La ricerca ha trovato 5 risultati

da Ing. Paul
lun mar 18, 2024 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Determinazione HRR - Logistica
Risposte: 6
Visite : 754

Re: Determinazione HRR - Logistica

Ciao,
la curva HRR così calcolata su quale superficie poi l'andrai ad applicare? su l'intera superficie del compartimento o sull'area effettiva di stoccaggio del materiale?

Grazie
da Ing. Paul
lun giu 26, 2023 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifiche con curva parametrica T-t
Risposte: 1
Visite : 152

Verifiche con curva parametrica T-t

Ciao a tutti,
Il quesito è il seguente: attività commerciale progettata con DM 2010. Strutture reticolari in copertura che devono essere almeno R 60 (il carico d'incendio è sensibilmente più basso).
E' possibile certificarle con la curva parametrica da Eurocodice senza passare dalla Deroga?
Grazie
da Ing. Paul
lun giu 19, 2023 18:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazioni centro commerciale
Risposte: 7
Visite : 303

Re: Compartimentazioni centro commerciale

E' quello che succede normalmente nei centri commerciali. Il compartimento è unico. Attenzione ai valori massimi previsti dal DM. Infatti Mi chiedevo che senso aveva compartimentare le unità commerciali se poi il compartimento è unico in quanto tutte non sono compartimentate verso la mall. Magari m...
da Ing. Paul
lun giu 19, 2023 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazioni centro commerciale
Risposte: 7
Visite : 303

Compartimentazioni centro commerciale

Salve a tutti, vi riassumo brevemente la problematica. Centro commerciale costituito da n. 3 unità commerciali di media superficie che danno verso la galleria comune. Progetto VVF secondo DM 27/07/2010. Le unità commerciali risultano separate le une nei confronti delle altre mediante strutture EI 60...
da Ing. Paul
mer apr 19, 2023 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Irraggiamento officina meccanica
Risposte: 2
Visite : 240

Irraggiamento officina meccanica

Buongiorno a tutti. vi illustro velocemente la problematica: capannone adibito ad officina meccanica (qf<600 Mj/mq), sul fronte sud i portoni di accesso danno direttamente sulla strada pubblica mentre sul fronte nord la parete da direttamente sul piazzale di un'altra attività avente altro titolare. ...