- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 360
per alimentazione "singola" basta una pompa, anche elettrica
migliorare l'affidabilità porterebbe a scegliere una "singola superiore" e quindi due pompe, solo una elettrica
linee guida non esistono per fortuna, la UNI EN 12845 è già sufficientemente chiara su questo aspetto
- da stfire
- mar mag 07, 2024 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 360
GMP ha scritto: ↑mar mag 07, 2024 08:04
é corretto che per un’alimentazione di tipo singola secondo il paragrafo 9.6.1 é ammesso l’installazione di una sola pompa?
confermo, così dice il pto 9.6.1
GMP ha scritto: ↑mar mag 07, 2024 08:04
Per alimentazioni singole quando si ha l’obbligo della doppia pompa?
mai
è una scelta progettuale
- da stfire
- mar mag 07, 2024 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
- Risposte: 4
- Visite : 138
1) L'impiantista mi propone serbatoio da 1 m³ che viene ricaricato dall'acquedotto e da cui aspirano le pompe. Mi propone se ben intendo la soluzione A.1.8 della UII 10779. Non aspiro direttamente da acquedotto e quindi va bene per il gestore dell'acquedotto, ma l'alimentazione è conforme alla 1284...
- da stfire
- lun mag 06, 2024 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 360
GMP ha scritto: ↑dom mag 05, 2024 17:37
il gestore vieta l'aspirazione diretta...
quindi non è ammessa l'installazione di pompa/e di surpressione con aspirazione diretta su tubo
devi realizzare una disconnessione idraulica con serbatoio a capacità ridotta secondo UNI 10779 e UNI EN 12845
- da stfire
- lun mag 06, 2024 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
- Risposte: 16
- Visite : 338
Lei insomma (da condomino proprietario immagino da come scrive - o forse da amministratore ?), vuole una risposta a questa domanda l'edificio (realizzato ante '67) necessita effettivamente di tale adeguamento? semplificando al massimo la risposta è : sì, un edificio che comprende una o più attività ...
- da stfire
- gio mag 02, 2024 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autosalone
- Risposte: 12
- Visite : 2215
io di solito considero autosalone anche per auto usate
il carburante costa, mica te lo regalano se compri l'usato
- da stfire
- gio mag 02, 2024 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 360
GMP ha scritto: ↑mar apr 30, 2024 20:50
l’ente cosa deve dichiararmi per poter usufruire dell’aspirazione diretta?
se guardi il regolamento del servizio di acquedotto potrebbe esserci già scritto che non è ammessa aspirazione diretta
diversamente o c'è scritto nel regolamento, oppure te lo devi far scrivere
- da stfire
- mar apr 30, 2024 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
- Risposte: 13
- Visite : 494
mmaarrccoo ha scritto: ↑mar apr 30, 2024 16:32
nella prima foto messa da Tom Bishop sinceramente il tratto fuori terra è davvero esagerato.
si hai ragione, ma poco o tanto che sia non va bene
diciamo che il cambio classe non è ancora entrato in testa a parecchi installatori e non solo
- da stfire
- mar apr 30, 2024 08:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 360
Per quanto riguarda la riserva idrica si sta valutando la non installazione (anche se mi trovano contrario) mettendo pompe di surpressione. si sta parlando troppo spesso di surpressione e personalmente, mi sono già espresso più volte, è un approccio che non condivido in assoluto. ma si sa che quand...
- da stfire
- lun apr 29, 2024 07:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 360
Secondo il paragrafo 5.1 della UNI 11292 prova a non pensare secondo la UNI 11292, e pensa invece secondo dei D.M. per analogia (centrali termiche, gruppi elettrogeni) forse anche i locali pompe antincendio meriterebbero un D.M. visto cosa non si combina ancora oggi "seguendo" le norme UN...
- da stfire
- gio apr 18, 2024 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5827
Poi, nell' SEb oltre all'asservimento ad IRAI qualche pulsante di allarme pensavo di destinarlo anche all'apertura dei serramenti in copertura. sì ma se parliamo di un'apertura SEb con attivazione asservita ad IRAI, i pulsanti di allarme manuale fanno parte dei dispositivi di attivazione. la progra...
- da stfire
- gio apr 18, 2024 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5827
SEb --> apribili da posizione protetta secondo COPI abbiamo : - SEb Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI - SEc Provviste di elementi di chiusura (es. infissi, …) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata - SEd Provviste di elementi di chiusura non...
- da stfire
- sab apr 13, 2024 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8031
Io chiedo alle ditte le DICO complete degli allegati. su questo non ci piove le DICO o sono complete oppure le contesto subito e chiedo le dovute integrazioni Io consegno sempre tutti gli allegati obbligatori, compresi i progetti. Non è obbligatorio, ma io lo faccio. questo per me è eccessivo ma .....
- da stfire
- ven apr 12, 2024 08:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8031
Dalle mie parti non hanno mai richiesto gli allegati alle DICO anch'io non ho mai avuto problemi in vari comandi del nord italia ho sempre allegato il solo modello DICO o DICH. IMP. che sia. adesso un funzionario mi chiede gli allegati, poi sembra voglia solo la visura, poi anche la relazione mater...
- da stfire
- ven apr 12, 2024 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8031
hanno sempre detto di non allegare alla SCIA tutto il malloppone di documenti (DICO, progetti, visure, certificati, ecc...) in quanto la presentazione della SCIA, è subordinata all'obbligo di conservazione della documentazione completa nella sede dell'attività, alla SCIA le DICO le devi allegare ec...
- da stfire
- gio apr 11, 2024 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8031
quindi tu alleghi oltre al modello, la visura, relazione materiali, el. grafici as-built. report di collaudo, report prove di tenuta ... ?
- da stfire
- gio apr 11, 2024 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8031
un Comando VVF può chiedermi le DICO 37/08 comprensive degli allegati obbligatori ?
io generalmente allego esclsuivamente il modello DICO 37/08 senza alcun allegato, nè tanto meno la visura camerale dell'installatore
la visura voi la allegate ?
grazie
- da stfire
- mer apr 10, 2024 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio impianto schiuma BE
- Risposte: 5
- Visite : 6362
riparto dal problema che tu dici di avere, per non tirar fuori argomenti non opportuni: Mi ritrovo ora con la necessità, causa pratica VVF, di dover ri-certificare il gruppo che immagino debba rispondere ai requisiti della 12845, se hai la necessità di avere un impianto conforme a UNI EN 12845, devi...
- da stfire
- ven apr 05, 2024 07:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3945
Vorrei evitare lo sprinkler, altrimenti con il costo dell'impianto rischia di saltare il progetto anche un mio cliente fece un ragionamento simile ("se mi chiedono lo sprinkler chiudo tutto") parlo di uno che ha deposito di liquidi in cat. A e B (fusti e IBC scaffalati) per migliaia di mc...
- da stfire
- gio apr 04, 2024 08:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio impianto schiuma BE
- Risposte: 5
- Visite : 6362
Problema 1: gruppo di pompaggio anno 1996, quindi per alimentazione idrica c'era la UNI 9490:1989 pompe sottobattente diventate soprabattente mi sembra di capire che non c'era progetto prima (sottobattente) e non c'è progetto adesso (soprabattente) certificare oggi secondo UNI 9490 non è una cosa s...
- da stfire
- mer apr 03, 2024 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3945
Se ho ben inteso viene venduto tutto in blocco (gruppo + manichette + miscelatori + lancia). Per la rete idranti e la sua compatibilità, dovrei verificare facendo un collaudo. si avrai dei gruppi mobili schiuma con delle caratteristiche che scegli tu per verificare che il sistema esistente possa ga...
- da stfire
- mer apr 03, 2024 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prefabbricato R30 di default
- Risposte: 8
- Visite : 3872
per mia esperienza non esiste una trave ed un pilastro prefabbricato che con metodo analitico non tornino almeno R30 per i tegoli il discorso è più complesso perchè ce ne sono molti di molti tipi e configurazioni effettivamente c'è qualche tegolo che può far fatica ad arrivare a R30 ma parliamo di s...
- da stfire
- mer apr 03, 2024 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3945
ti risulta che deve avere dimensionamenti particolari? Ad una prima scremata non mi pare che le schede tecniche richiedano prestazioni particolari della rete idranti. se hai dei gruppi mobili schiuma avrai sicuramente dei miscelatori di linea questi hanno perdite di carico importanti con pressione ...
- da stfire
- ven mar 22, 2024 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 7454
per le attività progettate con il COPI gli impianti devono rispondere alle norme attualmente in vigore e non alle norme in vigore al momento della realizzazione dell'impianto. quindi io che penso di fare CERT. IMP. per una rete idranti esistente, secondo questo funzionario non potrei e dovrei reali...
- da stfire
- ven mar 22, 2024 07:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 18031
degli idranti a colonna e a muro, che non sono marcati CE, mi disinteresso facendo la CERT. IMP. ? bene, diciamo che mi rimane sempre questo punto da valutare secondo quanto richiesto dalla UNI 10779 vigente all'epoca. credo non avrò problemi coi mezzi fissi installati magari dovrò cambiare qualche...
- da stfire
- gio mar 21, 2024 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 18031
ho una rete idranti esistente (data di realizzazione 2005) in uno stabilimento industriale ho una DICO 46/90 ma senza allegati obbligatori (niente progetto) la rete è composta da: - tubazioni interrate in PEAD (tipo ora non noto) - tubazioni a vista in ACC (tipo ora non noto) - prot. interna idranti...
- da stfire
- mar mar 19, 2024 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 10
- Visite : 1763
Ho fatto fare il dimensionamento del numero di fusti di schiumogeno, secondo il grado di espansione dello stesso, da 180 l avendo un idrante a colonna uni settanta, un carrellato connettibile, e il set di schiumogeni in esame. trafo da 25.000 l con 12 fusti da 180 l di schiuma. ma lo scopo quale sa...
- da stfire
- mar mar 12, 2024 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 1435
smilev ha scritto: ↑mar mar 12, 2024 11:50
Scusa, io sono il pivello. Non volevo offendere nessuno.
no guarda era proprio inteso in altro modo
siamo in un forum e siamo tutti sullo stesso livello
per quel che partecipo io, ho visto che c'è apertura assoluta da parte di tutti
- da stfire
- mar mar 12, 2024 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1575
ne fai una questione di "vocabolario"? se lo chiamo "Gianni" va bene? :lol: Il serbatoio di disgiunzione è un serbatoio a capacità ridotta (che la UNI 10779 per complicare chiama "con rincalzo"), quindi Gianni è utilizzabile tuttora. Possiamo discutere sulla quantità m...
- da stfire
- mar mar 12, 2024 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1575
a mio avviso nel forum sta passando un messaggio sbagliato, e mi riferisco al "serbatoio di disgiunzione". questo serbatoio, come è stato già detto, non è previsto dalla norma UNI EN 12845 vigente. è proprio un concetto che non esiste più. quindi un impianto con pompa di surpressione e ser...
- da stfire
- lun mar 11, 2024 16:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 4826
ma l'atex si allega in progetto, ormai non si discute.
ing.caruso ha scritto: ↑lun mar 11, 2024 15:57
A fronte di tutto è stato accettato un rischio A2, purchè non si superassero i 5000 kg di legna in deposito (Att. 37)
appunto..
- da stfire
- lun mar 11, 2024 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 4826
perchè non è possibile garantire il mantenimento di adeguate condizioni di pulizia. dipende da che tipo di falegnameria stiamo parlando da che tipo di impianti di aspirazione sono installati e dal tipo di macchine classificare per forza A3 un luogo in cui possono formarsi atmosfere esplosive non mi...
- da stfire
- lun mar 11, 2024 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 4826
se io fossi in te starei in A2, a patto che questo reparto non sia anche deposito
è un limite per il tuo cliente ma in alternativa si fa la seconda scala del soppalco
(la questione atex secondo me è un altro tema)
- da stfire
- lun mar 11, 2024 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 16
- Visite : 2194
Sarebbe da verificare la funzionalità del disconnettore posto sull'aspirazione di una pompa antincendio. è una perdita di carico come lo sarà ogni altra valvola e tratto di rete a monte della bocca aspirante della pompa antincendio in aspirazione hai un minimo valore di pressione da garantire secon...
- da stfire
- sab mar 09, 2024 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito bombole officina mezzi agricoli
- Risposte: 1
- Visite : 719
negli impianti di distribuzione gas inerti ed infiammabili ho sempre diviso bombole vuote e piene per tipologia
(questo a prescindere dalle quantità)
nella realtà poi ricordo che l'anno scorso ho fatto un impianto con bombole piene di due diversi gas inerti in unico box, così come i vuoti