- lun feb 09, 2009 09:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna Fumaria per impianti > 35 kw
- Risposte: 8
- Visite : 2233
Re: Canna Fumaria per impianti > 35 kw
visto che si tratta di collettore con 2 caldaie resta la UNI 13384-2 ( canne fumarie al servizio di più generatori) la parte 1 è per un solo generatore.
- gio feb 05, 2009 11:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna Fumaria per impianti > 35 kw
- Risposte: 8
- Visite : 2233
Re: Canna Fumaria per impianti > 35 kw
Si è vero, scusate, non avevo letto bene. > 35 kw ne 7129 ne 11071 ma 13384-2 per il dimensionamento e DL 152 per installazione, in attesa sia pronto il progetto per condensazione >35 kw.
- mer feb 04, 2009 09:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna Fumaria per impianti > 35 kw
- Risposte: 8
- Visite : 2233
Re: Canna Fumaria per impianti > 35 kw
Puoi allacciare le 2 caldaie ad un collettore suborizzontale della lunghezza che ti occorre per poi allacciare il collettore ad una canna fumaria verticale. Il tutto deve funzionare in depressione ed essere calcolato secondo UNI EN 13384-2. Attenzione, essendo a condensazione la UNI 7129 non vale ma...
- lun gen 26, 2009 16:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna Fumaria per impianti > 35 kw
- Risposte: 8
- Visite : 2233
Re: Canna Fumaria per impianti > 35 kw
Puoi fare una canna fumaria con collettore che le raccordi calcolata secondo 13384-2 e installata secondo Dl. 152. Naturalmente il tutto deve essere verificato in depressione quindi diametri che risulteranno grandi...
- gio dic 04, 2008 09:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DL 152
- Risposte: 2
- Visite : 876
DL 152
Ho sentito dire che stanno modificando o addirittura hanno ritirato il DL 152, in particolare la sezione sullo scarico fumi e canne fumarie, qualcuno ha notizie in merito?
- ven nov 07, 2008 14:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 7129/2008
- Risposte: 7
- Visite : 3331
Re: UNI 7129/2008
Parecchie cose, ma l'elenco è un po' lungo da fare...
- ven set 19, 2008 11:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 13384-1
- Risposte: 0
- Visite : 392
13384-1
nella versione 2008 ci sono modifiche di rilievo rispetto la versione precedente? Grazie