La ricerca ha trovato 5390 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da Tom Bishop
- gio gen 20, 2011 16:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Piping 3D
- Risposte: 2
- Visite : 1119
Vorrei acquistare un software dedicato al piping 3d. Attualmente ho la licenza di MEP2011 ma ha molte lacune e ancora molto "giovane"
Esperienze in merito?
- da Tom Bishop
- mer gen 19, 2011 09:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tetto in legno
- Risposte: 42
- Visite : 9702
Tu fai collaudi acustici? Io si. Si Le perplessità sono poi chiarite dalla lettura del rapporto CNR sulle tipologie in legno (vedi anche nota sulla rivista poliuretano) e sugli studi dei tetti in legno fatta da isover (in rete trovi tutto). Mi puoi dare i link, sono molto interessato all'argomento,...
- da Tom Bishop
- mer gen 19, 2011 05:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tetto in legno
- Risposte: 42
- Visite : 9702
Per SuperP... Non capisco quali limiti acustici possa avere un tetto leggero isolato con fibra di legno. Nelle misure che ho effettuato finora i risultati migliori li ho ottenuti con questo isolante. L'XPS accoppiato con un tetto leggero mi ha sempre dato valori inferiori ai 40 dB. Lo spessore massi...
- da Tom Bishop
- mar gen 18, 2011 12:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tetto in legno
- Risposte: 42
- Visite : 9702
Attenzione alla prestazione estiva oltre che a quella invernale. Con tetto in legno e isolamento in XPS non riuscirai mai ad avere uno sfasamento di almeno 9-10 ore ritenuti indispensabili oltre che non rispettare la legislazione vigente. Stesso discorso vale per la lana minerale. Nelle coperture le...
- da Tom Bishop
- mar gen 18, 2011 12:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Limite 35kW o 34,8 kW? per pratica ISPESL
- Risposte: 1
- Visite : 1121
Volevo sapere se siete al corrente di qualche riferimento al riguardo nel dover fare pratica ISPESL o no. Per quanto riguarda ad esempio l'applicabilità del DM12/04/96 per i locali centrali termiche è convenzionalmente utilizzato come limite 35kW. p.s. ho una caldaia con potenza al focolare al poter...
- da Tom Bishop
- lun gen 17, 2011 14:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tetto in legno
- Risposte: 42
- Visite : 9702
io a casa mia ho fatto
freno al vapore
10cm di fibra di legno da 140kg/mc
12cm di fibra di legno da 140kg/mc
2cm di fibra di legno da 240kg/mc
telo traspirante
ventilazione
- da Tom Bishop
- mer dic 29, 2010 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portoni TF comparti autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 984
In una parere di conformità mi è stato prescritto di inserire dei portoni tagliafuoco sugli ingressi di singoli comparti da rampa aperta. Tali portoni è specificato che devono essere del tipo con autochiusura. Premetto che nell'autorimessa non è previsto un impianto di rivelazione di incendi. Dovend...
- da Tom Bishop
- lun dic 13, 2010 11:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala di uscita da autorimessa interrata
- Risposte: 4
- Visite : 1948
Sto studiando la sicurezza antincendio di una autorimessa interrata in cui l'uscita di sicurezza è verso l'alto a mezzo di scala avente più di 15 gradini continui (per la precisione 17). Tale percorso lo posso considerare una uscita di sicurezza o no secondo voi?
Grazie
- da Tom Bishop
- sab dic 04, 2010 19:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: isolamento intercapedine muri perimetrali
- Risposte: 2
- Visite : 3590
Per il tipo di stratigrafia che hai individuato a mio avviso il materiale migliore è il polistirene XPS. Ho fatto una verifica termoigrometrica e non c'è alcuna formazione di condensa. Trasmittanza U=0.22W/m2K e sfasamento 19 ore. E' una buona parete per classe B. Con il sughero la trasmittanza rest...
- da Tom Bishop
- mar nov 30, 2010 19:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTI PER EDIFICI CLASSE A
- Risposte: 108
- Visite : 22202
Kia, la macchina di deumidificazione / ricambio aria che ti ho consigliato è dotata di batteria integrativa alimentata con lo stesso fluido dell'impianto radiante a pavimento ed è quindi in grado di portare la temperatura dell'aria di rinnovo al valore neutro. Tieni comunque conto che è possibile mo...
- da Tom Bishop
- sab nov 27, 2010 05:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTI PER EDIFICI CLASSE A
- Risposte: 108
- Visite : 22202
Il mio consiglio è impianto di riscaldamento radiante a pavimento passo delle spire 100mm indipendentemente dal fabbisogno. L'impianto lo puoi utilizzare anche per il raffrescamento abbinandolo a deumidificatori ambiente. La macchina per la deumidificazione può anche fare VMC. Esistono macchine comb...
- da Tom Bishop
- mer nov 17, 2010 05:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tipi di tubo
- Risposte: 20
- Visite : 10860
Quoto NoNickName. Acciaio nero è un termine utilizzato dagli installatori per indicare acciaio a basso tenore di carbonio (0,20% - semidolce) non legato. Lo chiamano nero in quanto alla vista è nero a differenza dello "zincato" che è lo stesso tubo ma con finitura zincata appunto. Per inte...
- da Tom Bishop
- mar set 28, 2010 20:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cappotto con Foamglas
- Risposte: 3
- Visite : 1227
La traspirazione della parete non è un problema. Tiene presente che solitamente la quantità di vapore che esce da una abitazione dalla muratura rappresenta una percentuale molto bassa rispetto al totale. Secondo me il vero problema è la finitura che fai sopra il foamglass. La finitura non può second...
- da Tom Bishop
- mar set 28, 2010 19:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto alta temperatura e collettori
- Risposte: 5
- Visite : 1221
Se vuoi aprire e chiudere i radiatori con la domotica devi montare degli attuatori elettrotermici sul collettore. Esistono sistemi di by-pass differenziale anche per i collettori per bassa temperatura. Tieni comunque presente che lo stesso collettore esiste anche per la distribuzione a radiatori dun...
- da Tom Bishop
- sab set 25, 2010 05:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione da pozzo...
- Risposte: 8
- Visite : 3622
L'alimentazione diretta da pozzo per quanto ne so non è consentita. La nota prot. n°P320/4101 del 16/07/2008 nel caso in cui l'alimentazione dell'impianto idrico antincendio sia da pozzo prevede l'installazione di una idonea riserva idrica. Vi è poi una risposta della UNI ad un quesito sulla UNI EN ...
- da Tom Bishop
- gio set 16, 2010 09:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale carica batterie muletti
- Risposte: 3
- Visite : 2919
Si tratta di una tettoia aperta su due lati. Superficie 600m², 50 muletti in sosta. I lati aperti sono dotati di chiusure in telo che si chiudono in caso di pioggia e durante la stagione invernale.
- da Tom Bishop
- gio set 16, 2010 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale carica batterie muletti
- Risposte: 3
- Visite : 2919
Un ufficiale VVF mi ha chiesto un impianto a diluvio a protezione di un locale carica batterie muletti elettrici. Ma secondo voi che senso ha? A mio avviso può far solo danni. Nella NFPA15 non ho trovato nulla al riguardo. Voi come vi comportereste?
- da Tom Bishop
- lun set 13, 2010 20:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
- Risposte: 24
- Visite : 17694
Non sono molto d'accordo con l'alimentare lo scaldasalviette a bassa temperatura. So benissimo che per integrare l'impianto a pavimento basta e avanza, ma avete mai provato a mettere una salvietta umida su uno scaldasalviette alimentato a bassa temperatura? Per buona parte dell'inverno manco si asci...
- da Tom Bishop
- ven set 10, 2010 18:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
- Risposte: 24
- Visite : 17694
Potrei "staccare" i due termoarredi prima dell'equilibratore lasciando l'incombenza al circolatore di caldaia... occorre però avere la possibilità di intervenire in fase di taratura per non rischiare di lasciare a "secco" di portata (anche se in effetti i due termoarredi non me ...
- da Tom Bishop
- ven set 10, 2010 18:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Selezione deumidificatori
- Risposte: 0
- Visite : 458
Salve ragazzi, devo selezionare dei deumidificatori a servizio di appartamenti dotati di impianti radianti a pavimento utilizzati per il riscaldamento e per il raffrescamento. Voi come vi comportate nella selezione del deumidificatore per evitare che l'umidità relativa superi un limite prestabilito....
- da Tom Bishop
- ven set 10, 2010 18:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
- Risposte: 24
- Visite : 17694
Ti sconsiglio di collegare il termoarredo al circuito a bassa temperatura in quanto quando lo vorrai usare come scaldasalviette sarà sempre freddo. Io in questi casi se ho solo bassa temperatura a disposizione lo metto elettrico. Nel caso in cui avessi la possibilità di fare un circuito dedicato lo ...
- da Tom Bishop
- gio set 09, 2010 12:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bombole portatili di ossigeno e idrogeno
- Risposte: 1
- Visite : 759
All'interno di uno stabilimento industriale soggetto a controllo in quanto presenta att.88-64-91-18 mi trovo delle bombole di ossigeno e idrogeno in misura di circa 3-4 bombole per tipo. Come mi devo comportare, quali accorgimenti devo individuare ai fini della prevenzione incendi?
Grazie
- da Tom Bishop
- sab set 04, 2010 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione con centrale termica >35kW
- Risposte: 5
- Visite : 1400
E' possibile una comunicazione tra una centrale termica >35kW e un reparto di lavorazione di uno stabilimento a mezzo porta TF REI120?
La centrale termica è a completo servizio del reparto di lavorazione.
Grazie.
- da Tom Bishop
- mar ago 31, 2010 20:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto riscaldamento e raffrescamento da collaudare
- Risposte: 20
- Visite : 8055
Non è possibile determinare il problema che può avere il tuo impianto dalle informazioni che hai fornito. Ti posso dare però alcune informazioni circa impianti che ho progettato e stanno funzionando molto simili al tuo. Con un impianto di raffrescamento a pavimento (in ambito residenziale) scendere ...
- da Tom Bishop
- gio lug 01, 2010 05:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova 12845 e pompe pilota
- Risposte: 5
- Visite : 1133
10.6.2.5 - Pompa di mantenimento pressione
In caso di pompa di mantenimento pressione installata soprabattente, la tubazione di aspirazione e la raccorderia/valvolame devono essere indipendenti da quelle della/e pompa/e principale/i.
- da Tom Bishop
- gio giu 10, 2010 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALBERGHI - Serrande TF su parete corridoio camere
- Risposte: 1
- Visite : 526
Se la memoria non mi inganna dovrebbe esserci una circolare che permette l'omissione delle serrande TF sulle canalizzazioni che attraversano la parete TF REI30 di divisione tra camera e corridoio distributivo.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie
- da Tom Bishop
- sab apr 24, 2010 05:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problemi di condensa interna negli alloggi
- Risposte: 33
- Visite : 8374
La formazione di muffa è dovuta alla non protezione del ponte termico dell'intelaiatura in calcestruzzo. Una soluzione potrebbe essere quella di rivestire all'interno la parte incriminata con idrato di silicato di calcio tipo Röfix Renopor che oltre ad innalzare la temperatura superficiale della zon...
- da Tom Bishop
- dom feb 14, 2010 06:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Massetto in anidrite
- Risposte: 0
- Visite : 533
Dovrei calcolare la resistenza termica di un massetto in anidrite Villaga sistema Vimas Therm Bio, nella scheda tecnica per i calcoli termotecnici vengono inseriti i valori di inerzia termica e calore specifico. Come posso risalire alla conducibilità e alla capacità termica massica?
Grazie
- da Tom Bishop
- dom feb 14, 2010 06:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bollitori: spessore minimo isolamento termico
- Risposte: 1
- Visite : 747
Buongiorno, volevo sapere se qualcuno conosce dei riferimenti normativi che impongano uno spessore minimo per l'isolamento termico di bollitori di acqua calda. L'allegato al DPR 412/93 parla solo di tubazioni e canalizzazioni. Ho poi trovato una normativa svizzera che fornisce valori di spessori per...
- da Tom Bishop
- lun gen 04, 2010 18:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Neopor
- Risposte: 2
- Visite : 1287
Il neopor è lo sviluppo del classico polistirene espanso utilizzato nei cappotto. La diversità sta nell'aggiunta di grafite. Questo permette una migliore performace dell'isolante anche durante la stagione estiva. Personalmente ho utilizzato in più occasioni quello commercializzato dalla Roefix (Lamb...