Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
ah... pur non mettendo in dubbio la tua competenza, non capisco... se ho un edificio di 7 piani (diciamo 25 m di c.a.), la pompa dovrebbe avere una prevalenza superiore per far uscire acqua dagli sfiati nel vaso aperto :roll: ...attenzione che la pompa ha lo stesso battente davanti e dietro per cui...
- gio mag 02, 2024 15:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
- Risposte: 47
- Visite : 1603
Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
ah... pur non mettendo in dubbio la tua competenza, non capisco... se ho un edificio di 7 piani (diciamo 25 m di c.a.), la pompa dovrebbe avere una prevalenza superiore per far uscire acqua dagli sfiati nel vaso aperto :roll: ...attenzione che la pompa ha lo stesso battente davanti e dietro per cui...
- mar apr 09, 2024 18:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: cedimento pannelli radianti in garage
- Risposte: 9
- Visite : 7997
Re: cedimento pannelli radianti in garage
Guarda prodotti con XPS ad alto carico. RDZ ad esempio fa un bugnato da 500 kPa. In alternativa una soluzione industriale "pura" con tubo agganciato all'armatura della soletta. In quel caso metterei un liscio sul magrone, sempre ad alto carico.
- mar apr 09, 2024 16:36
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Costo del Riscaldamento a consumo
- Risposte: 17
- Visite : 13868
Re: Costo del Riscaldamento a consumo
Dicevano don't feed the troll e c'è sempre ignore list.
- mar apr 09, 2024 16:30
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: VALORI LIMITE DI TRASMITTANZA
- Risposte: 4
- Visite : 9414
Re: VALORI LIMITE DI TRASMITTANZA
Perdonami ma è una domanda senza senso. Devi fare un rilievo, vedere che tipo di struttura c'è, sia per la parte opaca che per quella trasparente, e modellare lo stato di fatto. Se non puoi fare analisi distruttive devi per forza rifarti a quello che hai: documentazione della pratica, spessori misur...
- mer apr 03, 2024 18:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consigli UTA da controsoffitto
- Risposte: 1
- Visite : 2989
Re: Consigli UTA da controsoffitto
Occhio che (a parte la gabbia di faraday) difficilmente ti consentiranno di montare dei motori a meno di qualche metro dalla sala. Chiedi la compatibilità EM di quel che vuoi fare a chi farà la sala. Se hai i fluidi prova a vedere Tecnoventil, se non hai fludi GUF con unità esterna.
- mer apr 03, 2024 18:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 5163
Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto
E' un monotubo? Il pagamento dell'acqua di reintegro è l'ultimo dei problemi, il primario è continui a mettere dentro ossigeno e calcare. Se è come nel disegno e hai molte valvole chiuse, ci sta che la prevalenza della pompa sia sufficiente a mandare l'acqua su di qualche metro fino al vaso, ma dovr...
- mer mar 27, 2024 17:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti energetici 2004
- Risposte: 8
- Visite : 5762
Re: Requisiti energetici 2004
Ho risposto nel DUEMILANOVE....in 15 anni penso che leggere la risposta non sia impossibile.....CD e FEN.
- lun mar 18, 2024 18:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MCE
- Risposte: 64
- Visite : 19264
Re: MCE
Lavorano a temperatura talmente bassa che il colore è veramente poco rilevante. Lavorassero a 1000°C potrei capirlo...
- mar mar 12, 2024 17:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi
- Risposte: 18
- Visite : 5780
- sab mar 09, 2024 09:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto raffrescamento canalizzato
- Risposte: 11
- Visite : 1669
- ven mar 08, 2024 17:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto raffrescamento canalizzato
- Risposte: 11
- Visite : 1669
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
Domanda: in che caso ricadi? Sei in riqualificazione energetica? Come stai calcolando le portate? A che temperatura immetti l'aria? Ma soprattutto: è il tuo mestiere? Se nemmeno sai cosa sono i dB(A) ed il lancio, forse ripenserei all'incarico.
- ven mar 08, 2024 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldamento e UTA ambienti piscina indoor
- Risposte: 6
- Visite : 965
Re: Riscaldamento e UTA ambienti piscina indoor
con 400 mc/h è impossibile gestire l'umidità in una piscina indoor di 20 mq.
- ven mar 08, 2024 11:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto raffrescamento canalizzato
- Risposte: 11
- Visite : 1669
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
Buongiorno. Per un impianto di raffrescamento canalizzato, ho visto che la sezione dei canali si calcola nel modo seguente: (Portata)/((Velocità aria= 5 m/sec)*3600) Accettabile. Controlla la perdita di carico del canale che scegli, 5 m/s per canali piccoli può non essere accettabile. Per dimension...
- gio mar 07, 2024 18:30
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
- Risposte: 14
- Visite : 6630
Re: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
Stiamo parlando della pompa del riscaldamento, non del sanitario. Non è una truffa, cosa credi che costino le pompe con inverter a bordo? Qualche centinaio di euro giusto i circolatori di caldaia. Sto facendo delle selezioni in questi giorni per pompe di media taglia, cose comunque da 3-4" e si...
- mer mar 06, 2024 17:32
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
- Risposte: 14
- Visite : 6630
Re: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
1 mc/h non è neanche un circolatore da caldaia murale. Una magna 1 32-80 che può andare bene per una caldaia da 50 kW costa sui 1500 montata, per cui se gli hanno proposto 5000 sarà una magna3 o simile, da 8-10 mc/h
- ven mar 01, 2024 12:25
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 8592
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
Una linea per capire cosa considerare o meno riscaldato a prescindere dal terminale è il coefficiente Btr,x che include alcuni valori tabellari. Le aree interne di circolazione sono con coefficiente zero. Significa che lo scambio termico verso di esse è nullo e quindi si tratta di volumi che non inc...
- gio feb 29, 2024 08:44
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: CER e tempi di ritorno dell'investimento
- Risposte: 47
- Visite : 15114
Re: CER e tempi di ritorno dell'investimento
Il calcolo che ho fatto è più relativo ad un gruppo di autoconsumo tipo condominio residenziale, comunque può rappresentare una CER con tanti condomini prevalentemente residenziali. In merito agli incentivi per i Comuni sotto i 5000 abitanti, mi sembra che però viene ridotta la quota incentivante p...
- mer feb 28, 2024 17:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6559
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
...idem per i radiatori elettrici? non sono impianto in quanto non si considerano fissi (quindi non verifico i rendimenti nella relazione energetica)... Non sono d'accordo. Nella relazione tecnica di legge va modellato l'impianto a prescindere da qualsiasi cosa. Se hai una parte di edificio riscald...
- mer feb 28, 2024 09:36
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: CER e tempi di ritorno dell'investimento
- Risposte: 47
- Visite : 15114
Re: CER e tempi di ritorno dell'investimento
Mi sto informando anch'io ed al momento mi sembra un'opportunità molto valida solo per i piccoli comuni dove c'è il contributo cash sull'investimento.
PS 20kW di FV con un autoconsumo di solo 6MWh non mi torna.
PS 20kW di FV con un autoconsumo di solo 6MWh non mi torna.
- mar feb 27, 2024 18:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1549
Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Molto probabile che se lo siano posti in tanti e che la risposta ci sia e forse che la mia non sia giusta, ma gli impianti a vaso aperto da quanti decenni non si progettano più?
- mar feb 27, 2024 12:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1549
Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Ripeto non sono pratico, ma mi sembra non corretto che la pressione sulla premente sia indipendente dalla pompa attiva o meno, e che la prevalenza sia tutta in negativo in aspirante. Cioè la quota dell'acqua nel VE direi che dipende dal punto del circuito in cui è collegato. Minima in aspirante e ma...
- mar feb 27, 2024 12:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1549
Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
la soluzione 2 non mi sembra conforme alla raccolta R (ma sono molto arrugginito, non ho mai progettato un impianto a vaso aperto) in quanto non mi sembra che il tubo di carico possa essere lì. Comunque in tal caso il battente comprende la prevalenza della pompa, se spegni la pompa il livello nel va...
- mar feb 27, 2024 12:10
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Costo del Riscaldamento a consumo
- Risposte: 17
- Visite : 13868
Re: Costo del Riscaldamento a consumo
Se hai dei truffatori in condominio segnala la cosa alla magistratura. Qui ci sono impiantisti.
- mar feb 27, 2024 12:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6559
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
e allora che modello fai per dei locali dove il sistema di riscaldamento è elettrico? Limitati a parlare di cose che conosci dai, soprattutto quando qualcuno chiede lumi
- mar feb 27, 2024 12:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1549
Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
non ti seguo. A valle della pompa hai sempre una pressione rispetto a monte della pompa, se no l'acqua non circola.
- mar feb 27, 2024 11:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6559
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
NNN ripeto che secondo me tu le leggi 10 non le fai perchè dai risposte che lo dimostrano. Devi inserire per ogni zona termica il tipo di terminale. Il radiatore elettrico è uno dei terminali previsti dalla normativa pertanto non si capisce perchè per te quella zona debba avere un tipo di terminale ...
- mar feb 27, 2024 10:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6559
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
Non sono due elettrodomestici. I locali sono dichiarati come riscaldati e va inserito il tipo di impianto. Se in quei locali l'impianto è un radiatore elettrico va fatta una zona di legge con terminale di tipo radiatore elettrico.
- mar feb 27, 2024 08:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1549
Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Su impianti con battente superiore a 150 kPa sì, su impianti con battente inferiore no, perchè il minimo è comunque 150 kPa. Ma il problema non ce l'hai a freddo, se sono impianti vecchi che lavorano a bassa pressione e metti il vaso chiuso, puoi avere anche 150-200 kPa di aumento pressione che quan...
- lun feb 26, 2024 13:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1549
Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
La pressione di precarica deve essere maggiore o uguale alla pressione idrostatica al vaso (+0,3 bar per convenzione), e non minore della pressione di reintegro,minimo 1,5 bar. Ma questa è la pressione a freddo. Con il calcolo della raccolta R puoi desumere la pressione finale in funzione della volu...
- gio feb 22, 2024 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi in acciaio nero saldati
- Risposte: 16
- Visite : 1729
Re: Tubi in acciaio nero saldati
come prezzi dei raccordi il PPR come è messo rispetto al multistrato?
- mer feb 21, 2024 17:16
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Azoto
- Risposte: 4
- Visite : 3834
Re: Azoto
Grazie, mi chiedevo a quale normativa fosse meglio appoggiarsi per il dimensionamento, ma parlo di reti di distribuzione, non di allacci delle macchine.
- mer feb 21, 2024 15:58
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Azoto
- Risposte: 4
- Visite : 3834
Re: Azoto
Laboratorio chimico, 8 bar, T ambiente.
- mer feb 21, 2024 12:01
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Azoto
- Risposte: 4
- Visite : 3834
Azoto
E' più gas che termotecnica
Per azoto uso laboratorio, a che norma vi appoggiate per il dimensionamento? Userei la 7396 come fosse un medicale, anche se ammette solo rame e in questo caso userei inox. Anche a proposito della compatibilità dei materiali a uso laboratorio, avete riferimenti certi?
Per azoto uso laboratorio, a che norma vi appoggiate per il dimensionamento? Userei la 7396 come fosse un medicale, anche se ammette solo rame e in questo caso userei inox. Anche a proposito della compatibilità dei materiali a uso laboratorio, avete riferimenti certi?
- mer feb 21, 2024 11:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento accumulo ACS
- Risposte: 8
- Visite : 793
Re: Dimensionamento accumulo ACS
con 8 kW 200 è più che sufficiente.
- mer feb 21, 2024 11:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi in acciaio nero saldati
- Risposte: 16
- Visite : 1729
Re: Tubi in acciaio nero saldati
Avevo pensato anche al multistrato, ma da una rapida indagine commerciale mi è sembrato di capire che il diametro di queste tubazioni arrivi fino al 32x3 (diametro interno 26), che equivale quasi a una tubazione di acciaio da 1" (diametro interno 27,4), per cui in una rete che prevede spessori...
- mar feb 20, 2024 12:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi in acciaio nero saldati
- Risposte: 16
- Visite : 1729
Re: Tubi in acciaio nero saldati
il tempo dirà se il multistrato sia ugualmente longevo. Ferro ok solo se verniciato e coibentato a tenuta all'aria.
- mar feb 20, 2024 12:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia istantanea o ad accumulo o micro-accumulo? Pro e Contro?
- Risposte: 16
- Visite : 1624
Re: Caldaia istantanea o ad accumulo o micro-accumulo? Pro e Contro?
Per esa che è un cultore dell'elettrico, ci sono le S-D che hanno il microaccumulo tenuto in temperatura con la resistenza Mi sto sempre più convincendo della difficoltà di confronto e, per evitare di essere "messo al bando", mi impegno a ridurre gli interventi ed evitare di parlare dell'...
- lun feb 19, 2024 10:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia istantanea o ad accumulo o micro-accumulo? Pro e Contro?
- Risposte: 16
- Visite : 1624
Re: Caldaia istantanea o ad accumulo o micro-accumulo? Pro e Contro?
Per esa che è un cultore dell'elettrico, ci sono le S-D che hanno il microaccumulo tenuto in temperatura con la resistenza
- gio feb 08, 2024 12:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Rasante termico
- Risposte: 7
- Visite : 659
Re: Rasante termico
Sono sempre i soliti intonaci magici truffaldini
- mer feb 07, 2024 13:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pozzo irriguo e BonusCasa
- Risposte: 3
- Visite : 460
Re: Pozzo irriguo e BonusCasa
artesiano? il pozzo artesiano non richiede scia
- lun feb 05, 2024 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COP/EER sistemi VRF con moduli diversi
- Risposte: 8
- Visite : 1004
Re: COP/EER sistemi VRF con moduli diversi
senti l'agenzia e fatti fare l'offerta con indicazione delle condizioni di esercizio della configurazione scelta.
- lun feb 05, 2024 11:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
- Risposte: 150
- Visite : 30694
Re: Le falsità delle pompe di calore.
Malinteso, ho immaginato che A2A fosse riferito al fornitore dell'energia
- lun feb 05, 2024 10:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
- Risposte: 150
- Visite : 30694
Re: Le falsità delle pompe di calore.
Come mai misuri le prestazioni lato aria e non lato acqua? Intendo sonde e misutatori di portata primario e secondario della pdc.
- lun feb 05, 2024 10:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
- Risposte: 150
- Visite : 30694
Re: Le falsità delle pompe di calore.
Eventi che però esistono ed hanno influenzato in maniera rilevante il mercato degli ultimi 3 anni e pertanto non possono essere elisi con un semplice " indicizzato ovviamente, fare il fisso l'anno scorso con i prezzi e l'inflazione ai massimi storici degli ultimi vent'anni era una scelta chiara...
- lun feb 05, 2024 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
- Risposte: 150
- Visite : 30694
Re: Le falsità delle pompe di calore.
Col senno di poi è facile parlare così
Dimmi come saranno i futures del gas che ci investo visto che hai la palla di cristallo
Dimmi come saranno i futures del gas che ci investo visto che hai la palla di cristallo
- lun feb 05, 2024 09:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
- Risposte: 150
- Visite : 30694
Re: Le falsità delle pompe di calore.
Ma parli di contratto a prezzo indicizzato o fisso? Perchè se è indicizzato va a fortuna.
- lun feb 05, 2024 08:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le falsità delle pompe di calore.
- Risposte: 150
- Visite : 30694
Re: Le falsità delle pompe di calore.
(il gas costa meno di 1 €, l'elettricità intorno a 0,25 Mi fai sapere chi vende a queste condizioni al cliente finale? Al momento trovo valori molto superiori. Cambierei volentieri. Al momento col contratto che ho fatto in settembre (al momento probabilmente il meno caro) il gas è a 0,9 + trasporto...
- ven feb 02, 2024 16:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Lavoro pagato e terminato. Computo con massimali?
- Risposte: 4
- Visite : 615
Re: Lavoro pagato e terminato. Computo con massimali?
Bene. Grazie delle indicazioni
- ven feb 02, 2024 11:14
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Lavoro pagato e terminato. Computo con massimali?
- Risposte: 4
- Visite : 615
Re: Lavoro pagato e terminato. Computo con massimali?
Quindi operativamente dovrei farmi dare tutte le singole fatture e andare a vedere quando sono state pagate e quotare sul computo di giustificazione prezzi quelle lavorazioni col prezzario in vigore in quel momento.