- gio mag 24, 2012 16:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 13233
Re: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldame
Aumentare il diametro delle tubazioni per avere più acqua come contenuto è un ragionamento sbagliato a discapito della resa in quanto variamo la portata a discapito di un maggiore salto di temperatura. Piuttosto utilizzerei un PREVASO di espansione, che fa da polmone di acqua e preserva i vari grup...
- ven mag 18, 2012 17:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 13233
Re: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldame
Interessante Davidedada905. Non capisco una cosa però: di solito si inserisce miscela acqua+glicole (mi pare al 40%). Allora tu aumenteresti la % di glicole? Non capisco cosa servirebbe il collettore di cui parli. Andrea No Andrea, aumenterei la quantità di miscela all'interno del circuito creando ...
- gio mag 17, 2012 12:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldamento
- Risposte: 26
- Visite : 13233
Re: Danni enormi su impianto solare con integraz. riscaldame
Ciao: a me è capitato una volta con i sottovuoto ed il problema è il seguente: quando l'impianto va in stagnazione la centralina solare blocca tutto. Il problema è che i pannelli possono salire molto di temperatura ma il glicole, una volta raggiunta una temperatura critica, cambia di stato e diventa...
- ven mar 16, 2012 17:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: puffer - problemi circolazione parassita - sifoni termici
- Risposte: 5
- Visite : 3392
Re: puffer - problemi circolazione parassita - sifoni termic
Io anche il vaso di espansione sulla mandata non capisco, ehehehegiobibo ha scritto:Anch'io non ho capito l'utilità del separatore.
Penso che una valvola di non ritorno, a molla, possa essere sufficente per inibire la circolazione
- lun mar 05, 2012 18:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
- Risposte: 27
- Visite : 32981
Re: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
Bè non sempre.. se hai un'UTA gia costruita o un generatore d'aria calda, non è che te lo fanno su misura!!!!arkanoid ha scritto:il ventilatore lo calcoli...come calcoli una pompa.
- mer feb 15, 2012 19:07
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: camino per riscaldamento e boiler per acs
- Risposte: 3
- Visite : 1640
Re: camino per riscaldamento e boiler per acs
Chedi al costruttore... in alternativa è possibile definire la potenza in base alla bocca del camino stessoELENA79 ha scritto:ma come fai ad inserire il camino? cioè che dicitura dai? che potenza termica?
- mar gen 31, 2012 18:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Pratiche 55% : LADRATE
- Risposte: 54
- Visite : 14990
Re: Pratiche 55% : LADRATE
E la seconda parola inizia con B?roberto.p ha scritto:a_brettyou ha scritto:Io ne conosco una che inizia con J. E' quella o ce n'è almeno due?Ma sapete che una nota marca di caldaie, fa le pratiche 55% direttamente? Sia per caldaia che per solare?
mi sa che la J cè, ed è composta da due parole
- lun gen 30, 2012 11:19
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: camino per riscaldamento e boiler per acs
- Risposte: 3
- Visite : 1640
Re: camino per riscaldamento e boiler per acs
Certo!!!!hoopes ha scritto:mi si chiede se una casa in montagna con solo camino come riscaldamento e un boiler per acs necessita di ace ?
grazie
ps: scusate le troppe domande!
- lun gen 30, 2012 11:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
- Risposte: 27
- Visite : 32981
Re: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
ma anche 0,7 .... con l'ovvio vantaggio di canali più piccoli (risparmio spazio e materiale) e l'ovvio svantaggio di maggior spesa per l'energia del ventilatore p.s. io uso 0,7 ma fino ad un certo punto, perchè per portate elevate porta ad eccessive velocità nei canali e quindi problemi di rumore.....
- mar gen 10, 2012 10:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
- Risposte: 71
- Visite : 51115
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
be in italia ci sono fiore di produttori stimati a livello europeo. Unical, Cosmogas e molti altri che io personalmente non conosco. W il made in italia!!! Meno male che qualcuno concorda... e un'altra cosa: guardate che anche la Viessmann marchia prodotti costruiti in Italia e poi marchiati Wiessm...
- lun gen 09, 2012 11:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
- Risposte: 71
- Visite : 51115
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Mi raccomnado.. mai prodotti italiani!!!! Poi ci si lamenta che l'Italia va a rotoli!!!!!Manofthemoon ha scritto:IO installo solo Viessmann, quindi le conosco a menadito, anche le codifiche etc..
cosa vuoi sapere ?
- lun gen 09, 2012 11:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MISURATORE DI PORTATA ACQUA
- Risposte: 1
- Visite : 1114
Re: MISURATORE DI PORTATA ACQUA
Mah.. fai una bella telefonata ad un costruttore (per esempio SIEMENS) e vedrai che ti tolgono ogni dubbio!
- ven nov 18, 2011 15:17
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Audit energetico
- Risposte: 31
- Visite : 7175
Re: Audit energetico
Uella Patri, magari ci si conosce. Grazie SuperP, lo metto all'ordine del giorno della prossima commissione civili, visto che ne faccio parte (anche se è più materia da commissione impianti, ma non del tutto). Non bazzico molto l'Ordine, solo ogni tanto per "rompere" alle riunioni commiss...
- mer ott 12, 2011 11:40
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Caldaia a pellets in garage?
- Risposte: 11
- Visite : 15264
Re: Caldaia a pellets in garage?
Però considerare il pellet come gasolio è una tua approssimazione, anche se logica! Giusto?girondone ha scritto:credo che l unico riferimento sia il decreto autorimesse vvf
considerando il pellets "come gasolio" come si fa in caso si centrale termica
- gio set 01, 2011 12:40
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Caldaia a pellets in garage?
- Risposte: 11
- Visite : 15264
Re: Caldaia a pellets in garage?
Secondo me, ai fini della prevenzione degli incendi, la caldaia a pellet, legna o gasolio con potenza minore di 35 kW non è installabile nel garage, nemmeno rispettando le indicazioni della circolare sulle caldaie a gas metano. Infatti la circolare parla esplicitamente di metano, e poi per caldaie ...
- ven ago 26, 2011 10:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL in CT con Micro-Cogener. + caldaia (tutto < 35 kW)
- Risposte: 3
- Visite : 1476
Re: ISPESL in CT con Micro-Cogener. + caldaia (tutto < 35 kW
Prova a chidere all'ispesl di competenza. Secondo me la centrale richiede denuncia ISPESL in quanto all'interno della stessa centrale stai installando due apparecchi con potenza complessiva > 35 kW che lavorano su un unico circuito. Utilizzare lo stratagemma del circuido secondario non tiene poichè...
- mar ago 23, 2011 12:44
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: pagare per entrare in centrale termica
- Risposte: 27
- Visite : 7892
Re: pagare per entrare in centrale termica
Ci stà il pagamento dell'uscita se io certificatore voglio fissare, ad esempio:"assolutamente domani mattina o dopodomani dopo le 16", per carità.......come ho scritto prima, non possono balzare sul posto tutti dopo un trillo di tel; sia chiaro 250 sono una truffa. E' anche vero che in qu...
- mer giu 29, 2011 11:53
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto metano in intercapedine
- Risposte: 4
- Visite : 1693
Re: Impianto metano in intercapedine
Bè si, se non lo è posso fare realizzare le ventilazioniarien ha scritto:Il cavedio è ventilato superioremente e inferiormente?
- lun giu 27, 2011 17:57
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto metano in intercapedine
- Risposte: 4
- Visite : 1693
Impianto metano in intercapedine
Ciao a tutti.. una domanda... è possibile installare delle tubazioni gas (eventualmente in guaina) in un cavedio di espulsione delle cappe delle cucine?
Grazie
Grazie
- ven giu 24, 2011 17:24
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Contabilizzazione
- Risposte: 1
- Visite : 1019
Re: Contabilizzazione
C'è qualcuno che va in giro a dire che Regione Lombardia avrebbe eliminato l'obbligo di impianto termico centralizzato con contabilizzazione e regolazione per alloggio in edifici nuovi oltre i 4 alloggi, liberalizzando di fatto il ritorno ad impianti termici con caldaiette termoautonomenergivorendi...
- mar giu 21, 2011 19:34
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Pompa di calore elettrica o caldaia tradizionale
- Risposte: 19
- Visite : 4814
Re: Pompa di calore elettrica o caldaia tradizionale
non a condensazione visto che nn lavoro a basse temperature perche?! c'è la climatica... metti delle batterie ben dimensionate. cioè abbonda con gli elementi piuttosto che no. concordo, se ristrutturi coibentando bene puoi usare anche i radiatori a 55°C dimensionati correttamente, senza avere sensa...
- lun giu 20, 2011 12:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: bruciatore
- Risposte: 5
- Visite : 1946
Re: bruciatore
o meglio.. doppia fiamma. Torniamo al solito discorso... secondo me non si può non conoscere queste cose per poter certificare! Basterebbe chiedere come funziona il passaggio da un ugello a due...SimoneBaldini ha scritto:Un RL è a gasolio, se non c'è ma /M è a due fiamme quindi non modulante ma 2 stadi.
- mar giu 07, 2011 15:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto clima e ricambio aria
- Risposte: 5
- Visite : 1979
Re: impianto clima e ricambio aria
Salve a tutti, sono nuovo... sia sul forum sia nel settore termotecnico. Chiedo consigli su alcune scelte tecniche per il seguente caso: negozio da 80 metri quadri, altezza 3 metri in cui è necessario garantire un ricambio aria adeguato alla destinazione d'uso ed inoltre è necessario un raffrescame...
- ven mag 27, 2011 11:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISEPSL generatori nello stesso impianto
- Risposte: 2
- Visite : 1297
Re: ISEPSL generatori nello stesso impianto
Ti ringrazio Luca.. a buon rendereluca70 ha scritto:vedi anche questa discussione:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... nee#p45865
Luca
- gio mag 26, 2011 19:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Istallatori.. questi sconosciuti...
- Risposte: 11
- Visite : 2906
Re: Istallatori.. questi sconosciuti...
Se avete voglia volevo fare un piccolo sondaggino per sapere cosa ne pensate degli installatori in genere. Vorrei sapere soprattutto se solitamente li considerate degli ignoranti patentati o dei collaboratori (ovviamente con le dovute eccezioni) e solitamente se accettate di buon grado eventuali co...
- gio mag 26, 2011 19:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISEPSL generatori nello stesso impianto
- Risposte: 2
- Visite : 1297
ISEPSL generatori nello stesso impianto
Scusate ho un dubbio amletico. Ho una centrale termica dove sono installate 2 caldaie (una a legna e una a gasolio) con potenzialità cadauna di 30 kWe collegate allo stesso impianto di distribuzione Se facessi inserire uno scambiatore tra caldaia a legna e impianto, riuscirei ad evitare la pratica I...
- gio mag 26, 2011 08:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza scambiatore
- Risposte: 17
- Visite : 7823
Re: Potenza scambiatore
Quello non era in discussione.. Ti quoto il messaggio originale non riesco a trovare nessuna scheda che mi indichi le perdite dello scambiatore per dimensionarlo opportunamente. Per dimensionarlo opportunamente, si parte come giustamente hai ammesso anche tu dalla potenza e dal dt. E poi solo dopo ...
- mer mag 25, 2011 17:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza scambiatore
- Risposte: 17
- Visite : 7823
Re: Potenza scambiatore
Fidati è importante anche la perdita di carico e non poco!!! Uno scambiatore, a parità di potenza e DT, può anche costare il doppio se devi abbattere le perdite di carico Sì, ma non è il principale criterio di selezione. A meno che ti accontenti di uno scambiatore insufficiente, ma con una perdita ...
- mer mag 25, 2011 08:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza scambiatore
- Risposte: 17
- Visite : 7823
Re: Potenza scambiatore
E cosa ti interessa la perdita di carico dello scambiatore? Si seleziona per potenza, non per perdita di carico. Se hai una prevalenza massima del circolatore, allora lo selezioni per potenza E per perdita di carico massima. Ma mai per la sola perdita di carico. E poi lo vuoi saldobrasato o guarniz...
- mer mag 25, 2011 08:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scaldacqua (8kW) - scarico parete
- Risposte: 2
- Visite : 1131
Re: Scaldacqua (8kW) - scarico parete
Buongiorno, volevo chiedere informazioni in merito alla possibilità di scarico in parete per uno scaldacqua (P< 15kW). Nello specifico ho notato che nel testo coordinato del D.lgs 311/06 con D.P.R. 59/09, non si parla più nella definizione di non classificabili quali impianto termico, gli scaldacqu...
- ven apr 15, 2011 10:14
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: All'albo certificatori possono iscriversi anche cani e p....
- Risposte: 103
- Visite : 22250
Re: All'albo certificatori possono iscriversi anche cani e p....
e se dopo il diploma ti fosse venuto il trip della medicina, avresti preteso di poter esercitare anche quella professione? Mah, sei tu che ti senti inadeguata al confronto degli idraulici, amici tuoi. Comunque hai manifestato lo stesso equivoco dei tuoi colleghi. Io non impongo niente a nessuno, né...
- ven feb 04, 2011 14:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO A CO2
- Risposte: 1
- Visite : 846
IMPIANTO A CO2
Buongiorno, un mio amico mi chiede questa informazione: Può un impianto a CO2 (con bombole di co2 riempite a P max 80 bar) lavorare su un impianto di spegnimento con presisone a 160 bar? e come fare a paortare la pressione da 80 a 160 bar?
Boh... secondo me è una domnada molto strana.. che ne dite?
Boh... secondo me è una domnada molto strana.. che ne dite?
- mer gen 12, 2011 08:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: SITO ENEA BLOCCATO DA GIORNI ?
- Risposte: 7
- Visite : 2163
Re: SITO ENEA BLOCCATO DA GIORNI ?
Si è bloccato da ieri Anche da ieri non riesco ad accedere... spero che terranno in considerazione che per due giorni non si è riuscito ad accedere per chiudere le pratiche e allungheranno i 90 giorni limite di presentazione! Io ho pratiche che scadono in questi giorni!!! Qualcuno è riuscito a c om...
- mar dic 28, 2010 19:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Richiesta contatore gas - calcoli allegati?
- Risposte: 9
- Visite : 2879
Re: Richiesta contatore gas - calcoli allegati?
Piu' che stare scritto, se tu consegni un progetto nel progetto devono esservi i calcoli eseguiti o perlomeno il valore di perdita della tua linea del gas progettata. eee.. ho capito! ho capito anche che se non consegni i calcoli hai solo problemi! Ma visto che da nessuna parte sta scritto che i ca...
- gio nov 11, 2010 14:45
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: GF Bluebox
- Risposte: 6
- Visite : 2815
Re: GF Bluebox
Bravo Man, concordo al 100%Manofthemoon ha scritto:buoni, non di più
io più che le marche guarderei i centri assistenza.. se sono capaci, etc..
- mer nov 03, 2010 11:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
- Risposte: 34
- Visite : 7522
Re: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
Certo!!!silvia ha scritto:Ma chi non esegue un bonifico dedicato al 55%, e poi in realtà ne usufruisce, secondo voi può avere dei problemi per usufruire dell'agevolazione?
- ven ott 29, 2010 08:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Stufa a pellet
- Risposte: 23
- Visite : 5246
Re: Stufa a pellet
Vedi FAQ 42 ENEAManofthemoon ha scritto:cioè?Davidedada905 ha scritto:Occhio ai serramenti !!!!Colin Caldwell ha scritto:Buonasera gente
La detrazioni di una stufa a pellet con i dovuti rendimenti è da considerarsi solo se sostituisce l'impianto termico o può essere una integrazione.
perchè occhio ai serramenti ?
- ven ott 29, 2010 08:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
- Risposte: 34
- Visite : 7522
Re: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
Devo ancora parlare con il commercialista, però leggendo l'art.1 della Legge 27/12/1997 n°449, mi vengono i brividi!!! Praticamente tutto ciò che progetto rientra in questo 10%. Il dubbio è: Come si fà a sapere con certezza se le progettazioni andranno poi a ricadere in interventi per i quali vengo...
- ven ott 29, 2010 08:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Certificati di laboratorio.....in che lingua???
- Risposte: 6
- Visite : 1730
Re: Certificati di laboratorio.....in che lingua???
Senza far nomi....per un sistema di scarico insonorizzato è stato usato un prodotto tedesco di buona qualità. La committenza richiede un certificato di prova acustica in lingua italiana con tanto di timbro ma il produttore ce l'ha solo in lingua tedesca e non intende farne uno in italiano dato che ...
- mar ott 26, 2010 10:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Stufa a pellet
- Risposte: 23
- Visite : 5246
Re: Stufa a pellet
Occhio ai serramenti !!!!Colin Caldwell ha scritto:Buonasera gente
La detrazioni di una stufa a pellet con i dovuti rendimenti è da considerarsi solo se sostituisce l'impianto termico o può essere una integrazione.
- mar ott 19, 2010 20:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola di ritegno acquedotto
- Risposte: 1
- Visite : 952
Valvola di ritegno acquedotto
qualcuno conosce normative o circolari ministeriali risalenti a circa 25 - 30 anni fa che impevano l'dozione di una valvola di ritegno negli allacciamenti agli acquedotti?
Grazie e buon lavoro
Grazie e buon lavoro
- lun ott 18, 2010 22:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Responsbilità prima accensione caldaia
- Risposte: 17
- Visite : 5497
Re: Responsbilità prima accensione caldaia
La non conformità del locale d'installazione qualora risultasse destinata ad autorimessa deriverebbe per analogia per analogia dall'applicazione delle normative di prevenzione incendi. Inoltre non essendoci norma specifica per i generatori a pellet, a mio parere (impianto < 35 kW) si può applicare ...
- ven ott 15, 2010 19:36
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: CONTROLLI 55%
- Risposte: 5
- Visite : 2193
Re: CONTROLLI 55%
circa 200 pratiche e nessun segnaleketenegh ha scritto:Dal 2007, su più di 100 pratiche nessun segnale.
- ven ott 15, 2010 19:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Responsbilità prima accensione caldaia
- Risposte: 17
- Visite : 5497
Re: Responsbilità prima accensione caldaia
Scusa ma in base a quale legge dici che non è confome?SITEC ha scritto: Pongo questo quesito poichè mi è capitato in una perizia, che venisse acceso un impianto a pellet in locale adibito ad uso autorimessa (risultato poi classificato catastalmente come RIMESSA)
RV
- mar ott 05, 2010 13:39
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazioni gas metano Z 35 kW
- Risposte: 2
- Visite : 1210
Re: Tubazioni gas metano Z 35 kW
Grazie mille a buon rendereKalz ha scritto:si non ricordo il punto però ricorda le caratteristiche qualitative UNI 6507 per tubazioni in rame quindi vai di rame
- mar ott 05, 2010 08:54
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazioni gas metano Z 35 kW
- Risposte: 2
- Visite : 1210
Tubazioni gas metano Z 35 kW
Ho un dubbio atroce: stamattina, convinto che il DM 12/04/96 non prendesse in considerazioni le tubazioni in rame, controllo per scrupolo e mi accorgo che, invece, è possibile. Qualcuno mi dà conferma?
Grazie
Grazie
- lun ott 04, 2010 12:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legna - accumulo doppio
- Risposte: 16
- Visite : 4495
Re: legna - accumulo doppio
ho scoperto con piacere ora che si sono aggiornati alla 10412 e quindi si può fare il vaso chiuso Scusa ma anche l'ISPESL si è aggiornata? Vero che sotto i 35 kW non entra ingioco, ma mi sembra che facesse una differenza tra la tipologia di caricamento: automatico (ok vaso chiuso sotto i 35 kW) - m...
- gio set 30, 2010 11:21
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: A B C
- Risposte: 5
- Visite : 2057
Re: A B C
Capisco il tuo punto di vista e proprio per questo io mi dedico molto, nello studio e nella ricerca di cose che non so. Ma anche noi, neofiti e ignoranti (che non è un insulto ma vuol dire che ignoriamo), qualche cosa l'abbiamo imparata e, a volte, siamo più precisi di molti "esperti". De...
- mer set 29, 2010 18:31
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: A B C
- Risposte: 5
- Visite : 2057
Re: A B C
quindi, come avevo scritto, dimensionalmente equivalenti ai watt? Io non sono una tuttologa e perciò quando non so qualcosa chiedo a chi è più esperto e siccome faccio l'architetto, non ho studiato la termotecnica e l'elettricità come voi, ingegneri o tecnici. Non ci crederete ma non fa parte nè de...
- mer set 29, 2010 16:14
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: A B C
- Risposte: 5
- Visite : 2057
Re: A B C
scusate, credo sia proprio l'ABC, ma sulla scheda tecnica di un "regolatore climatico di centrale per bruciatori.." ho trovato che l'assorbimento è 5VA. Ma cosa intendono V x A = Watt? VA sono i Volt Ampere. esistono 3 tipi di potenze elettriche: Attiva = WATT (dipende dal cosf) Reattiva ...