La ricerca ha trovato 1278 risultati
- mer feb 28, 2024 20:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
- Risposte: 10
- Visite : 647
Re: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
Dopo tanti anni anche io ho visto una dichiarazione dell'acquedotto MM che dichiara un'alimentazione singola superiore riferendosi alla UNI 12845 dicendo che il tratto è alimentato da due estremità
- mer feb 28, 2024 20:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
- Risposte: 11
- Visite : 599
Re: COPI - Esodo e corridoio cieco
Anche io l'articolo: "Ciascun componente del sistema d’esodo è dimensionato in funzione del più gravoso ai fini dell’esodo dei profili di rischio Rvita dei compartimenti serviti" lo interpreto solo per le larghezze. A ciascun compartimento invece assegno le lunghezze in funzione del Rvita...
- mer feb 28, 2024 20:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V.13 in edificio SA
- Risposte: 8
- Visite : 823
Re: V.13 in edificio SA
Forse questa?weareblind ha scritto: ↑lun feb 26, 2024 18:48 Scusate, ho memoria di aver letto, ma non la trovo una discussione su quanto segue. Edificio SA.
viewtopic.php?t=33205&hilit
- mer feb 28, 2024 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 24
- Visite : 1565
- mer feb 28, 2024 13:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
- Risposte: 11
- Visite : 599
Re: COPI - Esodo e corridoio cieco
Ciao, Io la vedo in questo modo: Considerando la nota alla definizione di lunghezza di corridoio cieco: "poiché non è possibile stabilire a priori il compartimento di primo innesco, il corridoio cieco è indipendente dai compartimenti eventualmente attraversati", temo di dover considerare p...
- gio feb 22, 2024 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta tra garage e villetta
- Risposte: 16
- Visite : 1259
Re: Porta tra garage e villetta
Anche se non richiesto, prevedrei la porta a tenuta dei fumi freddi, requisito Sa
- mer feb 21, 2024 11:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta tagliafuoco senza omologazione
- Risposte: 9
- Visite : 394
Re: Porta tagliafuoco senza omologazione
Se la porta tagliafuoco è per uso esterno, rientra nella UNI EN 14351 e va marcata CE+DoP In questo caso non serve più l'omologazione. Se invece la porta è per uso interno, non essendo marcabile CE, si continua a sottostare al regime di omologazione. Vedi Circ. 16746 del 06/11/2019 Grazie Terminus!...
- mer feb 21, 2024 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta tagliafuoco senza omologazione
- Risposte: 9
- Visite : 394
Re: Porta tagliafuoco senza omologazione
Ciao, scusami, se hai la DoP avrai CE, non omologazione? Mi dicono che non c'è... ancora non ho visto la documentazione e penso che mai la vedrò visto che dubito che me la manderanno... Mi hanno chiesto se è possibile certificare una porta secondo l'art. 10 del DM dell''84. Secondo me serve omologa...
- mer feb 21, 2024 09:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta tagliafuoco senza omologazione
- Risposte: 9
- Visite : 394
Porta tagliafuoco senza omologazione
Buongiorno, Mi chiedono se è possibile certificare una porta tagliafuoco senza omologazione, di cui si è in possesso di DoP e di un certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984. Secondo me non è possibile, in quanto l'articolo 10 prevede prelievo di materia...
- mar feb 20, 2024 13:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VOLTURA
- Risposte: 10
- Visite : 380
Re: VOLTURA
Ciao,
ma scusa, tu non puoi volturare se come dici subentri in un'attività in cui prima erano presenti altre lavorazioni, altri materiali, ecc...per fare una voltura secca è necessario che sia mantenuta la destinazione d'uso.
Ma se fai progetto, puoi presentare voltura, perchè dici di no?
ma scusa, tu non puoi volturare se come dici subentri in un'attività in cui prima erano presenti altre lavorazioni, altri materiali, ecc...per fare una voltura secca è necessario che sia mantenuta la destinazione d'uso.
Ma se fai progetto, puoi presentare voltura, perchè dici di no?
- ven feb 16, 2024 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
- Risposte: 7
- Visite : 328
Re: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
Intendi dire che normalmente presenti solo pin4 e paghi solo deroga ma in un caso hai presentato pin1+pin4 pagando solo deroga? Ma come è possibile che ogni funzionario fa come gli pare? Ho presentato PIN 1 + PIN 4 e ho pagato Progetto + Deroga. Non ti so dire come mai ogni funzionario fa come vuol...
- ven feb 16, 2024 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
- Risposte: 7
- Visite : 328
Re: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
Ciao,
In un'occasione un funzionario mi ha espressamente chiesto Progetto + Deroga... Solitamente faccio solo PIN deroga
In un'occasione un funzionario mi ha espressamente chiesto Progetto + Deroga... Solitamente faccio solo PIN deroga
- gio feb 15, 2024 13:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 58
- Risposte: 6
- Visite : 329
Re: ATTIVITÀ 58
Prego, mi sono dimenticato di chiederti se hai relazione dell'Esperto Qualificato. Di solito, a stralcio, allego anche quella a supporto. No, non ho chiesto questo documento. Ho solamente la mail e il manuale d'uso delle apparecchiature. Nella mail il produttore attesta che non serve compartimentaz...
- mer feb 14, 2024 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI Reazione al fuoco coperture
- Risposte: 6
- Visite : 437
Re: COPI Reazione al fuoco coperture
Se rivesto il sandwich con lastre in aderenza risolvo il problema, ovvero considero il solo "rivestimento a soffitto" (prima riga), oppure devo continuare a considerare l'intero pacchetto della copertura (seconda riga) ? Penso la seconda. Penso anche io la seconda. O meglio dovresti verif...
- sab feb 10, 2024 14:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISEGNO DI LEGGE PREVENZIONE INCENDI
- Risposte: 0
- Visite : 3927
DISEGNO DI LEGGE PREVENZIONE INCENDI
A scopo informativo:
Disegno di legge CAMERA DEI DEPUTATI N. 1640 https://documenti.camera.it/leg19/pdl/p ... 074750.pdf
L'art. 5 (pag. 44) riguarda la Prevenzione Incendi
Disegno di legge CAMERA DEI DEPUTATI N. 1640 https://documenti.camera.it/leg19/pdl/p ... 074750.pdf
L'art. 5 (pag. 44) riguarda la Prevenzione Incendi
- ven feb 09, 2024 14:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 58
- Risposte: 6
- Visite : 329
Re: ATTIVITÀ 58
Il produttore conferma che non c'è bisogno di compartimentazione, a meno che non si voglia proteggere il bene. Quindi accesso diretto senza ventilazione meccanica e filtri.weareblind ha scritto: ↑mar feb 06, 2024 22:07 Mah, pur non avendola davanti, mi parrebbe in effetti troppo.
Grazie
- gio feb 08, 2024 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le volte. come certificarle?
- Risposte: 7
- Visite : 412
Re: le volte. come certificarle?
Lettera Circolare 23/09/2015, n° 11074 - Prova di resistenza al fuoco su volta muraria – pubblicazione rapporto di prova.
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... ratura.pdf
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... ratura.pdf
- mar feb 06, 2024 21:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 58
- Risposte: 6
- Visite : 329
Re: ATTIVITÀ 58
Io sono per accesso diretto. In tutti i casi di misuratori di spessore di tessuto o carta o plastica, per macchine che producono bobine, ho sempre fatto così. Ragiono per parallelo. Sentirò il costruttore per capire meglio se hanno analizzato qualche rischio di incendio particolare tale per cui val...
- mar feb 06, 2024 21:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice, hotel < 25 posti letto
- Risposte: 4
- Visite : 207
Re: Codice, hotel < 25 posti letto
Boh, forse un eccesso mio di poca fiducia. Mi trovi in realtà d'accordo con la tua poca fiducia. Sto analizzando una sala uffici e le differenze tra la regola tecnica tradizionale e il Codice è enorme. Conviene applicarlo e penso sia così anche per gli alberghi. Se fai un paragone credo che arriver...
- mar feb 06, 2024 20:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice, hotel < 25 posti letto
- Risposte: 4
- Visite : 207
Re: Codice, hotel < 25 posti letto
Buonasera, hotel con due corpi di fabbrica sotto i 25 posti. Codice, V.5.5, che rimanda a tabella V.5-7 per aree TB e TC. La tabella chiede livello I, cioè niente, salvo per TC (camere ospiti) ove sono classificati tendaggi e mobili imbottiti, applicando V.5.4.1 paragrafo 1. Fino a qui ok. Il codic...
- mar feb 06, 2024 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sala trattenimento in uffici - Codice RTO +RTV
- Risposte: 0
- Visite : 3789
Sala trattenimento in uffici - Codice RTO +RTV
Buonasera, Situazione simile a quella che ho letto in un 3d qualche giorno fa. Locale adibito ad uffici, in cui saltuariamente organizzano feste e ricevimenti. Non assoggetto ad attività 65 LPS. Eseguo la valutazione con Codice di prevenzione incendi. Provo a fare due verifiche, la prima nel caso gl...
- mar feb 06, 2024 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
- Risposte: 14
- Visite : 485
Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
A mio avviso: - ciò che è parte integrante della macchina ai sensi della direttiva stessa, non costituisce attività soggetta - ciò che è esterno alla macchina (ma anche collegato), ovvero ciò che fa parte di un impianto di processo, costituisce attività soggetta. Quando ho più di 1 mc di olio all'i...
- lun feb 05, 2024 22:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 58
- Risposte: 6
- Visite : 329
ATTIVITÀ 58
Buonasera a tutti, Uffici e laboratori non soggetti ai controlli VVF in cui ho la presenza di microscopi elettronici. Pensavo di assoggettare l'apparecchiatura all'Att. 58, ma l'art.27 del D.Lgs.230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n.1860 all'art 4 bis esclude i microscopi elettronici in quanto...
- lun feb 05, 2024 21:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
- Risposte: 14
- Visite : 485
Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Ma sai che ne ho 6 che dicono "no dati" e 1 che dice 61 gradi? Ma mi interessa anche la vostra opinione generale sui liquidi dentro le macchine. Grazie! Quando ho più di 1 mc di olio all'interno di macchine (esempio circuiti idraulici) dichiaro e tratto l'attività 12. La tratto come aree ...
- lun feb 05, 2024 21:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO
- Risposte: 1
- Visite : 179
Re: PUBBLICO SPETTACOLO
Secondo me se in un'attività di pubblico spettacolo hai un velocità di crescita FAST dell'incendio allora la tua VdR deve portarti a dire che hai bisogno degli idranti e di una squadra antincendio formato nel loro uso.
Però perché classifichi B3?
Però perché classifichi B3?
- lun feb 05, 2024 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
- Risposte: 13
- Visite : 556
Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Domanda, perché le soglie per tutta la durata dell'incendio? Dove sta scritta questa cosa? Da nessuna parte in modo esplicito, però se la compartimentazione serve per evitare la propagazione dell'incendio per tutta la sua durata, ritengo che se vuoi seguire questo approccio devi valutare che per tu...
- lun feb 05, 2024 13:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
- Risposte: 13
- Visite : 556
Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
ltrimenti potrei prendere la curva naturale, modellare le pareti su strauss come elementi brick ed applicare la curva naturale alle pareti... verifica che sicuramente sarà soddisfatta... Secondo me questa è la strada corretta. Perché come dicevamo una certificazione EI120 o EI240 sono riferite alla...
- lun feb 05, 2024 13:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
- Risposte: 13
- Visite : 556
Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Non potresti valutare anche l'altezza che il fumo raggiunge nella tua simulazione? se non scende mai sotto l'architrave della porta la caratteristica EI potrebbe essere soddisfatta.
Ti preoccupi giustamente per le porte, ma per le pareti di divisione con le attività adiacenti come ti comporti?
Ti preoccupi giustamente per le porte, ma per le pareti di divisione con le attività adiacenti come ti comporti?
- lun feb 05, 2024 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo e luci emergenza
- Risposte: 10
- Visite : 482
Re: Rinnovo e luci emergenza
Anche alla luce del Codice l'illuminazione non è contemplata (paragrafo G1.14 p.to 1)
- dom feb 04, 2024 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
- Risposte: 13
- Visite : 556
Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Le curve naturali servono per stabilire la resistenza al fuoco delle strutture, quindi la R, non la EI delle compartimentazioni. Esattamente. Il requisito di isolamento si potrebbe anche verificare con FDS, si potrebbe monitorare la back wall temperature. Il problema grosso è che con si riesce a ve...
- sab feb 03, 2024 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
- Risposte: 13
- Visite : 556
Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Domanda specifica ma sulla quale sto cercando di capire alcune cose: Deposito di 240m2 contenente burro in celle frigo, compartimentato rispetto alla restante parte dell'attività; Soluzione alternativa al LVL III di prestazione della S.2, edificio in cemento armato, carico di incendio >>2400; Le po...
- ven feb 02, 2024 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
- Risposte: 7
- Visite : 536
Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Considero tutto principale. Dove non arrivo… FSE
- ven feb 02, 2024 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: calcolo oneri VVF
- Risposte: 2
- Visite : 220
Re: calcolo oneri VVF
Senza dubbio come dice Marco. Anche se applichi il codice RTO/RTV e non l’ormai defunto DM 10/03/1998 l’approccio é ordinario. Poi, se utilizzi soluzioni che si discostano da quelle conformi del CoPI anche senza utilizzo della Fire Engineering allora paghi bollettino maggiorato. Comunque, a meno di ...
- ven feb 02, 2024 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 1076
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Sottolineavo la questione che se due edifici separati costituisco attività soggetta figuriamoci due locali adiacenti
- ven feb 02, 2024 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 1076
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non sono attività soggetta. l'esempio fatto costituisce ovviamente attività soggetta separa quanto vuoi ma poi sommi per assoggettabilità Non vedo p...
- gio feb 01, 2024 21:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
- Risposte: 7
- Visite : 536
Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Ops hai ragione, ho sbagliato, diventa quindi così: - per una struttura in LPII di resistenza al fuoco: -- se carico d'incendio maggiore o uguale a 30 --> necessarie primarie R30, secondarie R30 -- se carico d'incendio minore di 30 (15 o 0) --> necessarie primarie R15 o R0, secondarie R15 o R0 - pe...
- mar gen 30, 2024 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: STIMA CURVA RHR
- Risposte: 5
- Visite : 358
Re: STIMA CURVA RHR
Grazie lo stesso, curiosità di modellatore
- mar gen 30, 2024 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: STIMA CURVA RHR
- Risposte: 5
- Visite : 358
Re: STIMA CURVA RHR
Secondo me è fattibile.
Solo per curiosità, come avevi intenzione di impostare il modello?
Solo per curiosità, come avevi intenzione di impostare il modello?
- mar gen 30, 2024 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: STIMA CURVA RHR
- Risposte: 5
- Visite : 358
Re: STIMA CURVA RHR
Interessante, come faresti a dire dopo quanti secondi raggiungi i 1000 kW? Ti affideresti ad un modello CFD?
Sulla base del paragrafo § G.3.2.1 comma 2 lettera b) puoi fare ciò che chiedi.
Sulla base del paragrafo § G.3.2.1 comma 2 lettera b) puoi fare ciò che chiedi.
- mer gen 24, 2024 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6734
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Figurati, Il coefficiente di perdita, "c", varia con il tipo di sbocco dell’idrante. A seconda della tipologia di sbocco si ha una differente perdita concentrata a causa della tipologia di imbocco (Imbocco raccordato, Imbocco a spigolo vivo, imbocco a sifone). In base al tipo di sbocco che...
- mer gen 24, 2024 09:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6734
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Adesso sono fuori ufficio, se non ti serve nell'immediato nel pomeriggio ti dico i parametri che utilizzo
- mar gen 23, 2024 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Depositi di mezzi rotabili al chiuso
- Risposte: 2
- Visite : 245
Re: Depositi di mezzi rotabili al chiuso
Ciao, hai quindi un deposito di carrozze di treni, locomotive e vagoni? Dunque, la RTV 6 dice : La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2 La definizione di autorimessa è: area coperta, con serviz...
- mar gen 23, 2024 13:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6734
- mar gen 23, 2024 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6734
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante la misuri con manometro o la calcoli ? La misuro. La NFPA riporta questo " The hydrant cap with gauge attached is placed on one outlet, and the flow is allowed to take place through the other outlet at the same elevation &qu...
- lun gen 22, 2024 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6734
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Ciao, io di solito la verifica la faccio in accordo alla NFPA 291 paragrafo 4.7 “ Determination of Discharge ”. Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante, poi utilizzo utilizzo il dato nella formula Q= 29,84*cd*d^2*p^1/2 con: cd: coefficiente di scarica in basa alla scabr...
- sab gen 20, 2024 15:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 3 e 5 -> COPI?
- Risposte: 2
- Visite : 206
Re: attività 3 e 5 -> COPI?
Per le attività 3 e 5 secondo me è corretto procedere come dici, ovvero, progettare le attività VVF con le circolari VVF.
Forse il codice potresti utilizzarlo per aggiornare la valutazione del rischio all'interno del capannone, sempre che ce ne sia la necessità
Forse il codice potresti utilizzarlo per aggiornare la valutazione del rischio all'interno del capannone, sempre che ce ne sia la necessità
- mer gen 17, 2024 21:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa in deroga >> Nuovo codice
- Risposte: 2
- Visite : 323
Re: Autorimessa in deroga >> Nuovo codice
Chiedo: 1) Sarebbe giustificato ammettere che vi sia un numero limitato di occupanti, e che questi siano "appositamente formati" (in questo caso mediante segnalazione o istruzioni date in assemblea condominiale), per giustificare questa eccezione all'altezza minima di 2m, dato che si trat...
- mer gen 17, 2024 21:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV vs RTO
- Risposte: 7
- Visite : 425
Re: RTV vs RTO
Buongiorno, sono davanti a questa situazione. Per scuola soggetta applicando la S7 mi troverei nel livello di prestazione II. Nella RTV specifica capitolo V7 da tabella V.7-6 mi troverei nel livello di prestazione I. Le RTV sono complementari o sostitutive delle prescrizione delle RTO, ma sincerame...
- mer gen 17, 2024 20:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 543
Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Beh credo di si, alla fine se progetti con Ci2 sicuramente come strategia antincendio inglobi anche il rischio vita A2. L'importante secondo me è non citare che hai due rischi vita differenti, sennò potrebbero chiederti il compartimento.
- mer gen 17, 2024 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 543
Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Ma sulla base del paragrafo S.3.6.1 comma 1 lettera b) non dovresti inserire le due attività in compartimenti distinti?1) come gestire un unico compartimento con uffici (A2) e abitazioni (Ci2)