La ricerca ha trovato 3073 risultati
- ven mag 10, 2024 21:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
- Risposte: 4
- Visite : 92
Re: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
Ma il rischio è lo stesso.
- ven mag 10, 2024 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
- Risposte: 4
- Visite : 92
Re: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
Sì, io allego a qualsiasi pratica sia classificazione sia DPE, per me sono entrambi obbligatori.
Anche solo "ammesso" mi pare folle. Grazie.
Anche solo "ammesso" mi pare folle. Grazie.
- ven mag 10, 2024 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
- Risposte: 4
- Visite : 92
Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
RTV6 V.6.5 Strategia antincendio 3. Nelle autorimesse progettate e gestite secondo la presente RTV è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive (Capitolo V.2). Nota Le eventuali perdite non prevedibili di combustibile da veicoli parcati in un'autorimessa pos...
- gio mag 09, 2024 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984
- Risposte: 4
- Visite : 106
Re: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984
Per me va fatta da zero.
Scaduta da 40 anni, mica potremo asseverare una cosa del genere.
Scaduta da 40 anni, mica potremo asseverare una cosa del genere.
- gio mag 09, 2024 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intepretazione attività 73
- Risposte: 4
- Visite : 93
Re: Intepretazione attività 73
La mia interpretazione era quindi che se ogni attività non soggetta è compartimentata rispetto alle altre non ho promiscuità strutturale (anche se poi i pilastri sono comuni a tutti... Perdona, ma tu stesso scrivi "i pilastri sono comuni". Per me, se le strutture sono comuni, è promiscuo,...
- gio mag 09, 2024 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intepretazione attività 73
- Risposte: 4
- Visite : 93
Re: Intepretazione attività 73
1) Il Mini codice consente di dichiarare l'affollamento.
2) No, il compartimento non fa diminuire le superfici.
3) Oltre 24 m, se non hai RTV per 26 persone, Codice
2) No, il compartimento non fa diminuire le superfici.
3) Oltre 24 m, se non hai RTV per 26 persone, Codice
- gio mag 09, 2024 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 366
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Il firmatario firma il modello di rinnovo, non altre dichiarazioni. Se no esegue interventi, sono fatti suoi. Francamente non me ne preoccupo. Una volta che ho segnalato (e manco sono tenuto), ognuno ha il suo da fare.
- gio mag 09, 2024 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 366
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Mi ero concentrato sul punto specifico, ma ovviamente hai ragione, in sede di rinnovo io assevero impianti di protezione attiva e elementi portanti riqualificati. Fine.
- mer mag 08, 2024 20:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 366
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Ah sì sì, è tutto come hai scritto tu, tutto uguale praticamente.
- mer mag 08, 2024 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI Casa di Riposo
- Risposte: 5
- Visite : 131
Re: Rinnovo CPI Casa di Riposo
Ah ok. Beh ma quello va sempre bene.
- mer mag 08, 2024 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 366
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Rileggendo le norme per altre questioni, mi sono accorto che devo correggere la mia risposta. La UNI 11528 prescrive (par 5.4.2) che le tubazioni gas devono distare almeno 500mm da elementi che possono superare i 70°C ed inoltre prescrive (5.4.3.3.2) una distanza non minore di 500mm da canali da fu...
- mer mag 08, 2024 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI Casa di Riposo
- Risposte: 5
- Visite : 131
Re: Rinnovo CPI Casa di Riposo
Scusa, mandi una SCIA per mera correzione formale del codice attività? Ma perché prendersi tale responsabilità? Meglio una PEC al comando, anche ora, no?
- mer mag 08, 2024 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio ludico per bambini
- Risposte: 5
- Visite : 110
Re: Spazio ludico per bambini
Scusa, mi sono espresso in maniera poco chiara. Stato attuale: impianto sportivo multiplo con CPI, diviso con filtro a prova di fumo EI30 da piccola parte ieri adibita a palestra. Adesso svuotata. Vogliono farci lo spazio gioco. Se è pubblico spettacolo - e lo è, a questo punto - serve filtro EI90. ...
- mer mag 08, 2024 07:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio ludico per bambini
- Risposte: 5
- Visite : 110
Re: Spazio ludico per bambini
Gentilissimo, mi mancava. Ma queste rispondono discendono da chiarimenti ufficiali protocollati? Non leggo nulla. In ogni caso mi pare risolutivo, grazie ancora (non ricordo mai che il sito VV.F. ha delle faq).
- mar mag 07, 2024 19:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio ludico per bambini
- Risposte: 5
- Visite : 110
Spazio ludico per bambini
Buonasera a tutti, non vorrei sbagliare ma non ricordo chiarimenti per i "playground", gli spazi ludici per bambini e famiglie: vasca palline, calcetto, area "virtuale", scivoli... Non mi pare sia pubblico spettacolo. Non ci sono "spettacoli", ma un biglietto per accede...
- mar mag 07, 2024 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
- Risposte: 4
- Visite : 116
Re: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
Beh, gli abitanti della scuola sono sensibilmente più in pericolo, vuoi per immaturità, vuoi per densità più alte
Come contromisure potresti pensare a Evac, incremento addetti e incremento esercitazioni.
Come contromisure potresti pensare a Evac, incremento addetti e incremento esercitazioni.
- lun mag 06, 2024 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
- Risposte: 4
- Visite : 116
Re: SCUOLA DI PRIVATA DI FORMAZIONE IN EDIFICIO UFFICI SOGGETTO
1) Sì. 2) Sì. 3) No. Intendi dire circolari? La somma delle due RTV, scuola e uffici, e a deroga già in essere, ti portano a quanto hai scritto. 4) Il rispetto è bidirezionale: scuola rispetto uffici e viceversa, devi dare soddisfazione in entrambi i sensi. Se già la norma uffici non lo consente, cr...
- lun mag 06, 2024 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 4
- Visite : 663
Re: Smaltimento fumi con soppalco
Ma riesci a rispettare l'offset?
- gio mag 02, 2024 18:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- Risposte: 8
- Visite : 296
Re: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
Concordo. Primariamente vanno identificati i bersagli: una cabina MT-BT nel tuo stesso sito potrebbe non esserlo.
- gio mag 02, 2024 07:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 366
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Non ne avevo idea, per gli impianti metano (e canne fumarie) mi rifaccio al progetto dell'impianta meccanico. Grazie.
- lun apr 29, 2024 20:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo del carico d'incendio
- Risposte: 10
- Visite : 241
Re: Calcolo del carico d'incendio
Beh il buon senso sempre. Si può sempre stimare la massa dei combustibili.
- lun apr 29, 2024 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo del carico d'incendio
- Risposte: 10
- Visite : 241
- dom apr 28, 2024 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- Risposte: 8
- Visite : 296
Re: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
A terzi. Dice "opere da costruzione COMPRENSIVE di...". È un tutt'uno. In questo caso specifico, però. A Parma ho un caso di un silos mancini da 21 m, casetta uffici a 18 m interna al sito. Lì ho dovuto fornire meccanismo di collasso per fare vedere che il silos in caduta non arriva ai 18 ...
- ven apr 26, 2024 13:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 366
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Nemmeno io, ma una manica in lana di roccia non si nega a nessuno (per quanto possa passarci nell'interstizio).
- gio apr 25, 2024 20:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 280
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
Anche per me non è consentito.
- gio apr 25, 2024 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 354
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
E' "troppo" se riferito alla minima richiesta di legge. Mentre mi appare ben fatto per il caso specifico d'esame.
- gio apr 25, 2024 13:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 354
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
Beh, mi pare che tu abbia operato già correttamente così.
- mer apr 24, 2024 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pacco bombole H2 uso industriale
- Risposte: 2
- Visite : 258
Re: Pacco bombole H2 uso industriale
Grazie della tua idea, provo a rileggere tutto. A dopo!
- lun apr 22, 2024 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 452
- lun apr 22, 2024 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pacco bombole H2 uso industriale
- Risposte: 2
- Visite : 258
Pacco bombole H2 uso industriale
Pacco da 16 bombole, 200 bar, 50 l/bombola. Già dotato di CPI in farmaceutica tutta dotata di CPI. Vogliamo raddoppiare il pacco. La portata in uso resterà identica, è proprio solo raddoppio dello stoccaggio, stesso posto. Ora, il DM 23 ottobre 2018: "regola tecnica di prevenzione incendi per l...
- lun apr 22, 2024 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 452
Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
DiRi ante 2008 + progetto post è la situazione più diffusa ormai... E perfettamente corretta.
- lun apr 22, 2024 14:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 452
Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
No, esiste la Legge 186/1968, la quale già da tale data chiede che l'impianto elettrico "sia a norma". Quindi una dichiarazione di conformità è sempre dovuta, magari non nella forma espressa poi dalla L. 46/1990. Inoltre il D.M. 7/8/2012 chiede sempre e comunque progetto per gli impianti r...
- lun apr 22, 2024 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
- Risposte: 5
- Visite : 338
Re: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
Nessuna prescrizione. Mi capitano spesso. Io faccio eseguire schiena minima EI60, 0,5 m più alta e più larga del porta fusti.
- dom apr 21, 2024 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 595
- sab apr 20, 2024 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 595
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Hai provato a chiedere all'ente gestore se accetta una pompa di surpressione?
- ven apr 19, 2024 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9553
Re: Lunghezza via di esodo
Porta pazienza, mi viene scomodissimo per il forum.
In sostanza, là dove una RTV o il Codice non esplicitino che ne basta una sola da qualsiasi punto, se in un comparto ne identifico due verifico che siano entro 40 m da ogni punto con presenza di lavoratore.
In sostanza, là dove una RTV o il Codice non esplicitino che ne basta una sola da qualsiasi punto, se in un comparto ne identifico due verifico che siano entro 40 m da ogni punto con presenza di lavoratore.
- gio apr 18, 2024 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9553
Re: Lunghezza via di esodo
Intendevo intendere : hai 40 per raggiungere una uscita = hai 40 m per raggiungere qualsiasi uscita = qualsiasi uscita deve essere entro 40 m.
- gio apr 18, 2024 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di rischio multisala (DM 02/09/2021)
- Risposte: 1
- Visite : 217
Re: Livello di rischio multisala (DM 02/09/2021)
Bella riflessione, da customizzarsi direi in base al tipo di pubblico spettacolo che hai davanti.
Teatro da 50o posti, solo piano terra, 6 uscite da 180 cm, direi livello 2. Per metter lì due numeri.
Teatro da 50o posti, solo piano terra, 6 uscite da 180 cm, direi livello 2. Per metter lì due numeri.
- gio apr 18, 2024 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8083
Re: Predalles certificati senza sfiati
Anche secondo me non è palese. Chissà che ragionamenti ha fatto il collega...
- mer apr 17, 2024 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9553
Re: Lunghezza via di esodo
Sì sì, certo. La mia riflessione non è sui capannoni, cioè sul Codice, ma su RTV eventuali, là dove la RTV non espliciti che la distanza massima di esodo è da riferirsi ad uno solo dei percorsi di esodo selezionati. Se volessero intendere che tutte le vie d'esodo devono essere entro quella lunghezz...
- mar apr 16, 2024 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9553
Re: Lunghezza via di esodo
Vedo che nessuno ha citato il DM generale che è quello che se non ho capito male è oggetto del quesito: DM 10/03/1998, allegato III, punto 3.3: Nessuno lo ha citato perchè è abrogato. Weare e Terminus secondo me state dicendo la stessa cosa. Se ho L= 60 m ed un capannone lungo 120 m sono sufficient...
- mar apr 16, 2024 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8083
Re: Predalles certificati senza sfiati
Il tema ritengo sia la mancanza palese. Rifare i calcoli, per esempio, non lo è.
- mar apr 16, 2024 07:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8083
Re: Predalles certificati senza sfiati
Concordo con te.
- mar apr 16, 2024 07:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9553
Re: Lunghezza via di esodo
Ovviamente no, perché il Codice esplicita che basta 1 via di fuga. Fin dall'inizio ovviamente anche io l'ho scritto. E poi ho scritto: se una RTV chiede, che so, 40 m, e NON specifica che basta una via di fuga di 40 m, non rilevo come si possa dire che ne basta una. Ove lo dica, come quelle da te ri...
- dom apr 14, 2024 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9553
Re: Lunghezza via di esodo
E da quale estremo normativo lo desumi, ove non esplicitato come sopra?
- dom apr 14, 2024 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9553
Re: Lunghezza via di esodo
Voglio dire che SE un decreto QUALSIASI esplicita che basta UNA via di fuga entro massimo, sono totalmente d'accordo.
Altrimenti è lapalissiano che TUTTE devono essere entro massimo.
Altrimenti è lapalissiano che TUTTE devono essere entro massimo.
- sab apr 13, 2024 21:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
- Risposte: 12
- Visite : 4333
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Sicuro al 100%. Ennesima dimostrazione della inutilità dei "pareri".
- sab apr 13, 2024 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 4420
Re: Tubazione gas passante in centrale termica
Ok, nell'unico caso che mi è capitato, con due però impianti tecnologici e non due centrali termiche, non ho fatto nulla di particolare.
- sab apr 13, 2024 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9553
Re: Lunghezza via di esodo
Può essere, intanto se in una regola tecnica verticale non c'è scritto esplicitamente per me devono rientrare tutte quante, diversamente da dove desumi che si può fare come dici tu?
- ven apr 12, 2024 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9553
Re: Lunghezza via di esodo
Nel Codice sì. Ma io ho scritto tutte per me RTV, non per il codice.mmaarrccoo ha scritto: ↑ven apr 12, 2024 12:26E' richiesto che almeno una delle vie di esodo rispetti la lunghezza, non tutte.weareblind ha scritto: ↑mer apr 10, 2024 15:22 Tale indicazione è esplicita nel Codice, non presente nelle RTV. Quindi tutte le vie di fuga devono rispettare il parametro in metri.