Grazie, vediamo se va avanti il progetto. Nel caso riprendo la discussione
La ricerca ha trovato 527 risultati
- mar mag 07, 2024 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
- Risposte: 4
- Visite : 116
Re: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
- mar mag 07, 2024 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 459
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Grazie!nessuna logica comunque, scelta progettuale
- mar mag 07, 2024 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 459
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
per alimentazione "singola" basta una pompa, anche elettrica migliorare l'affidabilità porterebbe a scegliere una "singola superiore" e quindi due pompe, solo una elettrica linee guida non esistono per fortuna, la UNI EN 12845 è già sufficientemente chiara su questo aspetto Ok, ...
- mar mag 07, 2024 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
- Risposte: 4
- Visite : 116
Re: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
1) Sì. 2) Sì. 3) No. Intendi dire circolari? La somma delle due RTV, scuola e uffici, e a deroga già in essere, ti portano a quanto hai scritto. 4) Il rispetto è bidirezionale: scuola rispetto uffici e viceversa, devi dare soddisfazione in entrambi i sensi. Se già la norma uffici non lo consente, c...
- mar mag 07, 2024 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 459
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Per alimentazioni singole quando si ha l’obbligo della doppia pompa? mai è una scelta progettuale Grazie della conferma. Scelta progettuale dettata per migliorare l'affidabilità dell'impianto? Esiste qualche linea guida che indichi quando si potrebbe rendere necessaria una doppia pompa in un'alimen...
- mar mag 07, 2024 08:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 459
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
quindi non è ammessa l'installazione di pompa/e di surpressione con aspirazione diretta su tubo devi realizzare una disconnessione idraulica con serbatoio a capacità ridotta secondo UNI 10779 e UNI EN 12845 Ciao e grazie! Esatto, volevo fare alimentazione idrica conforme alla UNI 10779 paragrafo A....
- lun mag 06, 2024 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
- Risposte: 4
- Visite : 167
Re: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
D'altronde la 12845 prevede l'acquedotto e le pompe di surpressione come alimentazioni ammesse, senza precisare come vadano realizzate, mentre la 10779 consente l'installazione di dispositivi antireflusso (normalmente disconnettori, ma anche il serbatoio di disgiunzione atmosferico svolge tale funz...
- lun mag 06, 2024 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
- Risposte: 4
- Visite : 116
SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
Buongiorno a tutti, Una scuola privata si vorrebbe inserire in un edificio ad uso uffici progettato con DM 22/02/2006, occupando una porzione di piano. L'edificio uffici è di tipo 5 quindi deve essere ad uso esclusivo, non sono ammesse altre attività. Siccome al piano terra sono state realizzata più...
- dom mag 05, 2024 18:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
- Risposte: 4
- Visite : 167
ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
Buongiorno a tutti, apro un altro post collegandomi ad una precedente discussione (https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=256060#p256060). Dovrei alimentare una rete idrica interna composta da idranti UNI 45 a protezione di un'attività uffici. Secondo la RTV4, avendo un edificio con presenze < 5...
- dom mag 05, 2024 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 459
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Grazie, il gestore vieta l'aspirazione diretta...
Ho aperto un altro post (viewtopic.php?p=256206#p256206) per dei chiarimenti sul tipo di alimentazione idrica da prevedere.
- mar apr 30, 2024 20:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 459
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Per quanto riguarda la riserva idrica si sta valutando la non installazione (anche se mi trovano contrario) mettendo pompe di surpressione. si sta parlando troppo spesso di surpressione e personalmente, mi sono già espresso più volte, è un approccio che non condivido in assoluto. ma si sa che quand...
- lun apr 29, 2024 18:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 459
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Grazie a tutti prova a non pensare secondo la UNI 11292, e pensa invece secondo dei D.M. per analogia (centrali termiche, gruppi elettrogeni) forse anche i locali pompe antincendio meriterebbero un D.M. visto cosa non si combina ancora oggi "seguendo" le norme UNI - UNI EN Questo è un buon...
- sab apr 27, 2024 15:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 459
Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Buongiorno, in un edificio di tipo civile (uffici) dovrei prevedere l'installazione di un gruppo di pompaggio antincendio che alimenta gli idranti a protezione degli uffici. Si pensava di collocare il gruppo di pompaggio al piano terra all'interno di un box auto, che ha accesso dall'esterno (cortile...
- ven apr 26, 2024 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 278
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
Perchè non puoi modificare la parete che è stata certificata, rispetto al campo di applicazione diretta. Non la puoi bucare, non ci puoi infilare impianti. Sisi, questo è chiaro, mi riferivo alla conferma della realizzazione. L'impresa mi chiede per filo e per segno come realizzarla, non vuole, giu...
- ven apr 26, 2024 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 278
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
Vi ringrazio, quindi: Controparte fissate con guide a "U" a pavimento e soffitto + alle due pareti di testa a profili a "C". Montanti verticali e poi fisso le lastre? Praticamente creo una seconda struttura come quella della parete. Vorrei capire bene perchè non mi capita spesso...
- gio apr 25, 2024 22:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 278
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
Anche per me non è consentito. Perfetto, grazie, procedo con l'idea iniziale della controparete. Secondo me l'uso di impianti non è consentito e basta. La controparete non puoi ancorarla alle strutture perimetrali come fai con la parete tagliafuoco ? La parete tagliafuoco verrà realizzata classicam...
- gio apr 25, 2024 22:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 352
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
se ho capito bene hai un tetto piano in latero cemento. in questi casi nei nostri ospedali facciamo i pannelli in classe 1 e basta, lo strato EI 30 è il solaio di copertura stesso. Si praticamente è così. Non volevo però poggiare FTV su guaina che sicuramente non sarà Broof che sarà quindi combusti...
- gio apr 25, 2024 18:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 278
Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
Buonasera, Dovrei realizzare una parete in cartongesso sulla quale si vorrebbero poi installare impianti piuttosto che quadri e cose similari. Leggendo i rapporti di prova e classificazione non trovo evidenza di limitazioni per quanto concerne l'applicazione di eventuali impianti e/o attrezzature. L...
- gio apr 25, 2024 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 352
- gio apr 25, 2024 14:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 352
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
Mi preoccupavo di prevedere "troppo" per un edificio non soggetto.
- gio apr 25, 2024 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 352
FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
Buongiorno, Nel caso prospettato da titolo, ovvero, nel caso in cui si voglia installare un impianto fotovoltaico su un edificio di civile abitazione, non soggetto a controllo VVF, seguireste qualche riferimento di Prevenzione Incendi? Pensavo di far installare l'impianto fotovoltaico di nuova insta...
- sab apr 06, 2024 21:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione di impianti con canale resistente al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 4172
Re: Protezione di impianti con canale resistente al fuoco
C'è anche una struttura interna con angolari e la doppia lastra giuntata ed incollata ha comunque una sua rigidezza. Se verifichi il rapporto di prova del laboratorio, puoi capire come funziona. Specificano che si applica a canalizzazioni attraversanti pareti con spessore 25cm, come se queste doves...
- sab apr 06, 2024 18:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione di impianti con canale resistente al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 4172
Protezione di impianti con canale resistente al fuoco
Buonasera, Dovrei proteggere degli impianti elettrici che transitano a soffitto ed estranei al mio compartimento, decido quindi di cassonettarli EI 120. Trovo questo tipo di soluzione tecnica, ovvero cassonetto pendinato a soffitto con struttura metallica e certificato per fuoco esterno. https://www...
- mer mar 27, 2024 13:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALimentazione impianto emergenza
- Risposte: 4
- Visite : 4052
Re: ALimentazione impianto emergenza
Se le lampade non sono autoalimentate e se non si prevede un impianto a se, oltre all'interruzione breve non si dovrebbero prevedere cavi resistenti al fuoco?
- mar mar 26, 2024 21:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
- Risposte: 5
- Visite : 4418
Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Grazie, concordo con te! Il rapporto di estensione mi permettere effettivamente di aumentare la dimensione dell'isolante, senza specificare di quanto, e come dici potrei avere problemi sui montati interni. Credo che in accordo con il gruppo di progettazione, perseguirò la soluzione n.2, forse un po...
- mar mar 26, 2024 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
- Risposte: 5
- Visite : 4418
Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Buongiorno, in riferimento alla PARETE W362 https://www.knauf.it/Files/AntincendioCertificati/183/SC_86%20C%2012-142FR_W362%20Vidiwall2x13%20LRs40d70%20C50_EI60%20H6.%5B20220523180105.269%5D.pdf è ammesso l'aumento dello spessore totale della parete. Ma l'aumento come lo prevedo? Ho una parete W362...
- lun mar 25, 2024 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifugi alpini norma di progettazione
- Risposte: 0
- Visite : 7069
Rifugi alpini norma di progettazione
Buonasera a tutti,
Chiedo gentile conferma che il riferimento normativo cogente per la progettazione di rifugi alpini é il DM 03/03/2014 e che il Codice non é applicabile perché nel suo campo di applicazione li esclude?
Mi sono perso qualche cosa?
Grazie
Chiedo gentile conferma che il riferimento normativo cogente per la progettazione di rifugi alpini é il DM 03/03/2014 e che il Codice non é applicabile perché nel suo campo di applicazione li esclude?
Mi sono perso qualche cosa?
Grazie
- gio mar 21, 2024 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di reazione al fuoco uffici
- Risposte: 6
- Visite : 1935
Re: Classe di reazione al fuoco uffici
Gli uffici Open-Space come vengono considerati? Li inglobo nel calcolo della somma delle superfici di cui al punto a) oppure li considero come altri ambienti? Sempre considerati come altri ambienti diversi da vie d'esodo. grazie ok, io invece pensavo di assimilare gli open-space, come vie di esodo,...
- gio mar 21, 2024 11:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di reazione al fuoco uffici
- Risposte: 6
- Visite : 1935
Re: Classe di reazione al fuoco uffici
L'unico dubbio, sono eventuali uffici openspace molto estesi... in questo caso la cosa si complica. E non ho suggerimenti specifici, si va a braccio :lol: Ne approfitto... In uffici progettati con il DM 22/02/2006 in cui devo verificare che: Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, ne...
- mar mar 19, 2024 16:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
- Risposte: 5
- Visite : 4418
Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Grazie, Anche perché ho sempre visto limitazioni in altezza mai in larghezza. Poi, nelle prime righe delle variazioni ammesse al campione è riportato che è possibile aumentare lo spessore, quindi la "larghezza" doveva per forza coincidere con quello che chiamo lunghezza. Grazie del check.
- mar mar 19, 2024 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
- Risposte: 5
- Visite : 4418
Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Buongiorno, Prendendo in riferimento questa https://www.knauf.it/Files/AntincendioCertificati/12/SC_86%20C%2012-142FR_W361%20Vidiwall13%20LRs40d70%20C50_EI60%20H5.%5B20220523180041.898%5D.pdf parete tagliafuoco, nelle variazioni ammesse al campione è riportato " Aumento di larghezza della paret...
- lun mar 18, 2024 15:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI
- Risposte: 6
- Visite : 727
Re: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI
Sì, la densità di affollamento non è un problema aumentarla. Ma se tu "rubi" più persone al totale dell'edificio poi agli altri ne rimangono meno... cioè penso sia una cosa che non puoi scegliere tu (contrattualmente intendo, dal punto di vista normativo -no problem-). esempio per assurdo...
- dom mar 17, 2024 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI
- Risposte: 6
- Visite : 727
Re: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI
La 73 al momento non è un mio problema, ma sicuramente va inserita, in quanto andrà presentato un piano di emergenza coordinato e condiviso tra i vari tenant. Inoltre, la RTV 4, sia DM 08/06/2016 che DM 14/02/2020 impongono che qualora l'edificio sia multitenant la GSA deve essere aumentata di un l...
- sab mar 16, 2024 19:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
- Risposte: 22
- Visite : 5564
Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Buonasera, Riapro il post per un filtro fumo che dovrei realizzare in un'autorimessa. In un'autorimessa esistente con più di 40 autovetture progettata con DM 01/02/1986 si vorrebbe realizzare un nuovo locale contatori. Premesso che vorrei gestire la modifica sempre con D.M. dell'1986, con SCIA di no...
- sab mar 16, 2024 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI
- Risposte: 6
- Visite : 727
Re: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI
Sinceramente, non ho capito il dubbio\quesito. cosa intendi per "fare la rispondenza"? Cioè da come scrivi, io non farei nulla... ma probabilmente mi sfugge qualcosa! :D Grazie del riscontro. Praticamente un edificio è stato assoggettato come 71/B, edificio ad uso uffici con numero di occ...
- gio mar 14, 2024 22:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI
- Risposte: 6
- Visite : 727
RISPONDENZA NORMATIVA UFFICI
Buongiorno a tutti, Dovrei fare la rispondenza di un piano uffici, non soggetti, che si insediano all'interno di un edificio progettato con il DM 03/08/2015 e DM 08/06/2016 e soggetto ai controlli VVF come 71/B. La verifica di rispondenza pensavo di effettuale per il mio locatario con il DM 18/10/20...
- gio mar 14, 2024 08:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATRIO PROTETTO ASCENSORE ANTINCENDIO
- Risposte: 3
- Visite : 1150
Re: ATRIO PROTETTO ASCENSORE ANTINCENDIO
Faccio una precisazione: nel D.M. 16/09/2005 relativo alle prescrizioni che devono garantire gli ascensori è specificato in una nota che l'atrio non può coincidere con il filtro fumo. Nell'RTV del codice V.3 viene semplicemente richiesto che l'atrio (ascensori SD) presenti caratteristiche di filtro...
- ven mar 08, 2024 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione autorimessa DM 01/02/1986
- Risposte: 0
- Visite : 3960
Compartimentazione autorimessa DM 01/02/1986
Buongiorno, Un'autorimessa, a servizio di palazzina uffici, progettata con DM 01/02/1986 ha strutture di separazione con attività soprastante (uffici) R/EI 180, in conformità al 3.4.1. del Decreto autorimesse. Vi risulta che i locali tecnici (locali quadri) a servizio degli uffici e ubicati nell'aut...
- gio mar 07, 2024 10:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
- Risposte: 7
- Visite : 811
Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Grazie, guarderò quanto linkato.
ora non so se è chiedere troppo ma c'è per esempio un elenco dei prodotti omologati per cui richiedere i documenti di cui sopra e un elenco dei prodotti non omologati per cui richiedere solo rapporto di prova e classificazione?
ora non so se è chiedere troppo ma c'è per esempio un elenco dei prodotti omologati per cui richiedere i documenti di cui sopra e un elenco dei prodotti non omologati per cui richiedere solo rapporto di prova e classificazione?
- mer mar 06, 2024 21:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
- Risposte: 7
- Visite : 811
Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
E' reperibile in rete una sorta di elenco dove viene indicato per i prodotti se esiste norma armonizzata, norma di prova, ecc... Temo di no e da qui si capisce la follia burocratica in cui siamo. Ma soprattutto: quello che hai scritto tu, possibile che nessuna istituzione/ente l'abbia mai esplicita...
- mar mar 05, 2024 21:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
- Risposte: 7
- Visite : 811
Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Grazie ad entrambi. E' reperibile in rete una sorta di elenco dove viene indicato per i prodotti se esiste norma armonizzata, norma di prova, ecc... Se ricevo un prodotto, come faccio a capire se basta marcatura CE e DoP oppure devo chiedere omologazione piuttosto che rapporto di prova e classifica...
- mar mar 05, 2024 14:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
- Risposte: 7
- Visite : 811
Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Buongiorno a tutti, Volevo fare con voi un check e un riassunto per quel che riguarda i documenti da richiedere per SCIA. 1) Se per un prodotto da costruzione esistente una norma armonizzata, già passata in gazzetta ufficiale europea, allora quest'ultimo deve essere marcato CE. In questo caso devo c...
- mer feb 28, 2024 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni attività non soggetta
- Risposte: 7
- Visite : 475
Re: Certificazioni attività non soggetta
Grazie a tutti e due,
Praticamente, anche se attività non soggetta mi pare di capire che compilereste tutto, compreso a questo punto anche l'asseverazione che attesti che le opere sono state realizzate in conformità al progetto e alle norme di prevenzione incendi.
Praticamente, anche se attività non soggetta mi pare di capire che compilereste tutto, compreso a questo punto anche l'asseverazione che attesti che le opere sono state realizzate in conformità al progetto e alle norme di prevenzione incendi.
- mar feb 27, 2024 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni attività non soggetta
- Risposte: 7
- Visite : 475
Certificazioni attività non soggetta
Buonasera a tutti, Per un’attività di uffici non soggetta < 300 persone, é obbligatorio produrre cert.rei. e dich.prod. oppure basta acquisire tutta la documentazione a corredo? Io pensavo di procedere acquisendo rapporti di prova o classificazione, conformità ce, dop, dichiarazione di corretta posa...
- mar feb 20, 2024 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazioni attività pubblico spettacolo
- Risposte: 0
- Visite : 3878
Comunicazioni attività pubblico spettacolo
Buongiorno a tutti, Leggendo il DM 19/08/1996 non riesco a comprendere alcuni passaggi... Mi spiego, è possibile avere comunicazione tra teatri a sala polivalente, quindi tra locali di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 1 e locali di cui alla lettera e) art. 1 comma 1. Non capisco se la comunicaz...
- mar feb 20, 2024 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT-REI applicando la circolare del 61
- Risposte: 11
- Visite : 496
Re: CERT-REI applicando la circolare del 61
Nel caso del PSE o polistirolo espanso si. So che prevedono dei fori sfalsati centralmente lungo la lastra. In quelle alleggerite in laterizio sinceramente mi sono affidato al REI dichiarato come da produttore e alla scheda tecnica. Non credo si sviluppi quantità di gas durante il calore tale da ge...
- mar feb 20, 2024 13:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadi resistenti al fuoco per protezione contatori elettrici
- Risposte: 1
- Visite : 197
Armadi resistenti al fuoco per protezione contatori elettrici
Buongiorno,
Siete per caso a conoscenza dell'esistenza di armadi resistenti al fuoco atti a proteggere contatori elettrici?
Siete per caso a conoscenza dell'esistenza di armadi resistenti al fuoco atti a proteggere contatori elettrici?
- mar feb 20, 2024 13:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT-REI applicando la circolare del 61
- Risposte: 11
- Visite : 496
Re: CERT-REI applicando la circolare del 61
Ciao, tu consideri l'attacco dei due pannelli come giunto per sfogare le sovrappressioni? Non dovrebbero essere presenti dei fori?ing.caruso ha scritto: ↑lun feb 19, 2024 17:18 E' il classico predalles alleggerito con ben in vista le linee di sfogo contro le sovrappressioni
Grazie
- lun feb 19, 2024 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Massimo Affollamento Piano Uffici
- Risposte: 4
- Visite : 322
Re: Massimo Affollamento Piano Uffici
Grazie della conferma Tom! Molto gentileTom Bishop ha scritto: ↑lun feb 19, 2024 05:54 Allora secondo me affollamento massimo al 9 pari all'8
- dom feb 18, 2024 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Massimo Affollamento Piano Uffici
- Risposte: 4
- Visite : 322
Re: Massimo Affollamento Piano Uffici
Esatto. Quando gli occupanti del 9º piano (che hanno la possibilità di utilizzare una sola scala) arrivano all’ottavo possono utilizzare tutti e 5 i moduli. Il piano 8º é servito da 5 ModuliTom Bishop ha scritto: ↑dom feb 18, 2024 11:30 Quando il 9° piano arriva all'8° ha la possibilità di usare tutti e 5 i moduli?