- gio mag 30, 2024 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO DIRITTI TESORERIA VVF: SITUAZIONI DUBBIE
- Risposte: 6
- Visite : 84
Re: CALCOLO DIRITTI TESORERIA VVF: SITUAZIONI DUBBIE
per il punto 1) vedo che dipende dal funzionario io in certi casi inserisco volontariamente più attività ad es. ho appena fatto uno stabilimento con 4 attività 12.3.C - compartimento 1 - compartimento 2 - compartimento 3 - parco serbatoi in questo modo non mi incasino con varianti future che sicuram...
- gio mag 30, 2024 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 9
- Visite : 4048
Re: Impianto idranti e sprinkler
Se hai una sola riserva idrica e un solo gruppo di pompaggio a servizio di un impianto sprinkler in 2 compartimenti distinti, dimensioni sul compartimento più piccolo o su quello più grande? scusa ma questo è un esempio non c'entra gli impianti sprinkler si dimensionano su area operativa o su numer...
- mer mag 29, 2024 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 705
- mer mag 29, 2024 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 705
Re: Rinnovo antincendio CT
possono esserci due SCIA con scadenze diverse
secondo me puoi invece asseverare anche la sola parte di impianto a servizio del locale centrale termica
- mar mag 28, 2024 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione antincendio attiva o passiva (in caso di rinnovo): serrande tagliafuoco
- Risposte: 5
- Visite : 120
Re: Protezione antincendio attiva o passiva (in caso di rinnovo): serrande tagliafuoco
quindi l'impianto di ill. di emergenza è un impianto di protezione attiva ?weareblind ha scritto: ↑mar mag 28, 2024 17:22 per le luci di emergenza, che sono chiaramente protezione attiva.
- mar mag 28, 2024 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 705
Re: Rinnovo antincendio CT
io cerco sempre di allegare tutte le DICO della centrale termica ovvero:
- impianto gas
- impianto termico
- canna fumaria
- impianto elettrico
ho trovato anch'io delle pratiche con la sola dico imp. gas e imp. elettrico considerando queste le sole rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
- impianto gas
- impianto termico
- canna fumaria
- impianto elettrico
ho trovato anch'io delle pratiche con la sola dico imp. gas e imp. elettrico considerando queste le sole rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
- gio mag 23, 2024 08:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 634
Re: Attreversamenti su predalles
si Terminus, giustamente ognuno fa le sue valutazioni
io sono più leggero su questo tema
la penso semplicemente diversamente
io sono più leggero su questo tema
la penso semplicemente diversamente
- gio mag 23, 2024 07:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 634
- gio mag 23, 2024 07:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CDM ante 2017 autorizzato da variare
- Risposte: 10
- Visite : 354
Re: CDM ante 2017 autorizzato da variare
Ma il bacino di contenimento potrà essere lasciato al 50% o dovrà essere implementato al 110% ? io lo lascerei al 50% però .. la circolare dice che l'eventuale modifica al bacino non inficia l'omologazione. .. visto quanto esplicitamente scritto nella circolare, è facile avere da un funzionario il ...
- mer mag 22, 2024 08:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 634
Re: Attreversamenti su predalles
in genere comunque vedo che non ci si pone il problema per solai alleggeriti
i collari sono ormai una soluzione consolidata
io non mi farei grandi problemi per usare collari su solai tipo predalles
i collari sono ormai una soluzione consolidata
io non mi farei grandi problemi per usare collari su solai tipo predalles
- mer mag 22, 2024 08:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza pannelli sandwich EI120
- Risposte: 8
- Visite : 278
Re: Altezza pannelli sandwich EI120
anch'io la interpreto in questo modo.Tom Bishop ha scritto: ↑mer mag 22, 2024 06:10 Probabilmente si da per scontata la possibilità di ripetere il modulo di prova.
l'exap che hai allegato arriva sì fino a 7,5 m ma si ha giustamente una riduzione della classe per spessori inferiori.
- mar mag 21, 2024 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento idranti NFPA
- Risposte: 6
- Visite : 273
- mar mag 21, 2024 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento idranti NFPA
- Risposte: 6
- Visite : 273
Re: Posizionamento idranti NFPA
(solo protezione idranti interna) si vorrebbe, per questioni assicurative, installare un gruppo di pompaggio NFPA, sostituendo l'attuale gruppo UNI EN 12845. ma quale assicurazione chiede una pompa NFPA e non uno sprinkler ?! .. non mi torna qualcosa.. faccio poi una precisazione: se vuoi una pompa...
- mar mag 21, 2024 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 378
Re: Assemblaggio gruppo antincendio
Le vibrazioni ci sono sempre, specialmente con la motopompa. certo le vibrazioni fanno parte anche di queste macchine idrauliche però se il gruppo non è ancorato saldamente ad una sua fondazione, le vibrazioni le stai generando tu con una errata installazione. sul tema vibrazioni, e quindi fondazio...
- lun mag 20, 2024 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 24
- Visite : 1640
Re: Dubbio Contemporaneità Impianti
rete esterna di solito per UNI - UNI EN, entrambe no di sicuro devi garantire sprinkler + rete esterna e basta dove non c'è rete esterna però devi garantire sprinkler + rete interna per NFPA o FM il concetto è forse diverso, seppur riconducibile alla rete esterna è richiesta una disponibilità di acq...
- lun mag 20, 2024 08:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 378
Re: Assemblaggio gruppo antincendio
Ti ripeto anch'io che trovi tutto nella norma UNI EN 12845:2020 Per mie esperienze c'è però da capire di cosa stai parlando.. hanno comprato il gruppo il gruppo pompa che hanno acquisato da cosa è costituito ? di norma dovrebbe essere ciò che viene chiamato "pump set", ovvero pompa-motore-...
- lun mag 20, 2024 08:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 634
Re: Attreversamenti su predalles
io mi ero posto il problema per una palazzina uffici e archivi con lastre tipo predalles le forometrie per i passaggi interpianoli avevo fatti predisporre dal prefabbricatore delle lastre con risparmi a sezione quadrata/rettangolare in polistirolo i fori attorno ai tubi e canali erano stati poi riem...
- gio mag 16, 2024 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corso base ex 818
- Risposte: 7
- Visite : 359
Re: Corso base ex 818
secondo mie esperienze ho riscontrato questo :
- tramite gli ordini e collegi - sono ammessi non iscritti all'albo solo se ci sono posti liberi
- tramite associazioni - sempre ammessi non iscritti all'albo (basta pagare)
- tramite gli ordini e collegi - sono ammessi non iscritti all'albo solo se ci sono posti liberi
- tramite associazioni - sempre ammessi non iscritti all'albo (basta pagare)
- gio mag 16, 2024 07:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC 3000 mq
- Risposte: 1
- Visite : 131
Re: EFC 3000 mq
la norma in vigore è UNI 9494-1:2017 (se parliamo di sistema naturale) al par. 6.5 Superficie del serbatoio di fumo (compartimento a soffitto) trovi le indicazioni per l'applicabilità della norma a compartimenti con sup. >1600 mq la norma è ovviamente applicabile alle grandi superfici con il vincolo...
- mer mag 15, 2024 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Giunti scanalati linee idranti
- Risposte: 1
- Visite : 139
Re: Giunti scanalati linee idranti
no, è correttoTom Bishop ha scritto: ↑mer mag 15, 2024 17:36 Secondo me però in installazione secondo norma UNI questo requisito non è necessario, mi sto perdendo qualcosa?
la resistenza al fuoco di un giunto scanalato non è richiesta
- mar mag 14, 2024 07:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- Risposte: 12
- Visite : 359
Re: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
se togli il dispositivo di attivazione automatico quel ENFC non è più certificato
diventa un lucernario apribile con segnale da IRAI
dipende se devi avere un SENFC / SEFFC secondo UNI 9494 o un sistema di smaltimento secondo COPI
sul tema sprinkler e ventilazione chiudo il capitolo
diventa un lucernario apribile con segnale da IRAI
dipende se devi avere un SENFC / SEFFC secondo UNI 9494 o un sistema di smaltimento secondo COPI
sul tema sprinkler e ventilazione chiudo il capitolo
- lun mag 13, 2024 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- Risposte: 12
- Visite : 359
Re: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- li faresti partire insieme a quelli forzati del volume di sotto? Si tratta fisicamente di un'altra stanza... si - come gestisco il fatto che hanno il termofusibile a bordo e quindi ad un certo punto si aprirebbero in maniera non più manuale ma automatica? non gestisci, se accetti l'elemento termi...
- lun mag 13, 2024 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
- Risposte: 8
- Visite : 262
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
[/quote]
I collari della Hilti che utilizzo io hanno un ETA che definisce per loro anche l'Euroclasse di reazione al fuoco.
[/quote]
ma che classe hanno, la F ?
per i collari secondo me non ha senso parlare di reazione al fuoco
I collari della Hilti che utilizzo io hanno un ETA che definisce per loro anche l'Euroclasse di reazione al fuoco.
[/quote]
ma che classe hanno, la F ?
per i collari secondo me non ha senso parlare di reazione al fuoco
- lun mag 13, 2024 07:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
- Risposte: 8
- Visite : 262
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
anche reazione al fuoco ?ing.caruso ha scritto: ↑ven mag 10, 2024 17:05 Sono dei collari di rinforzo, che devono essere certificati ai fini della resistenza e reazione al fuoco
- lun mag 13, 2024 07:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- Risposte: 12
- Visite : 359
Re: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- all'interno di alcune celle (ma non in tutte) avrò spegnimento ad acqua ESFR questo non è possibile (protezione parziale). si ragiona per compartimenti. sarebbe interessante sapere come il progettista ha giustificato questa scelta Nel sopracella non c'è mai spegnimento ma come detto quasi non ci ...
- mar mag 07, 2024 13:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 627
- mar mag 07, 2024 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 627
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
per alimentazione "singola" basta una pompa, anche elettrica
migliorare l'affidabilità porterebbe a scegliere una "singola superiore" e quindi due pompe, solo una elettrica
linee guida non esistono per fortuna, la UNI EN 12845 è già sufficientemente chiara su questo aspetto
migliorare l'affidabilità porterebbe a scegliere una "singola superiore" e quindi due pompe, solo una elettrica
linee guida non esistono per fortuna, la UNI EN 12845 è già sufficientemente chiara su questo aspetto
- mar mag 07, 2024 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 627
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
confermo, così dice il pto 9.6.1
mai
è una scelta progettuale
- mar mag 07, 2024 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
- Risposte: 4
- Visite : 219
Re: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
1) L'impiantista mi propone serbatoio da 1 m³ che viene ricaricato dall'acquedotto e da cui aspirano le pompe. Mi propone se ben intendo la soluzione A.1.8 della UII 10779. Non aspiro direttamente da acquedotto e quindi va bene per il gestore dell'acquedotto, ma l'alimentazione è conforme alla 1284...
- lun mag 06, 2024 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 627
- lun mag 06, 2024 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
- Risposte: 16
- Visite : 484
Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
Lei insomma (da condomino proprietario immagino da come scrive - o forse da amministratore ?), vuole una risposta a questa domanda l'edificio (realizzato ante '67) necessita effettivamente di tale adeguamento? semplificando al massimo la risposta è : sì, un edificio che comprende una o più attività ...
- gio mag 02, 2024 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
- Risposte: 5
- Visite : 160
Re: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
esatto, avendo già un impianto manuale con centrale di allarme puoi mettere rivelatori automatici in prossimità dei portoni (ambo i lati)
sicuramente rispetto al fusibile i rivelatori intervengono prima (fumo)
sicuramente rispetto al fusibile i rivelatori intervengono prima (fumo)
- gio mag 02, 2024 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autosalone
- Risposte: 12
- Visite : 2316
Re: Autosalone
io di solito considero autosalone anche per auto usate
il carburante costa, mica te lo regalano se compri l'usato
il carburante costa, mica te lo regalano se compri l'usato
- gio mag 02, 2024 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 627
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
se guardi il regolamento del servizio di acquedotto potrebbe esserci già scritto che non è ammessa aspirazione diretta
diversamente o c'è scritto nel regolamento, oppure te lo devi far scrivere
- gio mag 02, 2024 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
- Risposte: 5
- Visite : 160
Re: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
si certo, deve essere così
puoi avere inoltre un pulsante manaule del solo portone
puoi avere inoltre un pulsante manaule del solo portone
- mar apr 30, 2024 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
- Risposte: 13
- Visite : 605
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
si hai ragione, ma poco o tanto che sia non va benemmaarrccoo ha scritto: ↑mar apr 30, 2024 16:32 nella prima foto messa da Tom Bishop sinceramente il tratto fuori terra è davvero esagerato.
diciamo che il cambio classe non è ancora entrato in testa a parecchi installatori e non solo
- mar apr 30, 2024 08:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 627
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Per quanto riguarda la riserva idrica si sta valutando la non installazione (anche se mi trovano contrario) mettendo pompe di surpressione. si sta parlando troppo spesso di surpressione e personalmente, mi sono già espresso più volte, è un approccio che non condivido in assoluto. ma si sa che quand...
- mar apr 30, 2024 07:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
- Risposte: 13
- Visite : 605
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
non disperarti.. ho decine di foto di posa non conforme tra idranti, tubi, pompe, sprinkler..
- lun apr 29, 2024 07:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 627
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Secondo il paragrafo 5.1 della UNI 11292 prova a non pensare secondo la UNI 11292, e pensa invece secondo dei D.M. per analogia (centrali termiche, gruppi elettrogeni) forse anche i locali pompe antincendio meriterebbero un D.M. visto cosa non si combina ancora oggi "seguendo" le norme UN...
- lun apr 22, 2024 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 575
Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
Diciamo allora che il trucco formale sarà stato quello di considerare l'impianto post 1990. Si credo sia l'unico modo serio di sistemare le cose. A me importa che ci sia una DIRI per l'impianto elettrico di origine. Altrimenti non saprei cosa dare al Comando VVF. L'installatore sta tranquillo perch...
- lun apr 22, 2024 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 729
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
ah ecco giusto, questo non lo consideravo ..Tom Bishop ha scritto: ↑sab apr 20, 2024 15:08 HO sempre il dubbio che aggiungendo l'idrante di presa da 300l/min la prestazione cali ulteriormente.
- lun apr 22, 2024 15:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 575
Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
quindi se andassi a fare una modifica ad un impianto degli anni 80 in caso analogo (impianto elettrico originario installato negli anni 1985/1988) il mio collega elettrotecnico ha fatto una DIRI 37/08 e poi un progetto per la parte nuova di impianto (a fine lavori l'installatore ha rilasciato la su...
- sab apr 20, 2024 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 729
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
usa lanche K85
vedrai che tornano i 2 bar
- sab apr 20, 2024 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 729
- gio apr 18, 2024 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5960
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Ah ecco, fai installare un ENFCtravereticolare ha scritto: ↑gio apr 18, 2024 15:28 Quando mi capita la necessità di prevedere aperture SEb / SEc faccio sostituire i lucernari esistenti con componenti certificati.
- gio apr 18, 2024 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5960
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Poi, nell' SEb oltre all'asservimento ad IRAI qualche pulsante di allarme pensavo di destinarlo anche all'apertura dei serramenti in copertura. sì ma se parliamo di un'apertura SEb con attivazione asservita ad IRAI, i pulsanti di allarme manuale fanno parte dei dispositivi di attivazione. la progra...
- gio apr 18, 2024 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5960
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
SEb --> apribili da posizione protetta secondo COPI abbiamo : - SEb Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI - SEc Provviste di elementi di chiusura (es. infissi, …) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata - SEd Provviste di elementi di chiusura non...
- sab apr 13, 2024 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8150
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Io chiedo alle ditte le DICO complete degli allegati. su questo non ci piove le DICO o sono complete oppure le contesto subito e chiedo le dovute integrazioni Io consegno sempre tutti gli allegati obbligatori, compresi i progetti. Non è obbligatorio, ma io lo faccio. questo per me è eccessivo ma .....
- ven apr 12, 2024 08:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8150
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Dalle mie parti non hanno mai richiesto gli allegati alle DICO anch'io non ho mai avuto problemi in vari comandi del nord italia ho sempre allegato il solo modello DICO o DICH. IMP. che sia. adesso un funzionario mi chiede gli allegati, poi sembra voglia solo la visura, poi anche la relazione mater...
- ven apr 12, 2024 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8150
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
hanno sempre detto di non allegare alla SCIA tutto il malloppone di documenti (DICO, progetti, visure, certificati, ecc...) in quanto la presentazione della SCIA, è subordinata all'obbligo di conservazione della documentazione completa nella sede dell'attività, alla SCIA le DICO le devi allegare ec...