da Terminus
mer mag 29, 2024 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo antincendio CT
Risposte: 26
Visite : 471

Re: Rinnovo antincendio CT

Ecco, non puoi asseverare un pezzettino dell'impianto IRAI, o tutto o niente.
Incarico dal fornitore energia ?
Secondo me il rinnovo deve essere unico con la scuola. Il responsabile è sempre il RUP del Comune, anche per la CT.
da Terminus
mer mag 29, 2024 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo antincendio CT
Risposte: 26
Visite : 471

Re: Rinnovo antincendio CT

Perchè solo rinnovo della centrale ?
La scuola non è soggetta ?
Se è soggetta, i rinnovi dovrebbero essere allineati, anche se sono stati autorizzati con SCIA/CPI diversi.
da Terminus
mer mag 29, 2024 07:59
Forum: FORUM ATEX
Argomento: FALEGNAMERIA E ZONE ATEX
Risposte: 7
Visite : 15933

Re: FALEGNAMERIA E ZONE ATEX

Oggi i riferimenti normativi sono
CEI EN 60079-10-2
CEI 31-56 (anche se ufficialmente abrogata è ancora tecnicamente valida)
da Terminus
mar mag 28, 2024 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo antincendio CT
Risposte: 26
Visite : 471

Re: Rinnovo antincendio CT

Qui si parla di rinnovo. Quindi come asseveratori degli impianti di protezione attiva (senza riprendere la discussione di cosa ci debba rientrare o meno) e delle protezioni strutturali, possiamo fregarcene dell'esistenza delle DICO degli altri impianti tecnici. Nella mia esperienza, per attività civ...
da Terminus
lun mag 27, 2024 20:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte lungo le vie di esodo
Risposte: 2
Visite : 75

Re: Porte lungo le vie di esodo

L'apertura delle porte riduce la larghezza fruibile per il percorso di esodo. Immagina la folla esodante che corre per il corridoio ed all'improvviso qualcuno spalanca la porta della stanza laterale per uscire, che succede ? Incidenti, cadute, caos, calpestamento, rallentamenti..... Questo indipende...
da Terminus
lun mag 27, 2024 20:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: APERTURE DI AERAZIONE PROVENIENTI DAI SINGOLI BOX-AUTO DI UN’AUTORIMESSA CONDOMINIALE
Risposte: 8
Visite : 228

Re: APERTURE DI AERAZIONE PROVENIENTI DAI SINGOLI BOX-AUTO DI UN’AUTORIMESSA CONDOMINIALE

Molteplici ragioni per favorire l'evacuazione dei prodotti della combustione (fumo e gas nocivi)
1) facilitare l'esodo delle persone e l'intervento dei soccorritori
2) ridurre le sollecitazioni termiche sulle strutture
da Terminus
lun mag 27, 2024 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo antincendio CT
Risposte: 26
Visite : 471

Re: Rinnovo antincendio CT

Anche io mai data la DICO dell'impianto termico (intendo impianto idronico), mai richiesta e mai l'ho vista allegata nelle pratiche. Già è tanto che ci siano le altre DICO....... E' vero che nel modulo viene citata, ma io ho sempre interpretato eventuali impianti non idronici, ovvero PDC con circuit...
da Terminus
lun mag 27, 2024 13:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo antincendio CT
Risposte: 26
Visite : 471

Re: Rinnovo antincendio CT

Ai VVF non importa il progetto e la DICO dell'impianto termico, ma le DICO del gas metano e dell'impianto elettrico. Nella pratica ci dovrebbero essere almeno quelle o delle DIRI in sostituzione. Comunque come ha detto Gmeister in questo momento è cosa che non ti riguarda, dovendo tu asseverare solo...
da Terminus
dom mag 26, 2024 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RSA realizzazione cappotto
Risposte: 3
Visite : 212

Re: RSA realizzazione cappotto

Forse mi sfugge qualcosa, ma dove leggi che nel caso di cappotti in kit si deve applicare la S-1.6 ?
da Terminus
dom mag 26, 2024 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: APERTURE DI AERAZIONE PROVENIENTI DAI SINGOLI BOX-AUTO DI UN’AUTORIMESSA CONDOMINIALE
Risposte: 8
Visite : 228

Re: APERTURE DI AERAZIONE PROVENIENTI DAI SINGOLI BOX-AUTO DI UN’AUTORIMESSA CONDOMINIALE

Chiudi quei 2mq in eccesso e risolvi il problema. A parte le battute, non vedo alcun problema a riportare in corsia una superficie sufficiente a rispettare il requisito generale, anche se sul perimetro la superficie disponibile è maggiore. In ogni caso, i conti sono stati fatti detraendo tutte le oc...
da Terminus
gio mag 23, 2024 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CDM ante 2017 autorizzato da variare
Risposte: 10
Visite : 311

Re: CDM ante 2017 autorizzato da variare

In generale concordo. Ma mi trovo uno dei due serbatoi della ES che ha la colonnina alta con lo spertello all'altezza del bacino. Non posso alzare il bacino perchè impedirei l'apertura della colonnina con il sistema di pompaggio all'interno. Rialzare tutta la colonnina non credo sia possibile in &qu...
da Terminus
gio mag 23, 2024 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 18
Visite : 563

Re: Attreversamenti su predalles

Avete sotto mano una prova a forno di un solaio predalle con gli sfoghi ?
Lì si potrebbero trovare indicazioni su quello che succede nelle camere di alleggerimento.
da Terminus
gio mag 23, 2024 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 18
Visite : 563

Re: Attreversamenti su predalles

Capito. ma il problema non è il primo attraversamento sulla soletta inferiore, quello credo si possa considerare sicuro, anche se la lastra ha spessori inferiori a quelli delle ETA (e su questo potrei essere d'accordo con stfire). Io sto sollevando il problema del secondo attraversamento sulla solet...
da Terminus
gio mag 23, 2024 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 18
Visite : 563

Re: Attreversamenti su predalles

Esattamente. Se l'EPS sublima molto presto, a causa del surriscaldamento della soletta inferiore, difficile pensare che la tubazione plastica nel trato di vuoto, resista fino a 120 minuti. Proverò con una simulazione, ma temo che il risultato sia negativo e poi occorrerebbe una simulazione fluidodin...
da Terminus
gio mag 23, 2024 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CDM ante 2017 autorizzato da variare
Risposte: 10
Visite : 311

Re: CDM ante 2017 autorizzato da variare

Rialzare il bacino è complicato? Tutto si può fare, ma l'armadio erogatore è solitamente posto più in basso rispetto al bordo del bacino rialzato al 110% (questo lo devo verificare). Non potendo spostare l'armadio, si dovrebbe creare un bacino esterno supplementare ma con la necessità poi di allarg...
da Terminus
gio mag 23, 2024 07:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 18
Visite : 563

Re: Attreversamenti su predalles

Nelle ETA il solaio "di prova" è omogeneo e lo spessore è ben maggiore della soletta inferiore del predalle, ma non è questo il problema. E' vero che installando gli sfoghi dovrei escludere lo sfondellamento (che dal rapporto di prova avviene dopo circa 60 minuti), ma dopo rimarrebbe solo ...
da Terminus
mer mag 22, 2024 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CDM ante 2017 autorizzato da variare
Risposte: 10
Visite : 311

Re: CDM ante 2017 autorizzato da variare

Ehi mi hai rubato la battuta :mrgreen:
Domani vedrò cosa mi dicono.... :roll:
da Terminus
mer mag 22, 2024 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CDM ante 2017 autorizzato da variare
Risposte: 10
Visite : 311

CDM ante 2017 autorizzato da variare

Ho un paio di contenitori-distributori mobili autorizzati regolarmente prima del 2017, quindi omologati secondo il vecchio DM 19/03/90. Ora l'azienda ha necessità di spostarli in altra posizione (e d'altronde sono "mobili" o "rimovibili"). La nuova installazione dovrà ora ottempe...
da Terminus
mer mag 22, 2024 13:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
Risposte: 8
Visite : 307

Re: Porte tagliafuoco ascensori

Solitamente il requisito si richiede con esposizione dal lato da dove può provenire l'incendio. Se il tuo compartimento è l'unico a rischio incendio, secondo me può andare bene la porta con esposizione solo da un lato, ovvero quello esposto. Se sono a rischio incendio anche gli altri piani, ovviamen...
da Terminus
mer mag 22, 2024 13:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FV sopra tetto in abitazioni
Risposte: 14
Visite : 659

Re: FV sopra tetto in abitazioni

Per le singole abitazioni civili non vi sono obblighi di alcun tipo. Le disposizioni di prevenzione incendi riguardano edifici soggetti a controllo o comunque con altezza antincendio sopra i 12m. Le soluzioni ammesse in questi casi le trovi nella nota 1324 del 07/02/2012. Poi sull'opportunità di met...
da Terminus
mer mag 22, 2024 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 18
Visite : 563

Re: Attreversamenti su predalles

In questo casi si.
Rimarrebbe la complicazione esecutiva rispetto ad un semplice collare all'intradosso.
da Terminus
mer mag 22, 2024 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 18
Visite : 563

Re: Attreversamenti su predalles

Quindi secondo te il problema non sussiste ?
Se è così, perchè prevedere negli ETA le solette in ca da 150/200 mm invece di qualcosa di più attinente alle tipologie realizzative civili ?
L'installazione non è comunque conforme.
da Terminus
mer mag 22, 2024 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 18
Visite : 563

Re: Attreversamenti su predalles

Dove possibile potrebbe andare, anche se non sarebbe ancora una installazione conforme alla certificazione, la soletta del predalle è certamente più rigida della membrana. A parte la complicazione dell'installazione, questo sposta il problema all'attraversamento del cassonetto, ma qui si potrebbe r...
da Terminus
mer mag 22, 2024 08:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza pannelli sandwich EI120
Risposte: 8
Visite : 238

Re: Altezza pannelli sandwich EI120

Questo almeno è un EXAP.
A determinate condizioni mi sembra arrivi fino a 7,5m.
Certo se costruisci un telaio rigido con maglia 4x4m (la larghezza puoi aumentarla a piacimento) e fissi i pannelli su questo telaio, in teoria puoi ripetere la configurazione all'infinito, anche senza EXAP.
da Terminus
mar mag 21, 2024 20:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza pannelli sandwich EI120
Risposte: 8
Visite : 238

Re: Altezza pannelli sandwich EI120

Nella tabella del campo di applicazione non leggo appigli per fare quanto dice il produttore, a meno di non realizzare un telaio in c.a. indeformabile con travi distanti 3 metri (o 4m all'interno).
da Terminus
mar mag 21, 2024 19:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza pannelli sandwich EI120
Risposte: 8
Visite : 238

Re: Altezza pannelli sandwich EI120

Secondo me serve un EXAP, che potrà essere basato sulle condizioni della UNI EN 15254-5.
Ma questo va validato dal laboratorio, non basta che lo affermi verbalmente il fabbricante.
da Terminus
mar mag 21, 2024 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 18
Visite : 563

Re: Attreversamenti su predalles

Grazie della risposta. La tua soluzione è stata adottata in sede costruttiva/realizzativa. Purtroppo io mi trovo con un edificio realizzato da una decina di anni e con solaio già certificato R/EI in via sperimentale, dovendo autorizzare oggi, devo far installare i collari sugli attraversamenti, oltr...
da Terminus
mar mag 21, 2024 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posizionamento idranti NFPA
Risposte: 6
Visite : 247

Re: Posizionamento idranti NFPA

Assodato non lo so.
Magari qualcuno pensa che dovendo realizzare un impianto NFPA/FM/UL basti andare a comprare i componenti in US e poi montarli senza altre pretese.
da Terminus
mar mag 21, 2024 14:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posizionamento idranti NFPA
Risposte: 6
Visite : 247

Re: Posizionamento idranti NFPA

Non ci dimentichiamo che qualunque apparecchiatura installata deve avere la dichiarazione CE di confomità alle direttive applicabili.
La 12845/10779 possono essere sostituite dalle NFPA/FM ma le direttive Ue non possono essere disattese.
da Terminus
mar mag 21, 2024 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
Risposte: 8
Visite : 340

Re: Assemblaggio gruppo antincendio

christian619 ha scritto: mar mag 21, 2024 07:30 ok.... ma non si trova un disegnino guida dei componenti da qualche parte?
Credo che ognuno di noi se li facccia alla bisogna.
Inizia a ricopiare lo schema della 12845 e poi adattalo alla tua situazione.
da Terminus
mar mag 21, 2024 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
Risposte: 8
Visite : 340

Re: Assemblaggio gruppo antincendio

immagino tu ti riferisca al solo gruppo motopompa io invece lo sconsiglio, soprattutto se parliamo di giunti in gomma coi giunti in gomma si perde allineamento nel tempo e a poco servono se correttamente dimensionata la fondazione del gruppo e ancorato lo stesso Configurazione normale: vasca in ca,...
da Terminus
lun mag 20, 2024 18:36
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: dichiarazione di conformità
Risposte: 4
Visite : 161

Re: dichiarazione di conformità

L'installatore ha fatto il lavoro fuori legge e forse ha anche dichiarato il falso nella dichiarazione di conformità. Deve risolvere lui il problema che ha causato: chiamerà un professionista e si farà redigere un progetto quanto più ricalcante lo stato di fatto ed eventuali adeguamenti li sanerà a ...
da Terminus
lun mag 20, 2024 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RSA realizzazione cappotto
Risposte: 3
Visite : 212

Re: RSA realizzazione cappotto

Veramente la RTV15 prevede GM1 per i cappotti in kit oppure per i materiali di isolamento (se non kit ETICS).
il GM1 per i materiali di isolamento a vista prevede almeno A2-S1,d0
da Terminus
lun mag 20, 2024 18:19
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: dichiarazione di conformità
Risposte: 4
Visite : 161

Re: dichiarazione di conformità

Contratto superiore a 6kW: progetto elettrico obbligatorio firmato da professionista abilitato L'elettricista abilitato secondo DM 37/08 può certamente firmare la dichiarazione di conformità di quanto da lui eseguito, ma deve dichiarare di aver rispettato il progetto ed allegarlo con la distinta dei...
da Terminus
sab mag 18, 2024 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 18
Visite : 563

Attreversamenti su predalles

Approfondendo la protezione degli attraversamenti su solai predalles, in particolare con alleggerimento in polistirolo, non riesco a trovare una soluzione completamente rispondente, in quanto i produttori di collari e nastri fanno riferimento invariabilmente a solai omogenei con spessori almeno pari...
da Terminus
sab mag 18, 2024 11:58
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Superficie progetto elettrico = superficie progetto antincendio?
Risposte: 3
Visite : 175

Re: Superficie progetto elettrico = superficie progetto antincendio?

Rimando alla discussione linkata da TomBishop. Ribadisco che, a mio parere, le utenze condominiali in edificio residenziale sono regolate dalla lettera a) dell'art.5, quindi i limiti sono i 6kW per tutti e 400mq per le singole unità abitative, perciò per le utenze condominiali vale solo la potenza d...
da Terminus
sab mag 18, 2024 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
Risposte: 8
Visite : 340

Re: Assemblaggio gruppo antincendio

Trovi tutto nella 12845 Diametro minimo tubazione aspirazione, inclinazione e raccordi conici se necessari (prevedi anche un giunto antivibrante) NPSH da calcolare e confrontare con quello minimo richiesto dalla pompa con il livello dell'acqua al minimo Ritorno in vasca del tubo di prova Sistema di ...
da Terminus
ven mag 17, 2024 18:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Intercapedine Superiore a 30 cm UNi 6496
Risposte: 5
Visite : 534

Re: Intercapedine Superiore a 30 cm UNi 6496

Certo è un rischio, in quanto la trasmittanza non sarebbe calcolata in ottemperanza alla 6946.
da Terminus
gio mag 16, 2024 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
Risposte: 5
Visite : 206

Re: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto

Si anche io mi faccio andare bene certe "cosette".
da Terminus
gio mag 16, 2024 14:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [ASSICURAZIONE] Assigego triplicata
Risposte: 28
Visite : 3895

Re: [ASSICURAZIONE] Assigego triplicata

La postuma serve per quando termini l'attività e chiudi la P.IVA non pagando più la polizza.
Altrimenti essendo claims-made la polizza vale finchè la paghi.
da Terminus
gio mag 16, 2024 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
Risposte: 10
Visite : 1791

Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.

Assolutamente si, anche le strutture separanti devono essere certificate tramite un CERT.REI.
Sicuro che non ce ne sia un altro nel fascicolo VVF ?
Comunque non è di tua responsabilità tale mancanza.
da Terminus
gio mag 16, 2024 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
Risposte: 5
Visite : 206

Re: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto

Eh lo so, d'altronde la marcatura CE non tiene conto delle norme di p.i.
Fare delle prolunghe posticce sarebbe una modifica alla macchina, aumentando le resistenze allo scarico, ed il costruttore potrebbe attaccarcisi per la garanzia.
da Terminus
gio mag 16, 2024 13:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
Risposte: 5
Visite : 206

Re: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto

Per come è scritto quel capoverso, io interpreto che i 3m siano da rispettare sempre e comunque dal piano di calpestio attorno al GE.
da Terminus
mer mag 15, 2024 20:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corsi antincendio ex 818 per mantenimento requisiti
Risposte: 3
Visite : 189

Re: corsi antincendio ex 818 per mantenimento requisiti

I corsi vengono organizzati dagli ordini e collegi con la collaborazione dei VVF locali.
Devi rivolgerti a loro.
da Terminus
mer mag 15, 2024 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pendenza massima rampa SCUOLA
Risposte: 1
Visite : 141

Re: Pendenza massima rampa SCUOLA

Trattando con il vecchio DM non avresti neanche di questi problemi.
Volendo vedere le cose anche con il COPI mi sembra che la tua situazione sia pienamente attuabile.
da Terminus
mer mag 15, 2024 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corso base ex 818
Risposte: 7
Visite : 325

Re: Corso base ex 818

Dovete specificare ovviamente che il corso non viene seguito ai fini dell'iscrizione all'elenco, ma solo come formazione generale, altrimenti l'organizzatore pensa di default alla prima ipotesi
da Terminus
mer mag 15, 2024 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muri perimetrali certificati come R e non REI
Risposte: 3
Visite : 165

Re: Muri perimetrali certificati come R e non REI

Chi te lo contesta, il funzionario VVF ?
Muri esterni potrebbero essere da certificare EI nel caso in cui siano adicenti a vie di esodo esterne o luoghi sicuri, oppurre quando si debba assicurare una distanza di protezione/sicurezza.
da Terminus
mer mag 15, 2024 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Infrastrutture ricarica auto elettriche - Tipologia Estintori
Risposte: 3
Visite : 200

Re: Infrastrutture ricarica auto elettriche - Tipologia Estintori

Non ho ancora studiato bene quel documento, quindi rispondo "a sentimento". Su un piccolo focolaio magari l'estintore portatile può essere utile, anche quello a schiuma. Ma in un'autorimessa privata mi sembra difficile che ci sia un pronto intervento sul piccolo focolaio e quando l'incendi...