La ricerca ha trovato 41 risultati
- sab apr 20, 2024 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
- Risposte: 2
- Visite : 212
Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
Buongiorno, sto effettuando una cert. di strutture mediante l'uso delle tabelle del decreto in oggetto. Ho i seguenti casi che mi creano quanlche perplessità: - trave a H in cls armato ove le parti "verticali" hanno dimensione cm 35 x 50, posso certificarla come se fosse una trave "no...
- mer mar 20, 2024 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture non sicura
- Risposte: 6
- Visite : 1084
Re: Certificazione strutture non sicura
Lo strutturista mi ha inviato una semplice mail con la quale mi conferma che i copriferri indicati sono stati rispettati per tutti gli elementi (travi - pilastri - solette). Peccato che io non abbia in mano nessun documento (dichiarazione o certificazione) timbrato e firmato che mi possa lasciare tr...
- ven mar 15, 2024 09:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture non sicura
- Risposte: 6
- Visite : 1084
Re: Certificazione strutture non sicura
Ho ricevuto, su mia richiesta, la relazione tecnica e i disegni strutturali. Su questi è riportato anche in una tabella il valore dei vari copriferri per le strutture in elevazione (pilastri e travi) e per le solette. La richiesta R/EI/REI è di 60 (att. 65.2.c) e le strutture sono state gettate in o...
- gio mar 14, 2024 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture non sicura
- Risposte: 6
- Visite : 1084
Certificazione strutture non sicura
Ciao a tutti, mi si chiede di redigere la certrei per un complesso in fase di ristrutturazione (att. n. 65) ove gli elementi strutturali, travi e pilastri, sono rivestiti (tranne le solette) e quindi non rilevabili e misurabili in termini di copriferro . Ho chiesto la relazione tecnica e le tavole a...
- mer mar 13, 2024 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1576
Re: Valori pressori non accettabili
Chiedo scusa, l'edificio ha 7 piani f.t. e non 6, errore mio. E' un edificio realizzato nei primi anni '60 con una sup. di piano inferiore ai 400 mq Credo comunque si rientri nel livello di pericolosità 1 quindi, suppongo, si possa sfruttare l'autoclave. Come ho detto, ho problemi di spazio e un eve...
- lun mar 11, 2024 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1576
Re: Valori pressori non accettabili
Perchè 2 idranti e non 3 ? Che altezza antincendio hai con 6 piani ? Comunque in un caso del genere ho installato una elettropompa con serbatoio di disgiunzione, alimentato da acquedotto, con la dichiarazione dell'Ente che mi garantiva la portata richiesta dall'impianto in ogni tempo. Il problema è...
- mar feb 27, 2024 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1576
Valori pressori non accettabili
Buongiorno, come ormai ultimamente mi accade a Milano (probabilmente l'acquedotto ha ridotto i valori di pressione) ho il caso di un imp. idranti in un condominio di 6 piani ft ove, a fronte della prova idraulica effettuata (con in funzione n. 2 idranti, ovvero ultimo e penultimo piano, e misurazion...
- mer dic 13, 2023 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte Rei
- Risposte: 1
- Visite : 253
Porte Rei
Chiedo scusa, ho un caso nel quale in un condominio le porte rei che separano l'autorimessa dai corridoi che portano alle cantine non hanno alcuna targhetta sul telaio. Ovviamente le porte non sono neppure accompagnate da documentazione di supporto (conformità, omologazione ...) se non una misera bo...
- gio nov 23, 2023 18:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
- Risposte: 7
- Visite : 392
Re: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
Il progetto sicuramente c'è e la ditta che ha effettuato i lavori pure. Ho richiesto tutto ovviamente. Come ho detto mi preoccupa la uni 12845 se non erro ... la norma di buona tecnica che regola la realizzazione delle centrali di pompaggio Temo contino sul fatto che (a milano) dicono che le central...
- gio nov 23, 2023 18:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
- Risposte: 7
- Visite : 392
Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
Buonasera, il tema è il seguente. In un condominio è stato utilizzato un locale sottorampa (la rampa conduce ai box nel cortile interno al condominio) ove si sono collocate le nuove pompe a servizio dell'imp. antincendio (idranti) e dell'impianto autoclave. Trattasi pertanto di un locale (nuovo) ad ...
- mar ago 01, 2023 09:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni e richiesta normativa per impianto nuovo a naspi
- Risposte: 3
- Visite : 321
Re: Prestazioni e richiesta normativa per impianto nuovo a naspi
Ciao, Edificio di civile abitazione. Io preferirei usare il DM del 1987 per edifici civili, mi pare sia ancora valido (doppio binario). Ok per la contemporaneità da uni 10779. Temo di aver bisogno una riserva idrica e gruppo di pompaggio dedicato. Non credo che l'acquedotto riesca a darmi le caratte...
- ven lug 21, 2023 08:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni e richiesta normativa per impianto nuovo a naspi
- Risposte: 3
- Visite : 321
Prestazioni e richiesta normativa per impianto nuovo a naspi
ciao, scusate, suppongo debba consultare il Nuovo Codice di pi per sapere quanto segue: - quanti naspi devono essere previsti contemporaneamente in funzione per edificio di 9 piani ft (n. 2 scale condominiali), dipende dal grado di rischio suppongo e questo lo vedo dal Codice ? Ho effettuato le prov...
- dom giu 11, 2023 12:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti in condominio su 3 scale diverse
- Risposte: 9
- Visite : 655
Idranti in condominio su 3 scale diverse
Buongiorno, solo un dubbio: nel caso di un condominio con n. 3 scale tutte dotate di idranti ad ogni piano, la prova idraulica deve essere condotta con l'apertura contemporanea di almeno 2 idranti per ogni scala ma non contemporaneamente su scale diverse, giusto ? Intendo cioè, per evitare fraintend...
- dom giu 04, 2023 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti in autorimessa - problemi vari
- Risposte: 2
- Visite : 270
Impianto idranti in autorimessa - problemi vari
Buongiorno a tutti, chiedo scusa, mi capita il seguente caso: - autorimessa condominiale interrata (1 piano) dotata di imp. idranti (n. 15) alimentato da acquedotto municipale, - necessità di rinnovo conformità antincendio, cpi scaduto ai primi del 2022. - prova idraulica effettuata da me con apertu...
- gio mag 11, 2023 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovi mancati
- Risposte: 7
- Visite : 339
Rinnovi mancati
Buongiorno a tutti, chiedo scusa, mi stanno capitando sempre più spesso situazioni di questo tipo: - attività (n. 74, n. 75) con progetti approvati svariati anni fà (anche 10 - 15 anni fà) e seguiti anche da un rinnovo che poi però, non si sà per quale motivo, sono state " dimenticate " e ...
- mar apr 04, 2023 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo att. 77.1.A - Presenza di imp. idranti
- Risposte: 4
- Visite : 303
Rinnovo att. 77.1.A - Presenza di imp. idranti
Ciao, il tema è il seguente: mi trovo dopo 10 anni a rinnovare una conf. antincendio per l'att. 77.1.A in presenza di imp. antincendio (idranti). L'edificio è degli anni '70, idranti collogati ad ogni piano ( 8 piani f.t. ) e n. 2 scale, centrale di pompaggio dedicata all'antincendio. Chiedo: 1) dev...
- mar mar 21, 2023 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dich. di non aggravio del rischio
- Risposte: 4
- Visite : 381
Re: Dich. di non aggravio del rischio
Le misure compensative che sono state adottate sono la stesura di un prodotto intumescente (Amotherm Brick WB) su tutte le pareti che danno sui corselli dell'autorimessa e l'installazione di nuovi serramenti EI 120 (porte e finestre). La nuova EI raggiunta è pertanto ovunque superiore o uguale a 120...
- lun mar 20, 2023 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dich. di non aggravio del rischio
- Risposte: 4
- Visite : 381
Dich. di non aggravio del rischio
Buonasera a tutti, ho il seguente caso: autorimessa cat. 75.2.B (dotata di progetto in deroga approvato nel 2018 ). Nel progetto erano indicate n 4 vie di fuga (le 2 rampe, 2 porte con scala che conducono al piano superiore - giardino). Dai rilievi che ho effettuato, ho scoperto che è praticamente i...
- lun mar 20, 2023 19:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mancanza di documentazione di accompagnamento
- Risposte: 6
- Visite : 456
Re: Mancanza di documentazione di accompagnamento
Purtroppo nella pratica, in Comune, non c'è nulla che mi dia indicazioni sulla soletta dell'autorimessa ..... assurdo, ma è cosi. Il suggerimento di non certificare la soletta mi "alletta" (infatti sopra ho il giardino condominiale) ma, siamo sicuri che i VVF non mi contestino questa scelt...
- mar mar 14, 2023 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mancanza di documentazione di accompagnamento
- Risposte: 6
- Visite : 456
Mancanza di documentazione di accompagnamento
Buonasera, mi si presenta il seguente caso per una autorimessa interrata ove non ho alcun documento che accompagni la soletta di copertura (sotto - giardino) realizzata in elementi prefabbricati (Predalles) ed avente uno spessore di circa 30 - 35 cm. Ovviamente devo fare la CERTREI anche per la sole...
- lun mar 13, 2023 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: G.S.A. - DM 25.01.2019
- Risposte: 1
- Visite : 231
G.S.A. - DM 25.01.2019
Chiedo scusa, il documento che bisogna predisporre ai fini del DM 25.01.2019 sbaglio o non è obbligatorio per edifici civili di altezza antincendio inferiore ai 12 m ? Mi sembrava, ma posso sbagliare, che comunque fosse richiesto anche per edifici sotto a tale altezza. grazie a chi vorrà rispondermi...
- ven feb 17, 2023 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT (att. 74.1.A) con ultimo rinnovo del 2012
- Risposte: 19
- Visite : 778
Re: CT (att. 74.1.A) con ultimo rinnovo del 2012
Confermo che (a meno di sorprese) il rinnovo è stato effettuato l'ultima volta nel 2012 e ritengo sia frutto di un precedente CPI rilasciato 5 anni prima . La ct ritengo sia stata trattata sulla base del DM del 1996 quindi penso non occorra alcun adeguamento. Comunque farò l'accesso agli atti .... è...
- gio feb 09, 2023 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT (att. 74.1.A) con ultimo rinnovo del 2012
- Risposte: 19
- Visite : 778
CT (att. 74.1.A) con ultimo rinnovo del 2012
Ciao, chiedo scusa, ho la situazione di una ct (cat. A) dove l'ultimo rinnovo risale a più di 10 anni fà. L'amministratore attuale non ha alcun documento di supporto e io ho molti, molti dubbi di trovare qualcosa in fase di visura pratica. Chiedo: - ovviamente pensare ad un rinnovo oggi sarebbe assu...
- gio gen 26, 2023 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gommista confinante con Condominio
- Risposte: 4
- Visite : 494
Re: Gommista confinante con Condominio
No, non tiene le gomme nell'androne del condominio.
Le tiene all'interno del negozio che confina (ha un muro in comune) con l'androne del Condominio.
Grazie per gli interventi e l'utilissimo link.
Le tiene all'interno del negozio che confina (ha un muro in comune) con l'androne del Condominio.
Grazie per gli interventi e l'utilissimo link.
- gio gen 26, 2023 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT aziendale mai provvista di CPI - att. 74.1.A
- Risposte: 10
- Visite : 727
Re: CT aziendale mai provvista di CPI - att. 74.1.A
Grazie a tutti.
A.
A.
- mer gen 25, 2023 19:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT aziendale mai provvista di CPI - att. 74.1.A
- Risposte: 10
- Visite : 727
CT aziendale mai provvista di CPI - att. 74.1.A
Ho una CT che riscalda un capannone che da almeno 30 anni è priva di CPI. Oggi il proprietario dell'azienda si è "svegliato" e intende riparare a questa situazione. la CT è a gas metano, di potenza 187 kw e produce il calore che riscalda un capannone di superficie pari a circa 700 mq. Il l...
- mer gen 25, 2023 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gommista confinante con Condominio
- Risposte: 4
- Visite : 494
Gommista confinante con Condominio
Chiedo scusa, mi capita il seguente caso: attività di gommista confinante con parti comuni di condominio (androne condominiale). Il gommista non tiene i pneumatici (magazzino) nel negozio considerato ma in un altro luogo. Tuttavia, spesso, durante le ore lavorative diverse gomme sono tenute li in at...
- mer gen 25, 2023 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
- Risposte: 25
- Visite : 2198
Re: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Io non ho mai sentito che una deroga venga approvata per motivazioni di natura economica. Del resto, se cosi fosse, la maggior parte delle deroghe verrebbe accettata e quindi lo stesso strumento della deroga perderebbe la sua importanza e ragion d'essere. Questo è il mio pensiero ..... ma ovviamente...
- gio gen 19, 2023 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
- Risposte: 25
- Visite : 2198
Re: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Non sono d'accordo. Primo. Se la deroga non viene accettata cosa si dice all'amministratore ? Mi sono sbagliato ?? Suppongo che ogni professionista si farebbe pagare almeno l'acconto di questo lavoro .... quindi .... dopo cosa fai ?? Restituisci l'acconto ?? Bella figura. Secondo. E' vero chi i nasp...
- mer gen 18, 2023 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
- Risposte: 25
- Visite : 2198
Re: CONDOMINIO NON SOGGETTO CHE DIVENTA SOGGETTO DOPO CONDONO SOFFITTE (DEROGA?) + AUTORIMESSA
Ciao, sto affrontando un caso simile proprio in questi mesi. Ho parlato con un Funzionario al Comando e mi ha chiaramente detto (e me l'hanno confermato anche in Direzione Provinciale) che in questi casi la deroga difficilmente viene concessa. Purtroppo, i condomini si debbono "sciroppare"...
- mar gen 17, 2023 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indirizzo preciso da indicare su pratica
- Risposte: 1
- Visite : 206
Indirizzo preciso da indicare su pratica
Buongiorno a tutti, questo è il caso: supercondominio ove esistono diversi corpi di fabbrica con un solo edificio che supera i 24 m (77.1.A) e altri 3 edifici (con 3 civici diversi) serviti alcuni da una centrale termica (74.2.B) e altri da un altra centrale termica (74.2.B). Da notare che le 2 ct s...
- mar gen 17, 2023 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
- Risposte: 8
- Visite : 760
Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Veramente al Comando mi hanno detto che posso semplicemente fare un rinnovo ..... non mi hanno parlato ne di nuova valutazione progetto ne di nuova scia.
Io mi aspettavo qualcosa di più .... e devo dire che sono rimasto piuttosto "sconcertato".
Speriamo bene.
Io mi aspettavo qualcosa di più .... e devo dire che sono rimasto piuttosto "sconcertato".
Speriamo bene.
- mer gen 04, 2023 17:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
- Risposte: 8
- Visite : 760
Re: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Chiedo scusa, è ovvio che le ct sono in categoria B (e non A come erroneamente scritto prima). Un progetto era stato presentato a suo tempo e poi fatti rinnovi ogni 5 anni. ma oggi essendo cambiate le condizioni/caratteristiche deve essere ripresentato un nuovo progetto o no ? Questo verrebbe seguit...
- mer gen 04, 2023 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
- Risposte: 8
- Visite : 760
Supercondominio con 2 ct (att. 74.1.A)
Ciao a tutti e Buon Anno, ho il caso di 2 ct (separate) di potenza 590,0 Kw cadauna che servono un Supercondominio che sono state riqualificate nel 2021 . Sono stati sostituiti i generatori e installati nuovi generatori a condensazione funzionanti a cascata, inoltre, sono stati creati nuovi muri rei...
- sab dic 17, 2022 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Terrazzo (lastrico) forriero di problemi
- Risposte: 0
- Visite : 602
Terrazzo (lastrico) forriero di problemi
Il tema è il seguente: condominio costituito da 2 scale (2 corpi di fabbrica uguali) di 10 piani fuori terra ciascuno, edifici gemelli, ma uno di questi vede il terrazzo ( piano ) di proprietà del condomino dell'ultimo piano (il 9°) il quale ha realizzato una serra (superficie di circa 18 - 20 mq) s...
- sab dic 17, 2022 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia per attività 75 e 77
- Risposte: 11
- Visite : 1416
Re: Scia per attività 75 e 77
Esiste un problema quindi: l'approvazione del progetto non si trova (parere favorevole) mentre sono presenti nella pratica presso il comando sia le tavole che la relazione di progetto (tutto timbrato e firmato). Con che faccia vado dall'amministratore e gli dico che bisogna rifare tutto da 0 ?? :(
- mer dic 14, 2022 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiale protettivo steso su parti opache (muri vs corselli)
- Risposte: 4
- Visite : 661
Re: Materiale protettivo steso su parti opache (muri vs corselli)
Il posatore mi dice che non ha lo strumento ("spessimetro") che gli consenta di dirmi quale spessore ha applicato .... mi sembra una risposta assurda. Anche se lui mi produce una dich. di corretta posa mi sembra ovvio che io non possa fidarmi ..... come posso uscirne per poter fare una cor...
- gio dic 01, 2022 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiale protettivo steso su parti opache (muri vs corselli)
- Risposte: 4
- Visite : 661
Materiale protettivo steso su parti opache (muri vs corselli)
Buonasera, in un progetto approvato in deroga è indicato che sui muri di un' autorimessa (att. 75.2.B) come misura compensativa del rischio venga steso uno strato di materiale protettivo Amotherm Brick. La ei che si richiede di ottenere è 120 .... superiore a 90 proprio per ulteriore protezione. la ...
- mar nov 29, 2022 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia per attività 75 e 77
- Risposte: 11
- Visite : 1416
Re: Scia per attività 75 e 77
Parlato con un Funzionario che mi ha detto che il timbro e la firma sui disegni sono sufficienti .... sperem
A.
A.
- lun nov 28, 2022 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia per attività 75 e 77
- Risposte: 11
- Visite : 1416
Re: Scia per attività 75 e 77
Già fatto,
ma purtroppo non è all'interno della pratica e il nuovo amministratore del condominio non ne ha traccia.
Spero solo che non mi facciano storie visto che la relazione tecnica i VVF l'hanno vista e pure gli elaborati grafici che hanno timbrato e firmato nel 2001 .....
ma purtroppo non è all'interno della pratica e il nuovo amministratore del condominio non ne ha traccia.
Spero solo che non mi facciano storie visto che la relazione tecnica i VVF l'hanno vista e pure gli elaborati grafici che hanno timbrato e firmato nel 2001 .....
- lun nov 28, 2022 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia per attività 75 e 77
- Risposte: 11
- Visite : 1416
Scia per attività 75 e 77
Buonasera a tutti, chiedo scusa, un quesito: ho 2 attività in un Condominio ove ho trovato elaborati grafici timbrati e firmati dai VVF ma non il relativo parere favorevole, le 2 attività sono autorimessa minore di 1000 mq e h fabbricato civile > 24 metri. Oggi mi chiedo se posso semplicemente prese...