La ricerca ha trovato 44 risultati

da laolrd
mar giu 12, 2007 14:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Attestato di quialificazione energetica
Risposte: 15
Visite : 3786

... ho trovato in rete una marea di modelli conformi al DM, ma non ho capito come fare a calcolare ste dispersioni benedette ( nel senso che non ho capito se si debba per forza fare tutto il calcolo dell'appartamento )... Avevo chiesto qualche tempo fa a ENEA quale procedura di calcolo loro suggeri...
da laolrd
mar giu 12, 2007 12:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Attestato di quialificazione energetica
Risposte: 15
Visite : 3786

dal sito ENEA: D - Nel caso di installazione di nuove finestre comprensive di infissi per le quali viene rilasciata una certificazione degli elementi da parte del produttore, è necessario acquisire anche l'attestato di certificazione o qualificazione energetica da inviare all'ENEA? R - Si, è esplici...
da laolrd
mar giu 12, 2007 12:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Attestato di quialificazione energetica
Risposte: 15
Visite : 3786

se ho ben capito il tuo cliente deve fornire una certificazione dei suoi infissi. LA detrazione è consentita se il nuovo infisso ha migliori caratteristiche del vecchio, e in particolare se rispetta le trasmittanze minime imposte dalla legge: ART 1 comma 3 del DECRETO 19 febbraio 2007: Per intervent...
da laolrd
lun giu 11, 2007 18:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: da centralizzato ad autonomo con risparmio e 55%
Risposte: 19
Visite : 6155

Re: da centralizzato ad autonomo con risparmio e 55%

Lo sai cosa mi ha detto un condomino mio vicino? Non si metteranno mica quelle "cose" per pagare ognuno quanto consuma perchè non è giusto che io paghi di più perchè sono a tetto di te che sei nel mezzo!!!!!! Almeno è onesto: ammette di non voler rinunciare al suo privilegio! Ecco un vant...
da laolrd
lun giu 11, 2007 18:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: da centralizzato ad autonomo con risparmio e 55%
Risposte: 19
Visite : 6155

Re: da centralizzato ad autonomo con risparmio e 55%

Anche secondo me con solo la contabilizzazione è ben difficile, ... ... sul discorso disturbi di campi elettromagnetici per ora non ne ho avuto alcun riscontro, i componenti sono conformi ai limiti sull'emissione delle onde elettromagnetiche.. Mettere dei ripartitori non cambia certo le prestazioni...
da laolrd
lun giu 11, 2007 18:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: da centralizzato ad autonomo con risparmio e 55%
Risposte: 19
Visite : 6155

Re: da centralizzato ad autonomo con risparmio e 55%

... si è risparmiato il primo anno di funzionamento il 57% in combustibile!!! Ci crederesti?? Io no, ma in questo caso l'ho verificato con le bollette...... anche nel mio condominio, quando siamo passati da centralizzato a gasolio a centralizzato a metano (cambiati solo i bruciatori) il risparmio è...
da laolrd
mer giu 06, 2007 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circolare agenzia entrate
Risposte: 23
Visite : 5384

Re: Recupero sottotetto e detrazione 55%

preciso che con il recupero sottotetto non si viene a creare una nuova unità immobiliare ma semplicemente viene ampliato l'appartamento posto al piano sottostante. grazie e saluti se hai pagato oneri di urbanizzazione per il recupero credo che l'amministrazione lo consideri nuova volumetria / unità...
da laolrd
mar giu 05, 2007 08:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circolare agenzia entrate
Risposte: 23
Visite : 5384

è solo una opinione... secondo me se il cambio di geometria è funzionale ad esempio ad un migliore isolamento o funzione del tetto, e dimostri il risparmio del 20%, sarebbe logico concedere le detrazioni (interpreto lo spirito "risparmioso" della legge). Se pero' la geometria è cambiata pe...
da laolrd
lun giu 04, 2007 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circolare agenzia entrate
Risposte: 23
Visite : 5384

l'errore di inversione è noto dal giorno dopo la pubblicazione della tabelline. Se da allora nessuno è riuscito ad emettere un parere (o un decreto, o una legge) che dicesse: "scusate l'errore tipografico, il principio comunque vale: detraete le opere effettuate per il risparmio energetico inve...
da laolrd
lun giu 04, 2007 11:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circolare agenzia entrate
Risposte: 23
Visite : 5384

Se l'agenzia riconosce l'errore , non poteva semplicemente scrivere in questa circolare che si accettavano le strutture calcolate con i valori corretti???? Una circolare (che non è niente, solo un parere) non può ribaltare una legge va bene: bastava che scrivessero il loro parere, cioè che accettav...
da laolrd
lun giu 04, 2007 11:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circolare agenzia entrate
Risposte: 23
Visite : 5384

"In assenza delle disposizioni di attuazione, considerato che non risultano definiti i parametri di risparmio energetico cui dovrebbe essere finalizzato l'intervento, si ritiene che al momento i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentano di usufruire della detrazione prevista dal ...
da laolrd
lun mag 28, 2007 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Docet: sarà lui il sw di simulazione??
Risposte: 57
Visite : 11235

- se il tool XXX per la certificazione dichiara chiaramente i limiti della sua applicabilità - ad es. unità immobiliari con geometria semplice ( e mostra gli esempi conformi e difformi), con strutture semplici o presenti nel dizionario dello strumento (e cita esempi...) con impianti semplici e/o di ...
da laolrd
lun mag 28, 2007 10:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: cappotto e finestre
Risposte: 4
Visite : 2366

ciao, anch'io ero interessato a particolari costruttivi per risolvere il problema del risvolto del cappotto, e non avendo trovato nulla mi son convinto che, se non c'e' nulla, c'e' un motivo: nessun imbotte di finestra è uguale all'altro, anche se per pochi cm, oppure non è in squadra, oppure ci son...
da laolrd
gio mag 24, 2007 14:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Docet: sarà lui il sw di simulazione??
Risposte: 57
Visite : 11235

- confrontare i dati storici con quelli "teorici" (ricordiamoci che i dati storici sono spesso viziati da una conduzione "allegra" dell'impianto, dalle cattive abitudini dei condomini e - non trascurabile - dalle creste che i fornitori o amministratori fanno sulle forniture di g...
da laolrd
mer mag 23, 2007 19:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Docet: sarà lui il sw di simulazione??
Risposte: 57
Visite : 11235

un solo caso non è significativo, ma eccolo: oggetto: un condominio di 8 piani, tre scale, 70 unita' immobiliari, geometria abbastanza articolata, anni 1955 (un classico esempio di quella deprimente edilizia da ricostruzione che pervade la nostra bella Italia...) con tool SACERT: PEh=129 kWh m2 anno...
da laolrd
mer mag 23, 2007 13:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Docet: sarà lui il sw di simulazione??
Risposte: 57
Visite : 11235

Dimenticavo la cosa piu' importante. Per certificare le prestazioni di edifici ESISTENTI basterebbero i dati storici di consumo, normalizzati con i gradi giorno effettivi di ogni stagione, e riferiti alle unità di superfice o volume dell'edificio. PEr fare questo calcolo basta una calcolatrice e me...
da laolrd
mer mag 23, 2007 13:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Docet: sarà lui il sw di simulazione??
Risposte: 57
Visite : 11235

Dimenticavo la cosa piu' importante. Per certificare le prestazioni di edifici eneregetici basterebbero i dati storici di consumo, normalizzati con i gradi giorno effettivi di ogni stagione, e riferiti alle unità di superfice o volume dell'edificio. PEr fare questo calcolo basta una calcolatrice e m...
da laolrd
mer mag 23, 2007 13:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Docet: sarà lui il sw di simulazione??
Risposte: 57
Visite : 11235

Re: Docet: sarà lui il sw di simulazione??

Ma per la miseria per fare una certificazione o attestato di qualificazione o che min***a si vuole energetica c'è bisogno di un software dedicato se no non sifanno? Assurdo. Hai ragione non c'e' bisogno; il problema evidenziato su questo Topic non mi sembra questo, pero'. SuperP si domandava se que...
da laolrd
mar mag 22, 2007 18:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Docet: sarà lui il sw di simulazione??
Risposte: 57
Visite : 11235

Re: Docet: sarà lui il sw di simulazione??

http://www.docet.itc.cnr.it/ l'ho provato pochissimo, forse troppo superficialmente, solo per "edificio" e non per "appartamewnto" mi ha colpito - negativamente - l'ergonomia carente (molti click e azioni non intuitive, troppi campi predefiniti o con alternative insufficienti, c...
da laolrd
mar mag 22, 2007 15:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: altezza camino contestata dal comune
Risposte: 8
Visite : 3357

Re: altezza camino contestata dal comune

salve a tutti ad un mio amico è stata contestata,da parte del U.T.C.,l'altezza del camino che sbocca un metro oltre la gronda del tetto. Il tetto è inclinato è a detta dell' ing. del ufficio tecnico il camino dovrebbe avere quota di sbocco un metro altre il colmo del tetto !,quindi dopo venti anni,...
da laolrd
mar mag 15, 2007 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Protocollo Itaca
Risposte: 9
Visite : 2480

GASP! mi e' rimasto dentro l'header con indirizzo email in chiaro!
Non esiste modo di editare 'sti messaggi? Temo SPAM a valanga...
da laolrd
mar mag 15, 2007 12:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Protocollo Itaca
Risposte: 9
Visite : 2480

ieri ho chiesto a CTI se il metodo di calcolo adottato nei loro corsi per la certificazione energetica, basato sul "Progetto di norma UNI/TS - Prestazione energetica degli edifici, Parte 1 e Parte 2" è quello che accompagnerà i prossimi decreti attuativi della legge 311. Risposta: "Es...
da laolrd
mar mag 15, 2007 11:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazioni e qualificazione energetica
Risposte: 6
Visite : 1656

Re: detrazioni e qualificazione energetica

mi sembra di ricordare che nella lista delle domande frequenti, ENEA affermasse che le detrazioni sono ammesse per inverter su motori industriali sopra una certta taglia, e non per piccoli motori / compressori dei condizionatori.
PEro' vado a memoria, e non è la mia partita.
da laolrd
lun mag 14, 2007 17:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge regionale e 311
Risposte: 23
Visite : 6369

secondo me la data si riferisce solamente ai regolamenti comunali. Per le regioni vale la clausola di cedevolezza. (antecedente, che è al singolare, secondo me si riferisce a proprio regolamento) Anch'io lo interpreto come dici. PEro' tanto per far casino, vi cito l’allegato I della 311 “ Regime tr...
da laolrd
lun mag 14, 2007 14:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Protocollo Itaca
Risposte: 9
Visite : 2480

Re: Protocollo Itaca

ne scopro sempre di nuove... se avete tempo e voglia di sorbirvi il video del convegno ICMQ del marzo 2007, qui ci sono gli interventi della Regione Lombardia: http://video.google.it/videoplay?docid=-7697945936038225955&hl=it quelli che seguono sono appunti che ho preso durante l'ascolto. Sicura...
da laolrd
lun mag 14, 2007 10:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Protocollo Itaca
Risposte: 9
Visite : 2480

Re: Protocollo Itaca

Ho sentito dire che i decreti attuativi seguiranno pedissequamente il Protocollo Itaca e usciranno a fine Maggio, ne sapete niente? ciao, giovedi 10 maggio a un convegno ho parlato con una persona che diceva di partecipare al comitato che sta definendo i decreti attuativi della 311. Lui mi ha assic...
da laolrd
lun mag 14, 2007 09:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge regionale e 311
Risposte: 23
Visite : 6369

martind ha scritto:... per le detrazioni del 55 % sarà necessaria quella certificazione.
ciao,
è una opinione dell'ing di Punto Energia o una tua ipotesi? Sarebbe in contrasto con quella di ENEA.
Certo è che Provincia di Milano e Regione si fanno la guerra usando noi tecnici come carne da cannone.
da laolrd
ven mag 11, 2007 10:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge regionale e 311
Risposte: 23
Visite : 6369

per la Regione Lombardia c'e' questa, che nei preamboli cita la direttiva europea e la 192 (non la 311) Certificazione Energtica Degli Edifici - Procedura di Calcolo Deliberazione n. VIII/3938 del 27 dicembre 2006 Attuazione Legge Regionale 23/2003 e 24/2006 http://www.ors.regione.lombardia.it/publ...
da laolrd
gio mag 10, 2007 18:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: NOSTRE COMPETENZE (TENIAMOLE ALTE)
Risposte: 22
Visite : 6201

... Per 300 € al max si può fare la verifica dell'isolamento se chi fa la struttura non ha le competenze per fare la verifica ma sicuramente non il progetto dell'impianto o l'AQE... Se qualcuno si sente di lavorare per meno faccia pure. ... ciao a tutti, In un recente "convegno" sulla cer...
da laolrd
mar apr 24, 2007 10:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: e adesso chi lo dice al committente?
Risposte: 43
Visite : 9046

... La mia impressione è che i palazzinari, nel nome del libero mercato e della democrazia, sono quelli che fanno leggi che non danno risposte certe e definitive. Vuoi vedere che alla fine troveranno il modo di far vendere anche quelli che se ne sono fregati dell'isolamento, del solare e via dicend...
da laolrd
lun apr 23, 2007 18:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: e adesso chi lo dice al committente?
Risposte: 43
Visite : 9046

W il centralizzato senz'altro. Questo però va da un altro ed io perdo il lavoro. E' un mondo difficile! Lo so che i desideri del committente sono importanti.. ma dobbiamo avere anche amor proprio (o un'etica professionale, se preferisci). Mi è venuta alla mente una intervista al contrabbandiere di ...
da laolrd
lun apr 23, 2007 10:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: bozza efficienza energetica lombardia e corso certificazione
Risposte: 3
Visite : 1230

Re: bozza efficienza energetica lombardia e corso certificaz

vedo che non mi risponde nessuno, ergo che vi ho spiazzato. la lombardia sta sondando presso tutti i collegi professionali e le altre regioni, le bozze per una legislazione il più possibile univoca, speravo in commenti dal forum.......... ciao puoi spiegare meglio che cosa si intende per "bozz...
da laolrd
gio mar 29, 2007 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazioni fiscali e teste termostatiche
Risposte: 11
Visite : 3453

empiricamente confronterei i tempi di risposta alle variazioni di temperature dei diversi tipi: quelli piu' veloci sono a bassa inerzia... Lapalisse :) :) Concordo :D Intendevo fare proprio un esperimento: montare due valvole diverse (gas - liquido), variare la temperatura e vedere quella che si mu...
da laolrd
mer mar 28, 2007 13:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazioni fiscali e teste termostatiche
Risposte: 11
Visite : 3453

empiricamente confronterei i tempi di risposta alle variazioni di temperature dei diversi tipi: quelli piu' veloci sono a bassa inerzia...
da laolrd
mar mar 27, 2007 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Finanziamenti agevolati per risparmio energetico
Risposte: 4
Visite : 1582

oops qui http://efficienzaenergetica.blogspot.com/2007/03/incentivi-finanziaria-2007.html quindi SuperP confermi... non se ne sa nulla per ora. Qualcuno ha avuto modo di richiedere (e magari ottenere) qualche finanziamento negli anni passati del tipo "fondo rotativo"? Mi piacerebbe sapere...
da laolrd
lun mar 26, 2007 19:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Finanziamenti agevolati per risparmio energetico
Risposte: 4
Visite : 1582

Finanziamenti agevolati per risparmio energetico

ciao a tutti, sto cercando informazioni sui promessi finanziamenti a tassi agevolati per le iniziative di risparmio energetico (NON le detrazioni del 55%). Sono a conoscenza di quello promesso in Finanziaria 2007 (denominato fondo "Kyoto"), che dovrebbe essere applicabile anche a iniziativ...
da laolrd
lun mar 26, 2007 18:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazioni fiscali e teste termostatiche
Risposte: 11
Visite : 3453

Re: detrazioni fiscali e teste termostatiche

Nelle linee guida per le detrazioni fiscali si parla di valvole temostatiche a bassa inerzia termica. Qualcuno sa indicarmi se a bassa innerzia sono solo quelle con testina a gas o lo sono anche quelle con testina a liquido? occorre avere una certificazione o dichiarazione del produttore che attest...
da laolrd
lun mar 26, 2007 15:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge regionale e 311
Risposte: 23
Visite : 6369

per la Regione Lombardia c'e' questa, che nei preamboli cita la direttiva europea e la 192 (non la 311) Certificazione Energtica Degli Edifici - Procedura di Calcolo Deliberazione n. VIII/3938 del 27 dicembre 2006 Attuazione Legge Regionale 23/2003 e 24/2006 http://www.ors.regione.lombardia.it/publi...
da laolrd
ven mar 23, 2007 10:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conformità Materiali isolanti - Pubblicazione GU
Risposte: 5
Visite : 1895

letto - secondo me non ha nessun interesse pratico per chi fa i calcoli, solo per i produttori / importatori di materiali.
da laolrd
ven mar 23, 2007 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conformità Materiali isolanti - Pubblicazione GU
Risposte: 5
Visite : 1895

Non sono pratico, ci ho messo mezz'ora a capire come trovare un documento... Proprio un sito ben fatto :evil: DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla indivi...
da laolrd
ven mar 23, 2007 10:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conformità Materiali isolanti - Pubblicazione GU
Risposte: 5
Visite : 1895

Re: Conformità Materiali isolanti - Pubblicazione GU

Novità: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conform...
da laolrd
ven mar 23, 2007 09:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conformità Materiali isolanti - Pubblicazione GU
Risposte: 5
Visite : 1895

Re: Conformità Materiali isolanti - Pubblicazione GU

Novità: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conform...
da laolrd
mer mar 21, 2007 20:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: attestato di qualifiz energetica
Risposte: 7
Visite : 2887

... 2) Io credo che le procedure da applicare siano quelle stabilite dal regolamento della regione e comune in cui è sito l'edificio oggetto di costruzione o intervento. ... Saluti da un certo punto di vista sembra logico usare i metodi locali (anche se viene meno il concetto certificazione "g...
da laolrd
mar mar 20, 2007 19:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: attestato di qualifiz energetica
Risposte: 7
Visite : 2887

Re: attestato di qualifiz energetica

buon giorno -ha senso di esistere l'ellegato B del decreto sulle detrazioni? Ho questo ulteriore dubbio: l'Articolo 5 (Attestato di certificazione e di qualificazione energetica) del DL 19-2-2007 dice che devo produrre l'attestato di certificazione energetica usando - nell'ordine di disponibilità :...