La ricerca ha trovato 3 risultati

da Tremo
gio apr 18, 2024 14:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Inserimento scambiatore a piastre su circuito esistente - INAIL
Risposte: 1
Visite : 300

Inserimento scambiatore a piastre su circuito esistente - INAIL

Buongiorno a tutti. Ho un dubbio che riguarda l'inserimento di uno scambiatore a piastre su di un circuito esistente. L'inserimento di uno scambiatore a piastre e un circolatore primario su di un impianto esistente (superiore a 100kW), quindi senza sostituire caldaia o altro tipo di modifica impiant...
da Tremo
gio apr 18, 2024 14:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
Risposte: 15
Visite : 906

Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C

Grazie a tutti per le risposte! In sostanza si può omettere l'RR circuiti ma comunque farlo NON è un errore... a prescindere da ciò che si fa, alla fine si dovranno segnalare tutti i vasi superiori ai 50lt e pagare la messa in servizio dei vasi.
da Tremo
lun apr 15, 2024 18:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
Risposte: 15
Visite : 906

Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C

Buonasera a tutti, devo fare diverse pratiche INAIL su degli impianti, tutti superiori a 100kW e tutti con la presenza di uno scambiatore di calore a piastre andando a creare un circuito primario e un secondario. Avendo lo scambiatore di calore che separa fisicamente i circuiti, è corretto NON compi...