La ricerca ha trovato 10 risultati

da lema87
gio mar 21, 2024 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggette - norme di applicazione
Risposte: 3
Visite : 1008

Re: Attività non soggette - norme di applicazione

Sono concorde con entrambi. Aggiungo tra l'altro che, anche fosse applicabile il minicodice, rimane comunque la possibilità di usare il COPI (ovviamente per intero), come da art.3, comma 4. del DM 03.09.2021: "Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione e...
da lema87
mer mar 20, 2024 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggette - norme di applicazione
Risposte: 3
Visite : 1008

Attività non soggette - norme di applicazione

Buongiorno, pur sapendo che la tematica è stata già affrontata, mi trovo a richiedere questo chiarimento poiché non trovo una risposta univoca. Per quanto concerne le attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del dPR 151/2011 (come scuole, uffici), è possibil...
da lema87
mer feb 28, 2024 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 592

Re: COPI - Esodo e corridoio cieco

Grazie a tutti per il contributo. Nell'immagine ho semplificato una situazione tipo che però si ripresenta, sotto svariate forme, in diversi progetti. Anche io l'articolo: "Ciascun componente del sistema d’esodo è dimensionato in funzione del più gravoso ai fini dell’esodo dei profili di rischi...
da lema87
mar feb 27, 2024 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 592

Re: COPI - Esodo e corridoio cieco

Il mio quesito era in merito alla lunghezza da considerare per server e archivio (considerando che attraverso il comparto uffici): lunghezza corrispondente a Rvita A2 o A3?
da lema87
mar feb 27, 2024 13:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 592

Re: COPI - Esodo e corridoio cieco

OK, però, oltre la porta di quel comparto? il corridoio cieco non termina sull'uscita del locale, ma tutto il piano uffici è in corridoio cieco.
Riporto una immagine esemplificativa.
da lema87
mar feb 27, 2024 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 592

COPI - Esodo e corridoio cieco

Buongiorno, ho un quesito relativamente al calcolo della lunghezza del corridoio cieco. Nel progetto in questione, al piano uffici (compartimento con Rvita A2) sono presenti una sala server e un archivio (entrambi compartimenti distinti con Rvita A3), i cui ingressi danno sul corridoio degli uffici....
da lema87
mar gen 23, 2024 17:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi di mezzi rotabili al chiuso
Risposte: 2
Visite : 237

Re: Depositi di mezzi rotabili al chiuso

Ho seguito il tuo stesso ragionamento... entrando nel merito della RTV V.6, non trovo un trattazione che possa rispondere ad un rimessaggio di tram (caso in oggetto). Ho trovato solo un passaggio che può avvalorare il fatto che si applichi la sola RTO: il DM 03.08.2015 (ora aggiornato) riportava all...
da lema87
mar gen 23, 2024 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi di mezzi rotabili al chiuso
Risposte: 2
Visite : 237

Depositi di mezzi rotabili al chiuso

Buongiorno,
relativamente all'Attività 75.6.C : Depositi di mezzi rotabili al chiuso, con superficie superiore a 1000 mq, confermate che si applichi la RTO del Codice di Prevenzione Incendi e che l'attività non sia regolata dalla RTV V.6 Autorimesse?

Grazie
da lema87
mer dic 20, 2023 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)
Risposte: 3
Visite : 299

Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)

Buongiorno, scrivo relativamente alla determinazione del δn in relazione delle misure antincendio adottate nel compartimento relativo, con riferimento al Codice di Prevenzione Incendi. Se il compartimento è dotato di Controllo dell’incendio di livello di prestazione IV, si impiegano i coefficienti r...