La ricerca ha trovato 10 risultati

da DavideM88
gio mag 23, 2024 18:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco da impianto termico centralizzato
Risposte: 11
Visite : 437

Re: Distacco da impianto termico centralizzato

L'APE non serve per chiusure cila a Roma in genere e non è obbligatorio quando la classe muta. Anche se Tu facessi una cila per nuovo impianto, tra i pochi a Roma in quanto il 99% non fa neanche la L10, non devi fare APE. Comunque, il tuo approccio onnicomprensivo è molto positivo. Attenzione alla ...
da DavideM88
mer mag 22, 2024 22:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco da impianto termico centralizzato
Risposte: 11
Visite : 437

Re: Distacco da impianto termico centralizzato

Il 3 punto non necessario. Io penso che l'Attestato energetico sia necessario, visto che la prestazione energetica dell'appartamento cambierà a seguito dell'installazione del nuovo impianto termico. L'attestato energetico è anche richiesto per la chiusura lavori (nel Comune di Roma, parlo ad esempi...
da DavideM88
lun mag 20, 2024 21:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco da impianto termico centralizzato
Risposte: 11
Visite : 437

Re: Distacco da impianto termico centralizzato

Bisognerebbe vedere anche il regolamento regionale (ad es. da me in ER è obbligatoria la diagnosi energetica dell'intero condominio anche in caso di distacco di un singolo, quando l'impianto centralizzato supera i 100 kW, diagnosi che comunque rimane fine a sè stessa, dato che non deve dimostrare n...
da DavideM88
mer mag 15, 2024 21:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco da impianto termico centralizzato
Risposte: 11
Visite : 437

Distacco da impianto termico centralizzato

Buonasera, una curiosità: nel caso in cui un condòmino voglia distaccarsi dall'impianto termico centralizzato, quali sono i documenti da presentare all'assemblea di condominio? So che va fatta una relazione, redatta da un tecnico, che dimostri che il distacco non incide sulle prestazioni dell'impian...
da DavideM88
ven apr 19, 2024 11:55
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Impianto scariche atmosferiche
Risposte: 5
Visite : 740

Impianto scariche atmosferiche

Buongiorno,
per un edificio residenziale di nuova costruzione, immagino sia sempre obbligatorio inserire l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Corretto? Quando è obbligatorio redigerne il progetto?
Grazie a chi vorrà rispondere
da DavideM88
sab mar 09, 2024 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto raffrescamento canalizzato
Risposte: 11
Visite : 1695

Re: Impianto raffrescamento canalizzato

... Non è un giudizio, ma un consiglio, dal momento che evidentemente ti mancano completamente le basi di quello che stai progettando. In bocca al lupo! :wink: Nello studio dove lavori ti danno carta bianca senza affiancamento? Grazie del consiglio non richiesto. Il modo di operare del mio studio n...
da DavideM88
ven mar 08, 2024 20:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto raffrescamento canalizzato
Risposte: 11
Visite : 1695

Re: Impianto raffrescamento canalizzato

Si, è corretto. 6 vol/h Preciso che non ho mai dimensionato un impianto di questo tipo, a meno di esperienze universitarie. Con diffusori non ho mai avuto a che fare. Non è un incarico personale, ma dello studio dove lavoro. Penso sia utile per la mia crescita affrontare comunque il problema, e pens...
da DavideM88
ven mar 08, 2024 17:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto raffrescamento canalizzato
Risposte: 11
Visite : 1695

Re: Impianto raffrescamento canalizzato

Penso che il tuo commento lascia il tempo che trova. Pensavo che questo forum fosse più per aiutarsi a vicenda che per giudicare. Non devo certo specificare le mie qualifiche o le mie conoscenze, considerando il fatto che nessuno conosce alla perfezione tutti i campi. Per tua informazione so cosa è ...
da DavideM88
ven mar 08, 2024 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto raffrescamento canalizzato
Risposte: 11
Visite : 1695

Re: Impianto raffrescamento canalizzato

Pensavo a questo tipo di diffusori https://prodotti.officinevolta.it/wp-content/uploads/2022/06/BF.DUC_Fascicolo.pdf Per un salone di 61 mq e H 3,35 m ho calcolato una portata di 1224 mc/h. Pensavo di farci arrivare due canali di mandata, che ho calcolato con un diametro di 20 cm ciascuno, e calcola...
da DavideM88
ven mar 08, 2024 10:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto raffrescamento canalizzato
Risposte: 11
Visite : 1695

Impianto raffrescamento canalizzato

Buongiorno. Per un impianto di raffrescamento canalizzato, ho visto che la sezione dei canali si calcola nel modo seguente: (Portata)/((Velocità aria= 5 m/sec)*3600) Per dimensionare i terminali di emissione, che in questo caso sono dei diffusori lineari, si usa la stessa formula? In caso affermativ...