiedervi una conferma riguardo la classe di resistenza al fuoco minima da assegnare alle strutture portanti di una sala di pubblico spettacolo. Il paragrafo 2.3.1 "RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE" impone una classe minima solamente per locali inseriti in edifici plu...
da GMP
mer gen 31, 2024 13:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte REI e moquette
Risposte: 3
Visite : 2057

Re: porte REI e moquette

Buongiorno, Stesso problema che mi sta capitando anche a me in un hotel... moquette che passa sotto le porte tagliafuoco. Spero certificata per reazione al fuoco, ma sempre combustibile. Pensavo di tagliare la moquette e inserire una soglia metallica. Per far digerire meglio il lavoro al cliente, p...
da GMP
sab gen 27, 2024 20:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 442

Re: Locale di spettacolo e intrattenimento

Grazie Ma se dichiaro che l'attività è aperta al pubblico, sembra che ho sgravi su diverse misure antincendio... Classico come: OB: 200 < n ≤ 1000; HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m; con aree: TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico; TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d’esodo, all’aperto ed acces...
da GMP
ven gen 26, 2024 21:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 442

Re: Locale di spettacolo e intrattenimento

Questi sono sempre temi di lana caprina, il concetto di temporaneità poi non è mai stato ben definito. L'evento temporaneo che si svolge nella sala poi può essere soggetto a prevenzione incendi o meno, dipende se è un'aperitivo o una social dinner non sono soggetti a prevenzione incendi per me. Per...
da GMP
ven gen 26, 2024 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 442

Re: Locale di spettacolo e intrattenimento

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, ch...
da GMP
gio gen 25, 2024 14:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 442

Locale di spettacolo e intrattenimento

Buongiorno, Oggi ho visitato una sala dove in determinati periodi dell'anno si organizzano eventi privati dove parteciperanno dipendenti dell'azienda unitamente ad altre persone esterne che entreranno su invito. Si può accedere quindi solo se invitati e non si paga biglietto per entrare. Leggendo la...
da GMP
lun dic 18, 2023 21:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 867

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Senza progetto impianti come faccio a determinare se la posizione di un idrante è corretta ad esempio? la conformità dell'impianto senza progetto è nulla...
da GMP
lun dic 11, 2023 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 867

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Scia per rinnovo tardivo intendi che il permesso è scaduto e devi fare nuova scia. In tal caso, senza progetto o Diri idranti non si assevera. Esatto, Se si tratta di rinnovo tardivo chiedo tassativamente progetto + conformità. In questo caso io sto rinnovando in tempo, mi manca però il progetto, è...
da GMP
lun dic 11, 2023 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 867

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Non è dovuto, ma se hai scelto di ottenerli e l'amministratore non li ha, tenta (senza garanzie di successo) di contattare l'installatore o direttamente il progettista degli impianti e te ne fai mandare copia. Già provato, le ditte non ci sono più ormai. In caso di SCIA per rinnovo tardivo, il prog...
da GMP
lun dic 11, 2023 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 867

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Impianto idrico antincendio? Ma hai il progetto di prevenzione incendi? Sisi, il progetto di prevenzione incendi lo ho, la posizione degli idranti è giusta. Mancano i progetti impiantistici a cui fanno riferimento le conformità. Non è dovuto, ma pensavo di controllare il set documentale, solo che m...
da GMP
dom dic 10, 2023 21:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 867

Rinnovo senza progetti impianti

Buonasera a tutti, Rinnovo di un'autorimessa in categoria A. Faccio accesso agli atti e trovo le conformità degli impianti. L'amministratore però non è in possesso dei progetti citati nelle DI.CO... Come faccio ad essere sicuro che lo stato di fatto, corrisponda a quello di progetto? Come si ci comp...
da GMP
gio nov 23, 2023 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Acetilene e GPL - Attività VVF
Risposte: 5
Visite : 422

Re: Acetilene e GPL - Attività VVF

Ne approfitto per un'altra questione. Se ricado in attività soggetta sia per GPL che per Acetilene, il riferimento da seguire è la circolare n.74 del 1956.

Sembrerebbe che per depositi di III categoria dovrei avere per forza un locale, ti torna?
da GMP
gio nov 23, 2023 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Acetilene e GPL - Attività VVF
Risposte: 5
Visite : 422

Re: Acetilene e GPL - Attività VVF

Una bombola da 40 litri contiene 5kg di acetilene https://mygas.airliquide.it/catalog-gas-products/acetilene-/acetilene-cylinder-5kg/i1901l40z0a001 quindi servono 75/5 = 15 bombole da 40 litri Scusa Terminus, quando hai risposto avevo già cancellato il messaggio perché avevo trovato una scheda tecn...
da GMP
mer nov 22, 2023 09:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi generatore esterno
Risposte: 7
Visite : 309

Re: Scarico fumi generatore esterno

Nel caso sia installata una tettoia a protezione del gruppo, bisogna rispettare una distanza minima tra l'estradosso e lo scarico fumi? 1,50 m?
da GMP
ven nov 17, 2023 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricambio aria e velocità aspirazione
Risposte: 1
Visite : 246

Ricambio aria e velocità aspirazione

Buonasera a tutti, Ricevo una relazione tecnica il cui obiettivo è dimostrare in quanto tempo un volume X di aria viene estratto dall'ambiente. Il locale in esame ha superficie di circa 400 m2 e a filo pavimento è installato un ventilatore, per rimozione vapori pesanti ( volume da cambiare 400 m^3 p...
da GMP
gio nov 09, 2023 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Acetilene e GPL - Attività VVF
Risposte: 5
Visite : 422

Re: Acetilene e GPL - Attività VVF

Terminus ha scritto: gio nov 09, 2023 11:29 E' corretto il gas disciolto.
il limite inferiore è sempre 75kg
Grazie.
da GMP
gio nov 09, 2023 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Acetilene e GPL - Attività VVF
Risposte: 5
Visite : 422

Acetilene e GPL - Attività VVF

Buongiorno, Ci sono un po' di discussioni in merito sul forum, ma non ho trovato quello che cercavo, ossia, l'attività 3.8.B dice "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg." L'attività da dichiarare per un quantitativo di a...
da GMP
mer ott 11, 2023 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALORE DI COMBUSTIONE E POTERE CALORIFICO
Risposte: 1
Visite : 296

CALORE DI COMBUSTIONE E POTERE CALORIFICO

Buongiorno come da titolo sono a chiedere se il calore di combustione equivale al potere calorifico. Sto cercando il potere calorifico del gas R32 e trovo questo: " R-32 is slightly flammable, with flammability limits of 13.3 – 29.3% by volume in air, has a laminar flame speed of 6.7 cm/s (Jabb...
da GMP
mer ott 11, 2023 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
Risposte: 14
Visite : 2127

Re: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato

Grazie Terminus, Grazie Marco, L'ufficio tecnico del produttore dice per verificare la possibilità dell'estensione ci si deve rivolgere ad un tecnico antincendio. Io lo sono, ma non capisco questo passaggio. Come faccio a verificare la possibilità dell'estensione? Bisogna fare una prova in laborator...
da GMP
mar ott 10, 2023 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
Risposte: 14
Visite : 2127

Re: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato

Se non trovi un rapporto di prova (o un fascicolo tecnico di estensione dello stesso) che ti copra l'altezza necessaria, non ti rimane che il metodo analitico. Ho un caso simile, mi montano una lastra certificata fino a 4,00 m. Mi chiamano a lavori finiti per controllare la conformità dell'installa...
da GMP
mer ago 02, 2023 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 677

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

Terminus ha scritto: mer ago 02, 2023 10:01 Ma che CI hai nel compartimento ?
Pensi di avere un plume enorme che esce dalle finestre ?
Parliamo di qf di per il comparto 1 di 2.700 MJ/m2 e comparto 2 di 2.600 MJ/m2. Presente sprinkler. Volevo però avvalorare la tesi di 1 m con calcoli.
da GMP
mer ago 02, 2023 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 677

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

Se non dalla RTV 13 da cosa deriva quel 1 metro? e siamo sicuri che basti? invece perchè sta scritto nella V.13 ti fai bastare 1 metro ? Sempre meglio che dire 1 m perchè si è sempre fatto così, non trovi? Comunque il post nasce proprio a questo proposito. Chiedevo come procedere nel calcolo del fa...
da GMP
mer ago 02, 2023 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 677

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

scusa ma non hai usato la RTV V.13 .. hai usato il buon senso anche senza COPI, V.13 & Co. quella vetrata l'avresti dovuta chiudere per almeno 1 metro perchè nella realtà 1 metro potrebbe anche far sorridere qualcuno Io direi che ho applicato la RTV 13 per edifici industriali. V.13.4.1 non si a...
da GMP
mar ago 01, 2023 20:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 677

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

L'irraggiamento di cui parli potrebbe essere dovuto alle fiamme e fumi caldi che fuoriscono dalle finestre del comparto A ed irraggiano verso le finestre parallele del comparto B. Si potrebbero utilizzare formule per il fattore di vista di piastre aventi un lato in comune ed angolo molto vicino a 1...
da GMP
mar ago 01, 2023 20:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 677

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

la RTV 13 la usiamo se vogliamo usarla...perchè riguarda ambiti civili, non industriali. Ci complichiamo un po' la vita, no? Io penso il contrario. In questo caso la vita me la semplifica e alla grande pure. Evito calcoli e tra le due finestre del comparto tengo 1 m placcando con materiale resisten...
da GMP
mar ago 01, 2023 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 677

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

Terminus ha scritto: mar ago 01, 2023 13:48
Ma invece Terminus scusa, se volessi calcolare analiticamente l'irraggiamento che riceve l'altro fabbricato, come potrei fare? Perché magari è probabile che 1 m non basti.
da GMP
mar ago 01, 2023 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 677

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

Sullo stesso fabbricato si tratta di impedire che l'incendio di un compartimento possa attraversare la parete e propagarsi al di la di essa. Materia trattata dalle disposizioni sulla sicurezza degli ambiti/facciate. Esatto. Devo impedire che l'incendio si propaghi dal compartimento 1 al compartimen...
da GMP
mar ago 01, 2023 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 677

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

Terminus ha scritto: mar ago 01, 2023 12:27 Non calcolare piastre radianti, ma considera i requisiti di sicurezza delle facciate.
Fascia di rispetto in corrispondenza della compartimentazione.
Hai ragione, non ci avevo pensato. Grazie 1000 Terminus.
da GMP
mar ago 01, 2023 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 677

Piastra radiante tra due comparti adiacenti

Buongiorno a tutti, mi ritrovo nel classico caso di un fabbricato adibito a logistica suddiviso in più comparti. Ho una fascia finestrata unica che corre su tutto il perimetro del fabbricato. Quindi, il muro di compartimentazione finisce contro la fascia finestrata. Quando calcolo le piastre radiant...
da GMP
ven lug 21, 2023 20:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata
Risposte: 4
Visite : 278

Re: Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata

ah ok, si io ragionavo sull'incremento percentuale, a favore di sicurezza :mrgreen:

Comunque si tratta di due ambiti distinti, credo che dovrò ricorrere alla media delle altezze. Quindi altezza comprese tra 7 e 8 m (h media 7,50 m) e sgravio 21%
da GMP
ven lug 21, 2023 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata
Risposte: 4
Visite : 278

Re: Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata

Vedi la nota alla tabella S.4-38 se hai più locali, devi prendere quello con l'altezza minore. se hai lo stesso locale fai la media, nel tuo caso (11x34,60+5*26,25)/(34,60+26,25) = 8,4 m Grazie! Prima ho sbagliato a fare il calcolo, esce un incremento percentuale circa pari al 21% Quindi 45 m + 21,...
da GMP
ven lug 21, 2023 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata
Risposte: 4
Visite : 278

Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata

Buonasera, Ho un percorso di esodo che transita attraverso due locali ad altezza differenti, ovvero: prima porzione percorso di esodo: 34,60 m - altezza locale attraversato 11 metri (incremento 30%); seconda porzione percorso di esodo: 26,25 m - altezza locale attraversato 5 metri (incremento 10%); ...
da GMP
gio lug 20, 2023 20:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Risposte: 11
Visite : 392

Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale

Riguardo il telonato, il COPI parla delle strutture vulnerabili. Un eventuale focolaio comporterebbe il cedimento praticamente immediato del telo di copertura con fuoriuscita in atmosfera e conseguente scarsa sollecitazione del resto della struttura. Insomma è da valutare caso per caso. Quindi biso...
da GMP
gio lug 20, 2023 15:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Risposte: 11
Visite : 392

Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale

Aggiungo un altro dubbio. Una delle tubazioni incriminate passa sotto ad un fabbricato prefabbricato e lì non ho dubbi che non sia conforme. Un'altra tubazione passa invece sotto ad una tensostruttura mobile (mobile per definizione, ma di fatto fissa). Magazzino.JPG Una curiosità, casi così non me ...
da GMP
lun lug 10, 2023 21:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabella V.6-3 RTV 6
Risposte: 10
Visite : 1070

Re: Tabella V.6-3 RTV 6

Ma a questo punto consideriamo la quota del singolo piano/compartimento o la classificazione deve tenere conto di tutti i piani/compartimenti dell'autorimessa ? Buonasera a tutti, Mi ritrovo esattamente questo caso. Voi solitamente come fate? Sprinkler esteso a tutta l'autorimessa oppure solo il pi...
da GMP
mar lug 04, 2023 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sgancio Centrale Termica
Risposte: 5
Visite : 447

Re: Sgancio Centrale Termica

Grazie a tutti! Lascio così.

Dico la verità, se fosse stata di nuova realizzazione il pulsante l'avrei fatto installare esternamente al fabbricato in cui il locale CT è inserito.