La ricerca ha trovato 1610 risultati
- ven mag 10, 2024 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- Risposte: 8
- Visite : 250
Re: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
mentre all'interno dell'attività potresti anche decidere cosa fare perchè hai modo di gestire l'emergenza e decidere una strategia (potrei anche evacuare l'edificio affianco se come titolare non ho problemi a perdere l'edificio). Però una cosa così a me sa tanto di soluzione alternativa Beh, forse....
- ven mag 10, 2024 11:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984
- Risposte: 4
- Visite : 85
Re: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984
Devi soppesare sulla bilancia cosa conviene fare dal punto di vista tecnico-economico. Va detto comunque che se le norme di 40 anni fa risultassero inadeguate rispetto alla sicurezza antincendio "moderna" ha senso rifare tutto da capo con il COPI. D'altra parte il COPI prevede anche le sol...
- gio mag 02, 2024 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- Risposte: 8
- Visite : 250
Re: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- le costruzioni dello stesso titolare all'interno della proprietà devono essere tutelate se sono critiche (ad esempio non puoi crollare sopra una stazione antincendio perchè perderesti gli impianti di spegnimento) oppure se non sono pronte a gestire l'emergenza (ad esempio se c'è un incendio nel m...
- mar apr 30, 2024 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo del carico d'incendio
- Risposte: 10
- Visite : 235
Re: Calcolo del carico d'incendio
Certo, stavo scherzando, d'altra parte si può usare il coefficiente moltiplicativo e stop. Diversamente bisogna fare l'analitico ma effettivamente non ti passa più a considerare proprio tutto...
- mar apr 30, 2024 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
- Risposte: 13
- Visite : 503
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Sono casi frequenti, però direi che nella prima foto messa da Tom Bishop sinceramente il tratto fuori terra è davvero esagerato.
- mar apr 30, 2024 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Albergo: modifica sostanziale, con o senza aggravio?
- Risposte: 5
- Visite : 157
Re: Albergo: modifica sostanziale, con o senza aggravio?
Se i partecipanti della seconda sala non esodano attraverso la prima ma esodano direttamente all'esterno allora potrebbe essere più facile considerarle indipendenti ed eventualmente non realizzare il filtro. Ovviamente con separazione tra le 2 resistente al fuoco con porte chiuse durante l'utilizzo....
- lun apr 29, 2024 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo del carico d'incendio
- Risposte: 10
- Visite : 235
Re: Calcolo del carico d'incendio
Concordo ovviamente con weare. Aggiungo di stare attenti se l’ufficio ha una configurazione standard o meno. Mi spiego, se per esempio hai pavimentazione sopraelevata (classicamente con anima in truciolare) o strutture in legno, allora il carico di incendio deve tenerne conto. ... E tu come fai a s...
- lun apr 29, 2024 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Albergo: modifica sostanziale, con o senza aggravio?
- Risposte: 5
- Visite : 157
Re: Albergo: modifica sostanziale, con o senza aggravio?
Mi sembra una situazione in cui non è facile trovare la risposta nella norma, in linea di massima se le 2 sale sono compartimentate gli incendi non possono essere contemporanei, tuttavia sarei per vedere le 2 sale come se fossero un'unica sala con il plus legato alla separazione antincendio tra loro...
- lun apr 29, 2024 13:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Albergo: modifica sostanziale, con o senza aggravio?
- Risposte: 5
- Visite : 157
Re: Albergo: modifica sostanziale, con o senza aggravio?
Sembrerebbero modifiche difficilmente rientrabili in un non aggravio, farei il progetto.
Per quanto riguarda la norma il vecchio DM è ancora in vigore, quindi si puoi usarlo, a maggior ragione visto che è una variante di un esistente.
Per quanto riguarda la norma il vecchio DM è ancora in vigore, quindi si puoi usarlo, a maggior ragione visto che è una variante di un esistente.
- lun apr 29, 2024 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 317
Re: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
Ok, notavo però che la parte specifica del fascicolo EXAP è una valutazione analitica. Che poi formalmente è un estensione di una valutazione sperimentale ed il CERT.REI debba riportare metodo sperimentale va bene, però volevo dire che non cambierebbe il risultato finale se faccio valutare la parete...
- dom apr 28, 2024 21:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 317
Re: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
Si ok ma se il laboratorio si limita a fare una validazione formale senza prova, non ci vedo differenze allora, sempre analitico sarebbe.
- dom apr 28, 2024 19:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 317
Re: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
Scusami ma il fascicolo esteso a norme EXAP non è già lui una valutazione analitica oppure è differente da quella che farei fare ad uno strutturista?
Grazie.
Grazie.
- dom apr 28, 2024 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 317
- dom apr 28, 2024 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 317
Re: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
Il punto 13.3 della 1364-1 consente un aumento di altezza di 1 metro se: - l'altezza dell'elemento provato è almeno 3 metri (2,8 con costruzione di supporto) - la flessione massima è non maggiore di 100mm - le tolleranze di espansione sono aumentare proporzionalmente. Si vede che il laboratorio ha ...
- dom apr 28, 2024 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- Risposte: 8
- Visite : 250
Re: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
Il codice non specifica, rimane vago su quali siano le costruzioni da proteggere. Avevo affrontato in passato l'argomento ed ero giunto a questa conclusione: - le costruzioni di terzi devono essere sicuramente tutelate - le costruzioni dello stesso titolare all'interno della proprietà devono essere ...
- dom apr 28, 2024 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 8
- Visite : 430
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Cioè?Tom Bishop ha scritto: ↑dom apr 28, 2024 09:55 Sul numero di marzo 2024 della rivista "Antincendio" c'è un articolo proprio riguardo questa problematica.
- sab apr 27, 2024 19:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 317
Re: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
Di fatto potrei quindi contestare l'assenza della baraccatura che, per una parete di tipo "quasi leggero" (non è muratura), ha il suo senso. Al di là di questo però non capisco il tema della mancata indicazione dell'aumento di altezza ammissibile nei documenti del pannello sandwich, ho sia...
- sab apr 27, 2024 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 317
PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
C'è uno stabilimento con celle frigo ad elevata altezza e ad alto carico incendio la cui parete di fondo è un sandwich con poliuretano spessore 10 cm ed oltre la parete c'è un'area caricamuletti. In un adeguamento il progettista richiede una separazione resistente al fuoco tra le 2 aree per cui prev...
- ven apr 26, 2024 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 323
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
La soluzione che hai pensato è la stessa che farei io. La linea guida del 2012 è ampiamente superata dagli innumerevoli incidenti che gli impianti fotovoltaici hanno causato e in fase di progetto è sempre meglio valutare il rischio e stare a favore di sicurezza. Soprattutto per la presenza del capp...
- mer apr 24, 2024 20:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 8
- Visite : 430
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
2) a che scopo ? Tu hai già una classificazione italiana, potresti eventualmente avere bisogno di una classificazione europea sul medesimo prodotto, quindi dovresti prendere un pannello o portarlo in laboratorio Immagina di avere un prodotto esistente di cui non hai il documento di classificazione ...
- mer apr 24, 2024 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 8
- Visite : 430
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Il DM 15/03/2005 ci dà le corrispondenze tra le classi italiane e quelle europee. La Circ. 9 del 18/04/2005 termina ribadendo che non si prevede la sostituzione dei materiali conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione. Beh si, vale però an...
- mer apr 24, 2024 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 8
- Visite : 430
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Qualcuno può dire la sua al riguardo?
Grazie.
Grazie.
- lun apr 22, 2024 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 8
- Visite : 430
REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Ho un edificio deposito + palazzina uffici adiacente esistente, le pratiche antincendio sono dei primi anni 2000. Il deposito era soggetto, gli uffici anche se grandini non lo sono, pertanto vengono sì descritti nella documentazione agli atti ma non troppo non dovendo asseverare impianti, strutture,...
- gio apr 18, 2024 00:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8047
Re: Predalles certificati senza sfiati
Ma si può parlare di errore ? Tutta la documentazione è lecita temporalmente e formalmente. C'è un rapporto di prova a forno dal quale non si evince lo sfondellamento. E' questo l'elemento che mi spinge maggiormente verso una soluzione: se il solaio è stato provato, tu perchè lo stai modificando ? ...
- mar apr 16, 2024 00:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8047
Re: Predalles certificati senza sfiati
Se il solaio è già certificato non lo toccherei, non sta nemmeno a noi questionare sulla correttezza del CERT REI, ne vedo quasi tutti i giorni di tabellari che non rispettano le condizioni delle tabelle tranquillamente accettati ed archiviati dai comandi... Tanto in caso di necessità si andranno a...
- lun apr 15, 2024 23:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8037
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
In alcuni è così. In altri (più piccoli), dove ho chiesto per curiosità, sono caduti dalle nuvole (non gli era ancora capitato).
- ven apr 12, 2024 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9530
Re: Lunghezza via di esodo
E' richiesto che almeno una delle vie di esodo rispetti la lunghezza Si, ma da ogni punto dell'attività. Quindi i 40, 50 o 60 metri che siano devono essere verificati ovunque, attraverso il percorso più breve fino a raggiungere luogo sicuro o sicuro temporaneo. Certamente, ogni punto dell'attività ...
- ven apr 12, 2024 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8047
Re: Predalles certificati senza sfiati
Il laboratorio ha certificato quel solaio, il collega lo ha dichiarato REI120. Io oggi vado a sindacare quanto sopra e faccio modificare l'elemento facendo fare dei fori di sfogo, il laboratorio potrebbe dire che ho modificato quanto da loro provato, inficiando il rapporto rilasciato. Inoltre dovre...
- ven apr 12, 2024 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9530
Re: Lunghezza via di esodo
E' richiesto che almeno una delle vie di esodo rispetti la lunghezza, non tutte.weareblind ha scritto: ↑mer apr 10, 2024 15:22 Tale indicazione è esplicita nel Codice, non presente nelle RTV. Quindi tutte le vie di fuga devono rispettare il parametro in metri.
- ven apr 12, 2024 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8037
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Io chiedo alle ditte le DICO complete degli allegati. Dopodichè ai VVF mando modulo DICO + visura e stop, tutto il resto rimane nell'fascicolo. I VVF devono avere almeno la visura perchè devono poter fare il controllo sull'abilitazione delle ditta. Il resto è un di più (ma se i VVF lo richiedono dev...
- ven apr 12, 2024 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Predalles certificati senza sfiati
- Risposte: 27
- Visite : 8047
Re: Predalles certificati senza sfiati
Riprendo la discussione per chiedere un parere. Mi trovo a completare la SCIA di un'autorimessa con il classico solaio predalle alleggerito con polistirolo, dove ho un CERT.REI firmato nel 2008 da un collega sulla base di un rapporto di prova IG del 2002 senza alcun foro di sfogo, come ovviamente s...
- ven apr 05, 2024 13:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5836
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Non ho capito se concordate con me che anche un SEd elettrico (lucernario con motore come unico dispositivo di apertura e pulsante a parete dentro la stanza) debba avere sorgente e cavi di sicurezza.
- gio apr 04, 2024 13:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5836
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Non sono sicuro che SEd non necessiti di alimentazione di sicurezza e cavi. Se ho una stanza (30 mq di deposito) con 2 smaltitori a soffitto (richiesti SEd in progetto) che vengono previsti con motore (non hanno quindi termofusibile) ed apertura elettrica (pulsante) secondo te l'alimentazione di si...
- mer apr 03, 2024 23:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5836
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Ciao, Per come vedo io le aperture SEb e SEc devono avere cavi resistenti al fuoco per 120 minuti e UPS. Cupolini di copertura conformi alla norma 12101-2. La specifica dei cavi la deduco da UNI 9494-2. L'alimentazione minima dalla Tabella S.10-2: "A utonomia minima ed interruzione dell’alimen...
- mer apr 03, 2024 22:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALimentazione impianto emergenza
- Risposte: 4
- Visite : 4042
Re: ALimentazione impianto emergenza
Per l'illuminazione di sicurezza serve interruzione breve garantita, in genere il GE non va bene. Nel caso il GE la garantisse servono però cavi resistenti al fuoco e devi mettere in manuale SGSA questa cosa con la necessità assoluta di gasolio sempre presente. Io non lo farei sinceramente.
- mer apr 03, 2024 22:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio impianto schiuma BE
- Risposte: 5
- Visite : 6369
Re: vecchio impianto schiuma BE
Per il problema 1 mi sembra improbabile venirne fuori senza cambiare tutto o quasi tutto. Non mi risulta possibile per un professionista (ri)certificare un gruppo che deve rispondere a norme di prodotto, pertanto servirebbe sempre l'aiuto di un produttore che però, come dici, nessuno ti da. Il probl...
- mer apr 03, 2024 22:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accumulo 10779
- Risposte: 4
- Visite : 3726
Re: Accumulo 10779
Buongiorno non mi è molto chiara una cosa, quando diventa obbligatorio l'accumulo per un impianto di spegnimento incendi? Grazie Quello che ti hanno risposto. Mediamente inizia a servirti quando hai rete idranti con protezione esterna o apprestamenti ancora più esosi. Ma è solo un'indicazione di ma...
- mer apr 03, 2024 22:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
- Risposte: 8
- Visite : 4250
Re: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
E' un tema non normato bene. Ad esempio a breve dovrò occuparmi di un negozio tabacchi grossista esclusivamente per rivenditori (i tabaccai della zona), non può entrare altro pubblico. Quindi entrano sempre gli stessi acquirenti che è vero sono "pubblico" (nel senso che non sono dipendenti...
- mer apr 03, 2024 22:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prefabbricato R30 di default
- Risposte: 8
- Visite : 3877
Re: Prefabbricato R30 di default
Nei vecchi capannoni i tegoli ed i canali di gronda possono benissimo non arrivare a 30 (neanche con metodo analitico). Il resto (pilastri e travi) di solito non hanno problemi per 30 (tabellare o analitico che sia). Serve CERT.REI con documenti di appoggio ovviamente.
- mer apr 03, 2024 22:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco sedie imbottite
- Risposte: 11
- Visite : 7267
Re: reazione al fuoco sedie imbottite
Riprendo il 3d DM 22-02-2006 Se una sedia non è imbottita, quindi è una seduta "normale" non deve essere in classe 1 di reazione al fuoco, concordate? Se invece la seduta è realizzata in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio, rete o materiali intrecciati) considero come un tendag...
- mer apr 03, 2024 22:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aperture smaltimento in emergenza
- Risposte: 9
- Visite : 3847
Re: aperture smaltimento in emergenza
Il tema non è del tutto chiarito dal COPI, forse anche perché temo sia difficile da normare. In linea di massima faccio le verifiche stanza per stanza in quanto anche se formalmente la singola stanza non è un singolo compartimento, tuttavia ho delle partizioni interne che limitano almeno un po' la p...
- mer apr 03, 2024 22:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannelli precoibentati come vi orientate
- Risposte: 4
- Visite : 3309
Re: pannelli precoibentati come vi orientate
Non ho capito la domanda.
Se ti serve una resistenza al fuoco devi avere i rapporti di prova/classificazione del produttore oppure al limite puoi classificarli tu con il metodo analitico (ovviamente sapendo quello che si fa, serve uno strutturista).
Se ti serve una resistenza al fuoco devi avere i rapporti di prova/classificazione del produttore oppure al limite puoi classificarli tu con il metodo analitico (ovviamente sapendo quello che si fa, serve uno strutturista).
- ven mar 22, 2024 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 3155
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Al momento, non essendoci regole scritte, ognuno attinge da best practice ed esperienze. Qualunque strategia si usa va però trovato un modo che serva per misurare la fallibilità dell'impianto in relazione al contesto specifico e da lì migliorare le cose in modo che lo scenario in cui l'impianto fall...
- gio mar 21, 2024 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 3155
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Ci sono vari approcci progettuali, costruttivi, manutentivi che limitano la possibilità che l'impianto fallisca se chiamato in causa.
- gio mar 21, 2024 00:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 3155
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Comunque, se ci pensiamo bene anche quando calcoliamo il carico di incendio ed applichiamo i coefficienti correttivi per la presenza di sistemi automatici ad acqua e rete idranti con protezione interna ed esterna questi dovrebbero essere a disponibilità superiore. Perchè con FSE si e con approccio ...
- gio mar 14, 2024 23:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture non sicura
- Risposte: 6
- Visite : 1088
Re: Certificazione strutture non sicura
In assenza di rilievi o elaborati ufficiali purtroppo cerificheresti alla cieca quindi non vedo come possa essere fattibile. Non puoi saggiare scavalcando i rivestimenti e poi ripristinandoli?
- lun mar 11, 2024 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 4892
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Ah dimenticavo... Come dice Terminus la procedura di pulizia deve essere verbalizzata e fatta firmare, io così avevo fatto.
- sab mar 09, 2024 13:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 1422
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Cosa ne pensate? Terminus?
- sab mar 09, 2024 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 4892
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Le falegnamerie sono sempre problematiche. A2 ci potrebbe anche stare in base ai rischi, tuttavia la pulizia è determinante. Purtroppo è molto difficile che la facciano sia con la giusta frequenza sia con le giuste modalità.
- ven mar 08, 2024 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 1422
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Ho guardato il DM 28/04/2005 ed il mio caso non lo vedo. Se lo considero come deposito all'esterno non chiede niente, tuttavia non sono completamente all'aperto in quanto sono sotto tettoia e con dietro (adiacente) un edificio soggetto. Di conseguenza verrei quasi spinto a fare un box, cosa che gius...