- gio feb 04, 2010 23:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Costi parametrici impianti antincendio per stima costi
- Risposte: 5
- Visite : 19414
Re: Costi parametrici impianti antincendio per stima costi
Innanzitutto grazie per la risposta. In tutta onestà non ho mai affrontato impianti di queste dimensioni e dovrei "studiare" bene la materia qualora prendessi l'incarico. Allo stato attuale non so dirti se dovrei progettare la riserva idrica. Mi hanno solo dato i m2 previsti e mi chiedono ...
- mer feb 03, 2010 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Costi parametrici impianti antincendio per stima costi
- Risposte: 5
- Visite : 19414
Costi parametrici impianti antincendio per stima costi
Mi viene chiesta una stima per un impianto antincendio per : 4.500 m2 di uffici (rete idranti) 2.500 m2 di supermercato (rete idranti) 10.000 m2 (rete idranti+sprinkler) Qualche anima buona con esperienza maggiore della mia saprebbe darmi un costo parametrico al metro quadrato per delle reti idranti...
- mar gen 12, 2010 22:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sostituzione caldaia a gas consiglio
- Risposte: 3
- Visite : 1092
Re: sostituzione caldaia a gas consiglio
1000 euro???
Con quella cifra prendi una caldaia "a pedali".
Con quella cifra prendi una caldaia "a pedali".
- lun gen 04, 2010 22:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi valvole termostatiche
- Risposte: 6
- Visite : 4755
Re: Problemi valvole termostatiche
Ottima l'idea di giobibo.
Dato il problema si presenta in TUTTI gli appartamenti .. avete fatto un calcolo se la pompa ha sufficiente prevalenza e/o portata?
Dato il problema si presenta in TUTTI gli appartamenti .. avete fatto un calcolo se la pompa ha sufficiente prevalenza e/o portata?
- dom dic 20, 2009 20:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema EC601 V7.1.2
- Risposte: 2
- Visite : 1028
Re: Problema EC601 V7.1.2
Beh... per queste cose solo l'assistenza ti può aiutare. In bocca al lupo.
- dom dic 13, 2009 21:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: il cliente non vuole la pratica ispesl! che faccio??
- Risposte: 47
- Visite : 14471
Re: il cliente non vuole la pratica ispesl! che faccio??
Mizu, ma per curiosità... come hai valutaro le caratteistiche REI del locale, dimensionato superfici di areazione, tubo gas, valvola di sicurezza, vaso di esapnsione ecc. ecc ecc... Ma ti rendi conto dei rischi che corri? Hai idea se, anche per colpe non tue, succede qualcosa con il gas chi ne rispo...
- ven dic 11, 2009 22:44
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: confusione su fotovoltaico e 55%. Un cortese chiarimento
- Risposte: 2
- Visite : 1226
- mar nov 17, 2009 23:21
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: PARAFRASANDO DE ANDRE' : LA CANZONE DEL CERTIFICATORE
- Risposte: 4
- Visite : 1628
Re: PARAFRASANDO DE ANDRE' : LA CANZONE DEL CERTIFICATORE
Strepitoso
Riesci a farmi scoppiare a ridere alla fine di una giornata devastante. Davvero simpaticissima!
Riesci a farmi scoppiare a ridere alla fine di una giornata devastante. Davvero simpaticissima!
- gio nov 12, 2009 23:44
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: SENZA PAROLE
- Risposte: 17
- Visite : 4101
Re: SENZA PAROLE
.... il NUCLEARE.... che ti sta fornendo da 20 anni il 20% dell'energia che consumi...... ... informati su quanto costa l'energia nucleare, per la costruzione e la gestione delle centrali e per il ciclo completo del materiale fissile (compreso stoccaggio scorie). Quando hai la risposta fammi sapere...
- mer nov 11, 2009 21:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: SENZA PAROLE
- Risposte: 17
- Visite : 4101
Re: SENZA PAROLE
Vi giuro che sono apolitico. Ma che vi aspettate da un governo che sta finanziando il NUCLEARE!!!
Non so se ve ne siete resi conto.. il NUCLEARE!!!!
Non so se ve ne siete resi conto.. il NUCLEARE!!!!
- lun nov 09, 2009 15:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: SENZA PAROLE
- Risposte: 17
- Visite : 4101
Re: SENZA PAROLE
In ogni caso la partita decisiva per il rinnovo si gioca l'anno prossimo. Speriamo... anche se non sono molto ottimista visto chi ci governa.....
- sab nov 07, 2009 21:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema input grafico
- Risposte: 6
- Visite : 2800
Re: Problema input grafico
Domanda forse inutile ma... nei componenti dopo aver creato la finestra, hai creato il corrispettivo modulo nella finestra sotto?
Se crei solo finestre e non i moduli immediatamento sotto, dopo nell'input grafico ovviamente non "vedi" nulla.
Se crei solo finestre e non i moduli immediatamento sotto, dopo nell'input grafico ovviamente non "vedi" nulla.
- ven nov 06, 2009 11:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori a colonne ed impianto a pavimento
- Risposte: 11
- Visite : 2798
Re: Radiatori a colonne ed impianto a pavimento
Se è un impianto centralizzato non puoi fare un impianto a pavimento. La temperatura del termo vettore è troppo alta e non permette di realizzare una condizione confortevole. Il calore eccessivo dal pavimento è dannoso per la salute delle persone. Se è un impianto centralizzato non puoi fare un imp...
- lun nov 02, 2009 09:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
- Risposte: 21
- Visite : 5468
Re: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
Bene Jerry, così possiamo parlarne con calma :D . Guarda che in generale abbiamo la stessa visione delle cose. Se un cliente mi chiede cosa potrebbe fare per migliorare l'efficienza energetica della sua casa o azienda per prima cosa in assoluto indico l'isolamento, poi l'impiantistica (solare termic...
- dom nov 01, 2009 22:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
- Risposte: 21
- Visite : 5468
Re: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
Se qualcuno mi paragone l'investimento FV ad azioni finanziarie, significa che STA AMMETTENDO DI FARE SPECULAZIONE (anche di pessima profittabilità) CONTRAVVENENDO allo spirito del CONTO ENERGIA! Uhe dai Jerry.... mi pare una reazione un po'scomposta dai! :D A me del PV non me ne importa una "...
- dom nov 01, 2009 13:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
- Risposte: 21
- Visite : 5468
Re: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
Per Jerry come ho già scritto, per curiosità personale, ho fatto studi approfonditi, senza usare alcun software ma usando equazioni scelte da me (quindi so cosa calcolo) Calcolando spese di manutenzione, spese di assicurazione, tasso di inflazione e soprattutto ATTUALIZZAZIONE del denaro (ovvero tra...
- sab ott 31, 2009 13:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
- Risposte: 21
- Visite : 5468
Re: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
Vero. Solo qualche distinguo, a Cristoforo Colombo i soldini glieli a dati la Regina Isabella...nel nostro caso la Regina non c'è e i soldini li dobbiamo mettere noi. In altri parole coraggio e portafoglio devono andare "a braccetto" :) Beh... anche qui dipende. Se le multe per lo sfondam...
- sab ott 31, 2009 13:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
- Risposte: 21
- Visite : 5468
Re: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
voi calcolate il tempo di ritorno dell'investimento (perchè mi sembra che alla fine di questo si tratti), mi sembra che non si tenga conto che l'investitore, il capitale investito, lo "poteva" investire anche diversamente, avendone un ritorno immediato, magari a tasso basso, ma immediato....
- ven ott 30, 2009 23:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
- Risposte: 21
- Visite : 5468
Re: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
Dopo 2 anni?!?! Mi sembri un po' pessimista!ASTRO ha scritto:che subito dopo 2 anni deve spendere una cifra per cambiare l'inverter..........
- gio ott 29, 2009 20:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
- Risposte: 21
- Visite : 5468
Re: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
Ho appena fatto delle simulazioni accurate, quindi mi sento di poter essere abbastanza sicuro di quello che dico (se abglio smentitemi semza paura) C'è MOLTA differenza fra aziende e privati perchè: - L'azienda detrae l'IVA e mette il bene "fotovoltaico) in ammortamento secondo la sua tassazion...
- sab ott 24, 2009 22:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza pareti di locali non riscaldati verso esterno
- Risposte: 16
- Visite : 15506
Re: Trasmittanza pareti di locali non riscaldati verso esterno
Per me in questo caso nessuna incertezza. Contro terra=verso ambiente esterno. Come si può sostenere il contrario?
- ven ott 23, 2009 16:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI
- Risposte: 2
- Visite : 1046
Re: ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI
- con il DPR n.59 del 2 Aprile 2009 non viene più richiesta la verifica rendimento globale dell'impianto termico per le nuove costruzioni, quando era invece previsto nel regime transitorio del Dlgs 311 allegato I? In linea di massima l'impianto incide sull'Epi nel passaggio da energia per il riscal...
- mer ott 21, 2009 13:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza pareti di locali non riscaldati verso esterno
- Risposte: 16
- Visite : 15506
Re: Trasmittanza pareti di locali non riscaldati verso esterno
non mi risulta ancora chiarito: 0.8 è la trasmittanza già corretta per essere contro terra (il che significa che posso fare un muro a trasmittanza 1.6 oppure 0.8 è il valore intrinseco del mio muro prima della eventuale correzione? Per come la vedo io è corretta. Per questo ho scritto che contro te...
- sab ott 17, 2009 22:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza pareti di locali non riscaldati verso esterno
- Risposte: 16
- Visite : 15506
Re: Trasmittanza pareti di locali non riscaldati verso esterno
Se cosi fosse, avendo 5 piani di cui il 5° è l'unico riscaldato, dovrei mettere a 0,8 tutte le pareti perimetrali fino al primo piano? assurdo secondo me. Argomento discusso spesso. Se paradossalmente esistesse un edificio come quello che hai descritto... ebbene si, fino al quarto piano trasmittanz...
- sab ott 17, 2009 21:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie a pellets o cippato: ACCUMULO SI O NO?
- Risposte: 27
- Visite : 11239
Re: Caldaie a pellets o cippato: ACCUMULO SI O NO?
secondo voi per una casa che ha istallati 80elementi radianti in ghisa, da quanti kw deve essere la caldaia a pellats? Scusami...ma mi pare una domanda veramente grezza... Ovviamente dipende da quanto disperde la casa in termini di potenza di picco, che deve essere calcolata accuratamente attravers...
- ven ott 16, 2009 09:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Valvole Termostatiche Vs DM 6 Ago 2009
- Risposte: 8
- Visite : 2746
Re: Valvole Termostatiche Vs DM 6 Ago 2009
Ci sono dei casi in cui è complicato. Ad esempio nel campo terziario o industriale quando hai come terminali aerotermi, termostrisce ad acqua che termostatiche potresti mettere? Io di solito facevo mettere una valvola a due vie su ogni corpo scaldante, comandata da un termostato di zona: non era &qu...
- sab ott 03, 2009 13:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CT con accesso non a norma
- Risposte: 8
- Visite : 2434
Re: CT con accesso non a norma
Per essere sicuro dovrei guardarmi meglio le norme però.....mi pare che la tua soluzione si corretta, oltre che molto intelligente per risolvare il problema. A mio avviso se vi è separazione fisica dei locali, avrai due "locali caldaia" ricadenti sotto al 7129, e non una centrale termica r...
- gio ott 01, 2009 08:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie a pellets o cippato: ACCUMULO SI O NO?
- Risposte: 27
- Visite : 11239
Re: Caldaie a pellets o cippato: ACCUMULO SI O NO?
Grazie a tutti. Però :D :D ho ancora più dubbi di prima... puffer si.. puffer no... buone e motivate ragioni sia per l'una che per l'altra soluzione. E se l'ottimale fosse un accumuno di dimensioni un po' più piccole di quelle che normalmente si propongono?. L'energia che si accumula è E=C*M*DT. Occ...
- mer set 30, 2009 20:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie a pellets o cippato: ACCUMULO SI O NO?
- Risposte: 27
- Visite : 11239
Re: Caldaie a pellets o cippato: ACCUMULO SI O NO?
Ce ne vuole uno per ognuno dei due, o in alternativa utlilizzi la tecnologia "tank in tank" dove l'accumulo sanitario è inserito nell'accumulo dell'impianto termico.
- mar set 29, 2009 15:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie a pellets o cippato: ACCUMULO SI O NO?
- Risposte: 27
- Visite : 11239
Re: Caldaie a pellets o cippato: ACCUMULO SI O NO?
OK, io non avevo opinione.....cercavo un'anima buona che me la suggerisse
Certo che per una caldaia da 35 kW, l'accumulo che mi proposto da 1000 litri a me pare eccessivo, proprio per la capacità dichiarata della caldaia di modulare la potenza fino al 20% della Pn.
Certo che per una caldaia da 35 kW, l'accumulo che mi proposto da 1000 litri a me pare eccessivo, proprio per la capacità dichiarata della caldaia di modulare la potenza fino al 20% della Pn.
- mar set 29, 2009 13:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie a pellets o cippato: ACCUMULO SI O NO?
- Risposte: 27
- Visite : 11239
Re: Caldaie a pellets o cippato: ACCUMULO SI O NO?
Cortesemente mi dai la tua motivazione tecnica per questo consiglio?girondone ha scritto:direi che se guardi i marchi più "costosi" lo richiedono anche per pellets e cippato
magari più piccolo ma lo consiglio
- mar set 29, 2009 08:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie a pellets o cippato: ACCUMULO SI O NO?
- Risposte: 27
- Visite : 11239
Caldaie a pellets o cippato: ACCUMULO SI O NO?
Nelle caldaie a legna con carico manuale di pezzi di legna, l'accumulo inerziale è indispensabile in quanto non si può avere un controllo preciso sulla combustione, e spesso occore un volano termico termico per bruciare tutto il combustibile residuo. Nelle caldaie a pellests o cippato però l'affluss...
- lun set 28, 2009 21:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Camino in PPS
- Risposte: 34
- Visite : 7440
Re: Camino in PPS
Continuo a pensare che questa norma sia assurda. Può una motivazione tecnica sensata, superare una norma idiota? Se si, io della norma me ne frago altamente... se devo rischiare la galera ... allora vaffanzummm al camino in PPS. Penso male, ma per me ci sono dietro i produttori di camini in acciaio....
- sab set 26, 2009 23:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Camino in PPS
- Risposte: 34
- Visite : 7440
Re: Camino in PPS
Ma è ALLUCINANTE!!! :( :( Mi spiegate per quale ragione con temperature fumi così basse non potrei usare PP? Che motivo tecnico c'è? Mi sfugge qualcosa... mi sembra una cosa al limite del incredibile. Altra cosa... se io tecnico sostengo che quella norma è una c***ta, posso prendedomi la responsabil...
- sab set 26, 2009 15:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cappotto in fibra di legno su struttura in laterizio
- Risposte: 8
- Visite : 6632
Re: Cappotto in fibra di legno su struttura in laterizio
Grazie Super...Sul primo metro, tutti d'accordo, sempre polistirene. Sul resto ho sentito posatori che mi hanno riferito di un sacco di guai. Siccone la conduttività dell'EPS, quello buono con grafite, è 0.032 e quella della fibra 0.045 anch'io come te sono per l'EPS. Costa meno, isola di più, ho mi...
- sab set 26, 2009 15:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cappotto in fibra di legno su struttura in laterizio
- Risposte: 8
- Visite : 6632
Re: Cappotto in fibra di legno su struttura in laterizio
Nessuno con esperienze da riferirmi?
- ven set 25, 2009 11:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Camino in PPS
- Risposte: 34
- Visite : 7440
Re: Camino in PPS
Grazie Danilo. Però in base alla circolare dei VV FF che mi indichi io avrei problemi in quanto la mia caldaia è da 60 kW. Da quello che ho letto mi pare di capire che la circolare permetta l'uso dei materiali plastici solo per caldaie sotto i 35 kW, quindo essenzialmente per gli impianti domestici....
- ven set 25, 2009 10:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cappotto in fibra di legno su struttura in laterizio
- Risposte: 8
- Visite : 6632
Cappotto in fibra di legno su struttura in laterizio
Ho un cliente un po fissato sul "bio" che vorrebbe fare un cappotto con la fibra di legno, applicandolo su una muratura in laterizio. Di recente però ho sentito posatori, progettisti e anche produttori che mi dicono che l'isolazione a cappotto con la fibra di legno ha dato in molti cantier...
- ven set 25, 2009 07:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Camino in PPS
- Risposte: 34
- Visite : 7440
Re: Camino in PPS
Grazie Ugo, specie per le citazioni sugli articoli di legge.
A volte mi domando ma che ignoranti e incompetenti (per essere buono) legiferano in materie nelle quali non conoscono le cose elementari? Perchè in Italia succede sempre questo??
A volte mi domando ma che ignoranti e incompetenti (per essere buono) legiferano in materie nelle quali non conoscono le cose elementari? Perchè in Italia succede sempre questo??
- gio set 24, 2009 21:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Camino in PPS
- Risposte: 34
- Visite : 7440
Re: Camino in PPS
Norma o non norma mi pare una c***ta pazzesca. Per le temperature di esercizio dei fumi delle condensazione il Polipropilene cos'ha che non va??
- gio set 24, 2009 18:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Camino in PPS
- Risposte: 34
- Visite : 7440
Camino in PPS
Oggi un responsabile della rete gas è saltato fuori con la trovata che i camini in PPS per le caldaie a condensazione non sono a norma :shock: :shock: :shock: Mi sono perso qualcosa??? Che idiozia sarebbe imporre camini in acciaio per determinate configurazioni di camino (interne agli ambienti) appl...
- lun set 21, 2009 19:07
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Piano casa e certificazione
- Risposte: 9
- Visite : 2678
Re: Piano casa e certificazione
Non credo ti vogliano predere in giro, certo che la soluzione che proponi è in effetti un controsenso dalla tecnica del riscaldamento. Non opero in lombardia e quindi non so se hai problemi ad allacciarti all'impianto esistente, dovendo fare verifiche particolari. Ti posso consigliare, se non vuoi f...
- lun set 21, 2009 09:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PER ASSISTENZA EDILCLIMA - daiven2009
- Risposte: 3
- Visite : 1024
Re: PER ASSISTENZA EDILCLIMA - daiven2009
Che vuol dire?
- ven set 18, 2009 18:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Formule
- Risposte: 3
- Visite : 1260
Re: Formule
Occhio, 0.3 m/sec di velocità fluido vettore è un po' pochetto...se si forma aria la portata non la porta verso i dispositivi sfogo.
Non sempre sovradimensionare i tubi va bene. Prevedi almeno 0.5 m/sec nelle dorsali e montatni principali.
Non sempre sovradimensionare i tubi va bene. Prevedi almeno 0.5 m/sec nelle dorsali e montatni principali.
- lun set 14, 2009 14:53
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Cervelloni cosa mi consigliate?
- Risposte: 33
- Visite : 11640
Re: Cervelloni cosa mi consigliate?
EPS , lamda=0.036 , spessore minimo 10 cm.
- gio set 10, 2009 13:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MAX 76 ... Dove sei finito?
- Risposte: 4
- Visite : 1638
Re: MAX 76 ... Dove sei finito?
E' vero... ha una preparazione notevole. Chissà come mai non posta più.
- mer set 09, 2009 15:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Appello x Edilclima: firmatelo!
- Risposte: 33
- Visite : 10601
Re: Appello x Edilclima: firmatelo!
Non ho verificato di persona il "bug" evidenziato da SuperP, però se il problema c'è sarebbe meglio venisse risolto. Io vorrei anche che UNA VOLTA PER TUTTE, venosse messo mano alla TERRIFICANTE procedura di calcolo con prospetti, edificio , locali e zone. E' davvero pazzesco che per ogni ...
- lun set 07, 2009 15:38
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Percorso tubo gas
- Risposte: 1
- Visite : 921
Percorso tubo gas
Ho un percorso di una tubazione gas GPL che per andare dal serbatoio a 4 abitazioni, ha due tipologie di percorso. La prima è interrata e qui non ho problemi perchè rispetto i t razionali 60 cm di profondità con appoggio su letto di ghiaia come da "manuale" della 7129. Ho anche però un tra...
- lun set 07, 2009 08:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Analisi costi-benefici degli interventi es.cappotto
- Risposte: 16
- Visite : 3809
Re: Analisi costi-benefici degli interventi es.cappotto
Dipende dal muro esistente. Se hai muri colabrodo, con il 55% puoi avere tempi di ritorno inferiori ai 10 anni. Nelle ristrutturazioni poi incide molto il costo dei ponteggi: se per altri lavori ci sono già, l'incidenza della alvorazione cappotto è minore. Per l'analisi costi benefici calcola l'ener...
- gio set 03, 2009 13:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bar-Ristorante:Ricambi d'aria per calcolo Potenza ed Energia
- Risposte: 17
- Visite : 10700
Re: Bar-Ristorante:Ricambi d'aria per calcolo Potenza ed Energia
Se non hai recupero di calore su elevati ricambi d'aria (estrna) la potenza di picco è ovviamente enorme.