Grazie mille per l'indicazione .
buona giornata
La ricerca ha trovato 23 risultati
- lun mar 25, 2024 14:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOSTITUZIONE RETE IDRANTI CON NASPI
- Risposte: 3
- Visite : 3753
- lun mar 25, 2024 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: norme transitorie e areazione vano scala
- Risposte: 0
- Visite : 5595
norme transitorie e areazione vano scala
Buongiorno a tutti. ho un edificio di civile abitazione ante 87. un po' di anni fa hanno recuperato il piano delle mansarde rendendole abitabili, aumentando cosi l'altezza antincendio a 25,5 m. domanda: posso ancora applicare le norme transitorie oppure no? l'edificio non ha subito un'aumento di alt...
- lun feb 19, 2024 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOSTITUZIONE RETE IDRANTI CON NASPI
- Risposte: 3
- Visite : 3753
SOSTITUZIONE RETE IDRANTI CON NASPI
Buongiorno, edificio di civile abitazione di 8 piani, ante 1987 (edificio di tipo b). Rete idranti installata con progetto nel quale viene riportato che l'impianto è progettato per garantire il funzionamento contemporaneo dei 3 idranti più sfavoriti. L''impianto antincendio passa sotto autoclave (si...
- lun feb 19, 2024 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI CON EURO CODICI
- Risposte: 9
- Visite : 461
Re: CERT REI CON EURO CODICI
grazie a tutti perle risposte e i pareri che mi avete dato. al momento la situazione rimane tale, ovvero con la richiesta di un funzionario di emettere i cert rei utilizzando il metodo analitico e quindi con gli euro codici. Essendo un comune condominio, i parametri di snellezza e altezza ovviamente...
- ven feb 09, 2024 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI CON EURO CODICI
- Risposte: 9
- Visite : 461
Re: CERT REI CON EURO CODICI
me lo ha espressamente chiesto un funzionario dei VVF del comando di Milano durante un sopralluogo per una scia in un condominio. specificando che per le strutture portanti non è più possibile usare metodo tabellare. Mi trovo abbastanza in difficoltà perché non ho idea di come procedere per compilar...
- gio feb 08, 2024 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI CON EURO CODICI
- Risposte: 9
- Visite : 461
CERT REI CON EURO CODICI
Buongiorno a tutti, mi hanno detto che non è più possibile fare certificazioni Rei per strutture portanti utilizzando metodo tabellare, ma solo con gli euro codici.
qualcuno sa darmi delle delucidazioni a riguardo? Come si fanno I cert Rei con gli euro codici?
Grazie a chi mi risponderà
qualcuno sa darmi delle delucidazioni a riguardo? Come si fanno I cert Rei con gli euro codici?
Grazie a chi mi risponderà
- ven ott 13, 2023 13:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GSA e rinnovo Scia
- Risposte: 10
- Visite : 504
Re: GSA e rinnovo Scia
Ciao, Ti riferisci per caso al DM 25/01/2019? Art. 3 c.2: " Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comuni...
- ven ott 13, 2023 13:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GSA e rinnovo Scia
- Risposte: 10
- Visite : 504
Re: GSA e rinnovo Scia
grazie mille a tutti coloro che mi hanno risposto. mi riferivo esattamente all’articolo 3 comma 2 del Dm25/1/2019. li si cita chiaramente che all’atto del rinnovo viene comunicato avvenuto adempimento degli adeguamenti previsti dal comma 1 cioè quelli legati al Gsa. immagino a questo punto che sia u...
- mar ott 10, 2023 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GSA e rinnovo Scia
- Risposte: 10
- Visite : 504
GSA e rinnovo Scia
Buongiorno a tutti, volevo chiedere conferma del fatto che ora sia obbligatorio ottemperare al Gsa All’atto del rinnovo della Scia. mi spiego meglio: a livello normativo si riporta questo obbligo per i condomini di essere dotati di Gsa all’atto del rinnovo della Scia? se si, in che normativa lo trov...
- mer set 27, 2023 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DOP E DI.CO
- Risposte: 1
- Visite : 254
DOP E DI.CO
Buongiorno a tutti, installazione di un controsoffitto rei 120 in una centrale termica. dal punto di vista delle certificazioni, mi sapete dire la differenza tra la Dichiarazione di Prestazione (Dop) e la Dichiarazione di Conformità? sto raggruppando i documenti da allegate alla Scia, quali sono i d...
- mar ott 18, 2022 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: come mandare richiesta di deroga
- Risposte: 3
- Visite : 603
come mandare richiesta di deroga
Buongiorno a tutti. sto per presentare la mia prima richiesta di deroga per un progetto esistente e già approvato. avrei bisogno di avere conferma sulle modalità di presentazione: è corretto che oggi la richiesta di deroga va inviata via PEC con tutti gli allegati richiesti dal decreto 7/8/2012? qui...
- mer set 28, 2022 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER
- Risposte: 3
- Visite : 778
Re: PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER
si è lo stesso impianto, ho solo fatto un passaggio in più per cercare di capire meglio come funziona l'ispector test.
grazie per il chiarimento!
grazie per il chiarimento!
- mer set 28, 2022 09:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER
- Risposte: 3
- Visite : 778
PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER
Buongiorno, in previsione di un rinnovo SCIA di un'autorimessa, avrei bisogno di sapere che prove vanno fatte sull'impianto sprinkler; mi spiego meglio: so che per verificare la funzionalità dell'impianto vanno fatte principalmente due prove: funzionamento della campana idraulica e ispector test. me...
- gio set 15, 2022 14:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDRICO AUTORIMESSA
- Risposte: 6
- Visite : 985
- ven set 09, 2022 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDRICO AUTORIMESSA
- Risposte: 6
- Visite : 985
PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDRICO AUTORIMESSA
Buongiorno a tutti. mi accingo ad effettuare un rinnovo di SCIA VVF di un'autorimessa (attività 75.4.C) composta da 4 piani interrati: di conseguenza devo fare delle prove di funzionamento dei dispositivi di protezione attiva. gli impianti presenti sono: . 1 impianto sprinkler . 1 impianto rilev CO2...
- mer ago 31, 2022 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: altezza antincendio- attività 77.A
- Risposte: 1
- Visite : 595
altezza antincendio- attività 77.A
Buongiorno a tutti. Ho un condominio che risale all'incirca al 1946, dotato di centrale termica con potenza superiore a 116 kW e altezza antincendio >24 metri. anni fa fu fatta una scia vvf considerando solo l'attività centrale termica: oggi in occasione del rinnovo, l'amministratore si accorge di q...
- lun ago 29, 2022 14:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: mancanza di progetto - CERT IMP
- Risposte: 10
- Visite : 1497
Re: mancanza di progetto - CERT IMP
VI RINGRAZIO TUTTI, da quando ho scoperto l'esistenza di questo forum tante mie preoccupazioni di come muovermi hanno trovato un grande supporto!
- ven ago 26, 2022 14:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: mancanza di progetto - CERT IMP
- Risposte: 10
- Visite : 1497
mancanza di progetto - CERT IMP
Buongiorno a tutti, vi sottopongo il seguente quesito: devo effettuare un rinnovo SCIA di un condominio che non è completamente a posto con la documentazione: - ho tutte le DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' (datate 2012)ma in tutte mancano i progetti e gli schemi degli impianti: come mi comporto? io potr...
- ven ago 26, 2022 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
- Risposte: 7
- Visite : 1633
Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
ti ringrazio.
- ven ago 26, 2022 11:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
- Risposte: 7
- Visite : 1633
Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
1) Delle corrette pose te ne disinteressi perché quello che ha valore legale sono i certi REI e Dich prod, tutto il resto è documentazione aggiuntiva. 2) No non è obbligatorio, ogni professionista antincendio decide qual è il set minimo documentale che gli serve per essere sicuro di poter redigere ...
- ven ago 26, 2022 10:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
- Risposte: 7
- Visite : 1633
Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
Dovendo fare il rinnovo di una SCIA, come ha già detto weare, devi certificare efficienza e funzionalità degli elementi protettivi applicati alle strutture portanti (travi, pilastri, solai), quindi se ci sono lastre, intonaci o vernici applicati. Questo dovrebbe risultare dai CERT.REI e Dich.Prod i...
- ven ago 26, 2022 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
- Risposte: 7
- Visite : 1633
Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
1) Delle corrette pose te ne disinteressi perché quello che ha valore legale sono i certi REI e Dich prod, tutto il resto è documentazione aggiuntiva. 2) No non è obbligatorio, ogni professionista antincendio decide qual è il set minimo documentale che gli serve per essere sicuro di poter redigere ...
- gio ago 25, 2022 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
- Risposte: 7
- Visite : 1633
Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
Buongiorno, chiedo il vostro aiuto. Sto effettuando un rinnovo di una SCIA antincendio di un condominio con centrale termica (attività 74.A ) e sto verificando la completezza di tutta la documentazione. prima domanda : Dall' analisi documentale è emerso che mancano tutte le DICHIARAZIONI DI CORRETTA...