La ricerca ha trovato 130 risultati
- mer mar 16, 2011 15:02
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DM 12.04.96 vs uni 8723
- Risposte: 6
- Visite : 2820
DM 12.04.96 vs uni 8723
La uni 8723 vieta l'installazione di apparecchi tipo B11 B21 in locali con aerazione forzata il DM 12.04.96 afferam che gli apparecchi della cucina possono essere collocati in locali non dedicati purchè l'aerazione dei locali sua forzata. A questo punto, ho un forno a gas/legna (tipo B11) per la piz...
- lun nov 15, 2010 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata termica caldaia o bruciatore ?
- Risposte: 4
- Visite : 3793
Re: Portata termica caldaia o bruciatore ?
Buongiorno a tutti cercando nel forum ho trovato questa vecchia discussione dove è presente questa citazione che mi piacerebbe approfondire: Concordo pienamente, è sempre la potenza al focolare; vi sono inoltre delucidazioni in merito che evidenziano come il "limitare" la potenza al brucia...
- lun mag 17, 2010 15:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problemi di condensa interna negli alloggi
- Risposte: 33
- Visite : 8365
Re: problemi di condensa interna negli alloggi
CON 20°C e 65%UR hai Trugiada a 13.5°C. La condensa inizia prima, circa 1°C.. quindi a 14.5°C... tenendo presente l'impermeabilità al vapore delle strutture. La temperatura minima che ho riscontarto è 15,6°C eppure il programma afferma che si ha condensa!!! Io in tutti i PT che ho fatto, riesco tra...
- sab mag 15, 2010 16:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problemi di condensa interna negli alloggi
- Risposte: 33
- Visite : 8365
Re: problemi di condensa interna negli alloggi
Intendi Mold Simulator della Dartwin? si Effetivamente è un valore severo, ma conoscendo la scarsa abitudine di arieggiare manualmente gli alloggi è quanto mai realistico. Credo che in certe case, soprattutto dopo la sostituzione di vecchi serramenti con spifferi con nuovi serramenti a tenuta, si s...
- ven mag 14, 2010 17:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problemi di condensa interna negli alloggi
- Risposte: 33
- Visite : 8365
Re: problemi di condensa interna negli alloggi
ho provato ad utilizzare in versione demo il programma a pagamento sopra citato. l'ho applicato ad un caso simile a quello che ha originato questa discussione. Ammesso e non concesso che l'abbia utilizzato correttamente, ci sono un paio di cose che non mi tornano: 1 anche isolando a cappotto parete ...
- gio gen 21, 2010 14:10
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: normativa tubazione gas metano superiore a 35kW
- Risposte: 8
- Visite : 6952
Re: normativa tubazione gas metano superiore a 35kW
UNI 9165/2004
- mar set 15, 2009 16:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stampe EC 601
- Risposte: 11
- Visite : 3124
Re: stampe EC 601
da 803 kJ/mol
volume dell'ENEA (corso per verificatore di impianti termici)
volume dell'ENEA (corso per verificatore di impianti termici)
- mar set 15, 2009 16:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stampe EC 601
- Risposte: 11
- Visite : 3124
Re: stampe EC 601
D'accordo, però i numeri mettiamoli corretti: se scrivi MJ/Nmc significa condizioni normali ovvero 0°C e 1013 mbar. Il PCI del metano è 35.7!Cesare ha scritto: Per qunato riguarda i PCI cosa cambia considerarlo in MJ/Nm^3 o in MJ/Sm^3?
Sono due maniere corrette per esprimerlo, una vale l'altra
- mar set 15, 2009 15:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stampe EC 601
- Risposte: 11
- Visite : 3124
Re: stampe EC 601
Hai mai verificato? ti ho girato email all'indirizzo della prov. ??? Per Cesare Ho già provato con l'assistenza (5 giorni fa)...ho mandato loro i files incriminati ma per ora nulla. Per quanto rigurada le stampe: ci sono tre tipi di stampe con EC691 strutture opache (rtf) risultati calcoli (pdf) re...
- lun set 14, 2009 19:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stampe EC 601
- Risposte: 11
- Visite : 3124
Re: stampe EC 601
No
intendo che sia il consumo di combustibile per il riscaldamento che il consumo di combustibile per ACS (entrambi riportati separatamente sia nella relazione che nei calcoli) sono diversi tra di loro.
Hai mai verificato?
intendo che sia il consumo di combustibile per il riscaldamento che il consumo di combustibile per ACS (entrambi riportati separatamente sia nella relazione che nei calcoli) sono diversi tra di loro.
Hai mai verificato?
- lun set 14, 2009 18:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stampe EC 601
- Risposte: 11
- Visite : 3124
stampe EC 601
Ciao a tutti
vi è mai capitato, con EC 601, che il consumo di combustibile presente nella relazione tecnica non sia uguale a quello riportato nelle stampe dei calcoli?
Per vedere se è un errore mio oppure è una "dicrepanza" diffusa
vi è mai capitato, con EC 601, che il consumo di combustibile presente nella relazione tecnica non sia uguale a quello riportato nelle stampe dei calcoli?
Per vedere se è un errore mio oppure è una "dicrepanza" diffusa
- gio lug 23, 2009 11:43
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: AQE, ACE, e soggetti certificatori.
- Risposte: 8
- Visite : 2705
Re: AQE, ACE, e soggetti certificatori.
1: l'AQE può essere redatto anche da chi ha partecipato al progetto (DLGS192) 2: fino al 25/07/2010 (12 mesi dall'entrata in vigore delle linee guida) 3: io metterei EPI=0. Allo stato attuale non puoi utilizzare le indicazioni delle linee guida. Allo stesso tempo non essendoci l'impianto il tuo edif...
- gio mag 28, 2009 18:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO GHIACCIATO
- Risposte: 21
- Visite : 8488
Re: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO GHIACCIATO
correggo tarneverro: Nel caso fosse stata una casa di recente costruzione occorrerebbe verificare la legge 10. Potrebbe andarne di mezzo anche il progettista dell'isolamento . forse volevi dire il direttore lavori vero? correzione corretta. Secondo me potrebbero essere entrambi coinvolti ognuno per...
- gio mag 28, 2009 18:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO GHIACCIATO
- Risposte: 21
- Visite : 8488
Re: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO GHIACCIATO
Se ho ben capito l'impianto è tutto interno. E la casa era chiaramente chiusa. Mi domando come è possibile cha la temperatura all'interno scenda sotto lo zero nell'entroterra ligure? Ma la casa era isolata? Nel caso fosse stata una casa di recente costruzione occorrerebbe verificare la legge 10. Pot...
- lun mar 02, 2009 17:05
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Potere calorifico inferiore GAS METANO
- Risposte: 12
- Visite : 29956
Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO
Per quel che riguarda normale e standard io so che normale è 1013 mbar e 0°C, mentre standard è 1013 mbar e 15°C. Dei 25°C non so nulla. Per quanto riguarda il PCI poichè di gas naturali ce ne sono di diverso tipo (russo, olandese, algerino,...), la cosa migliore è fare riferimento al metano (compon...
- gio feb 26, 2009 18:53
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Potere calorifico inferiore GAS METANO
- Risposte: 12
- Visite : 29956
- gio feb 26, 2009 17:44
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Potere calorifico inferiore GAS METANO
- Risposte: 12
- Visite : 29956
Re: Potere calorifico inferiore GAS METANO
in realtà 15°C e 1013 mbar si definiscono condizioni standard (quelle a ciu devi fare i calcoli di dimensionamento delle linee gas)
le condizioni normali sono 0°C e 1013 mbar
le condizioni normali sono 0°C e 1013 mbar
- mer nov 19, 2008 10:43
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina potenza fuochi
- Risposte: 4
- Visite : 3016
Re: Cucina potenza fuochi
la 10738 consiglia 2 kW per fuoco
comunque le cucine nuove a 5 fuochi partono da 11 kW
comunque le cucine nuove a 5 fuochi partono da 11 kW
- gio nov 13, 2008 15:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DM 28 aprile 2005 impianti termici a gasolio
- Risposte: 5
- Visite : 2169
Re: DM 28 aprile 2005 impianti termici a gasolio
Se non ricordo male però ciò vale solo per la centrale termica e non nel caso che il generatore di calore sia all'interno del local da riscladareilverga ha scritto: Con il minimo!!
E per amor di verità, il DM 12/04/96 prevede il minimo di 3000 cmq, al punto 4.2.3...controlla bene!!
- lun nov 10, 2008 17:00
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: tubazione gas
- Risposte: 11
- Visite : 7042
Re: tubazione gas
io uso esattamente codesti datiMimmo_510859D ha scritto:Confermate per il metano i seguenti valori per densità e viscosità cinematica, rispettivamente,
0.676 kg/m^3
0.0000157 m^2/s
- mar nov 04, 2008 16:23
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: valvola intercettazione combustibile
- Risposte: 5
- Visite : 4645
Re: valvola intercettazione combustibile
DM 12.4.96
punto 5.4.2 comma f
punto 5.4.2 comma f
- ven ott 31, 2008 10:32
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Ispezione impianto termico: difformità
- Risposte: 21
- Visite : 4332
Re: Ispezione impianto termico: difformità
Il fatto è che il verificatore ha detto di controtubare un tubo filettato!! Complimenti!! (al verificatore) Io sostengo invece che non sia vietato fare un cavedio in materiale REI (tipo trave finta) con apertura permanente da 100cm2 verso esterno (il cavedio avrà sezione 200cm2 circa)[/quote] La 712...
- ven ott 31, 2008 09:40
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: tubazione gas
- Risposte: 11
- Visite : 7042
Re: tubazione gas
49998*0.676= 33799 kg/mcMimmo_510859D ha scritto:Il potere calorifero inferiore del metano è 49998 kJ/kg
- ven ott 31, 2008 09:34
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Perdita di pressione ammissibile
- Risposte: 2
- Visite : 2177
Re: Perdita di pressione ammissibile
per impianto a gpl la perdita di carico (7129) è 2 mbar; avendo però caldaia e cucina entrambe superiori a 35 kW, non devi applicare la 7129 ma il DM 12.04.96 che non riporta limiti di perdite di carico. La 8723 (cucine professionali) riporta un limite di 0.5 mbar (non ricordo se per il gpl il valor...
- ven ott 31, 2008 09:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Ispezione impianto termico: difformità
- Risposte: 21
- Visite : 4332
Re: Ispezione impianto termico: difformità
vado a memoria (non ho la 7129 sotto mano) ma mi pare che nel capitolo 3 la 7129 quando parla di controtubi (per attraversamento pareti e per attraversamento luoghi pericolosi come garage) indichi che la parte di tubazione controtubata non possa essere filettata
- ven ott 31, 2008 09:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament
- Risposte: 5
- Visite : 1847
Re: Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament
il software astercd6.2, però quando metto i rendimenti della caldaia mi dice che sono troppo elevati non devi mettere i rendimenti riferiti al PCS (>100%) ma al PCI (<100%) i rendimenti riferiti al PCS sono inferiori al 100% e quelli rifeiriti al PCI invece possono essere superiori al 100%
- ven ott 31, 2008 08:53
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Ispezione impianto termico: difformità
- Risposte: 21
- Visite : 4332
Re: Ispezione impianto termico: difformità
Immaino nel bagno ci sia uno scaldabagno a gas; la diramazione che entra nel bagno che percorso fa? Io credo che sia fattibile, fare una finta trave in cartogesso REI 120 aerata verso l'esterno che ricopra il tubo del gas (con raccordi filettati) ma l'ispettore contattato telefonicamente dai proprie...
- gio ott 30, 2008 12:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: S.O.S. e decreto 37 (ex 46/90)
- Risposte: 9
- Visite : 2636
Re: S.O.S. e decreto 37 (ex 46/90)
l'art. 11 del DM 37/08 obbliga il deposito dei progetti di tutti gli impianti contestualmente al progetto edilizio
- gio ott 30, 2008 11:46
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: domanda su progetto linea gas
- Risposte: 5
- Visite : 1596
Re: domanda su progetto linea gas
Secondo me il progetto non riguarda i collegamenti finali e iniziali alle utenze (ovvero il collegamento flessibile o rigido al contetore e il collegamento flessibile o rigido all'uetnza)
- mer ott 29, 2008 10:02
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: distanza minima scarico fumi canna fumaria
- Risposte: 2
- Visite : 1742
Re: distanza minima scarico fumi canna fumaria
se è una cosa che ha fatto adesso, a meno di non rientrare nella casistica del DPR 551/99, direi che non è in regola.
- ven ott 24, 2008 15:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: tubazione gas
- Risposte: 11
- Visite : 7042
Re: tubazione gas
Secondo me il deltap viene 2,631 mbar. il potere calorifico lo calcolo partendo da un dato di 800 kJ/mol che ho trovato su un testo ENEA e calcolandomi le moli alle varie temperature e pressioni. Il valore riportato nella UNI 7129 è puramente indicativo. Il mio valore inoltre essendo più basso compo...
- ven ott 24, 2008 14:52
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: tubazione gas
- Risposte: 11
- Visite : 7042
Re: tubazione gas
Mi intrometto anche io nello scambio di info secondo me manca un dato: la lunghezza della tubazione. Inoltre 0.554 non è la massa volumica del metano ma è il rapporto rispetto alla massa volumica dell'aria. La massa volumica del metano a 15°C e 1013 mbar a me viene 676 g/mc. Infine il pci del metano...
- mar ott 21, 2008 10:39
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Calcolo di camini
- Risposte: 17
- Visite : 10581
Re: Calcolo di camini
per la condensazione vale anche per il nuovo (quantomeno fino a 35 kW)
come è il discorso del segno meno per i ventilatori?
come è il discorso del segno meno per i ventilatori?
- gio ott 02, 2008 14:51
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Velocità nelle tubazioni
- Risposte: 1
- Visite : 1378
Re: Velocità nelle tubazioni
Secondo me il controllo sulla velocità non è così importante (escluso il fatto del limite dei 5 m/s che è imposto se non ricordo male dalla 9860) in quanto il controllo che uno deve eseguire sulle perdite di carico (inferiori ad 1 mbar) è tale che indirettamente ci evita di avere valori di velocità ...
- mar set 30, 2008 18:00
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Fornitura metano >116 kW, ma CT<116kW: CPI ????
- Risposte: 8
- Visite : 2644
Re: Fornitura metano >116 kW, ma CT<116kW: CPI ????
quoto i colleghi che sono intervenuti in precedenza. Magari dovrai scrivere due righe e affermare che le due caldaie non sono nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti (dm 12.4.96)
- ven set 26, 2008 12:10
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: 7129
- Risposte: 6
- Visite : 1897
Re: 7129
se le posi sottotraccia entro pareti piene o solai le puoi mettere anche nude. Altrimenti ci vuole la guiana.
E soprattutto si parla di gas metano e non di gpl.
E soprattutto si parla di gas metano e non di gpl.
- ven set 19, 2008 16:25
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Pratica fornitura GAS
- Risposte: 14
- Visite : 3305
Re: Pratica fornitura GAS
a pensare male si fa peccato ... ma ci si avvicina alla verità (se non ricordo male è una frase di andreottiana memoria). è vero che gli accertatori (che sono professionisti esterni all'ente erogatore) prendono un tot a pratica, però è anche vero che se della tua pratica rispedita al mittente chiedo...
- gio set 11, 2008 09:44
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.
- Risposte: 6
- Visite : 2207
Re: Diramazioni gas in linea interrata in politilene.
l'unico dubbio è sul rubinetto generale; saresti costretto a metterlo subito dopo il contatore. Se il contatore è lontano dall'abitazione questo andrebbe in contraddizione con la 7129 che vuole il contatore generale appeni entri nell'abitazione (o subito fuori).
- gio lug 10, 2008 18:55
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: PROGETTO < 50Kw
- Risposte: 4
- Visite : 1807
Re: PROGETTO < 50Kw
Quando mi richiedono il progetto dell'impianto gas faccio: Schema impianto con planimetria dei locali contenti gli apparecchi e la posa tubazioni, calcoli dimensionamento tubazioni, relazione tecnica con allegati verbali di collaudo, tenuta ed eventuali certificati del costruttore degli apparecchi ...
- gio giu 26, 2008 14:48
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
- Risposte: 9
- Visite : 4232
Re: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
Intendo il "rubinetto immediatamente all'interno dell'alloggio" (UNI 7129 art. 3.3.1.7). questo rubinetto è il rubinetto generale dell'appartamento; ora siccome hai termoautonomi vuol dire che per ogni appartamento, prima del tee che divide la linea caldaia e la linea piano cottura, devi ...
- gio giu 26, 2008 12:28
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
- Risposte: 9
- Visite : 4232
Re: valvola intercettazione all'interno dell'appartamento
non ho ben capito il problema: si parla della valvola generale dell'appartamento (e mi sembrerebbe di no da quanto hai esposto) o della valvola del piano cottura? 1) per quanto riguarda il piano cottura basta un rubinetto in prossiìmità del piano cottura stesso ( Nel punto di ingresso tra esterno e ...
- lun mag 26, 2008 18:51
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: dati GPL
- Risposte: 4
- Visite : 1727
Re: dati GPL
Anche perchè si chiama sempre GPL ma non è sempre uguale come composizione: per l'autorazione + o - è composta da 70 propano e 30 butano, ma per il riscaldamento?
- lun mag 26, 2008 14:39
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: dati GPL
- Risposte: 4
- Visite : 1727
Re: dati GPL
grazie mille!
il dato che usi è riferito a 15°C e 1013 mbar?
il dato che usi è riferito a 15°C e 1013 mbar?
- ven mag 23, 2008 17:53
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: dati GPL
- Risposte: 4
- Visite : 1727
dati GPL
Qualcuno sa dirmi quanto vale al viscosità cinematica del gpl a 15°C e 1013 mbar?
Grazie
Grazie
- mer mag 21, 2008 17:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: soffitta riscaldata 311 e 55%
- Risposte: 22
- Visite : 8055
Re: soffitta riscaldata 311 e 55%
Rileggendo per l'n-esima volta il 311 mi sento di poter affermare che una soffitta (in quanto ambiente non abitabile: altrimenti non sarebbe soffitta ma ad es. mansarda) non può essere riscaldata (all. A comma 16, 17 e 37; allegato E capitolo 4). per inquadrare meglio in problema, ti consiglio di r...
- mer mag 21, 2008 14:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: soffitta riscaldata 311 e 55%
- Risposte: 22
- Visite : 8055
Re: soffitta riscaldata 311 e 55%
Vedo che tutti interpretiamo come più ci fa comodo. Terminus dice che quello che è scritto nell'allegato E non può avere un gran valore perchè è il contenuto della relazione tipo e non rientra nelle definizioni. Però è pur sempre contenuta in una legge (anzi un D. Lgs) e quindi cogente; se non ricor...
- mer mag 21, 2008 11:25
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: calcolo rete gas - calcolo con quota di installazione
- Risposte: 9
- Visite : 5870
Re: calcolo rete gas - calcolo con quota di installazione
la nuova 7129 (che non è ancora in vigore) considera anche le quote
- mer mag 21, 2008 09:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: soffitta riscaldata 311 e 55%
- Risposte: 22
- Visite : 8055
Re: soffitta riscaldata 311 e 55%
Scusa mi puoi indicare i punti da cui deduci ciò? Dlgs 311 allegato A comma 16: indice di prestazione energetica EP parziale esprime il consumo di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatiz...
- mar mag 20, 2008 09:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: soffitta riscaldata 311 e 55%
- Risposte: 22
- Visite : 8055
Re: soffitta riscaldata 311 e 55%
se il tuo sottotetto è collegato direttamente con gli ambienti dotati di riscaldamento (scala aperta per esempio), è esso stesso riscaldato e facente quindi parte del "volume riscaldato". non lo so; per assurdo anche la cucina ha due fori che sono collegati con l'esterno e in quel caso si...
- lun mag 19, 2008 17:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: soffitta riscaldata 311 e 55%
- Risposte: 22
- Visite : 8055
soffitta riscaldata 311 e 55%
Rileggendo per l'n-esima volta il 311 mi sento di poter affermare che una soffitta (in quanto ambiente non abitabile: altrimenti non sarebbe soffitta ma ad es. mansarda) non può essere riscaldata (all. A comma 16, 17 e 37; allegato E capitolo 4). Ho letto anche vecchi post nel quale invece noto che ...