La ricerca ha trovato 32 risultati
- ven dic 15, 2023 15:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione Att 75.2.B e Edificio < 12 mt
- Risposte: 2
- Visite : 297
Re: Comunicazione Att 75.2.B e Edificio < 12 mt
Inoltre all'interno del filtro il carico d'incendio specifico qf deve essere inferiore a 50 MJ/mq.
- ven dic 15, 2023 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 867
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Ma se qualcuno ha già verificato e asseverato, perché io devo andare a rimettere in discussione le cose? Nel caso di SCIA tardiva dovresti controllare che le certificazioni siano già agli atti del comando. Nel caso di rinnovo asseveri il corretto funzionamento degli impianti di protezione attiva. E...
- lun dic 11, 2023 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Via di esodo autorimessa attraverso androne condominiale
- Risposte: 2
- Visite : 308
Re: Via di esodo autorimessa attraverso androne condominiale
Ciao, il tuo ragionamento sembrerebbe essere in contrasto con il punto S.4.5.13 comma 2 del Codice, che dice che se due attività, anche afferenti diversi responsabili, condividono una via di esodo, questa deve essere a prova di fumo. Permette in alternativa di adottare specifici accorgimenti gestion...
- mar dic 05, 2023 14:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo Att.65
- Risposte: 2
- Visite : 267
Re: Impianto sportivo Att.65
Ciao,
il riferimento normativo per impianti sportivi privi di spettatori è l'art. 20 del DM 18.03.96. Per quanto concerne il deposito e l'archivio si rimanda all'art. 16 del medesimo decreto.
il riferimento normativo per impianti sportivi privi di spettatori è l'art. 20 del DM 18.03.96. Per quanto concerne il deposito e l'archivio si rimanda all'art. 16 del medesimo decreto.
- ven dic 01, 2023 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice
- Risposte: 41
- Visite : 3110
Re: Minicodice
A mio parere il DM scuole con "sicuro esodo" rimandava al 10/03/98, che è stato sostituito dal Codice, quindi secondo me è possibile usarlo (solo per l'esodo).
- mar nov 28, 2023 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
- Risposte: 18
- Visite : 2068
Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Riconosco che il rischio è reale ma ritengo che la valutazione non sia adeguata in ragione ai riferimenti normativi disponibili (Codice e RTV). Che ne pensate? Prova ad argomentare in questo modo: Per il discorso di metano e idrogeno considera anche il comma 3 del paragrafo V.6.5: "Nelle autor...
- mar nov 28, 2023 14:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice V.10 attività 72 compartimentazione
- Risposte: 2
- Visite : 258
Re: Codice V.10 attività 72 compartimentazione
Ciao,
direi che è possibile utilizzare il compartimento multipiano per tutti i piani (nel caso avessi assegnato all'attività un Rvita=B2). Si deve tenere conto anche delle prescrizioni aggiuntive: idranti e, in caso di qf>600 MJ/mq., sprinkler.
direi che è possibile utilizzare il compartimento multipiano per tutti i piani (nel caso avessi assegnato all'attività un Rvita=B2). Si deve tenere conto anche delle prescrizioni aggiuntive: idranti e, in caso di qf>600 MJ/mq., sprinkler.
- ven nov 24, 2023 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco copertura secondo V13
- Risposte: 1
- Visite : 221
Re: Reazione al fuoco copertura secondo V13
A mio parere intende solo facciate in quanto sia nelle definizioni sia in altri punti della RTV sottolinea le differenza tra le due.
- mar nov 21, 2023 14:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1208
Re: Classificazione autorimessa interrata
Ho sempre classificato l'autorimessa riferendomi alla quota di calpestio del piano più sfavorevole rispetto al piano di riferimento. Poi può anche il singolo piano dell'autorimessa, esempio il piano -1, se perfettamente compartimentato e separato dal piano -2, essere classificato singolarmente in m...
- lun nov 20, 2023 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricambio aria e velocità aspirazione
- Risposte: 1
- Visite : 246
Re: Ricambio aria e velocità aspirazione
Secondo me è un ragionamento cautelativo, nella realtà dovrebbe impiegare meno tempo a cambiare l'intero volume d'aria.
- lun nov 20, 2023 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
- Risposte: 13
- Visite : 448
Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Ciao, io renderei resistenti al fuoco tutte e 3 le strutture di separazione, in quanto lo spazio coperto è un percorso di esodo in comune sia all'attività uffici che all'attività deposito. Altrimenti dota gli uffici di altre uscite, se puoi, e rendi quello spazio coperto parte del compartimento depo...
- gio nov 16, 2023 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
In realtà il comma 1 art.3 del DM 3/9/2021 recita: "Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili". Poi al comma 3 dice che i luoghi di lavor...
- lun nov 13, 2023 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quando riprogettare?
- Risposte: 3
- Visite : 387
Re: Quando riprogettare?
Ciao, a mio parere se i componenti li sostituisci con altri componenti che hanno le stesse caratteristiche principali (nel senso di caratteristiche/funzionalità richieste dal progetto precedente) allora non serve riprogettare tutto in quanto si tratta di una manutenzione ordinaria. Viceversa devi ri...
- mar nov 07, 2023 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
- Risposte: 18
- Visite : 2068
Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
è proprio questo che dico. La quantità di energia disponibile sicuramente non è significativa, ma se sono 200 kg rotoli di carta impilati verticalmente fino ad 8 metri, la velocità è ultra-fast. Concordo che la velocità di crescita sia ultra-fast, però non ha senso progettare l'attività/compartimen...
- mar nov 07, 2023 14:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
- Risposte: 18
- Visite : 2068
Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Il codice erroneamente dice che se hai un qf< 200 MJ/m^2 se in A1, ma energia e potenza sono differenti. 200 litri di benzina in un comparto da 1.000 m2 daranno qf < 200 MJ/m^2 ma la velocità di crescita sarà A4 Non voglio fare l'avvocato del codice, però intende dire che le quantità di materiali c...
- lun nov 06, 2023 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
- Risposte: 18
- Visite : 2068
Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Ciao, anche secondo me potrebbe essere classificata A3 perché all'interno dell'autobus ci sono significative quantità di materiali plastici, tessili sintetici, apparecchiature elettriche, ecc. Per il discorso di metano e idrogeno considera anche il comma 3 del paragrafo V.6.5: "Nelle autorimess...
- ven nov 03, 2023 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Capisco il fatto che te li abbiano sempre approvati, però teoricamente i VVF si esprimono riguardo le attività soggette, e nei casi che hai indicato gli uffici non lo sono. Ad oggi il DM 3 settembre 2021 ti dice di progettare con le regole tecniche verticali se esistono e rientri nel campo di applic...
- ven nov 03, 2023 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Eppure quando ho ad esempio depositi con porzione uffici sul bordo (non soggetta ma con ad esempio 80 persone) uso codice per tutto e non mi hanno mai detto niente. Però si tratta di volumi uffici di fatto inglobati nel volume del deposito. Io un ufficio di 80 persone lo compartimenterei rispetto a...
- gio nov 02, 2023 17:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Intendevi che applicheresti il codice al piano rialzato uffici solo se questi sono sotto 25 persone? Si, esatto. E per la 73 che norma seguire? Io per la 73 non utilizzerei nessuna normativa in particolare, perché tanto ho già tutto progettato con una norma (sia uffici sia deposito). Mi limiterei s...
- gio nov 02, 2023 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Ciao Si prevedrà quindi un progetto per attività sottosoglia (ad uso ristrutturazione, no per pratica VVF) ma che norma usare? Attualmente il DM uffici 22/02/2006 è obbligatorio? La scelta può essere influenzata dal discorso multiazienda e apprestamenti antincendio in comune? In caso di uffici con p...
- gio nov 02, 2023 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sala consiliare all'interno di uffici pubblici
- Risposte: 1
- Visite : 288
Re: Sala consiliare all'interno di uffici pubblici
Ciao, per determinare l'assoggettabilità può esserti d aiuto il CHIARIMENTO 15/05/2015, n° 5915. E' inerente l'assoggettabilità ai controlli di P.I. delle sale riunioni degli alberghi (fa riferimento al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994). Per analogia potresti considerare allo stesso modo la sala con...
- mar ott 31, 2023 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
- Risposte: 25
- Visite : 1543
Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Ciao a tutti, seguo con molto interesse. Sinceramente non ho ancora mai fatto preventivi, quindi utilizzerò le linee guida del CNI. Noto però, specialmente per la SCIA, che la tariffa calcolata è superiore a quella che indicate voi. Tra l'altro a quanto pare è obbligatorio allegare l'asseverazione a...
- lun ott 30, 2023 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento luogo sicuro
- Risposte: 30
- Visite : 1719
Re: irraggiamento luogo sicuro
(G.2.3)
Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali previste nel presente documento sono pertanto selezionate al fine di minimizzare il rischio d’incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili .
Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali previste nel presente documento sono pertanto selezionate al fine di minimizzare il rischio d’incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili .
- lun ott 30, 2023 15:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento luogo sicuro
- Risposte: 30
- Visite : 1719
Re: irraggiamento luogo sicuro
Quella che citi è una situazione pre-flash over, quindi incendio ancora in fase di sviluppo. Non è detto. Ed in ogni caso non è scritto nel codice. Io posso avere l'incendio in un compartimento dove non c'è presenza di occupanti. Da un altro compartimento gli occupanti escono e per raggiungere il l...
- lun ott 30, 2023 15:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento luogo sicuro
- Risposte: 30
- Visite : 1719
Re: irraggiamento luogo sicuro
Secondo me lo stesso discorso vale per le vie di esodo esterne. Il comma 1 del paragrafo S.4.5.3.3 dice che le vie di esodo esterne, durante l'esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all'incendio superiore a 2,50 kW/mq. e non devono essere investite dai prodotti del...
- lun ott 30, 2023 14:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento luogo sicuro
- Risposte: 30
- Visite : 1719
Re: irraggiamento luogo sicuro
Ciao No, muro non posso. Ho luogo sicuro posto a più di 3,50 m, non vale interporre spazio scoperto giusto? Devo sempre calcolarlo. Il codice dice che oltre 3,50 m non ho 12,60 kW/m2, ok. Per capire a che distanza 2,50 devo sempre calcolarlo... Per di più, prospiciente il mio fabbricato, a circa 25 ...
- ven ott 27, 2023 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola e cucina
- Risposte: 1
- Visite : 215
Re: Scuola e cucina
Ciao,
visto che hai usato il codice io classificherei l'area TZ (inserendola nella VRI) facendola rientrare nei paragrafi V1 e V2. Come misure progettuali implementerei quelle prescritte dal DM 08/11/2019.
visto che hai usato il codice io classificherei l'area TZ (inserendola nella VRI) facendola rientrare nei paragrafi V1 e V2. Come misure progettuali implementerei quelle prescritte dal DM 08/11/2019.
- gio ott 26, 2023 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
- Risposte: 16
- Visite : 782
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
ai fini della conformità del locale esterno CT, credo sia rilevante il contributo del solaio con fuoco dall'esterno e non dall'interno del fabbricato Concordo. Diciamo che se ho un incendio all'interno della CT è probabile che propaghi dalle aperture di ventilazione alla guaina sulla copertura. La ...
- mer ott 25, 2023 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CARICO INCENDIO DEPOSITO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE
- Risposte: 10
- Visite : 752
Re: CARICO INCENDIO DEPOSITO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE
Ciao, per definizione da parargrafo G.1.12 il carico d'incendio è il potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali . Non sono presenti parametri che teng...
- mer ott 25, 2023 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
- Risposte: 16
- Visite : 782
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Con una copertura in laterocemento sembrerebbe un'esagerazione proccuparsi della guaina soprastante ed in effetti si potrebbe argomentare sulla EI di tale copertura che proteggerebbe la guaina dagli effetti dell'incendio. Quindi a discrezione del tecnico. In effetti il contributo all'incendio è min...
- mar ott 24, 2023 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
- Risposte: 16
- Visite : 782
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
A mio parere il requisito di resistenza al fuoco non è richiesto, risulterebbe necessario nel caso la parete del locale tecnico fosse posizionata accanto ("attaccata") a quella dell'edificio.
- lun ott 23, 2023 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
- Risposte: 16
- Visite : 782
Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Buongiorno, è la prima volta che scrivo sul forum, ma lo frequento già da un pò di tempo. Il mio dubbio riguarda una centrale termica installata in un locale esterno. Il D.M. 08/11/2019 prescrive che il locale sia realizzato con materiali di classe 0 o classe A1 europea di reazione al fuoco. Il loca...