La ricerca ha trovato 24 risultati
- gio ott 01, 2009 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 24
- Risposte: 0
- Visite : 418
Attività 24
Sono alle prese con un deposito di sostanze esplodenti. Il mio Comando Provinciale mi dice di guardare che quantitativo max di esplodente ho, perchè se fosse inferiore a 5 kg. non rientrerebbe come attività soggetta. Il titolo dell'attività 24, però, non specifica alcun parametro per l'assoggettabil...
- lun giu 22, 2009 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 45 e UNI 70
- Risposte: 2
- Visite : 2929
Re: UNI 45 e UNI 70
45 e 70 non sono gli estrtemi della norma, sono i diametri dei dispositivi erogatori. Come dice Moliang, "UNI 45" è un espressione gergale che trovi soprattutto nei poco addetti ai lavori. Se l'oggetto del discorso è una rete idranti la norma UNI è la 10779.
- mer giu 03, 2009 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificare solai in legno
- Risposte: 4
- Visite : 1575
Re: Certificare solai in legno
Oddio, anch'io sono ing. strutturista ma mi sono sempre comportato così, anche in riferimento al nuovo DM 14/01/2008 che a luglio entrerà in vigore ufficialmente, in quale al punto 2.5.3. indica la combinazione eccezionale "...che dovrà essere impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle...
- mer giu 03, 2009 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LATO per pannelature REI 120
- Risposte: 5
- Visite : 1866
Re: LATO per pannelature REI 120
Se il pannello in cartongesso non è autoportante, non puoi metterlo dal lato non esposto, in quanto la parete esistente, non avendo il requisito R, può venire giù prima del dovuto, tirandosi dietro anche il pannello in cartongesso.[/quote] Sì, hai ragione, in effetti la valutazione analitica sulla p...
- lun giu 01, 2009 18:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LATO per pannelature REI 120
- Risposte: 5
- Visite : 1866
Re: LATO per pannelature REI 120
Altrimenti prova con la verifica analitica della parete, ponendo il cartongesso dalla parte non esposta (quella a temperatura 20°C per intenderci).
Attenzione però che se hai tubi e impianti esposti potrebbero creare ponti incendio e/o danneggiarsi.
Attenzione però che se hai tubi e impianti esposti potrebbero creare ponti incendio e/o danneggiarsi.
- lun giu 01, 2009 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificare solai in legno
- Risposte: 4
- Visite : 1575
Re: Certificare solai in legno
La UNI 9504 parla di Stato limite di collasso, per cui si deve rimanere entro il dominio di rottura. D'altronde è anche giusto, l'incendio è un carico eccezionale, non accidentale, per cui la struttura deve mantenere le prestazioni agli SLU, non in esercizio. Spero che non sia troppo tardi per rispo...
- mer apr 15, 2009 16:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale rivelazione incendi
- Risposte: 3
- Visite : 1126
Re: Centrale rivelazione incendi
Secondo me basta che sia facilmente accessibile, pur essendo interrato non dovresti avere problemi, visto che la norma stessa usa la parola "possibilmente" per la vicinanza all'ingresso. In sostanza per me basta che sia accessibile, sorvegliato, protetto e dotato di illuminazione di emerge...
- gio mar 26, 2009 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco
- Risposte: 5
- Visite : 1826
Re: Resistenza al fuoco
Scusa Terminus, nello scrivere non mi sono accorto che avevi già risposto.
- gio mar 26, 2009 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco
- Risposte: 5
- Visite : 1826
Re: Resistenza al fuoco
Alcuni fornitori di intonaci garantiscono la resistenza che chiedi (certificata dall'ist. Giordano), ma su determinati spessori e caratteristiche delle pareti; in sostanza non si può prescindere dalla parete, ovvero la resistenza è della parete, non del "solo" intonaco (come si fa a parlar...
- mar mar 24, 2009 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: segnaletica orizzontale e verticale uscite di sicurezza
- Risposte: 2
- Visite : 1791
Re: segnaletica orizzontale e verticale uscite di sicurezza
Dipende da che attività è, e se è normata, altrimenti fai riferimento al D.Lgv. 81/08 (allegati XXV - XXVI - XXVII - XXVIII), che ha inglobato il 493/96.
- mar mar 24, 2009 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: collaudo anello di idranti UNI 70 e collaudo naspi UNI 45
- Risposte: 2
- Visite : 1350
Re: collaudo anello di idranti UNI 70 e collaudo naspi UNI 45
UNI 10779, prima devia avere la valutazione del rischio per capire in che livello sei, poi te lo dice la norma quanti devono essere aperti, a meno che hai una norma verticale che ti indica esplicitamente altre prescrizioni.
- mar mar 24, 2009 12:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Test rivelatori di fumo o calore
- Risposte: 1
- Visite : 1025
Re: Test rivelatori di fumo o calore
Io ho sempre visto i tecnici ed i manutentori fare le prove con le bombolette, o addirittura quelli più sopartani si accendevano la sigaretta sotto il rivelatore (parliamo di quelli di fumo ovviamente). Ho chiesto ad un installatore se conosceva questa roba dei focolari tipo e mi ha fatto una faccia...
- sab mar 14, 2009 13:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di gomma
- Risposte: 2
- Visite : 848
Deposito di gomma
L'attività 55 è dichiarata "deposito di gomma, pneumatici e simili > 100 q.li" Secondo voi la misura dei 100 q.li, che determina se la mia attività è soggetta o no, è una media stagionale del materiale accatastato o basta che ci sia un picco massimo, anche solo di poche ore, per rientrare ...
- mar mar 03, 2009 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.
- Risposte: 6
- Visite : 3973
Re: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.
Grazie ad ambedue, penso proprio che, forte delle Vs. considerazioni, sottoporrò il quesito al Comando.
- lun mar 02, 2009 15:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.
- Risposte: 6
- Visite : 3973
Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.
La domanda è, per molti di voi, banale, ma sono alle prese con una pizzeria con le seguenti caratteristiche: - numero di coperti 90. - considerando i camerieri al tavolo ed i pizzaioli al forno a legna (che è dentro il comparto del ristorante) si superano le 100 persone. Se poi si considerano anche ...
- lun mar 02, 2009 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione resistenza al fuoco prefabbricato esistente
- Risposte: 2
- Visite : 1279
Re: Valutazione resistenza al fuoco prefabbricato esistente
E' un pò complicato se non si conosce la composizione della struttura, poichè per valutare analiticamente il decadimento delle prestazioni meccaniche della struttura è necessario partire dalle composizioni di base (Rck calcestruzzo, fbk, copriferro, tensione di precompressione...). Mi sembra poi di ...
- lun mar 02, 2009 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
- Risposte: 26
- Visite : 15547
Re: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
Sì è vero come dice alessiotst, la circolare si applica alla strutture portanti, ma visto che il requisito tabulato è il REI (R+E+I) mi sembra che per gli elementi di sola compartimentazione non portanti, a parità di composizione strutturale, possa andare più che bene, visto che a me serve il requis...
- lun feb 16, 2009 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NFPA 13
- Risposte: 5
- Visite : 1854
Re: NFPA 13
...può andare bene la versione del 99?...
...altrimenti se proprio hai necessità di quella aggiornata... buona fortuna!
...altrimenti se proprio hai necessità di quella aggiornata... buona fortuna!
- mar feb 03, 2009 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Software per calcolo REI elementi finiti
- Risposte: 20
- Visite : 8674
Re: Software per calcolo REI elementi finiti
Mi accodo anch'io con la richiesta al gent.mo ing. Caroli del materiale in questione, lascio mail:
marcoasst@libero.it
Ringrazio anticipatamente.
marcoasst@libero.it
Ringrazio anticipatamente.
- mar feb 03, 2009 17:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795 e condotte aerauliche
- Risposte: 7
- Visite : 1987
Re: UNI 9795 e condotte aerauliche
La norma fa riferimento a condotte per il ricambio d'aria previsto negli ambienti, per cui è lecito supporre che si tratti di aria "pescata" dall'esterno o comunque da altro compartimento. Se le condotte fanno capo ad un'unità termoventilante appartenente allo stesso comparto io non metter...
- lun gen 26, 2009 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
- Risposte: 21
- Visite : 5891
Re: GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
QUALCUNO MI SA DIRE SE C'é IN GIRO UN PROGRAMMA SCARICABILE PER DIMENSIONARE UN GRUPPO DI PRESSIONE DI UNA RETE AD ANELLO? Per le reti in pressione c'è EPANET della US EPA che è gratuito e non ha limiti, in caso di rete idranti occorre particolare attenzione all'inserimento degli "emitter coef...
- lun gen 19, 2009 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edifici a destinazione mista
- Risposte: 9
- Visite : 2220
Re: Edifici a destinazione mista
Concordo anch'io con voi. Per quanto riguarda gli uffici, le persone presenti sono conteggiate nel complesso dell'edificio, per cui ritengo corretto il Vs. ragionamento. Io userei per la relazione dell'esame progetto sia il decreto sugli edifici residenziali alti DM 16.05.87 che il decreto sugli uff...
- lun gen 19, 2009 09:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RILEVATORI DI INCENDIO
- Risposte: 0
- Visite : 597
RILEVATORI DI INCENDIO
Buongiorno, volevo sapere se in un'attività alberghiera funzionano meglio, nelle camere, i rilevatori di fumo o quelli di calore. Tenete presente che le camere hanno dimensioni ed altezze standard (max. 25 mq. e 3 ml. di altezza), non hanno impianti di ventilazione forzata ed è presumibile che la ve...
- lun gen 19, 2009 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
- Risposte: 26
- Visite : 15547
Re: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
Buongiorno, sono nuovo del forum. Io sto usando la Circolare prot. 1968 del febbraio 2008 che integra il DM 16.02.07 e contiene una tabella per il REI delle pareti. Per adesso ai VV.FF, pare andare bene. Unico problema, non vengono contemplate murature in blocchi di laterizio con percentuale di fora...