La ricerca ha trovato 9 risultati

da Ottaviop
mer apr 28, 2021 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione di più contenitori di gasolio nella stessa attività
Risposte: 2
Visite : 389

Re: Installazione di più contenitori di gasolio nella stessa attività

Terminus ha scritto: mer apr 28, 2021 15:42 Per il DM è un unico deposito quindi si possono mantenere le distanze minime prescritte, ma per il 151/11 sono due attività distinte, dato che i CDR possono avere capacità massima di 9mc.
Grazie Terminus
da Ottaviop
mer apr 28, 2021 15:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione di più contenitori di gasolio nella stessa attività
Risposte: 2
Visite : 389

Installazione di più contenitori di gasolio nella stessa attività

Salve colleghi, relativamente ad un’azienda di trasporti privata che possiede n. 2 cisterne di gasolio da 8 mc cadauno per un totale di 16 mc di gasolio (quindi di volume complessivo inferiore al limite di 45 imposto dal DM 22 novembre 2017), concordate che si tratta di n. 2 attività 13.1.A e dunque...
da Ottaviop
dom feb 21, 2021 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere su corridoio cieco
Risposte: 6
Visite : 964

Re: Parere su corridoio cieco

Tom Bishop ha scritto: dom feb 21, 2021 06:04 Non vedo quale sia il problema nel fare questa ipotesi. È sicuramente a favore di sicurezza.
Grazie per il parere
da Ottaviop
sab feb 20, 2021 20:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere su corridoio cieco
Risposte: 6
Visite : 964

Re: Parere su corridoio cieco

Anche secondo me per il basso affollamento non è un problema che non si apra nel verso dell'esodo. Ad ogni modo la lunghezza di corridoio cieco che hai è molto bassa. Zero problemi. Si, certo, condivido. In realtà più che per il caso in oggetto che è effettivamente a problemi zero, sarei interessat...
da Ottaviop
sab feb 20, 2021 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere su corridoio cieco
Risposte: 6
Visite : 964

Re: Parere su corridoio cieco

travereticolare, grazie per la risposta che condivido pienamente. Qualora invece ci si trovasse nella situazione ipotetica di tabella S.4-6 in cui la porta debba aprirsi obbligatoriamente nel verso dell'esodo magari per affollamento (non è questo il caso) e non si vogliano adottare le soluzioni dell...
da Ottaviop
sab feb 20, 2021 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere su corridoio cieco
Risposte: 6
Visite : 964

Parere su corridoio cieco

Gentili colleghi, avrei un dubbio che vorrei condividere relativo alla definizione di un corridoio cieco in un progetto. Ho un ambiente chiuso, un piccolo magazzino avente un unico varco di ingresso/uscita collegato direttamente con l’esterno ed un ulteriore varco collegato con un’officina attravers...
da Ottaviop
gio gen 28, 2021 21:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di idrogeno in bombole
Risposte: 3
Visite : 2191

Re: Deposito di idrogeno in bombole

Ti copio un progetto mio approvato del 2014. ........... Ti ringrazio, sei gentilissimo. In pratica anche tu hai pensato di utilizzare per l'idrogeno la regola tecnica valida per il metano. Allora era il DM dell'84, oggi è il DM 03/02/2016 che lo aggiorna ma che in pratica dice quasi esattamente le...
da Ottaviop
mer gen 27, 2021 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di idrogeno in bombole
Risposte: 3
Visite : 2191

Deposito di idrogeno in bombole

Salve, devo presentare una valutazione progetto per un deposito di gas infiammabili in bombole, nello specifico GPL (att. 3.7.B), acetilene (att. 3.8.B) e idrogeno (att. 3.3.C). Il deposito di GPL in bombole dispone di propria RTV ovvero della Circolare del Ministero dell’Interno n. 74 del 20 settem...
da Ottaviop
mer gen 06, 2021 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
Risposte: 0
Visite : 1019

Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)

Buonasera a tutti, ho trovato spesso spunti interessanti su questo forum anche se è la prima volta che scrivo… Avrei un quesito sulla comunicazione tra un autosalone di 1600 mq (attività 69) e l’officina meccanica ad essa annessa di circa 400 mq (attività 53) entrambe al piano terra, in cui già le p...