La ricerca ha trovato 1591 risultati
- ven giu 04, 2010 18:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS dal desurriscaldatore del chiller
- Risposte: 3
- Visite : 2283
Re: ACS dal desurriscaldatore del chiller
Si, sono i gruppi frigoriferi a parziale recupero di calore. Solitamente si usa il calore recuperato, che però è a bassa temperatura, per non tenere attiva una caldaia anche nella stagione estiva. Il calore recuperato, con proprio circuito e scambiatori, viene inviato o alla produzione di acqua cald...
- lun mag 31, 2010 18:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DITTE IMPIANTI A PAVIMENTO
- Risposte: 24
- Visite : 9334
Re: DITTE IMPIANTI A PAVIMENTO
A grado di bontà prodotto e materiali a catalogo per me:
Eurotherm, Velta, RDZ e poi gli altri un po' staccati.
Pessime esperienze con 2 ditte citate da qualcuno in precedenza, ma il grosso della colpa va all'installatore degnamente coadiuvato dal rappresentate locale.
Eurotherm, Velta, RDZ e poi gli altri un po' staccati.
Pessime esperienze con 2 ditte citate da qualcuno in precedenza, ma il grosso della colpa va all'installatore degnamente coadiuvato dal rappresentate locale.
- lun mag 31, 2010 18:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vapore
- Risposte: 8
- Visite : 2628
Re: Vapore
Ma devi mettere un piccolo generatore di vapore da 70 kg/h con relative linee? Il generatore è di tipo elettrico, per potenze così piccole il gas metano mi sembra troppo complicato come sicurezze. Poi se c'è uno scambiatore questo lo devi dimensionare tu o è già compreso nella pentola di cottura per...
- lun mag 31, 2010 18:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ispesl - separazione idraulica
- Risposte: 16
- Visite : 5363
Re: ispesl - separazione idraulica
Si, il sistema come lo penso, non ho mai fatto ovviamente un impianto per cui non ho la certezza che ISPESL lo rifiuti certamente, è con rubinetti manuali. Anche perchè con sistema automatico se c'è un fuori servizio chi se ne accorge? Con il manuale a tre vie o sei connesso con A o con B o con l'at...
- lun mag 31, 2010 18:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Immissione bocchette aria in locali piccoli
- Risposte: 5
- Visite : 2342
Re: Immissione bocchette aria in locali piccoli
Allora, i coni estraibili sono pessimi diffusori in quanto hanno lanci molto pericolosi soprattutto in raffreddamento in quanto non hanno induzione aria ambiente per cui si rischia in estate di avere correnti molto fredde sul coppino della gente ed in inverno di avere una forte stratificazione. Se i...
- ven mag 28, 2010 08:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ispesl - separazione idraulica
- Risposte: 16
- Visite : 5363
Re: ispesl - separazione idraulica
Per esperienze personali valvole a tre vie non possono fungere da separazione di circuiti. Però se invece che valvole stiamo parlando di rubinetti a maschio a 3 vie che mettono in comunicazione con l'atmosfera il generatore non in uso creando un vero e proprio sistema di disconessione dei circuiti a...
- mer mag 26, 2010 10:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collabora per migliorare la normativa tecnica
- Risposte: 8
- Visite : 2644
Re: Collabora per migliorare la normativa tecnica
Grande danilo2, sei tutti noi!!!!!!!!!!!!!!!
Traduzione: prima pagare, poi vedere cammello - Grande massima di un saggio cammelliere del deserto...
Traduzione: prima pagare, poi vedere cammello - Grande massima di un saggio cammelliere del deserto...
- mer mag 26, 2010 10:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bilanciamento circuito
- Risposte: 11
- Visite : 4973
Re: Bilanciamento circuito
Concordo in pieno, infatti sia per tubi che per canali niente software, molta esperienza un bel po' di occhio e tutto a mano, tanto alla fine se si va a guardare il grosso delle perdite, prendo l'esempio dei radiatori, sono gli elementi terminali mentre le perdite di linee e le accidentali sono spes...
- mer mag 26, 2010 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Qualche consulente antincendio mi puo dare un aiuto.
- Risposte: 2
- Visite : 1490
Re: Qualche consulente antincendio mi puo dare un aiuto.
In ambito sanitario infatti gli impianti gas medicinali, tra cui vi è sempre ossigeno, sono molto controllati, vige una norma ISO (7396) per la loro realizzazione e le ditte debbono essere certificate, fare analisi del rischio con i fruitori dell'impianto, ecc. ecc. I depositi criogenici sono inoltr...
- mer mag 26, 2010 08:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: denuncia ispesl caldaia: cosa si intende per progetto
- Risposte: 19
- Visite : 13871
Re: denuncia ispesl caldaia: cosa si intende per progetto
Attualmente le raccolta R valida è ancora quelle del 1982, la R2005 non è passata come decreto, o almeno non che io sappia, ma alcuni uffici ISPESL accettano anche secondo R2005 modulistica e calcoli (soprattutto per i discorsi sull'espansione e per le valutazioni di TLR su acqua surriscaldata sopra...
- mer mag 26, 2010 08:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo relazione L.10/91
- Risposte: 11
- Visite : 17627
Re: obbligo relazione L.10/91
Condivido, se non c'è impianto non c'è progetto secondo 81/08, e non c'è relazione secondo L.10/91 e successivi.
La certificazione è un'altro ambito, che viene dopo e serve a scopi "commerciali" e "notarili"...
La certificazione è un'altro ambito, che viene dopo e serve a scopi "commerciali" e "notarili"...
- mer mag 26, 2010 08:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bilanciamento circuito
- Risposte: 11
- Visite : 4973
Re: Bilanciamento circuito
La risposta cattiva è: non viene fatto!!! O meglio si sistemano un po' a caso i detentori (nei piccoli impianti) e si fa andare il tutto alla buona. La risposta corretta sarebbe: il bilanciamento di un impianto parte dal suo progetto, si studiano le perdite di carico dei circuiti, si valuta puntualm...
- dom mag 16, 2010 10:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distacco da acs centralizzato
- Risposte: 5
- Visite : 2004
Re: Distacco da acs centralizzato
Bhe, è una scappatoia, dovresti però prima sentire che dicono in comune in merito a sta soluzione.
In effetti devi pensare che un impianto termico sopra i 15 kW c'è in quanto sei in condominio centralizzato... poi si ragiona, se si vuole ragionare.
In effetti devi pensare che un impianto termico sopra i 15 kW c'è in quanto sei in condominio centralizzato... poi si ragiona, se si vuole ragionare.
- ven mag 14, 2010 15:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distacco da acs centralizzato
- Risposte: 5
- Visite : 2004
Re: Distacco da acs centralizzato
E qui nascono i problemi. Innanzi tutto in che regione sei? Potrebbe essere un problema e grosso dover far tornare i conti per il solare termico; in varie regioni non accettano più di dire si fanno tanti impianti autonomi per cui non tutti hanno il tetto e non sempre c'è l'esposizione per cui non fa...
- ven mag 14, 2010 15:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: lavori pubblici - IVA agevolata
- Risposte: 5
- Visite : 2199
Re: lavori pubblici - IVA agevolata
Allora se hai consegnato il preliminare fa fede la stima sommaria dell'intervento prevista e il relativo quadro economico preliminare d'intervento. A questo punto il finanziamento è fissato sull'impegno di spesa o al meglio puoi sempre considerare che il preliminare può non avere copertura economica...
- ven mag 14, 2010 11:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: da vaso aperto a vaso chiuso?
- Risposte: 4
- Visite : 1749
Re: da vaso aperto a vaso chiuso?
Concordo, il vaso aperto era una bella scappatoia sia per il contenuto del circuito sia per i diversi livelli di pressurizzazione che si raggiungevano. Se proprio devi andare su un sistema a vaso chiuso forse ti conviene un vaso pressurizzato con cuscino d'aria a volume variabile e pressione costant...
- ven mag 14, 2010 11:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distacco da acs centralizzato
- Risposte: 5
- Visite : 2004
Re: Distacco da acs centralizzato
Trattamento acqua e verifica percorso condominiale delle tubazioni gas metano oltre alla loro verifica come sezione e stato se si vuole provare a riutilizzare quelle esistenti per i fornelli di cucina.
- ven mag 14, 2010 11:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti acqua potabile condominiali
- Risposte: 1
- Visite : 1038
Re: Impianti acqua potabile condominiali
I serbatoi di prima raccolta a pressione atmosferica non mi pare che siano vietati per legge a meno di disposizioni particolari dei singoli enti erogatori dell'acqua potabile. Invece non capisco il calcolo delle contemporaneità con 13/17%; quello si fa con il metodo delle unità di carico punto e bas...
- ven mag 14, 2010 11:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centrale termica con porta scorrevole
- Risposte: 1
- Visite : 1280
Re: Centrale termica con porta scorrevole
Mi è del tutto nuova. Anche perchè una porta scorrevole come fa ad essere REI con le caratteristiche del locale CT? Poi c'è da stare attenti alla solita questione: l'esame progetto è una cosa e anche se positiva dice sempre che si debbono rispettare le norme e leggi vigenti; poi all'atto del soprall...
- ven mag 14, 2010 11:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIMENSIONAMENTO POMPA ANTICONDENSA
- Risposte: 5
- Visite : 8371
Re: DIMENSIONAMENTO POMPA ANTICONDENSA
La formula usata solitamente per la pompa antincondensa è:
1) potenzialità termica della caldaia in kcal/H / 60
2) portata circuito primario acqua sulla caldaia in lt/h / 6
N.B. 1 e 2 non danno lo stesso risultato a meno che non si imponga DT = 10°C
Solitamente io preferisco la 2.
1) potenzialità termica della caldaia in kcal/H / 60
2) portata circuito primario acqua sulla caldaia in lt/h / 6
N.B. 1 e 2 non danno lo stesso risultato a meno che non si imponga DT = 10°C
Solitamente io preferisco la 2.
- ven mag 14, 2010 11:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCAMBIATORE A PIASTRE SU CALDAIA - QUALE RENDIMENTO?
- Risposte: 3
- Visite : 2249
Re: SCAMBIATORE A PIASTRE SU CALDAIA - QUALE RENDIMENTO?
In questo caso la soluzione migliore è farti fare un'offerta tecnica economica da un produttore/rivenditore. Loro hanno programmi in grado di dare tutti i dati (rese, sporcamenti, DT, ecc) in base alla potenza che ti serve al secondario ed alle temperature che gli imponi in ingresso ed uscita dal pr...
- ven mag 14, 2010 11:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: lavori pubblici - IVA agevolata
- Risposte: 5
- Visite : 2199
Re: lavori pubblici - IVA agevolata
DPP = Documento preliminare alla progettazione ? Sai con gli acronimi di sti tempi è facile beccare delle bucce di banana. Comunque se non c'è il DPP come diavolo fai il preliminare, definitivo e l'eventuale esecutivo da porre in gara, previo validazione del tutto da parte del RUP stesso o di estern...
- lun mag 10, 2010 16:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pratica ispels per pompa di calore ad assorbimento
- Risposte: 3
- Visite : 1846
Re: Pratica ispels per pompa di calore ad assorbimento
Di primo acchito direi di si; comunque la cosa migliore è sentire il competente ufficio ISPESL a cui dovresti inviare la pratica.
Se l'oggetto in se e per se non è soggetto a verifiche ISPESL, o ha una certificazione di insieme tipo PED o similare, non vale certo altrettanto per l'impianto.
Se l'oggetto in se e per se non è soggetto a verifiche ISPESL, o ha una certificazione di insieme tipo PED o similare, non vale certo altrettanto per l'impianto.
- lun mag 10, 2010 16:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCAMBIATORE A PIASTRE SU CALDAIA - QUALE RENDIMENTO?
- Risposte: 3
- Visite : 2249
Re: SCAMBIATORE A PIASTRE SU CALDAIA - QUALE RENDIMENTO?
Bhe, con uno scambiatore interposto hai certamente da considerare il rendimento di scambio termico che lo scambiatore (o meglio il produttore dello stesso) deve darti, poi anche se coibentato lo scambiatore ha una perdita di energia, così come le reti, inoltre ci sarà (ma va a parte) l'elettropompa ...
- lun mag 10, 2010 16:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: lavori pubblici - IVA agevolata
- Risposte: 5
- Visite : 2199
Re: lavori pubblici - IVA agevolata
Se la centrale termica non è all'interno dell'edificio esistente ma esterna o in locale a se stante l'IVA dovrebbe essere al 20%. Comunque il quadro economico d'intervento, unico documento in cui compare l'IVA, deve essere a carico del RUP, lui ha l'ultima parola su queste cose, o meglio l'ha dopo e...
- ven mag 07, 2010 11:02
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: DATI REALI FOTOVOLTAICO
- Risposte: 1
- Visite : 1337
Re: DATI REALI FOTOVOLTAICO
http://www.autorita.energia.it/it/dati/eem6.htm
E' l'unico sito che può dare dati ufficiali veritieri, sono "La Bibbia" del campo.
E' l'unico sito che può dare dati ufficiali veritieri, sono "La Bibbia" del campo.
- mar apr 27, 2010 11:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: climatizzazione estiva con acqua di falda
- Risposte: 8
- Visite : 7171
Re: climatizzazione estiva con acqua di falda
Quoto danilo2; con l'acqua di falda al massimo si può condensare i gruppi frigoriferi da usare in inversione di ciclo in inverno come pompe di calore per acqua calda ai pannelli a pavimento evitando in tal modo caldaia, gas ed eventuale gasolio (anche perchè in Sicilia a metanizzazione siamo un poch...
- mar apr 27, 2010 11:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione UTA
- Risposte: 3
- Visite : 2148
Re: Regolazione UTA
Innanzi tutto non c'è un modo univoco, in base allo psicro, alle sezioni di trattamento ed alle condizioni che si vogliono in ambiente, se è con miscela o meno, ecc. ecc. Comunque qualcosa trovi sul manuale del termotecnico dell'ing. Rossi. Poi dovresti vedere se hai un catalogo Siemens o Honeywell,...
- mar apr 27, 2010 11:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Proposte di parcella
- Risposte: 1
- Visite : 1075
Re: Proposte di parcella
Inviato, Man poi dimmi se funzica tutto o se finisci tra i matti
- ven apr 16, 2010 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Possibile abbattere le polveri su impianto condominiale?
- Risposte: 8
- Visite : 2219
Re: Possibile abbattere le polveri su impianto condominiale?
Guarda, su impianti di alcuni MW o decine di MW non ho mai fatto uso di sistemi per abbattimento di polveri, risulta più conveniente, sicuro ed affidabile nel tempo intervenire sui camini con uno studio della ubicazione della loro uscite in copertura. Infilare dei sistemi di abbattimento delle polve...
- ven apr 09, 2010 12:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problema con valvole termostatiche
- Risposte: 4
- Visite : 5334
Re: problema con valvole termostatiche
Se hai una pompa a giri variabili (interpreto con un variatore di velocità = inverter) vuol dire che hai un circuito predisposto per la portata variabile ed è corretto così hai un 2 vie effettivo con le termostatiche che aprono e chiudono. La valvola di by pass differenziale tipo Caleffi era un ripi...
- ven apr 09, 2010 12:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DPR 59 E OBBLIGO ADDOLCITORE
- Risposte: 35
- Visite : 17384
Re: DPR 59 E OBBLIGO ADDOLCITORE
Prima valeva per impianti grossi, ora vale per tutti gli impianti, almeno se ho capito bene che si intende.
Tra l'altro i vari produttori sono già lanciati...
Tra l'altro i vari produttori sono già lanciati...
- ven apr 09, 2010 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldamento a pavimento per campo da tennis
- Risposte: 4
- Visite : 3594
Re: Riscaldamento a pavimento per campo da tennis
Quoto Antonio in tutto e per tutto. Poi con 80 kW per scaldare un pallone da qualche migliaio di mc di volume con un ricambio di aria per infiltrazione ben superiore ad 1 vol/amb/h me la rido proprio. Il punto fondamentale è che i generatori ad aria vengono attivati con una monetina (in realtà un ge...
- ven apr 09, 2010 12:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termoconvettore a gpl in camera da letto.
- Risposte: 4
- Visite : 1545
Re: Termoconvettore a gpl in camera da letto.
Tieni assolutamente duro, è da folli!!!
- mer apr 07, 2010 11:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CENTRALE TERMICA
- Risposte: 6
- Visite : 1961
Re: CENTRALE TERMICA
Se vuoi fare acqua calda riscaldamento e acqua calda sanitaria magari si :roll: Scherzi a parte probabilmente intendi se c'è l'obbligo della centralizzazione di produzione e quindi se è impedito l'utilizzo di impianti autonomi con 1 caldaietta per appartamento? Se è così conviene che declini luogo d...
- mar apr 06, 2010 15:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dispersione termica UPS
- Risposte: 2
- Visite : 1486
Re: Dispersione termica UPS
L'unica è chiedere la scheda tecnica al produttore, non ci sono dei valori fissi, bisogna per forza vedere le dissipazioni ambiente dichiarate in quanto le rese sono sempre diverse!!!
- mar apr 06, 2010 10:37
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: diametro tubazione gas sottotraccia troppo elevato?
- Risposte: 25
- Visite : 24126
Re: diametro tubazione gas sottotraccia troppo elevato?
C.V.D.
Infatti hai ragione tu, da un punto di vista realizzativo poi sei vincolato da ciò che esiste sul mercato.
L'ideale sarebbe comunque ridurre il numero delle curve, 10 mi paiono tante.
Infatti hai ragione tu, da un punto di vista realizzativo poi sei vincolato da ciò che esiste sul mercato.
L'ideale sarebbe comunque ridurre il numero delle curve, 10 mi paiono tante.
- mar apr 06, 2010 08:24
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: diametro tubazione gas sottotraccia troppo elevato?
- Risposte: 25
- Visite : 24126
Re: diametro tubazione gas sottotraccia troppo elevato?
Da verifica volante direi che il diametro è corretto; io, a differenza di man, la vedo da progettista e applico la norma alla lettera, il problema maggiore sono le curve che rappresentano un elevata incidenza di perdite concentrate rispetto ad una tratta lineare molto esigua (praticamente curva ogni...
- mar apr 06, 2010 08:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
- Risposte: 12
- Visite : 4214
Re: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
Un metodo spannometrico complicato ma non molto sicuro era valutare il numero e la dimensione degli elementi dei radiatori presenti nell'impianto e da quello applicare un fattore moltiplicativo (variabile da 20 a 40 litri ad elemento) per ricavare a ritroso il contenuto dell'impianto nel suo comples...
- sab apr 03, 2010 09:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
- Risposte: 12
- Visite : 4214
Re: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
Allora, il contenuto della centrale lo riesci certamente a valutare. Poi i circuiti di distribuzione possono essere valutati in vari modi spannometrici anche riportati in tutti i testi, solo che sono metodi parziali. Se vuoi fare le cose per bene, visto che andiamo verso la bella stagione, si potreb...
- ven apr 02, 2010 17:49
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE SI O ACE NO
- Risposte: 2
- Visite : 1584
Re: ACE SI O ACE NO
Sul discorso ACE pertanto in base al vincolo effettivamente espresso dalla soprintendenza, dopo la richiesta di parere, si vede, come previsto dal 192-311, se si è soggetti o meno.
- ven apr 02, 2010 17:47
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE SI O ACE NO
- Risposte: 2
- Visite : 1584
Re: ACE SI O ACE NO
Allora, gli edifici con più di 50 anni sono soggetti a vincolo, ma all'atto dell'intervento si chiede alla soprintendenza se vuole imporre un vincolo o meno. Pertanto la maggior parte dei casi non implica un'attivazione della soprintendenza ma la conferma che vi è libertà ad agire in quanto il possi...
- ven apr 02, 2010 17:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
- Risposte: 12
- Visite : 4214
Re: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
Le centrali termiche devono essere progettate prima da un punto di vista tecnico funzionale come dimensionamento delle apparecchiature e delle reti e poi le si adegua per quanto riguarda calcolo camini, adduzione alimentazione gas o gasolio (o altri combustibili), VVF, ISPESL ecc. ecc. Un unico test...
- ven apr 02, 2010 17:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
- Risposte: 12
- Visite : 4214
Re: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
Confermo che alcuni (e solo alcuni) uffici ISPESL accettano progetti secondo R2005 ma ci si deve mettere prima d'accordo con i funzionari per evitare problemi di "interpretazione".
La raccolta R 1975 l'ultima volta che l'ho vista in rete era sul sito della Spirax Sarco.
La raccolta R 1975 l'ultima volta che l'ho vista in rete era sul sito della Spirax Sarco.
- ven apr 02, 2010 06:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Manuale di prevenzione incendi - Corbo
- Risposte: 3
- Visite : 1800
Re: Manuale di prevenzione incendi - Corbo
Io sono all'edizione di alcuni anni fa curata dal Corbo padre e dalla Corbo figlia, poi non so più nulla di nuove revisioni. In effetti con le varie norme verticali uscite e le modifiche alle UNI un aggiornamento potrebbe essere possibile, solo che , soprattutto su manuali tecnici abbastanza special...
- ven apr 02, 2010 06:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
- Risposte: 12
- Visite : 4214
Re: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
Direi la raccolta R 1975.
Le altre non sono mai state approvate e convertite in decreto, siamo sempre alle bozze in indagine pubblica.
Le altre non sono mai state approvate e convertite in decreto, siamo sempre alle bozze in indagine pubblica.
- gio apr 01, 2010 16:29
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Edilclima vs altri software
- Risposte: 17
- Visite : 7039
Re: Edilclima vs altri software
Come spalla mi dicono in effetti che sono fenomenale.!!!
- gio apr 01, 2010 13:43
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: verifiche comuni L. 192
- Risposte: 2
- Visite : 1270
Re: verifiche comuni L. 192
L. 192 che cosa sarebbe? Il D.Lgs. 192/05? Non comprendo la domanda, le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia hanno attivato la clausola di cedevolezza ed hanno proprie leggi regionali e sistemi per la certicazione energetica, mentre il resto d'Italia è soggetto a D.Lgs. 192/05 e 311/06 ed ...
- gio apr 01, 2010 12:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L10 - PICCOLO AMPLIAMENTO
- Risposte: 2
- Visite : 1172
Re: L10 - PICCOLO AMPLIAMENTO
Prima chiedi in comune che cosa diavolo vogliono e come interpretano la legge. Siamo diventati matti meno di 5 giorni fa per la chiusura di una terrazza già autorizzata in un comune della bassa bolognese, abbiamo dovuto fare quello che voleva il funzionario se no non si passava (e ti assicuro che an...
- gio apr 01, 2010 12:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: norma UNI 10412-2, termocucina e vaso di espansione chiuso
- Risposte: 12
- Visite : 6751
Re: norma UNI 10412-2, termocucina e vaso di espansione chiuso
Jerry, appunto, ma l'importante è ricordare ai costruttori che il loro oggetto è una macchina che si inserisce in un contesto di impianti i cui responsabili sono il progettista e l'esecutore per cui il costruttore dell'oggetto deve limitarsi a non inventare nulla. La raccolta 2009, come la precedent...