La ricerca ha trovato 13 risultati
- mer set 15, 2010 18:19
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo gas in multistrato
- Risposte: 4
- Visite : 2074
Re: Tubo gas in multistrato
E' stata emessa la norma di installazione UNI/TS 11343, per il tubo multistrato. Tubo e raccordi devono essere conformi alla norma UNI/TS 11344 La UNI/TS 11343 deve essere ando anche la UNI7129 e/o UNI 7131. Non sono compresi, nell'ambito delle due TS, gli impianti soggetti al DM 12.04.96, (attenzio...
- lun ago 03, 2009 11:20
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: giunto dielettrico
- Risposte: 1
- Visite : 767
Re: giunto dielettrico
NO! Il giunto dielettrico deve essere monoblocco conforme a UNI 10284 sino a DN80, se oltre DN80 UNI 10285
- sab lug 25, 2009 10:56
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: MISURE NICCHIA CONTATTORE GAS
- Risposte: 6
- Visite : 2303
Re: MISURE NICCHIA CONTATTORE GAS
http://www.mdg.it/Pagine/layer.asp?tasto=1
Vedi le notizie riportate in questo sito, forse sono utili.
Vedi le notizie riportate in questo sito, forse sono utili.
- mer lug 22, 2009 09:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento a pavimento
- Risposte: 20
- Visite : 10266
Re: Raffrescamento a pavimento
Non desidero entrare nel merito della discussione tecnica ma precisare che quanto affermato da IngValter è troppo qualunquistico. E' vero che nessuna ditta produce tutto ciò che vende e questo è vero per qualsiasi settore in tutto il mondo. Dire poi che <tubo multistrato o pex si trovano ovunque e s...
- mar giu 16, 2009 18:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SHOCK TERMICO PANNELLI A PAVIMENTO
- Risposte: 5
- Visite : 3013
Re: SHOCK TERMICO PANNELLI A PAVIMENTO
Le caldaiette elettriche che cerca Cavallo sono molto usate dagli installatori in Germania.
Sono montate su carrello, ed hanno una potenza da 3 a 36kW.
Puoi trovarle : http://www.seppelfricke.it
Sono montate su carrello, ed hanno una potenza da 3 a 36kW.
Puoi trovarle : http://www.seppelfricke.it
- sab mag 02, 2009 11:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a pavimento e azienda fornitrice
- Risposte: 4
- Visite : 1867
Re: Impianto a pavimento e azienda fornitrice
Chiedere la certificazione di sistema. Se il sistema è certificato (da ente terzo) possono fornirti anche i dati di emissione termica forniti dall' Ente certificatore.
O.B.
O.B.
- mer apr 08, 2009 09:55
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DC in Francia, modulo??
- Risposte: 3
- Visite : 1377
Re: DC in Francia, modulo??
Se puoi inserire la tua e-mail, in questo forum, ti trasmetto un modulo francese.
Attenzione perchè in Francia esistono vari moduli, per impianti industriali, per impianti in locali aperti al pubblico, per abitazioni, ecc...
Collegati al sito http://www.gazdefrance.fr e vedi cosa trovi.
OB
Attenzione perchè in Francia esistono vari moduli, per impianti industriali, per impianti in locali aperti al pubblico, per abitazioni, ecc...
Collegati al sito http://www.gazdefrance.fr e vedi cosa trovi.
OB
- lun mar 09, 2009 18:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBO Pe-Xa
- Risposte: 2
- Visite : 986
Re: TUBO Pe-Xa
Certo che esiste: SDR11 diametro esterno 315mm, spessore 28,6mm, peso 26kg/m e può arrivare a 355mm, spessore 32,6, peso 33kg/m. Esiste anche SDR16,2 sino a 500mm; SDR13,6 sino a 450mm; SDR7,4 sino a225mm. Non posso fare pubblicità per la mia ditta, mandami una e-mail personale se hai bisogno. Salut...
- gio feb 19, 2009 19:11
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubi flessibili di collegamento alle apparecchiature gas
- Risposte: 1
- Visite : 852
Re: Tubi flessibili di collegamento alle apparecchiature gas
UNI 7129-1: Al Punto 2 RIFERIMENTI NORMATIVI non è più riportata la UNI 9891, sostituita dalla UNIEN14800.
- mer nov 12, 2008 09:18
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rubinetto costituente punto di inizio dell'impianto interno
- Risposte: 16
- Visite : 4172
Re: Rubinetto costituente punto di inizio dell'impianto interno
Non è proprio così. Premesso che per la pubblicazione in GURI potrebbe passare qualche anno, la norma 7129/08 si deve applicare immediatamente perchè così recita il DM37/08 (e ancor prima la 46/90). La nuova 7129 rappresenta lo stato attuale dell'arte, ma poichè il DM37/08 consente l'utilizzo anche ...
- mar nov 11, 2008 10:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 7129/2008
- Risposte: 7
- Visite : 3328
Re: UNI 7129/2008
La sequenza è: 1 Contatore 2 Codolo d'uscita con presa pressione ( facoltativo a cura Azienda gas) 3 Valvola 4 Presa di pressione Nel caso in cui l'Azienda gas non monti il codolo (in 2), la valvola va montata direttamente sul contatore. La valvola può avere integrata anche la presa di pressione, a ...
- lun set 29, 2008 19:44
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI TS 11147-2008 richiesta info raccordi a pressare
- Risposte: 6
- Visite : 2305
Re: UNI TS 11147-2008 richiesta info raccordi a pressare
... ed in scatola aerata quando la linea è sottotraccia.
- mer ago 06, 2008 18:18
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo formabile di acciaio austenitico AISI 316L e uni 7129
- Risposte: 4
- Visite : 3367
Re: Tubo formabile di acciaio austenitico AISI 316L e uni 7129
Ci sono molte imprecisioni ed un po' di confusione: La norma UNI EN15266 è una norma di prodotto e non di installazione, per quanto riguarda la norma di installazione (Non è norma europea EN) bisogna attendere i risultati dell'inchiesta pubblica del Progetto di Norma UNI il cui periodo si è concluso...