La ricerca ha trovato 1278 risultati

da travereticolare
mer feb 28, 2024 20:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
Risposte: 10
Visite : 647

Re: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica

Dopo tanti anni anche io ho visto una dichiarazione dell'acquedotto MM che dichiara un'alimentazione singola superiore riferendosi alla UNI 12845 dicendo che il tratto è alimentato da due estremità
da travereticolare
mer feb 28, 2024 20:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 599

Re: COPI - Esodo e corridoio cieco

Anche io l'articolo: "Ciascun componente del sistema d’esodo è dimensionato in funzione del più gravoso ai fini dell’esodo dei profili di rischio Rvita dei compartimenti serviti" lo interpreto solo per le larghezze. A ciascun compartimento invece assegno le lunghezze in funzione del Rvita...
da travereticolare
mer feb 28, 2024 20:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.13 in edificio SA
Risposte: 8
Visite : 823

Re: V.13 in edificio SA

weareblind ha scritto: lun feb 26, 2024 18:48 Scusate, ho memoria di aver letto, ma non la trovo una discussione su quanto segue. Edificio SA.
Forse questa?
viewtopic.php?t=33205&hilit
da travereticolare
mer feb 28, 2024 13:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 24
Visite : 1565

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

stfire ha scritto: mer feb 28, 2024 07:26 gli standard NFPA sono consultabili online a gratis
i data sheets FM Global sono addirittura scaricabili a gratis
Non lo sapevo neanche io, grazie della info. Dobbiamo apprendere alcune cose dagli Americani...
da travereticolare
mer feb 28, 2024 13:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 599

Re: COPI - Esodo e corridoio cieco

Ciao, Io la vedo in questo modo: Considerando la nota alla definizione di lunghezza di corridoio cieco: "poiché non è possibile stabilire a priori il compartimento di primo innesco, il corridoio cieco è indipendente dai compartimenti eventualmente attraversati", temo di dover considerare p...
da travereticolare
gio feb 22, 2024 15:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tra garage e villetta
Risposte: 16
Visite : 1259

Re: Porta tra garage e villetta

Anche se non richiesto, prevedrei la porta a tenuta dei fumi freddi, requisito Sa
da travereticolare
mer feb 21, 2024 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tagliafuoco senza omologazione
Risposte: 9
Visite : 394

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Se la porta tagliafuoco è per uso esterno, rientra nella UNI EN 14351 e va marcata CE+DoP In questo caso non serve più l'omologazione. Se invece la porta è per uso interno, non essendo marcabile CE, si continua a sottostare al regime di omologazione. Vedi Circ. 16746 del 06/11/2019 Grazie Terminus!...
da travereticolare
mer feb 21, 2024 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tagliafuoco senza omologazione
Risposte: 9
Visite : 394

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Ciao, scusami, se hai la DoP avrai CE, non omologazione? Mi dicono che non c'è... ancora non ho visto la documentazione e penso che mai la vedrò visto che dubito che me la manderanno... Mi hanno chiesto se è possibile certificare una porta secondo l'art. 10 del DM dell''84. Secondo me serve omologa...
da travereticolare
mer feb 21, 2024 09:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tagliafuoco senza omologazione
Risposte: 9
Visite : 394

Porta tagliafuoco senza omologazione

Buongiorno, Mi chiedono se è possibile certificare una porta tagliafuoco senza omologazione, di cui si è in possesso di DoP e di un certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984. Secondo me non è possibile, in quanto l'articolo 10 prevede prelievo di materia...
da travereticolare
mar feb 20, 2024 13:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VOLTURA
Risposte: 10
Visite : 380

Re: VOLTURA

Ciao,

ma scusa, tu non puoi volturare se come dici subentri in un'attività in cui prima erano presenti altre lavorazioni, altri materiali, ecc...per fare una voltura secca è necessario che sia mantenuta la destinazione d'uso.
Ma se fai progetto, puoi presentare voltura, perchè dici di no?
da travereticolare
ven feb 16, 2024 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
Risposte: 7
Visite : 328

Re: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO

Intendi dire che normalmente presenti solo pin4 e paghi solo deroga ma in un caso hai presentato pin1+pin4 pagando solo deroga? Ma come è possibile che ogni funzionario fa come gli pare? Ho presentato PIN 1 + PIN 4 e ho pagato Progetto + Deroga. Non ti so dire come mai ogni funzionario fa come vuol...
da travereticolare
ven feb 16, 2024 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
Risposte: 7
Visite : 328

Re: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO

Ciao,
In un'occasione un funzionario mi ha espressamente chiesto Progetto + Deroga... Solitamente faccio solo PIN deroga
da travereticolare
gio feb 15, 2024 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITÀ 58
Risposte: 6
Visite : 329

Re: ATTIVITÀ 58

Prego, mi sono dimenticato di chiederti se hai relazione dell'Esperto Qualificato. Di solito, a stralcio, allego anche quella a supporto. No, non ho chiesto questo documento. Ho solamente la mail e il manuale d'uso delle apparecchiature. Nella mail il produttore attesta che non serve compartimentaz...
da travereticolare
mer feb 14, 2024 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI Reazione al fuoco coperture
Risposte: 6
Visite : 437

Re: COPI Reazione al fuoco coperture

Se rivesto il sandwich con lastre in aderenza risolvo il problema, ovvero considero il solo "rivestimento a soffitto" (prima riga), oppure devo continuare a considerare l'intero pacchetto della copertura (seconda riga) ? Penso la seconda. Penso anche io la seconda. O meglio dovresti verif...
da travereticolare
sab feb 10, 2024 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISEGNO DI LEGGE PREVENZIONE INCENDI
Risposte: 0
Visite : 3927

DISEGNO DI LEGGE PREVENZIONE INCENDI

A scopo informativo:
Disegno di legge CAMERA DEI DEPUTATI N. 1640 https://documenti.camera.it/leg19/pdl/p ... 074750.pdf
L'art. 5 (pag. 44) riguarda la Prevenzione Incendi
da travereticolare
ven feb 09, 2024 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITÀ 58
Risposte: 6
Visite : 329

Re: ATTIVITÀ 58

weareblind ha scritto: mar feb 06, 2024 22:07 Mah, pur non avendola davanti, mi parrebbe in effetti troppo.
Il produttore conferma che non c'è bisogno di compartimentazione, a meno che non si voglia proteggere il bene. Quindi accesso diretto senza ventilazione meccanica e filtri.

Grazie
da travereticolare
gio feb 08, 2024 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: le volte. come certificarle?
Risposte: 7
Visite : 412

Re: le volte. come certificarle?

Lettera Circolare 23/09/2015, n° 11074 - Prova di resistenza al fuoco su volta muraria – pubblicazione rapporto di prova.
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... ratura.pdf
da travereticolare
mar feb 06, 2024 21:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITÀ 58
Risposte: 6
Visite : 329

Re: ATTIVITÀ 58

Io sono per accesso diretto. In tutti i casi di misuratori di spessore di tessuto o carta o plastica, per macchine che producono bobine, ho sempre fatto così. Ragiono per parallelo. Sentirò il costruttore per capire meglio se hanno analizzato qualche rischio di incendio particolare tale per cui val...
da travereticolare
mar feb 06, 2024 21:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice, hotel < 25 posti letto
Risposte: 4
Visite : 207

Re: Codice, hotel < 25 posti letto

Boh, forse un eccesso mio di poca fiducia. Mi trovi in realtà d'accordo con la tua poca fiducia. Sto analizzando una sala uffici e le differenze tra la regola tecnica tradizionale e il Codice è enorme. Conviene applicarlo e penso sia così anche per gli alberghi. Se fai un paragone credo che arriver...
da travereticolare
mar feb 06, 2024 20:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice, hotel < 25 posti letto
Risposte: 4
Visite : 207

Re: Codice, hotel < 25 posti letto

Buonasera, hotel con due corpi di fabbrica sotto i 25 posti. Codice, V.5.5, che rimanda a tabella V.5-7 per aree TB e TC. La tabella chiede livello I, cioè niente, salvo per TC (camere ospiti) ove sono classificati tendaggi e mobili imbottiti, applicando V.5.4.1 paragrafo 1. Fino a qui ok. Il codic...
da travereticolare
mar feb 06, 2024 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala trattenimento in uffici - Codice RTO +RTV
Risposte: 0
Visite : 3789

Sala trattenimento in uffici - Codice RTO +RTV

Buonasera, Situazione simile a quella che ho letto in un 3d qualche giorno fa. Locale adibito ad uffici, in cui saltuariamente organizzano feste e ricevimenti. Non assoggetto ad attività 65 LPS. Eseguo la valutazione con Codice di prevenzione incendi. Provo a fare due verifiche, la prima nel caso gl...
da travereticolare
mar feb 06, 2024 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Risposte: 14
Visite : 485

Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?

A mio avviso: - ciò che è parte integrante della macchina ai sensi della direttiva stessa, non costituisce attività soggetta - ciò che è esterno alla macchina (ma anche collegato), ovvero ciò che fa parte di un impianto di processo, costituisce attività soggetta. Quando ho più di 1 mc di olio all'i...
da travereticolare
lun feb 05, 2024 22:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITÀ 58
Risposte: 6
Visite : 329

ATTIVITÀ 58

Buonasera a tutti, Uffici e laboratori non soggetti ai controlli VVF in cui ho la presenza di microscopi elettronici. Pensavo di assoggettare l'apparecchiatura all'Att. 58, ma l'art.27 del D.Lgs.230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n.1860 all'art 4 bis esclude i microscopi elettronici in quanto...
da travereticolare
lun feb 05, 2024 21:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Risposte: 14
Visite : 485

Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?

Ma sai che ne ho 6 che dicono "no dati" e 1 che dice 61 gradi? Ma mi interessa anche la vostra opinione generale sui liquidi dentro le macchine. Grazie! Quando ho più di 1 mc di olio all'interno di macchine (esempio circuiti idraulici) dichiaro e tratto l'attività 12. La tratto come aree ...
da travereticolare
lun feb 05, 2024 21:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO
Risposte: 1
Visite : 179

Re: PUBBLICO SPETTACOLO

Secondo me se in un'attività di pubblico spettacolo hai un velocità di crescita FAST dell'incendio allora la tua VdR deve portarti a dire che hai bisogno degli idranti e di una squadra antincendio formato nel loro uso.

Però perché classifichi B3?
da travereticolare
lun feb 05, 2024 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 556

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Domanda, perché le soglie per tutta la durata dell'incendio? Dove sta scritta questa cosa? Da nessuna parte in modo esplicito, però se la compartimentazione serve per evitare la propagazione dell'incendio per tutta la sua durata, ritengo che se vuoi seguire questo approccio devi valutare che per tu...
da travereticolare
lun feb 05, 2024 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 556

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

ltrimenti potrei prendere la curva naturale, modellare le pareti su strauss come elementi brick ed applicare la curva naturale alle pareti... verifica che sicuramente sarà soddisfatta... Secondo me questa è la strada corretta. Perché come dicevamo una certificazione EI120 o EI240 sono riferite alla...
da travereticolare
lun feb 05, 2024 13:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 556

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Non potresti valutare anche l'altezza che il fumo raggiunge nella tua simulazione? se non scende mai sotto l'architrave della porta la caratteristica EI potrebbe essere soddisfatta.

Ti preoccupi giustamente per le porte, ma per le pareti di divisione con le attività adiacenti come ti comporti?
da travereticolare
lun feb 05, 2024 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e luci emergenza
Risposte: 10
Visite : 482

Re: Rinnovo e luci emergenza

Anche alla luce del Codice l'illuminazione non è contemplata (paragrafo G1.14 p.to 1)
da travereticolare
dom feb 04, 2024 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 556

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Le curve naturali servono per stabilire la resistenza al fuoco delle strutture, quindi la R, non la EI delle compartimentazioni. Esattamente. Il requisito di isolamento si potrebbe anche verificare con FDS, si potrebbe monitorare la back wall temperature. Il problema grosso è che con si riesce a ve...
da travereticolare
sab feb 03, 2024 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 556

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Domanda specifica ma sulla quale sto cercando di capire alcune cose: Deposito di 240m2 contenente burro in celle frigo, compartimentato rispetto alla restante parte dell'attività; Soluzione alternativa al LVL III di prestazione della S.2, edificio in cemento armato, carico di incendio >>2400; Le po...
da travereticolare
ven feb 02, 2024 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Risposte: 7
Visite : 536

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Considero tutto principale. Dove non arrivo… FSE
da travereticolare
ven feb 02, 2024 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo oneri VVF
Risposte: 2
Visite : 220

Re: calcolo oneri VVF

Senza dubbio come dice Marco. Anche se applichi il codice RTO/RTV e non l’ormai defunto DM 10/03/1998 l’approccio é ordinario. Poi, se utilizzi soluzioni che si discostano da quelle conformi del CoPI anche senza utilizzo della Fire Engineering allora paghi bollettino maggiorato. Comunque, a meno di ...
da travereticolare
ven feb 02, 2024 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1076

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Sottolineavo la questione che se due edifici separati costituisco attività soggetta figuriamoci due locali adiacenti
da travereticolare
ven feb 02, 2024 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1076

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non sono attività soggetta. l'esempio fatto costituisce ovviamente attività soggetta separa quanto vuoi ma poi sommi per assoggettabilità Non vedo p...
da travereticolare
gio feb 01, 2024 21:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Risposte: 7
Visite : 536

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Ops hai ragione, ho sbagliato, diventa quindi così: - per una struttura in LPII di resistenza al fuoco: -- se carico d'incendio maggiore o uguale a 30 --> necessarie primarie R30, secondarie R30 -- se carico d'incendio minore di 30 (15 o 0) --> necessarie primarie R15 o R0, secondarie R15 o R0 - pe...
da travereticolare
mar gen 30, 2024 14:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STIMA CURVA RHR
Risposte: 5
Visite : 358

Re: STIMA CURVA RHR

Grazie lo stesso, curiosità di modellatore :lol:
da travereticolare
mar gen 30, 2024 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STIMA CURVA RHR
Risposte: 5
Visite : 358

Re: STIMA CURVA RHR

Secondo me è fattibile.

Solo per curiosità, come avevi intenzione di impostare il modello?
da travereticolare
mar gen 30, 2024 10:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STIMA CURVA RHR
Risposte: 5
Visite : 358

Re: STIMA CURVA RHR

Interessante, come faresti a dire dopo quanti secondi raggiungi i 1000 kW? Ti affideresti ad un modello CFD?

Sulla base del paragrafo § G.3.2.1 comma 2 lettera b) puoi fare ciò che chiedi.
da travereticolare
mer gen 24, 2024 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6734

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Figurati, Il coefficiente di perdita, "c", varia con il tipo di sbocco dell’idrante. A seconda della tipologia di sbocco si ha una differente perdita concentrata a causa della tipologia di imbocco (Imbocco raccordato, Imbocco a spigolo vivo, imbocco a sifone). In base al tipo di sbocco che...
da travereticolare
mer gen 24, 2024 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6734

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Adesso sono fuori ufficio, se non ti serve nell'immediato nel pomeriggio ti dico i parametri che utilizzo
da travereticolare
mar gen 23, 2024 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi di mezzi rotabili al chiuso
Risposte: 2
Visite : 245

Re: Depositi di mezzi rotabili al chiuso

Ciao, hai quindi un deposito di carrozze di treni, locomotive e vagoni? Dunque, la RTV 6 dice : La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2 La definizione di autorimessa è: area coperta, con serviz...
da travereticolare
mar gen 23, 2024 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6734

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante la misuri con manometro o la calcoli ? La misuro. La NFPA riporta questo " The hydrant cap with gauge attached is placed on one outlet, and the flow is allowed to take place through the other outlet at the same elevation &qu...
da travereticolare
lun gen 22, 2024 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6734

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Ciao, io di solito la verifica la faccio in accordo alla NFPA 291 paragrafo 4.7 “ Determination of Discharge ”. Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante, poi utilizzo utilizzo il dato nella formula Q= 29,84*cd*d^2*p^1/2 con: cd: coefficiente di scarica in basa alla scabr...
da travereticolare
sab gen 20, 2024 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 3 e 5 -> COPI?
Risposte: 2
Visite : 206

Re: attività 3 e 5 -> COPI?

Per le attività 3 e 5 secondo me è corretto procedere come dici, ovvero, progettare le attività VVF con le circolari VVF.

Forse il codice potresti utilizzarlo per aggiornare la valutazione del rischio all'interno del capannone, sempre che ce ne sia la necessità
da travereticolare
mer gen 17, 2024 21:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa in deroga >> Nuovo codice
Risposte: 2
Visite : 323

Re: Autorimessa in deroga >> Nuovo codice

Chiedo: 1) Sarebbe giustificato ammettere che vi sia un numero limitato di occupanti, e che questi siano "appositamente formati" (in questo caso mediante segnalazione o istruzioni date in assemblea condominiale), per giustificare questa eccezione all'altezza minima di 2m, dato che si trat...
da travereticolare
mer gen 17, 2024 21:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV vs RTO
Risposte: 7
Visite : 425

Re: RTV vs RTO

Buongiorno, sono davanti a questa situazione. Per scuola soggetta applicando la S7 mi troverei nel livello di prestazione II. Nella RTV specifica capitolo V7 da tabella V.7-6 mi troverei nel livello di prestazione I. Le RTV sono complementari o sostitutive delle prescrizione delle RTO, ma sincerame...
da travereticolare
mer gen 17, 2024 20:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 543

Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione

Beh credo di si, alla fine se progetti con Ci2 sicuramente come strategia antincendio inglobi anche il rischio vita A2. L'importante secondo me è non citare che hai due rischi vita differenti, sennò potrebbero chiederti il compartimento.
da travereticolare
mer gen 17, 2024 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 543

Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione

1) come gestire un unico compartimento con uffici (A2) e abitazioni (Ci2)
Ma sulla base del paragrafo S.3.6.1 comma 1 lettera b) non dovresti inserire le due attività in compartimenti distinti?