- dom feb 12, 2023 10:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC propano
- Risposte: 54
- Visite : 8163
Re: PDC propano
Vedo che sei in vena di domande sulle PdC ultimamente :mrgreen: si, mi rendo conto che possa sembrare che abbia un'ossessione :lol: ma penso sia un argomento che dobbiamo iniziare a padroneggiare in fretta e mi rendo conto di avere ancora parecchi dubbi Ma figurati. Anzi, ti ringrazio che stai apre...
- ven feb 10, 2023 20:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC propano
- Risposte: 54
- Visite : 8163
Re: PDC propano
Vedo che sei in vena di domande sulle PdC ultimamente
Mi risulta che Panasonic uscirà in primavera col suo modello in R290
Cosmogas (marco che tratto per le caldaie), mi risulta che abbia a catalogo un suo* modello in R290
*suo nel senso di "prodotto da Cosmogas"
Mi risulta che Panasonic uscirà in primavera col suo modello in R290
Cosmogas (marco che tratto per le caldaie), mi risulta che abbia a catalogo un suo* modello in R290
*suo nel senso di "prodotto da Cosmogas"
- gio gen 12, 2023 17:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
- Risposte: 197
- Visite : 41186
- gio gen 12, 2023 11:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: DIRETTIVA GREEN
- Risposte: 56
- Visite : 2435
Re: DIRETTIVA GREEN
A me è sembrato di capire che arkanoid intendesse dire demolizione e basta
- lun gen 09, 2023 13:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lavaggio impianti
- Risposte: 25
- Visite : 8889
Re: Lavaggio impianti
Personalmente, seguo il "protocollo" proposto dalla Sentinel, a prescindere dal fatto utilizziamo o meno i loro proodtti, che consiglia la seguente prassi - 15 minuti con pompa per lavaggio a movimentare l'acqua preesistente dell'impianto e successivo risciacquo con acqua pulita - 30 minut...
- lun nov 28, 2022 16:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo termostatiche?
- Risposte: 5
- Visite : 1292
Re: Obbligo termostatiche?
Avevo proprio saltato questo obbligo del D.Lgs. 48/2020. Ero rimasto agli obblighi dei decreti del 2015
Grazie per la segnalazione
Grazie per la segnalazione
- lun nov 28, 2022 15:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Istallazione filtro polifosfati in presenza di addolcitore
- Risposte: 4
- Visite : 2424
- mar nov 22, 2022 18:55
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: nuova 11528
- Risposte: 5
- Visite : 5719
Re: nuova 11528
Mi fa piacere non essere l'unico a cui questo da un certo fastidio.NoNickName ha scritto: ↑mer ott 26, 2022 18:51 Ho già avuto modo di informare l'UNI che "portata termica" è raccapricciante. "Potenza al focolare" visto che l'unità di misura è kW.
- dom nov 06, 2022 18:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Allegato B DPR412/93 questo sconosciuto
- Risposte: 31
- Visite : 1985
Re: Allegato B DPR412/93 questo sconosciuto
Be, effettivamente per gli impianti aria-aria (splittati e no) lo R_XYZ funge da fluido termovettore.NoNickName ha scritto: ↑dom nov 06, 2022 15:27Anche a me non convince, ma a tutti gli effetti il refrigerante è un fluido termovettore.Mimmo_510859D ha scritto: ↑dom nov 06, 2022 13:02 mmm. Non mi convince. Per me, l'allegato B fa riferimento al fluido termovettore.
- dom nov 06, 2022 18:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Allegato B DPR412/93 questo sconosciuto
- Risposte: 31
- Visite : 1985
Re: Allegato B DPR412/93 questo sconosciuto
Mi riferivo ai rotoli di rame per il "trasporto" dei gas refrigerantimarcoaroma ha scritto: ↑dom nov 06, 2022 18:04Tubo L10 _91.JPGMimmo_510859D ha scritto: ↑dom nov 06, 2022 13:02 non ho mai trovato un rotolo di tubo condizionamento che riporta il riferimento del rispetto della L10
- dom nov 06, 2022 13:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Allegato B DPR412/93 questo sconosciuto
- Risposte: 31
- Visite : 1985
Re: Allegato B DPR412/93 questo sconosciuto
Non mi risulta che l'allegato B si applichi alle linee del refrigerante. Per il resto, che-te-lo-dico-a-fare... siamo in Italia (considera che fino a non molto tempo vedevo tubi che facevano riferimento alla 373) DPR41293.jpg Fluidi caldi in fase liquida o vapore, quale è il dubbio? Il gas frigorig...
- sab nov 05, 2022 17:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Allegato B DPR412/93 questo sconosciuto
- Risposte: 31
- Visite : 1985
Re: Allegato B DPR412/93 questo sconosciuto
Non mi risulta che l'allegato B si applichi alle linee del refrigerante.
Per il resto, che-te-lo-dico-a-fare... siamo in Italia (considera che fino a non molto tempo vedevo tubi che facevano riferimento alla 373)
Per il resto, che-te-lo-dico-a-fare... siamo in Italia (considera che fino a non molto tempo vedevo tubi che facevano riferimento alla 373)
- ven ott 28, 2022 20:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sito Normattiva
- Risposte: 4
- Visite : 631
Re: Sito Normattiva
Sembra che il problema fosse legato al mio modem.
Comunque, ora sembra funzionare.
Grazie
Comunque, ora sembra funzionare.
Grazie
- mer ott 26, 2022 20:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sito Normattiva
- Risposte: 4
- Visite : 631
Re: Sito Normattiva
L'indirizzo è questo?
www.normattiva.it/
www.normattiva.it/
- mar ott 25, 2022 18:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sito Normattiva
- Risposte: 4
- Visite : 631
Sito Normattiva
Salve a Tutti
ma avete notizie su Normattiva?
Io sono diverse settimane che non riesco a connettermi. Lo hanno, per caso, disattivato?
Grazie
ma avete notizie su Normattiva?
Io sono diverse settimane che non riesco a connettermi. Lo hanno, per caso, disattivato?
Grazie
- lun ott 24, 2022 19:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
- Risposte: 197
- Visite : 41186
Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Personalmente, come già detto in un altra discussione, per la taglia delle pompe di calore utilizzo la "EN 12831 attenuata", ovvero con le seguenti condizioni al contorno - potenza per ripresa nulla - temperatura ovunque pari a 20 °C (niente 24 °C dei bagni)* - ricambi pari a 0,5 vol/h ov...
- lun ott 24, 2022 19:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
- Risposte: 197
- Visite : 41186
- dom ott 23, 2022 18:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
- Risposte: 197
- Visite : 41186
Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Personalmente, come già detto in un altra discussione, per la taglia delle pompe di calore utilizzo la "EN 12831 attenuata", ovvero con le seguenti condizioni al contorno - potenza per ripresa nulla - temperatura ovunque pari a 20 °C (niente 24 °C dei bagni)* - ricambi pari a 0,5 vol/h ovu...
- dom set 25, 2022 17:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: selezione PDC EN 14511 vs 14825
- Risposte: 29
- Visite : 2638
Re: selezione PDC EN 14511 vs 14825
Utilizzo le formule della UNI EN 12831 con le condizioni al contorno che ti ho esposto.
Che potenza prendo? Quella che mi viene da detto calcolo
Che potenza prendo? Quella che mi viene da detto calcolo
- dom set 25, 2022 13:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: selezione PDC EN 14511 vs 14825
- Risposte: 29
- Visite : 2638
Re: selezione PDC EN 14511 vs 14825
@Esa Personalmente, la taglia della PdC la calcolo utilizzando le solite formule di calcolo (UNI 7357, UNI EN 12831) nelle seguenti ipotesi - potenza di ripresa nulla - coefficienti di esposizioni tutti uguali ad 1 - in assenza di VMC, ricambi d'aria tutti pari a 0,5 vol/h (quindi, niente 2 vol/h o ...
- mar lug 05, 2022 13:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Condizionatore come impianto trainante
- Risposte: 3
- Visite : 403
Re: Condizionatore come impianto trainante
Grazie mille
- lun lug 04, 2022 18:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Condizionatore come impianto trainante
- Risposte: 3
- Visite : 403
Condizionatore come impianto trainante
Buonasera Mi trovo alle prese con una piccola abitazione su tre livelli, sottoposta a ristrutturazione. Allo stato attuale l'alloggio è munito di tre vecchi cassoni on/off per la climatizzazione e un boiler elettrico per l'ACS. Si vogliono fare i seguenti interventi - sostituire le tre macchine con ...
- gio giu 16, 2022 19:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Troppa acqua sanitaria per accendere la caldaia.
- Risposte: 6
- Visite : 1496
Re: Troppa acqua sanitaria per accendere la caldaia.
Vedi la portata minima richiesta dalla caldaia per funzionare in sanitario e dopo controlla se con tale valore il generatore effettivamente parte. Nelle caldaie di mia conoscenza la portata di funzionamento è quello tipico per questo tipo di apparecchi e non ci si può fare nulla (il valore minimo è ...
- mar giu 14, 2022 17:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Troppa acqua sanitaria per accendere la caldaia.
- Risposte: 6
- Visite : 1496
Re: Troppa acqua sanitaria per accendere la caldaia.
Una domanda. Perché è stato cambiato tre volte il flussometro? Chi ti fa la manutenzione, lo ha mai pulito? In questi dispositivi (presente su diverse caldaie Sile che ho in manutenzione*), bisogna eliminare tutta la morchia che si viene a creare sull'alberino su cui ruota il dispositivo magnetico. ...
- gio mag 26, 2022 15:54
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Accensione caldaia senza Di.Co.
- Risposte: 4
- Visite : 2554
Re: Accensione caldaia senza Di.Co.
Credo proprio il D.M. Magari non esplicitamente ma tra le righe.
La UNI non dice nulla a riguardo.
La UNI non dice nulla a riguardo.
- dom mag 22, 2022 09:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LAVAGGIO IMPIANTO CALDAIA
- Risposte: 12
- Visite : 1638
Re: LAVAGGIO IMPIANTO CALDAIA
Assolutamente si. Utilizzerà un prodotto differente ("meno aggressivo") ma è d'obbligo.naccherina ha scritto: ↑ven mag 20, 2022 20:51 e invece lui il lavaggio l'ha fatto.. ha fatto il by pass e montato la caldaia, con lavaggio. Ora il punto è: è proprio necessario rifare il lavaggio dopo aver montato i nuovi termosifoni?
- sab mag 14, 2022 18:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LAVAGGIO IMPIANTO CALDAIA
- Risposte: 12
- Visite : 1638
Re: LAVAGGIO IMPIANTO CALDAIA
Assolutamente no. Il trattamento riguarda l'impianto di riscaldamento, caldaia esclusa. Quindi, può "appendere" il generatore per darti acqua calda e procedere per il risanamento dell'acqua di impianto in un secondo momento, dopo la posa dei terminali. Al più, ma proprio a voler iper-pigno...
- ven mag 13, 2022 19:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LAVAGGIO IMPIANTO CALDAIA
- Risposte: 12
- Visite : 1638
Re: LAVAGGIO IMPIANTO CALDAIA
Stessa risposta di extradry.
Lavaggio solo dopo aver installato i nuovi terminali. Nel frattempo, mandata e ritorno chiuse e passa la paura
Lavaggio solo dopo aver installato i nuovi terminali. Nel frattempo, mandata e ritorno chiuse e passa la paura
- gio apr 28, 2022 20:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le pompe di calore non sono caldaie
- Risposte: 92
- Visite : 8663
Re: Le pompe di calore non sono caldaie
io credo che siamo tutti d'accordo che avere un primario ed un secondario con un separatore crea problemi alla pdc e che un volano in serie sia più semplice. Scusa, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Perchè per quanto mi riguarda, separatore e volano svolgono due funzioni diverse. Quindi, d...
- mar apr 26, 2022 13:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le pompe di calore non sono caldaie
- Risposte: 92
- Visite : 8663
Re: Le pompe di calore non sono caldaie
Quindi Tom, hai cambiato idea sul separatore idraulico? No, lo uso consapevolmente. Ogni caso fa a sé. Se non riesco a fare il secondario con portata sempre minore del primario cerco di trovare il modo di equilibrare le portate, ma mai collego l'inerziale come separatore idraulico. Nell'apertura de...
- lun apr 25, 2022 12:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le pompe di calore non sono caldaie
- Risposte: 92
- Visite : 8663
Re: Le pompe di calore non sono caldaie
Non credo. Certe volte, per la fretta, non ci si spiega bene o non si ha il tempo di argomentare. Ma, se la conversazione è costruttiva, si può anche cambiare idea. Certo, si è sempre sotto un fuoco di sbarramento, a prescindere ... A dir la verità Il fuoco, sull'argomento in questione, lo lancia s...
- lun apr 25, 2022 09:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le pompe di calore non sono caldaie
- Risposte: 92
- Visite : 8663
Re: Le pompe di calore non sono caldaie
Quindi Tom, hai cambiato idea sul separatore idraulico?
- sab apr 16, 2022 20:58
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dlgs 199/2021 - linee guida CTI
- Risposte: 2
- Visite : 5800
Re: Dlgs 199/2021 - linee guida CTI
Eeeeee quanta fretta.
Considera che dal 2012 che si aspettano i Decreti Attuativi per Dichiarazione Unica di Conformità degli impianti
Considera che dal 2012 che si aspettano i Decreti Attuativi per Dichiarazione Unica di Conformità degli impianti
- lun mar 28, 2022 20:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le pompe di calore non sono caldaie
- Risposte: 92
- Visite : 8663
Re: Le pompe di calore non sono caldaie
Mi è bastato leggere il libro Centrali frigorifere di Vio per risolvere. Un libro di 15 anni fa. Ora riesco a deumidificare sulle UTA, prima per niente. Continuavano ad aggiungere chiller senza raggiungere il risultato. Lo ho letto anch'io quel libro e non ricordo che parli male del siluro caleffia...
- lun mar 28, 2022 20:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ponte termico balcone
- Risposte: 39
- Visite : 3441
- dom mar 27, 2022 11:15
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Condizionatore a pdc come trainato
- Risposte: 58
- Visite : 11494
Re: Condizionatore a pdc come trainato
Quando il controllore è pagato dal controllato, queste situazioni sono inevitabili. Ho clienti privati così insistenti che ho dovuti mandarli a quel paese chiedendo loro di trovare un collega che gli asseverasse pure la carta igienica come propedeutica al risparmio energetico. Ovvio che mi posso pe...
- dom mar 27, 2022 11:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Le pompe di calore non sono caldaie
- Risposte: 92
- Visite : 8663
Re: Le pompe di calore non sono caldaie
Bo, io lavoro su piccoli (piccolissimi rispetto a quello in foto) impianti e mai registrato cali di temperatura sul secondario. Ovvio che in presenza di PdC, deve risultare sempre che portata del primario debba essere maggiore di quella sul secondario. Vero che le PdC non sono caldaie ma è anche ver...
- sab mar 26, 2022 16:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ENEA22: ce lo apri o no?
- Risposte: 46
- Visite : 2769
Re: ENEA22: ce lo apri o no?
La cessione delle spese 2021 va fatta nelle scadenze di aprile. La pratica Enea può essere fatta per esempio anche a novembre 2022 se i lavori finiscono a settembre. Non serve pratica Enea per cedere bonus minori. Poi se ci sono spese 2022 andranno cedute entro marzo-aprile 2023. Alcune banche se n...
- gio mar 17, 2022 20:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Tempistiche Deloitte
- Risposte: 10
- Visite : 4280
Re: Tempistiche Deloitte
Esiste un recapito telefonico di 'sti Deloitte?
Via mail non rispondono neanche a pagare
Via mail non rispondono neanche a pagare
- dom mar 13, 2022 17:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ritorno inverso e valvole termostatiche
- Risposte: 3
- Visite : 489
Re: Ritorno inverso e valvole termostatiche
Ritorno inverso e valvole termostatiche svolgono all'interno di un impianto di riscaldamento due funzioni distinte. Quindi, uno non esclude l'atro... Anzi, in linea di principio, e specie con le termostatiche pretarabili, è il ritorno inverso che può essere omesso in presenza delle VT. Ripeto e sott...
- dom mar 13, 2022 09:26
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: calcolo U cassonetto
- Risposte: 40
- Visite : 4262
Re: calcolo U cassonetto
Personalmente, o i costruttori mi danno il loro valore di trasmittanza altrimenti utilizzo il "metodo ENEA" con tipologia di intercapedine d'aria da valutarsi di volta in volta.
Diversamente, siamo alla follia: non siamo degli istituti di prova
Diversamente, siamo alla follia: non siamo degli istituti di prova
- sab mar 12, 2022 13:07
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Edificio con unità F/3
- Risposte: 4
- Visite : 427
- sab mar 12, 2022 12:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Edificio con unità F/3
- Risposte: 4
- Visite : 427
Re: Edificio con unità F/3
No. Perchè?
- sab mar 12, 2022 11:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Edificio con unità F/3
- Risposte: 4
- Visite : 427
Edificio con unità F/3
Buongiorno a tutti Mi trovo alle prese con una riqualificazione energetica di un edificio costituito da due unità immobiliari censite al catasto con categoria A/2 (piano rialzato) e F/3 (1° piano). Si vuole fare un cappotto sulle pareti perimetrali e sul pavimento dell'alloggio A/2, più cambio calda...
- dom feb 27, 2022 11:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Tetto e sottotetto superbonus
- Risposte: 118
- Visite : 18736
Re: Tetto e sottotetto superbonus
Grazie ancora
- ven feb 25, 2022 18:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Tetto e sottotetto superbonus
- Risposte: 118
- Visite : 18736
Re: Tetto e sottotetto superbonus
Grazie per la celere risposta boba.
Come trainante lo avevo escluso senza alcun dubbio. Il mio dubbio, ammesso che fosse possibile (e dalla tua risposta sembrerebbe di no), era su come individuarlo come trainato.
Come trainante lo avevo escluso senza alcun dubbio. Il mio dubbio, ammesso che fosse possibile (e dalla tua risposta sembrerebbe di no), era su come individuarlo come trainato.
- ven feb 25, 2022 17:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Tetto e sottotetto superbonus
- Risposte: 118
- Visite : 18736
Re: Tetto e sottotetto superbonus
Buonasera a Tutti Scusate se riesumo questa discussione. Mi trovo nella situazione di un edificio (monofamiliare) in cui gli interventi da effettuare sono 1. Ristrutturazione dell'impianto termico (cambio caldaia con PdC, sostituzione dei radiatori con dei ventil e cambio della distribuzione) 2. sos...
- ven feb 04, 2022 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO
- Risposte: 21
- Visite : 5109
Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO
Assolutamente della stessa linea di boba.
Quante storie per un radiatore.
Quante storie per un radiatore.
- dom gen 23, 2022 15:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Migliore regolazione per caldaia a condensazione su piccolo impianto
- Risposte: 2
- Visite : 431
Re: Migliore regolazione per caldaia a condensazione su piccolo impianto
Io per un impianto a radiatori a servizio di un alloggio di 60 mq non mi starei a fare troppi problemi: lascia il bagno senza testina (o la metti alla massima apertura).
- mer gen 12, 2022 20:54
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: DL 199/2021 nuova direttiva rinnovabili (RED 2)
- Risposte: 48
- Visite : 14684