avreste per caso uno schema di esempio di collegamento di 2 bollitori in pdc collegati in serie magari come descritto più sopra in modo da invertire il pre e il post manualmente e viceversa?
Io ne divreu installare 2 di cui uno con integrazione solare termico.
Grazie
La ricerca ha trovato 167 risultati
- lun giu 05, 2023 19:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?
- Risposte: 5
- Visite : 6098
- gio set 04, 2014 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Areazione disimpegni
- Risposte: 18
- Visite : 6364
Re: Areazione disimpegni
Trovato. Risposta alla richiesta di chiarimenti del gruppo SEIT di Torino. Prot. nº 17/4134 sott. 1 del 06/02/1997. Conferma quanto affermavo in precedenza e dà altre utili indicazioni. Buonasera a tutti. Sarebbe ancora possibile avere questo documento od almeno indicarmi dove poterlo scaricare? Gr...
- mer feb 26, 2014 10:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI-CIG 11528: impianti gas > 35kW
- Risposte: 37
- Visite : 14116
Re: UNI-CIG 11528: impianti gas > 35kW
Salve a tutti.Tom Bishop ha scritto:http://www.4shared.com/office/QNw7-87mba/E01089290.html
Non riesco a scaricare il progetto di norma.
Qualcuno sarebbe così gentile da inviarmelo via mail?
La mail la trovare sul mio profilo.
Vi ringrazio.
- sab ott 26, 2013 11:18
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas tecnici
- Risposte: 8
- Visite : 3574
Re: Rete gas tecnici
anch'io devo progettare una rete di distribuzione di gas tecnici. Mi dicono di utilizzare la UNI EN 7396-1 Ciao se ti può interessare all'epoca ho trovato molto utile le trattazioni di Asso Gas Tecnici come ad esempio questa: http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&s...
- gio set 12, 2013 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AIUTO! ADEGUAMENTO SCUOLA. URGENTE!!!
- Risposte: 12
- Visite : 3730
Re: AIUTO! ADEGUAMENTO SCUOLA. URGENTE!!!
Grazie per gli ultimi contributi, anche se son passati due anni da quando mi ero interessato alla questione ma, sicuramente, ci saranno altre occasioni e prenderò atto di quanto detto. Tra l'altro concordo con Terminus.
- ven ago 02, 2013 21:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centralizzato 6 appartamenti
- Risposte: 28
- Visite : 8502
Re: Centralizzato 6 appartamenti
Vi ringrazio mat e girondone , mi avevo convinto. Per dirla tutta prima di iniziare questa discussione ero della stessa idea inizialmente ma poi mi son perso tra articoli e commi...regionali e nazionali. :? Allora per concludere il tutto, nel mio caso, riassumerei così: 1) - Giustificare la conversi...
- ven ago 02, 2013 15:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centralizzato 6 appartamenti
- Risposte: 28
- Visite : 8502
Re: Centralizzato 6 appartamenti
quei punti del 59 sono eliminati dal decreto 28 Si ok, hai ragione girondone . Ma allora il punto è capire le definizioni del D.Lgs. 28: “edificio di nuova costruzione” , inteso come un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato (Permesso di Costruire, Scia, Dia, etc...
- gio ago 01, 2013 15:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centralizzato 6 appartamenti
- Risposte: 28
- Visite : 8502
Re: Centralizzato 6 appartamenti
Scusate se rispondo a singhiozzo ma tra una cosa e l'altra cerco di approfondire e ricercare. Mi sa che ha ragione SimoneBaldini sull'obbligo di fonte rinnovabile in quanto sta scritto sul 192 , por ripreso dal DPR 59. La Regione Liguria con il punto 9 dell'art.3 mi sa che rimanda a quanto riportato...
- gio ago 01, 2013 15:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL: posizionamento del vaso di espansione
- Risposte: 39
- Visite : 23888
Re: ISPESL: posizionamento del vaso di espansione
Anche io la penso così, ma tienici aggiornati.marcello60 ha scritto:infatti la penso anch'io così .... chiederò chiarimenti in merito alla prima occasione
- gio ago 01, 2013 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centralizzato 6 appartamenti
- Risposte: 28
- Visite : 8502
Re: Centralizzato 6 appartamenti
In liguria non vale il 59.... anche se legge eregolamento ci assomigliano Grazie girondone , giusto per essere precisi mi confermi che è in vigore la L.R. 30 Luglio 2012 n.23 che apporta alcune modifiche alla L.R. 29 Maggio 2007 n.22? L'ultimo regolamento attuativo è il Regolamento Regionale 13 Nov...
- mer lug 31, 2013 21:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centralizzato 6 appartamenti
- Risposte: 28
- Visite : 8502
Re: Centralizzato 6 appartamenti
Ringrazio tutti per il vostro apporto e supporto! Giusto per fissare un paio di punti: - un edificio di 6 unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario non è un condominio . In un condominio devono esserci almeno due proprietari che condividono la proprietà di parti comuni. Ergo le norme d...
- mer lug 31, 2013 10:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL: posizionamento del vaso di espansione
- Risposte: 39
- Visite : 23888
Re: ISPESL: posizionamento del vaso di espansione
Scusate se riprendo questo argomento. Mi confermate che può bastare un solo vaso di espansione collegato al generatore (non intercettabile) anche nel caso di impianto formato da più circuiti utilizzatori singolarmente intercettabili? In sostanza l'art. 3.3 dice "può" e non "deve"...
- mar lug 30, 2013 20:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centralizzato 6 appartamenti
- Risposte: 28
- Visite : 8502
Re: Centralizzato 6 appartamenti
Prima di tutto grazie per la risposta. E' veramente piacevole trovare "comprensione" di chi ti puo' capire...insomma colleghi ecc.. :wink: Tornando alla questione...cosa intendi che passando all'autonomo la questione fonte rinnovabile e' facilmente risolvibile? Inoltre la relazione di &quo...
- mar lug 30, 2013 18:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centralizzato 6 appartamenti
- Risposte: 28
- Visite : 8502
Re: Centralizzato 6 appartamenti
L'idea dell'autonomo è che ognuno si debba arrangiare per conto proprio, quindi chi volesse delle pdc potrebbe utilizzare quelle per esempio e chi vuole stare al freddo stà al freddo. Io ho proposto un'idea, far si tramite il manutentore di trovare che l'impianto sia inutilizzabile (perdite e calda...
- mer lug 03, 2013 11:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico, nuovo decreto, caldaie a Biomassa
- Risposte: 34
- Visite : 8771
Re: Conto termico, nuovo decreto, caldaie a Biomassa
Grazie ancora Girondone.girondone ha scritto:ok il dubbio è perchè parla delle vt
beh direi che ne parla perchè le stufe sono insieme ai termocamini
ma non vedo il porblema
la conferma poi sarà sul portale ...
- mer lug 03, 2013 09:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico, nuovo decreto, caldaie a Biomassa
- Risposte: 34
- Visite : 8771
Re: Conto termico, nuovo decreto, caldaie a Biomassa
A memoria direi di si Cmq una letta alle regole applicative ti toglie il dubbio Grazie Girondone. Il fatto è che le ho lette le regole applicative (il malloppone da 142 pagine) ma non sono riuscito a fugare il dubbio. :roll: Probabilmente devo leggere con ancora più attenzione. :? I punti dove fors...
- mer lug 03, 2013 00:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico, nuovo decreto, caldaie a Biomassa
- Risposte: 34
- Visite : 8771
Re: Conto termico, nuovo decreto, caldaie a Biomassa
Scusate se riprendo questo post ma, mi sembra il più vicino al dubbio (da "principiante") che mi è venuto a riguardo dell'incentivazione con il conto termico delle stufe a pellet: L'incentivo vale anche per le sole stufe a pellet ad aria o devono necessariamente essere idroniche? a mio avv...
- gio mag 16, 2013 13:57
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: bollino verde e codice impianto
- Risposte: 24
- Visite : 18478
Re: bollino verde e codice impianto
Ciao giobibo e grazie per la risposta. Nel frattempo mi sono riletto con calma la guida SICEE dove le definizioni sono le seguenti: Impianto col bollino*: selezionare se l’impianto risulta essere dotato oppure no del “bollino verde” così come definito dalla D.G.R. n. 35-9702 del 30 settembre 2008; N...
- gio mag 16, 2013 10:53
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: bollino verde e codice impianto
- Risposte: 24
- Visite : 18478
Re: bollino verde e codice impianto
Rettifico e aggiungo, il bollino verde che è presente è quello "vecchio" (ho pure il dubbio che si debba chiamare bollino verde). Poiché l'ultima apposizione del bollino è di Giugno 2009, prima dell'Ottobre il bollino verde vero e proprio con apposizione del codice impianto non esisteva an...
- gio mag 16, 2013 10:31
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: bollino verde e codice impianto
- Risposte: 24
- Visite : 18478
Re: bollino verde e codice impianto
buon giorno non sono pratico dei bolli e dei controlli in piemonte sul sicee si può scrivere alla voce "codice impianto" due cose: o "non esistente" o non assegnato" quali sarebbero i casi per le due opzioni guardando il modello corrispondente direi che è il codice che mett...
- mer apr 03, 2013 15:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L10 ampliamento uffici interni capannone industr. e alloggio
- Risposte: 2
- Visite : 2085
Re: L10 ampliamento uffici interni capannone industr. e allo
A meno che tu non sia anche il progettista edile, io credo che anzitutto tu debba conoscere e basarti sulla definizione dell'intervento (art. 3 TUE) che detto progettista apporrà sulla domande / comunicazioni per il comune. A me pare che tutto sia riconducibile a manutenzione straordinaria. Quindi ...
- mer apr 03, 2013 10:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L10 ampliamento uffici interni capannone industr. e alloggio
- Risposte: 2
- Visite : 2085
L10 ampliamento uffici interni capannone industr. e alloggio
Salve a tutti, sono a chiedervi qualche dritta per affrontare al meglio una L10 in Piemonte del caso che provo a esporvi. Ho già provato a cercare nel forum e a chiedere anche in un altro. L'argomento so che è già stato trattato più volte ma in tutta sincerità non mi sono ancora convinto di come dov...
- mar mar 19, 2013 22:09
- Forum: Regione Liguria
- Argomento: Mera sostituzione generatore con aumento potenza
- Risposte: 0
- Visite : 3374
Mera sostituzione generatore con aumento potenza
Buonasera, sono a chiedervi cortesemente alcuni chiarimenti in merito a quanto è necessario produrre come documentazione per la " mera sostituzione del generatore di calore " con uno di potenza superiore a quella precedentemente installata. Il generatore è da 60 kW. Solitamente non opero i...
- gio mar 14, 2013 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete su Disimpegno
- Risposte: 4
- Visite : 1764
Re: Parete su Disimpegno
Il disimpegno deve essere R/EI 30, comprese le porte. Cmq conviene comprare porte EI60, sono più commerciali. Ti ringrazio. Potresti chiaririmi anche se la parete della C.T. che confina con il disimpegno deve essere REI 30 o REI 60 (con potenza < 116 kW)? Mi pare di capire che si può fare REI 30. M...
- gio mar 14, 2013 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete su Disimpegno
- Risposte: 4
- Visite : 1764
Re: Parete su Disimpegno
Prima il DM 12/04/96 (4.2.2) dice che le strutture di separazione da altri ambienti devono essere REI120 (sopra i 116kW), poi dice che i disimpegni di accesso possono essere REI60 con porte REI60 (4.2.5) subito dopo dice che le porte delle CT devono essere almeno REI60 (4.2.5.1). Stante che porte v...
- dom feb 10, 2013 22:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto con caldaia ad olio diatermico
- Risposte: 6
- Visite : 2528
Re: Impianto con caldaia ad olio diatermico
Le pubblicazioni della Jucker costituiscono un autentico mito della termotecnica. Il mio primo datore di lavoro mi raccontò di come progettò e realizzo il suo primo impianto a vapore, non avendone mai fatti prima, utilizzando proprio le dispense Jucker. Sarebbe interessante scansionarle e scambiarc...
- sab feb 09, 2013 12:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto con caldaia ad olio diatermico
- Risposte: 6
- Visite : 2528
Re: Impianto con caldaia ad olio diatermico
Ciao a tutti, riprendo questa discussione perchè sto cercando disperatamente le dispense che avete menzionato. Purtroppo ho solo la prima parte, quella che riguarda l'acqua surriscaldata. Per intenderci fino a pagina 28. Da li inizia a trattare l'olio diatermico... :( Ho provato anche a chiedere a S...
- ven nov 23, 2012 00:05
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: PREVENTIVO IMPIANTO DEL GAS
- Risposte: 9
- Visite : 4366
Re: PREVENTIVO IMPIANTO DEL GAS
straquoto che poi è sempre il punto più difficile da chiarire cn il committente che poi paragona preventivi totalmente non paragonabili... Tu come prezzo cosa dici? 1200 solo linea gas è eccessivo? Pensa che proprio oggi, per fare progetto centrale termica, pratica INAIL, dimensionamento canna fuma...
- mar nov 20, 2012 17:35
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas tecnici
- Risposte: 8
- Visite : 3574
Re: Rete gas tecnici
Ciao, per dimensionare una rete di tubazioni di gpl, ossigeno ed argon dalle bombole alle saldatrici (si tratta di una piccola officina di saldatura), è possibile usare i prospetti dell'appendice A della 7129-1? Gpl puo darsi ma dipende dalla pressione.. O2 e Argon mi sa di no, penso che viaggino a...
- sab nov 17, 2012 16:05
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas tecnici
- Risposte: 8
- Visite : 3574
Re: Rete gas tecnici
Ciao, per dimensionare una rete di tubazioni di gpl, ossigeno ed argon dalle bombole alle saldatrici (si tratta di una piccola officina di saldatura), è possibile usare i prospetti dell'appendice A della 7129-1? Ciao sei poi riuscito a capire se si possono utilizzare quei prospetti, in che modo poi...
- dom ott 21, 2012 12:01
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con ACS
- Risposte: 17
- Visite : 11567
Re: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con
oddio se là.legge 10 non c è saebbero in sanzione il proprietaro il dl ecc nonché il comune x primo... Attenzione: stavamo parlando di sanzioni per la non osservanza delle prescrizioni sul 60% di acs, non per l'assenza di progetto e legge 10 (in tal caso se il proprietario dimostra di avere consegn...
- sab ott 20, 2012 12:16
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con ACS
- Risposte: 17
- Visite : 11567
Re: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con
Con la legge 10 avrebbe dovuto essere dichiarato il rispetto del 60% con solare termico, se non erro, è possibile richiederne la verifica per vedere se è stato dichiarato il "falso"? Cosa intendi per verifica, rifare i conti inserendo i dati dell'impianto as built per vedere se rispetta i...
- sab ott 20, 2012 11:22
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con ACS
- Risposte: 17
- Visite : 11567
Re: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con
Riprendo l'argomento per porvi una domanda: quale ente dovrebbe controllare e sanzionare progettista/impresa costruttrice ove non sia stato rispettato l'obblico del 60% da fonte rinnovabile? Mi è capitato un caso in cui pare non sia stata rispettato l'obbligo di coprire il 60% di acs con il solare t...
- gio ott 11, 2012 10:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: OBBLIGO DI PROGETTO PER CAMINI
- Risposte: 11
- Visite : 4695
Re: OBBLIGO DI PROGETTO PER CAMINI
Grazie!mat ha scritto:Tutto corretto.
- gio ott 11, 2012 08:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: OBBLIGO DI PROGETTO PER CAMINI
- Risposte: 11
- Visite : 4695
Re: OBBLIGO DI PROGETTO PER CAMINI
C'è qualcuno che vuole perdere un po di tempo e chiarirmi gentilmente quali sono le condizioni per l'obbligo di progetto di camini (di qualsiasi tipo) a servizio di caldaie a gasolio o metano? Il camino va sempre progettato in quanto fa parte dell'impianto gas (definizione dm 37/08). Sopra i 50kW d...
- mar lug 10, 2012 14:45
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con ACS
- Risposte: 17
- Visite : 11567
Re: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con
quindi si può usare solo la pdc ? Secondo me si. Tra l'altro mi è stato anche confermato ad un incontro Robur di due settimane fa. Cioè bisogna rispettare quanto scritto nell'allegato 3 del decreto citato all'art.11, comma 1, punto a). Penso con il solo obbligo di rispettare il 60% al posto del 50%...
- mar lug 10, 2012 14:24
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con ACS
- Risposte: 17
- Visite : 11567
Re: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con
quindi si può usare solo la pdc ? Secondo me si. Tra l'altro mi è stato anche confermato ad un incontro Robur di due settimane fa. Cioè bisogna rispettare quanto scritto nell'allegato 3 del decreto citato all'art.11, comma 1, punto a). Penso con il solo obbligo di rispettare il 60% al posto del 50%...
- lun lug 09, 2012 21:58
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con ACS
- Risposte: 17
- Visite : 11567
Re: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con
a me risulta che in regione piemonte sei cmq obbligato ad installare pannelli solari termici. Ciao a tutti. Nulla è cambiato da novembre ad oggi? Ve lo chiedo perché mi è stato posto lo stesso quesito e, condividendo quello che ha scritto Manofthemoon, ho risposto che l'obbligo del solare per ora n...
- sab giu 02, 2012 18:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
- Risposte: 39
- Visite : 86413
Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Comunque conviene sempre adottare un salto termico di 10°C e non di 20C°? (tra mandata e ritorno intendo), io ho sempre visto progetti con 75-55°C di solito. Sempre se le potenzialità e la resa dei radiatori lo permetterà, sono indeciso se imporre: 1) un DT medio (di 30°C) con 55-45 di salto, ma al...
- ven giu 01, 2012 15:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
- Risposte: 39
- Visite : 86413
Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Grazie aupaz, la prevalenza dipende solo dal DT, nel senso che se a progetto era 10 e anche ora è 10, ma con temperature diverse (es 75-65 oppure 50-40), non cambia nulla... il problema che il progetto non è mai stato fatto.... e lo chiedono ora :? Volevo quindi verificare se, con quello che hanno i...
- ven giu 01, 2012 14:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
- Risposte: 39
- Visite : 86413
Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione
I termosifoni sono esistenti ? Se lo sono, mi spiace ma devi verificare con le tabelle che ti dà il costruttore se abbassando al temp di mandata o variando il DT ti garantiscono la potenza prevista... Grazie aupaz, si diciamo che sono esistenti (traduzione già acquistati e installati in parte). Ave...
- ven giu 01, 2012 11:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
- Risposte: 39
- Visite : 86413
Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione
70 °C di mandata e ritorno di 40 °C mi pare un po' eccessivo, di solito DT=10°C, non 30! Poi magari qualcuno mi smentisce... 30 è troppo, sia per i radiatori che per la caldaia a mio avviso. 10 è un po' poco, ci si può spingere a 20 specie su piccoli impianti domestici dove credo sia l'ottimo. 60/4...
- gio mag 31, 2012 16:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
- Risposte: 39
- Visite : 86413
Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Io la smetterei invece con dire che gli impianti radianti sono migliori e + efficietni dei radiatori. Non si considera mai la dispersione del pavimento a 30°C e non 20°C verso terreno tutto l'anno. Vio DOcet .. Ogni termotecnico dovrebbe avere il suo libro EFFICIENZA ENERGETICA E BENESSERE AMBIENTA...
- mer mag 30, 2012 18:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
- Risposte: 55
- Visite : 15718
Re: Pompe di alimentazione batterie UTA
E a quel punto la valvola di regolazione meglio sceglierla che perda il meno possibile, ovvero stesso diametro della tubazione di mandata, tanto poi bilancio con la valvola di taratura il ramo di by-pass. Ma no, allora non hai letto gli interventi. Devi bilanciare solo la pdc della batteria, non qu...
- mer mag 30, 2012 17:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
- Risposte: 55
- Visite : 15718
Re: Pompe di alimentazione batterie UTA
Mi sembra che stiamo cercando il sesso degli angeli, o al meglio stiamo facendo autoerotismo sulla massa cerebrale. Una volta che hai bilanciato la pdc della batteria sul ramo di bypass, il resto non ti interessa, se la pdc della valvola è di poche decine di kPa, come dovrebbe essere. Soprattutto t...
- mer mag 30, 2012 16:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
- Risposte: 55
- Visite : 15718
Re: Pompe di alimentazione batterie UTA
Ah ecco, quindi non su stacchi delle mandate ai circuiti ma sul bypass direttamente (a questo non ci avevo pensato). Ma in questo caso con la taratura sul bypass, riuscerei lo stesso a bilanciare i circuiti in modo che nessuno "rubi portata all'altro"? Le tarature sugli stacchi delle mand...
- mer mag 30, 2012 15:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
- Risposte: 55
- Visite : 15718
Re: Pompe di alimentazione batterie UTA
Per riassumere, e tornare alla tua perplessità iniziale: anche se valesse la teoria di Ronin, non accadrà mai che con valvola in regolazione, e quindi parziale o totale by-pass della batteria, la pompa "senta" la stessa pdc che avverte con valvola non regolante: un minimo di differenza ci...
- mer mag 30, 2012 15:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
- Risposte: 55
- Visite : 15718
Re: Pompe di alimentazione batterie UTA
Ti ringrazio mat! devo dire che fa piacere essere compresi :D , vuol dire che qualcuno si è già posto le stesse domande ed io fino ad ora ho fatto come hai sempre fatto tu.... Il problema che certe volte ti verrebbe voglia di metterci la parola fine su sta questione. Avevo capito qual era la tua per...
- mer mag 30, 2012 15:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
- Risposte: 55
- Visite : 15718
Re: Pompe di alimentazione batterie UTA
Grazie per la disponibilità. ho un po' fretta, rispondo per ora solo ad alcune: 1-2 no, quello che deve avere la stessa pdc della batteria NON è il ramo diritto della valvola, ma la terza via: il funzionamento teorico della 3 vie dovrebbe avvenire in modo che il "parallelo" dei due rami (b...
- mer mag 30, 2012 14:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
- Risposte: 55
- Visite : 15718
Re: Pompe di alimentazione batterie UTA
Allora premetto che vi sto seguendo e più o meno mi trovo d'accordo. Vi faccio ancora alcuen domande, se avete la pazienza di rispondermi, grazie. sono con NNN: secondo me non funziona. la terza via deve avere una pdc comparabile al percorso che bypassa, altrimenti la valvola non regola: tieni conto...