La ricerca ha trovato 1632 risultati
- mer gen 12, 2022 20:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Serbatoio inerziale classe energetica A
- Risposte: 18
- Visite : 2033
Re: Serbatoio inerziale classe energetica A
Ho trovato anche Innova e Paradigma come inerziali in classe A (per alcune loro taglie)
- dom dic 19, 2021 20:10
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Preventivi pompati
- Risposte: 62
- Visite : 6360
Re: Preventivi pompati
Rido per non piangere.ponca ha scritto: ↑dom dic 19, 2021 19:39 Per chi si sente un po' renatino
https://www.lavoripubblici.it/news/rena ... 7V4-TkrsxM
Che paese balordo che siamo
- dom dic 19, 2021 12:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Preventivi pompati
- Risposte: 62
- Visite : 6360
Re: Preventivi pompati
Il motto Pochi, maledetti e subito fa breccia nel cuore e nelle tasche dell'italiano medio. ..ma tu non sei un italiano medio. Sei un italiano più istruito della media. E dovresti saper far di conto e comprendere che 200 euro per 650 in 10 anni sono un interesse folle, e, di conseguenza, cosi dovre...
- dom dic 19, 2021 11:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Preventivi pompati
- Risposte: 62
- Visite : 6360
Re: Preventivi pompati
Buongiorno a tutti. Leggo sempre con molto interesse i post, anche se mi piacerebbe di più discutere di "cose tecniche" e non di ragioneria più o meno "applicata". Venendo alla questione preventivi gonfiati, riporto come hanno imparato a ragionare - per la mera sostituzione dell...
- dom dic 19, 2021 11:43
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Preventivi pompati
- Risposte: 62
- Visite : 6360
Re: Preventivi pompati
Comunque se mi limito a vederla da cliente finale che sostituisce la caldaia lo sconto in fattura rimane più che vantaggioso. L'alternativa della detrazione almeno per me non esiste (forfettario) e la cessione rimane decisamente troppo complicata per questi importi. Per me, con gli incentivi a diec...
- sab dic 18, 2021 18:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Preventivi pompati
- Risposte: 62
- Visite : 6360
Re: Preventivi pompati
Pensavo proprio a lui quando scrivevo i postgiotisi ha scritto: ↑sab dic 18, 2021 10:02..qualcosa mi fa piuttosto propendere per la tesi di Ronin.Mimmo_510859D ha scritto: ↑ven dic 17, 2021 20:27 Suvvia, ricordiamo che sono sempre 10 anni per le detrazioni. Evidentemente i miei clienti sono Keynesiani
- sab dic 18, 2021 18:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Preventivi pompati
- Risposte: 62
- Visite : 6360
Re: Preventivi pompati
e l'effetto del DL157 su questi interventi quale sarà? non è che adesso alzeranno ancora il prezzo per far rientrare pure il visto di conformità e la verifica di congruità? Certo che i prezzi aumenteranno. Che domande sono? I miei preventivi subiranno un aumento di 90-100 € (60 asseverazione, 30-40...
- ven dic 17, 2021 20:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Preventivi pompati
- Risposte: 62
- Visite : 6360
Re: Preventivi pompati
e l'effetto del DL157 su questi interventi quale sarà? non è che adesso alzeranno ancora il prezzo per far rientrare pure il visto di conformità e la verifica di congruità? Certo che i prezzi aumenteranno. Che domande sono? I miei preventivi subiranno un aumento di 90-100 € (60 asseverazione, 30-40...
- ven dic 17, 2021 20:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Preventivi pompati
- Risposte: 62
- Visite : 6360
Re: Preventivi pompati
Dal punto di vista del privato, non mi farei mai fare uno sconto in fattura con Ecobonus 65% per sostituire la caldaia. Mi farei fare un preventivo senza sconto in fattura, pagherei io e detrarrei il 65% in 10 anni. Alla fine risparmierei sui lavori e anche sulle tasse, dato che lo sconto in fattur...
- ven dic 17, 2021 20:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Preventivi pompati
- Risposte: 62
- Visite : 6360
Re: Preventivi pompati
Si parlava di prezzo di listinoTom Bishop ha scritto: ↑ven dic 17, 2021 06:18 Le caldaie a condensazione base l'installatore le paga (prezzo netto) 700€+iva. Anche di marche di primaria importanza. Di margine ce n'è, eccome.
- gio dic 16, 2021 21:30
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Preventivi pompati
- Risposte: 62
- Visite : 6360
Re: Preventivi pompati
Buongiorno, mi piacerebbe avere un vostro parere Sto esaminando alcuni preventivi per il cambio di Caldaia al 65% di sconto La mia impressione è che tutte le aziende o quasi ci marcino e parecchio. Alcuni esempi * Una caldaia che a listino costa circa 1.000 euro mi è stata proposta a 3.000 (lavori ...
- gio dic 16, 2021 21:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Preventivi pompati
- Risposte: 62
- Visite : 6360
Re: Preventivi pompati
Dal punto di vista del privato, non mi farei mai fare uno sconto in fattura con Ecobonus 65% per sostituire la caldaia. Mi farei fare un preventivo senza sconto in fattura, pagherei io e detrarrei il 65% in 10 anni. Alla fine risparmierei sui lavori e anche sulle tasse, dato che lo sconto in fattur...
- ven dic 03, 2021 19:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: bonus, frodi e controlli,
- Risposte: 400
- Visite : 31295
Re: bonus, frodi e controlli,
Si, esistono i boccaloni. Ed é cosa diffusa di diverse case costruttrici che fanno sconto in fattura del 65%. Il cliente paga solo circa 1600 €. Forse non é reato ma probabilmente é frode allo stato Perché parli di frode? È semplicemente libero mercato. Io, veditore, la sparo. E se c'è qualcuno che...
- gio dic 02, 2021 16:59
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: bonus, frodi e controlli,
- Risposte: 400
- Visite : 31295
Re: bonus, frodi e controlli,
Si, esistono i boccaloni. Ed é cosa diffusa di diverse case costruttrici che fanno sconto in fattura del 65%. Il cliente paga solo circa 1600 €. Forse non é reato ma probabilmente é frode allo stato Perché parli di frode? È semplicemente libero mercato. Io, veditore, la sparo. E se c'è qualcuno che...
- gio dic 02, 2021 16:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: bonus, frodi e controlli,
- Risposte: 400
- Visite : 31295
Re: bonus, frodi e controlli,
Scusa, quando parlavo di 1.300-1.600 intendevo il prezzo finale dopo l'applicazione dello sconto (e oneri di attualizzazione inclusi).
- mer dic 01, 2021 19:58
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: bonus, frodi e controlli,
- Risposte: 400
- Visite : 31295
Re: bonus, frodi e controlli,
Corretto Basta la verifica con l'allegato I Come applicarlo però? :roll: A beh qui si apre un mondo... io lo preparo poi lo lascio firmare all'installatore spiegandogli le criticità. Esempio fresco fresco. Impianto ibrido con PDC da 8 kw. Prezzo congruo 1550 €/kwht*8= 12.400 € Fattura da 16.000 € i...
- mar ott 26, 2021 19:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento linea scarico condensa
- Risposte: 21
- Visite : 7876
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
La UNI EN 12056, regolamenta gli scarichi di acque reflue in genere. Una volta che la condensa entra nel suo condotto di scarico è un refluo.NoNickName ha scritto: ↑dom ott 24, 2021 15:06 Gli scarichi condensa di cosa? Caldaie, impianti vapore, unità di trattamento o fancoil?
La 12056 regolamenta gli scarichi fognari, non le acque chiare.
- dom ott 24, 2021 12:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento linea scarico condensa
- Risposte: 21
- Visite : 7876
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Gli scarichi condensa si dimensionano come qualsiasi altro scarico. Quindi, secondo EN 12056
- mer set 15, 2021 23:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ristrutturazione con cambio destinazione d'uso -> 110%??
- Risposte: 7
- Visite : 878
Re: Ristrutturazione con cambio destinazione d'uso -> 110%??
Salve a tutti. Mi ritrovo in una condizione opposta a quella del post di apertura. Situazione Ante: Edificio su due livelli (terra e 1° piano) entrambi con destinazione d'uso abitativo. Situazione Post. Alcuni degli ambienti al piano terra non sono più locali abitabili (mi spiego: ad esempio, il loc...
- lun ago 09, 2021 19:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)
- Risposte: 22
- Visite : 25082
Re: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)
Ciao a tutti, in merito ai sistemi a basso spessore, pavimento fresato, in merito alla mancanza di isolamento come è progettabile tale intervento? E' permesso ciò? Video che ha scaturito la domanda https://www.youtube.com/watch?v=2ls_Bv8auQo&t=29s Grazie a tutti Maurizio Visto anche io questo v...
- lun ago 02, 2021 18:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: porta con battuta rialzata o griglia di transito?
- Risposte: 15
- Visite : 2642
Re: porta con battuta rialzata o griglia di transito?
Diciamo che è altamente probabile che almeno una porta rimanga aperta.
Oh, sia chiaro, è ovvio che le soluzioni elencate sono ineccepibili dal punto di vista tecnico.
Oh, sia chiaro, è ovvio che le soluzioni elencate sono ineccepibili dal punto di vista tecnico.
- sab lug 31, 2021 19:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: porta con battuta rialzata o griglia di transito?
- Risposte: 15
- Visite : 2642
Re: porta con battuta rialzata o griglia di transito?
Ehm... qui da noi non si mette nulla
Bocchetta di ripresa nel disimpegno, dove la macchina è installata e stop.
Bocchetta di ripresa nel disimpegno, dove la macchina è installata e stop.
- lun lug 26, 2021 11:28
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Allegato F | Verifica COP e EER
- Risposte: 24
- Visite : 15202
- dom lug 18, 2021 21:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbi compilazione DiCo DM37/08
- Risposte: 5
- Visite : 730
Re: Dubbi compilazione DiCo DM37/08
Io, personalmente, sulla falsa riga degli allegati degli impianti gas mi sono "costruito" degli allegati per gli altri impianti termoidraulici. Per quanto riguarda la prima domanda, barro la casella progetto solo se redatto da professionista... Tuttavia, leggendo bene il modello di Di.Co. ...
- dom lug 18, 2021 09:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto radiante a pavimento e limiti di legge
- Risposte: 10
- Visite : 2579
Re: Impianto radiante a pavimento e limiti di legge
Per come la vedo io, l'intervento lo inquadro solo come impiantistico. Quindi spessore isolante conforme alla EN 1264 (finché non traducono tutto il pacchetto in italiano non metterò la dicitura UNI davanti a EN 1264 :x :lol: ) e stop. Perché se così non fosse il pavimento radiante nelle ristruttura...
- sab lug 10, 2021 13:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lombardia - radiatori elettrici
- Risposte: 5
- Visite : 1292
Re: Lombardia - radiatori elettrici
Quanti bagni sono? Quanta energia richiedono?
Io per uno o due bagnetti non mi starei a fare tutti 'sti problemi con le verifiche di legge.
Io per uno o due bagnetti non mi starei a fare tutti 'sti problemi con le verifiche di legge.
- sab giu 26, 2021 11:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Limitazione portata massima stacchi dal collettore
- Risposte: 5
- Visite : 656
Re: Limitazione portata massima stacchi dal collettore
Ma le VPP46 di cui al primo messaggio, sono valvole tipo Autoflow della Caleffi? Perché se è così e se sono montate su tutti i terminal, in teoria non dovrebbe servirti altro. Devi solo verificare che, con le portate desiderate, la prevalenza "indotta" dal circolatore sulla rete sia tale c...
- mar giu 22, 2021 22:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione impianto radiante
- Risposte: 2
- Visite : 542
Re: Regolazione impianto radiante
Anche se NNN non sarà d'accordo ( :mrgreen: ) questo è il caso principe che spinge alla separazione idraulica in due circuiti. Portata costante sul primario e variabile a "salti" sul secondario. Ovviamente, dimensiona tutto in modo tale che nel primario la portata sia maggiore che nel seco...
- dom giu 13, 2021 08:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
- Risposte: 14
- Visite : 2307
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Bè dipende dal contesto. Laddove è possibile mettere 'sti accrocchi io continuerò ad utilizzarli: li trovo estremamente comodi. Se poi, col tempo, non ci fidiamo più della taratura del flussimetro possiamo sempre sostituirlo. Ma solitamente questi stanno in piccoli impianti e/o ne gestiscono piccole...
- sab giu 12, 2021 19:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
- Risposte: 14
- Visite : 2307
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Perché una pompa mal dimensionata? A prescindere da come bilanci i vari nodi, si parte sempre dal terminale e si risale a monte verso la pompa con le solite note formule della meccanica dei fluidi. Col vantaggio che con un flussimetro che legge correttamente hai un maggior e diretto controllo di cos...
- sab giu 12, 2021 18:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
- Risposte: 14
- Visite : 2307
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Se ho bene inteso, quello del tuo amico è il metodo di dimensionamento col quale la taglia del corpo scaldante è stabilita a posteriori dopo che è stata calcola la portata che soddisfi la congruità/prevalenza del "nodo" da cui detta portata parte (un po' come descritto nei quaderni di Doni...
- gio giu 10, 2021 20:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Oneri attualizzazione
- Risposte: 27
- Visite : 3413
Re: Oneri attualizzazione
Harley & Dickison, a cui fanno riferimento alcune aziende di caldaie con cui ho a che fare, viaggia su 15-16 %
- gio giu 10, 2021 20:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
- Risposte: 14
- Visite : 2307
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Poi, oh, può non mi stupirebbe se un giorno si scoprisse che il valore di portata letto sui flussimetri è un numero privo di alcun fondamento.
Però, fino ad allora dobbiamo "fidarci" di ciò che abbiamo a disposizione come strumenti.
Però, fino ad allora dobbiamo "fidarci" di ciò che abbiamo a disposizione come strumenti.
- gio giu 10, 2021 20:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
- Risposte: 14
- Visite : 2307
- mer giu 09, 2021 20:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
- Risposte: 14
- Visite : 2307
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Oh Paolo, ho acquistato il tuto corso sui ponti termici.
Lo sto seguendo "in differita", purtroppo, a pillole.
Complimenti. Molto ben fatto.
Lo sto seguendo "in differita", purtroppo, a pillole.
Complimenti. Molto ben fatto.
- mer giu 09, 2021 19:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
- Risposte: 14
- Visite : 2307
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Hai provato a sentire in Chemidro?
Avevano a catalogo un collettore in acciaio inox (inoxterm, il nome) con misuratori di portata fino 8 l/min.
Sul catalogo 2020 il misuratore di portata fino a 8 l/min lo da come ricambio per articoli obsoleti.
Per l'isolamento dovrai provvedere artigianalmente
Avevano a catalogo un collettore in acciaio inox (inoxterm, il nome) con misuratori di portata fino 8 l/min.
Sul catalogo 2020 il misuratore di portata fino a 8 l/min lo da come ricambio per articoli obsoleti.
Per l'isolamento dovrai provvedere artigianalmente
- lun mag 17, 2021 21:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante
- Risposte: 73
- Visite : 16659
Re: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante
Forse sono troppo facilone, ma per me il problema non si pone. Solo rispetto delle resistenze EN1264 (che spesso è dura). Rispettare le trasmittanze del D.M. significa rendere impossibile dal punto di vista concettuale l'utilizzo dei sistemi radianti nelle ristrutturazioni.
- dom mag 16, 2021 12:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante
- Risposte: 73
- Visite : 16659
Re: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante
Si, è da considerare come sup. disperdente Con quale dT? Ambiente/esterno? Quindi 20- (-5) = 25 per esempio Oppure 40-(-5) = 45 considerando a 40° la temperatura del massetto al livello dei tubi? bella osservazione :lol: :lol: :lol: beh ma a quel punto bisognerebbe dire che con impianto a pavimento...
- gio apr 29, 2021 19:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Materiali tubazioni
- Risposte: 12
- Visite : 1636
Re: Materiali tubazioni
Scusate, e senza polemica... giusto per capire come è l'andazzo dalle altre parti dello stivale. Ma usate ancora l'acciaio zincato per la distribuzione sanitaria (calda o fredda che sia)?
- dom apr 11, 2021 18:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: CHIARIMENTO MASSIMALI IMPIANTI
- Risposte: 16
- Visite : 2527
- dom apr 11, 2021 17:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: CHIARIMENTO MASSIMALI IMPIANTI
- Risposte: 16
- Visite : 2527
Re: CHIARIMENTO MASSIMALI IMPIANTI
Salve ragazzi Scusate se tiro su questo topic. Non mi è chiaro il limite di spesa per un cambio caldaia in caso di ecobonu 65 %. I 200 €/kWt riportati nell’allegato I sono da intendersi per la sola fornitura della caldaia o per tutto il “pacchetto” [manodopera e fornitura di altri beni accessori nec...
- gio mar 25, 2021 20:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio caldaia e canna fumaria
- Risposte: 14
- Visite : 4522
Re: Cambio caldaia e canna fumaria
perché a tiraggio naturale? se nella posizione scelta può passare un condotto a pressione positiva può essere dimensionata a tiraggio forzato, ovvero il funzionamento di quel tipo di caldaie Per questo motivo: Immagine 2021-03-23 234731.jpg perdonami continuo a non capire dove sia indicata la neces...
- lun mar 08, 2021 16:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pompa di calore + scaldabagno al posto della caldaia istantanea
- Risposte: 49
- Visite : 9052
Re: Pompa di calore + scaldabagno al posto della caldaia istantanea
sulle 2 opzioni ho qualche dubbio.... Perchè sostituisci 1 impianto riscaldamento e ACS alimentato attualmente da una sola caldaia con 2 generatori distinti, uno per riscaldamento e uno per ACS. Quindi, se sostituisco una caldaia preposta per riscaldamento e ACS con due PdC (una per la riscaldament...
- sab feb 13, 2021 09:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condensazione a gasolio ... esistono ?
- Risposte: 7
- Visite : 1238
- dom gen 24, 2021 12:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc e separatore idraulico, soluzione alternativa Aicarr
- Risposte: 6
- Visite : 1505
Re: Pdc e separatore idraulico, soluzione alternativa Aicarr
Per curiosità, che terminali hai sull'impianto? Soffitto radiante? Un DT di 2-3 °C effettivamente è un po' basso.
- sab dic 12, 2020 20:12
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione 50% caldaia alto rendimento camera aperta
- Risposte: 3
- Visite : 2218
- gio dic 10, 2020 19:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [PUBBLICITA'] Il mio libro - Impianti termici negli edifici residenziali ad elevate prestazioni energetiche
- Risposte: 22
- Visite : 4559
Re: [PUBBLICITA'] Il mio libro - Impianti termici negli edifici residenziali ad elevate prestazioni energetiche
Preso.
Dovrebbe arrivarmi a giorni
Dovrebbe arrivarmi a giorni
- dom nov 29, 2020 12:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti centralizzati nuova costruzione
- Risposte: 32
- Visite : 7231
Re: Impianti centralizzati nuova costruzione
A meno di strafalcioni a livello di progettazione architettonica, l'installazione di una VMC autonoma è l'ultimo dei problemi.
Vero è, che delle PdC un po' più semplice è la gestione di tanti generatori autonomi.
Vero è, che delle PdC un po' più semplice è la gestione di tanti generatori autonomi.
- sab nov 28, 2020 19:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti centralizzati nuova costruzione
- Risposte: 32
- Visite : 7231
Re: Impianti centralizzati nuova costruzione
Esa, condivisibili le tue ide sull'autonomo (sono le mie). Il problema è come realizzare* tanti autonomi in edifici dove gli alloggi superano già le otto unità?
*Senza dover ricorrere a soluzioni da giungla, perché così siamo tutti bravi.
*Senza dover ricorrere a soluzioni da giungla, perché così siamo tutti bravi.
- ven nov 20, 2020 20:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 29312
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Assolutamente d'accordo, checché ne dica Vio [che ritiene idonea anche la soluzione sulla mandata]. questo mi stupisce e mi interesserebbe leggere che cosa abbia esattamente scritto in merito. puoi citare o indicare qualche riferimento? Il riferimento, è il suo libro Le Centrale frigorifere.