La ricerca ha trovato 167 risultati

da Dastardly
gio dic 22, 2011 14:48
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Importi da inserire nell'Allegato E
Risposte: 14
Visite : 5441

Re: Importi da inserire nell'Allegato E

Sono alla mia prima pratica 55%. La pratica è riferita a sostituzione caldaia (con una caldaia a condensazione) e pannelli solari termici. Il beneficiario è un privato e ha due fatture riferite alle due installazioni. I commi sono quindi il 346 ed il 347. L'importo che devo inserire è comprensivo di...
da Dastardly
ven dic 16, 2011 14:41
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: canna fumaria > 35 kw
Risposte: 57
Visite : 23930

Re: canna fumaria > 35 kw

Nella tua fattispecie hai: L'edificio è nuovo, quindi si presume che non ci siano delle fessurazioni o nei manufatti cementizi che delimitano il vano tecnico. sul lato vano scale la fessurazione c'è, nel senso che ci sono due antine tipo armadio a chiudere il vano tecnico. - (Presumo) Alla sommità ...
da Dastardly
ven dic 16, 2011 12:40
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: canna fumaria > 35 kw
Risposte: 57
Visite : 23930

Re: canna fumaria > 35 kw

Eccomi di nuovo qui per portare avanti la questione ringraziandovi per le vostre opinioni e considerazioni. Purtroppo ho avuto da fare e non sono riuscito a rispondervi prima. Mi sono informato meglio (sono andato in C.T. per verificare la marcatura CE del condotto fumi). Per rispondere a nicorovole...
da Dastardly
ven dic 09, 2011 15:55
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: canna fumaria > 35 kw
Risposte: 57
Visite : 23930

Re: canna fumaria > 35 kw

Concordo con te su tutto. :wink: Mentre aspettiamo altri pareri faccio un'altra domanda: Secondo te/voi, il terzo responsabile che prende/prenderà in gestione la C.T., in quanto persona seria, prima di prendere in consegna l'impianto dovrebbe far notare la non conformità dell'installazione del condo...
da Dastardly
ven dic 09, 2011 15:20
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: canna fumaria > 35 kw
Risposte: 57
Visite : 23930

Re: canna fumaria > 35 kw

Ti ringrazio Kalz per avermi confermato quanto pensavo, ovvero non essendoci normativa specifica per caldaie > di 35 kW è corretto fare riferimento alla 10845:2000, aggiungerei a maggior ragione. Sul discorso compartimentazione, potresti essere più chiaro? Quello che posso dirti è che laC.T. è compa...
da Dastardly
ven dic 09, 2011 13:44
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: canna fumaria > 35 kw
Risposte: 57
Visite : 23930

Re: canna fumaria > 35 kw

Salve a tutti, riprendo la discussione perchè mi trovo ad affrontare un caso simile e avrei bisogno di un parere da colleghi e più esperti. Il caso è il seguente: Caldaia ad aria soffiata a condensazione con portata termica maggiore di 35 kW (circa 300 kW) alimentata a metano. Il condotto fumi parte...
da Dastardly
ven dic 09, 2011 11:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso espansione formula UNI EN 12953-6 allegato B
Risposte: 0
Visite : 827

Vaso espansione formula UNI EN 12953-6 allegato B

Salve a tutti, dovrei dimensionare un vaso di espansione secondo la normativa UNI EN 12953-6 - Caldaie a tubi da fumo - Parte 6: Requisiti per l'apparecchiatura della caldaia Qualcuno saprebbe indicarmi se la formula riportata nell'allegato B della norma UNI EN 12953-6:2002 per il calcolo della pres...
da Dastardly
mar dic 06, 2011 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo sezione valvola di sicurezza secondo ISPESL
Risposte: 3
Visite : 13033

Re: Calcolo sezione valvola di sicurezza secondo ISPESL

Salve a tutti, riprendo questo post perchè avrei un problema urgente per la verifica di dimensionamento di una valvola di sicurezza installata in un impianto con acqua surriscaldata a 130°C . Vorrei verificare la valvola secondo la EN ISO 4126-1 . La domanda è questa: qual'è la formula da utilizzare...
da Dastardly
mer nov 16, 2011 18:21
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con ACS
Risposte: 17
Visite : 11597

Re: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con

Ciao! ti ringrazio per la risposta! :D In effetti concordo con te sul fatto che alla fine conta la sostanza ed il fatto di consumare meno energia primaria. Ammetto però che queste Leggi e Delibere Regionali mi mettono l'ansia! :( C'è sempre da fare lo slalom gigante tra vari i commi ed in questo cas...
da Dastardly
mer nov 16, 2011 15:49
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con ACS
Risposte: 17
Visite : 11597

ACS in Piemonte: obbligo 60% da solare termico e GHP con ACS

Salve a tutti! ho un dubbio/problema riferito all'obbligo di copertura con solare termico pari al 60% del fabbisogno di ACS in regione Piemonte (rif. DGR n.45). Un cliente vorrebbe installare una pompa di calore a metano per l'impianto di climatizzazione. Nello specifico si vorrebbe optare per un si...
da Dastardly
sab ott 08, 2011 12:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione impianto pressione Direttiva PED e DM 329/04
Risposte: 9
Visite : 2567

Re: Certificazione impianto pressione Direttiva PED e DM 329

Mi trovo nella stessa situazione, un cliente mi ha contattao per la fratica PED. Inoltre mi rimane difficile reperire la documentazione necessaria dei macchinari , sembra che i costruttori non rilascino al cliente tuttaladocumentazione necessaria. Mah........ Non ho capito se hai bisogno di aiuto. ...
da Dastardly
mer lug 13, 2011 23:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10 è da fare??? sostituzione caldaia e pannello solare
Risposte: 11
Visite : 11012

Re: Legge 10 è da fare??? sostituzione caldaia e pannello so

Riprendo il post, perchè mi tocca da vicino :D Regione Lombardia. Installazione di nuovo impianto termico in edificio esistente (e nuova destinazione d'uso). Non si tocca la struttura dell'involucro edilizio. In questa situazione devo: 1) verificare il rendimento medio stagionale dell'impianto sia m...
da Dastardly
mar lug 05, 2011 17:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli)
Risposte: 31
Visite : 16463

Re: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli

io non andrei oltre i 6 ricambi. Considera che se non fai filtrazione spinta (almeno H13) puoi anche immettere 20 ricambi, ma sempre di aria sporca si tratta, e del resto nel locale non c'è l'ambiente sterile che puoi trovare in sala operatoria o in una sterilizzazione come si deve. C'è pieno di am...
da Dastardly
mar lug 05, 2011 12:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli)
Risposte: 31
Visite : 16463

Re: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli

Diversamente metterei, come si fa credo ovunque, uno split o un fancoil magari scegliendo un modello che sia facilmente pulibile. Al massimo una piccola UTA a tutt'aria esterna (forse con recupero a flussi incrociati, costi e ingombri) senza ricircolo con G4+F9 per dare qualche ricambio. Grazie per...
da Dastardly
mar lug 05, 2011 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli)
Risposte: 31
Visite : 16463

Re: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli

Trovati anche i requisiti impiantistici (da DGR 327-2004) AMBULATORIO/STUDIO ODONTOIATRICO AOAU ... Sto guardando anche altre fonti e da nessun parte è richiesto nulla per la qualità dell'aria. Arkanoid, anche io ho questo documento ed è per questo che mi son preoccupato, da nessuna parte si menzio...
da Dastardly
lun lug 04, 2011 21:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli)
Risposte: 31
Visite : 16463

Re: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli

Infatti questi sono requisiti strutturali, non igienici. Un articolo di RCI del 2006, molto interessante: http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=11&ved=0CCEQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.frareg.com%2Fnews%2Fdocumentazione%2Fsicurezza%2FRCI_dentisti.pdf&rct=j&q=studio%20d...
da Dastardly
lun lug 04, 2011 19:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli)
Risposte: 31
Visite : 16463

Re: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli

Trovati anche i requisiti impiantistici (da DGR 327-2004) AMBULATORIO/STUDIO ODONTOIATRICO AOAU ... Sto guardando anche altre fonti e da nessun parte è richiesto nulla per la qualità dell'aria. Arkanoid, anche io ho questo documento ed è per questo che mi son preoccupato, da nessuna parte si menzio...
da Dastardly
lun lug 04, 2011 16:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli)
Risposte: 31
Visite : 16463

Re: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli

Si tratta di capire se uno studio dentistico sia o meno assimilabile ad una sala operatoria ... (o se ad esempio sia da intendersi come semplice ambulatorio medico). Chi dovrebbe dare indicazioni in merito è l'ASL ... ma da quel che leggo in questo caso non sono molto collaborativi ... :( Hai ragio...
da Dastardly
lun lug 04, 2011 15:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli)
Risposte: 31
Visite : 16463

Re: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli

Ragazzi, non litighiamo, cerchiamo solo di essere costruttivi, che di farci venire il nervoso ci sono già i clienti ed il lavoro. :lol: In poco parole mi state dicendo che nessuno degli studi odontoiatrici che avete visto è stato progettato seguendo i ricambi/ora prescritti nelle Linee Guida dell'IS...
da Dastardly
lun lug 04, 2011 13:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli)
Risposte: 31
Visite : 16463

Re: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli

Secondo me siete fuori strada. Se è un odontotecnico, ok, ma un odontoiatra effettua operazioni chirurgiche, quindi si applicano le prescrizioni delle sale operatorie. Le macchine di condizionamento devono essere sanitizzabili e i locali devono essere in pressione. Devi fornire unità conformi DIN 1...
da Dastardly
lun lug 04, 2011 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli)
Risposte: 31
Visite : 16463

Re: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli

Ti consiglio in ogni caso di provvedere ad uno scarico della condensa in ogni ventilconvettore. Dato che i ventilconvettori precendentemente erano già installati, gli scarichi condensa sono già presenti, pertanto per questa parte siamo a posto. Rimane il dilemma irrisolto delle portate d'aria. Quan...
da Dastardly
dom lug 03, 2011 19:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli)
Risposte: 31
Visite : 16463

Re: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli

Per quanto riguarda la tipologia impiantistica ti consiglio un impianto a fan coil (mobiletto) e aria primaria. Ciao Arien, Ti ringrazio per la risposta. In questo week- end mi sono convinto anche io che è meglio utilizzare aria primaria e fan-coil con l'attenzione eventualmente di fare lavorare i ...
da Dastardly
ven lug 01, 2011 23:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli)
Risposte: 31
Visite : 16463

Climatizzazione studio odontoiatrico (richiesta consigli)

Salve a tutti, mi trovo ad affrontare un mio primo impianto di climatizzazione per uno studio odontoiatrico e vorrei chiedere consigli ai colleghi più esperti in questo forum. In particolare vorrei dei consigli sulla tipologia di impianto più adatta a questo tipo di attività, considerando l'aspetto ...
da Dastardly
lun mag 23, 2011 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocchello
Risposte: 24
Visite : 27698

Re: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocche

Pierino per favore non scappare che mi sei d'aiutissimo, fammi leggere bene quel che hai scritto che forse mi risolvi la situazione! Il problema è che non capisco la differenza tra pressione in uscita e pressione al bocchello :? P.S: ricordi bene devo verificare 1,5 bar al bocchello per n.3 naspi p...
da Dastardly
sab mag 21, 2011 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocchello
Risposte: 24
Visite : 27698

Re: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocche

Se c'è qualche anima pia che in questo week-end non sa che fare e può rispondermi per darmi una certezza mi farebbe un favore dato che devo consegnare questo progettino lunedì. :oops: Vorrei più che altro esser certo di interpretare correttamente i risultati del software. Se è come dice Pierino da q...
da Dastardly
ven mag 20, 2011 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocchello
Risposte: 24
Visite : 27698

Re: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocche

Riporto il mio caso per essere più chiaro e per avere un esempio.
Secondo voi i 3 naspi attivi risultano verificare la pressione al bocchello di 1,5 bar richiesta dal D.M. "Scuola"?

Immagine

Grazie!
da Dastardly
ven mag 20, 2011 17:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocchello
Risposte: 24
Visite : 27698

Re: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocche

spero di esser stato d'aiuto :D Pierino per favore non scappare che mi sei d'aiutissimo, fammi leggere bene quel che hai scritto che forse mi risolvi la situazione! Il problema è che non capisco la differenza tra pressione in uscita e pressione al bocchello :? P.S: ricordi bene devo verificare 1,5 ...
da Dastardly
ven mag 20, 2011 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocchello
Risposte: 24
Visite : 27698

Re: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocche

spero di esser stato d'aiuto :D Pierino per favore non scappare che mi sei d'aiutissimo, fammi leggere bene quel che hai scritto che forse mi risolvi la situazione! Il problema è che non capisco la differenza tra pressione in uscita e pressione al bocchello :? P.S: ricordi bene devo verificare 1,5 ...
da Dastardly
gio mag 19, 2011 20:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocchello
Risposte: 24
Visite : 27698

Re: pressione residua, pressione uscita, pressione al bocche

Buongiorno, ho notato che nel nuovo EC642 compaiono, tra i dati relativi agli idranti, "pressione residua", definita come pressione all'attacco dell'idrante, e "pressione uscita" ovvero, se ho capito bene, la pressione residua ridotta ancora delle perdite nel corpo idrante. E' s...
da Dastardly
mer mag 18, 2011 20:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AIUTO! ADEGUAMENTO SCUOLA. URGENTE!!!
Risposte: 12
Visite : 3738

Re: AIUTO! ADEGUAMENTO SCUOLA. URGENTE!!!

Si la norma non è chiara. Quando parla di idranti UNI45 non intende il complesso valvola, manichetta, lancia, ma solo l'attacco (primo capoverso del punto 9.1), al quale bisogna garantire i 120l/min (360 l/min alla colonna montante). Il problema sorge con la pressione richiesta al bocchello di 1,5 ...
da Dastardly
mer apr 06, 2011 10:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pannelli solari in lombardia
Risposte: 9
Visite : 2219

Re: pannelli solari in lombardia

perfetto, per fortuna c'è altra gente con due dita di cervello. adesso, giusto per sondare il terreno, proverò a chiedere alla regione cosa ne pensa e vediamo se mi risponde. vi farò sapere. ciao claudio Riesumo l'argomento perchè mi trovo più o meno con lo stesso problema in Lombardia: Riporto alc...
da Dastardly
lun apr 04, 2011 15:58
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Provincia di BG richiede di dati dei rendimenti
Risposte: 38
Visite : 9358

Re: Provincia di BG richiede di dati dei rendimenti

Si hai ragione, ti ringrazio eventualmente apro altro thread.
da Dastardly
lun apr 04, 2011 15:46
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Provincia di BG richiede di dati dei rendimenti
Risposte: 38
Visite : 9358

Re: Provincia di BG richiede di dati dei rendimenti

Io scrivo, circa, "la presente relazione è stata elaborata sui dati ricavati dal software CENED+ versione ecc ecc. Alcuni risultati non sono stati esplicitati in quanto il software non li rende disponibili. I parametri fondamentali, quali efficienza globale stagionale e fabbisogno energetico p...
da Dastardly
lun apr 04, 2011 14:46
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Provincia di BG richiede di dati dei rendimenti
Risposte: 38
Visite : 9358

Re: Provincia di BG richiede di dati dei rendimenti

Io lo ometto e nelle note in fondo alla relazione specifico perché. Del resto le verifiche di legge si fanno sul rendimento stagionale globale, non su quello di produzione Ti ringrazio per l'aiuto e la risposta. Potrei sapere in che modo o con quale frase giustifica l'omissione? (co che chiedo trop...
da Dastardly
lun apr 04, 2011 14:29
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Provincia di BG richiede di dati dei rendimenti
Risposte: 38
Visite : 9358

Re: Provincia di BG richiede di dati dei rendimenti

Riesumo l'argomento perchè sono alla mia prima Legge 10 e vorrei sapere visto che nell'Allegato E viene richiesto il valvore del rendimento di produzione, come faccio a ricavarlo secondo la procedura della Lombardia? O nella compilazione dell'Allegato E ometto il valore del rendimento di produzione ...
da Dastardly
gio mar 24, 2011 08:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento tubazione per gas refrigerante R407C
Risposte: 2
Visite : 1618

Re: Dimensionamento tubazione per gas refrigerante R407C

Dipende dalla potenza della macchina, dalla pressione di evaporazione di progetto e da quella di condensazione. Dipende dalla lunghezza delle tubazioni, ma ancor di più dalle perdite di carico, quindi dal numero di curve e sifoni, e dalla differenza altimetrica tra evaporante e condensante. Il crit...
da Dastardly
mar mar 22, 2011 18:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento tubazione per gas refrigerante R407C
Risposte: 2
Visite : 1618

Dimensionamento tubazione per gas refrigerante R407C

Salve a tutti, qualcuno saprebbe indicarmi a grandi linee come dimensionare una tubazione per gas refrigerante che collega una unità motoevaporante al condesatore remoto? La distanza tra le due unità è crica 25 metri. Ho trovato una tabella di un construttore dove si riporta per lunghezza della tuba...
da Dastardly
ven mar 18, 2011 13:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio su motoevaporante con buona efficienza
Risposte: 0
Visite : 411

Consiglio su motoevaporante con buona efficienza

Salve a tutti, dovrei scegliere una unità motoevaporante da interno di circa 50-60 kW da accoppiare a una un condensatore remoto esterno (scelto in base alla motoevaporante). Che marche consigliate e quali sono quelle che garantiscono ottime prestazioni considerando il rapporto tra potenza frigorife...
da Dastardly
ven mar 04, 2011 14:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Chiarimento ambito applicazione Delibera 8745 Lombardia
Risposte: 0
Visite : 459

Chiarimento ambito applicazione Delibera 8745 Lombardia

Come da oggetto vorrei chiedere un chiarimento sull'ambito di applicazione della Delibera 8745 in Lombardia per la redazione di una Legge 10. Al capitolo 3, punti 3.2 b) e 3.3 d) che sono esclusi dall’ambito di applicazione: 3.2 b) gli edifici industriali ... nei quali la climatizzazione è subordina...
da Dastardly
mer feb 09, 2011 15:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DIchiarazione Rispondenza impianti termici: ne avete fatte?
Risposte: 4
Visite : 1988

Re: DIchiarazione Rispondenza impianti termici: ne avete fatte?

Anche io mi trovo nella stessa situazione di SuperP, qualcuno saprebbe indicarmi un modulo con la check-list delle verifiche del caso?

Grazie
da Dastardly
sab gen 15, 2011 13:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti trattamento aria piscine.
Risposte: 36
Visite : 14733

Re: Impianti trattamento aria piscine.

Una unità close control con postriscaldo e umidificatore. Puoi farlo condensato ad acqua, così il calore rimosso dal laboratorio lo usi per scaldare l'acqua della vasca. Ciao, è tutta la settimana che son dietro a sta cosa (per fare i calcoli delle dispersioni ecc.) e dato che sono alle prime esper...
da Dastardly
lun gen 10, 2011 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti trattamento aria piscine.
Risposte: 36
Visite : 14733

Re: Impianti trattamento aria piscine.

dovrei garantire la temperatura di 20°C con umidità non controllata ad un locale dove sono presenti delle vasche contenenti acqua a temperatura ambiente ovvero 20°C. Immagino che debba tener conto del calore latente di evaporazione della quantità d'acqua contenuta all'interno delle vasche o mi sbag...
da Dastardly
lun gen 10, 2011 09:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti trattamento aria piscine.
Risposte: 36
Visite : 14733

Re: Impianti trattamento aria piscine.

A parte gli scherzi, il problema principale delle piscine è l'evaporazione dallo specchio di acqua. Come vedrai dalle dispense è possisbile callcolare la quantità evaporta in funzione dei m² e della T. Il ricambio aria deve essere calcolato in modo da asportare il latente prodotto da questa evapora...
da Dastardly
lun dic 13, 2010 16:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo
Risposte: 14
Visite : 3508

Re: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo

Ti ringrazio NoNickName sei stato molto disponibile.
Mi studio un po' il tutto con calma e se permetti più avanti ti distrubo per altri dubbi o pareri.

Grazie ancora

P.S. è possibile contattarti tramite MP o mail?
da Dastardly
lun dic 13, 2010 15:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo
Risposte: 14
Visite : 3508

Re: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo

No, allora la produzione di ACS (con 40 appartamenti) con desurriscaldatore non è indicata. Rimani pure con la tua idea. Cavolo, peccato, mi piaceve l'idea...che hai proposto :( Quindi mi sconsigli anche l'uso della pompa di calore, lasciando perdere l'integrazione sul riscaldamento della pompa di ...
da Dastardly
lun dic 13, 2010 12:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo
Risposte: 14
Visite : 3508

Re: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo

L'impianto è a servizio di un condominio di 40 appartamenti. Attuamente in centrale termica c'è un accumulo per l'ACS. Ti chiedo una cortesia, avresti un schema tipo di quello che mi proponi, così da studiarmelo un po' meglio...come avrai capito sono un'po niubbio e agli inizi in questo settore e no...
da Dastardly
lun dic 13, 2010 11:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo
Risposte: 14
Visite : 3508

Re: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo

Ok. Ma se sono tutti ventilconvettori, perchè non opti per una pompa di calore? Fai la commutazione da remoto, e non devi neanche chiudere i rubinetti o scaricare l'acqua d'inverno. Sicuramente è una soluzione interessante, quindi proporresti una configurazione di questo tipo: - Centrale termica co...
da Dastardly
lun dic 13, 2010 10:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo
Risposte: 14
Visite : 3508

Re: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo

Per comodità sarebbe possibile, a livello di prevenzione incendi, creare l'apertura di passaggio dei tubi di mandata e ritorno del circuito frigo sul muro di divisione tra la centralre frigo e termica per poter fare l'innesto del circuito direttamente in centrale termica (ovviamente sigillando l'ap...
da Dastardly
dom dic 12, 2010 16:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo
Risposte: 14
Visite : 3508

Re: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo

Però tu parli di condensato ad acqua, ma intendi condensato ad aria, altrimenti che te ne fai dei ventilatori centrifughi? Hai ragione mi sono equivocato, intendo dire condensato ad aria. :wink: Ti ringrazio per la risposta molto chiara. Quindi devo solo canalizzare l'espulsione avendo cura di espe...
da Dastardly
dom dic 12, 2010 15:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo
Risposte: 14
Visite : 3508

Refrigeratore per interno con ventilatore centrifugo

Buongiorno a tutti, avrei la necessità di verifica la possibilità d'installazione di un refrigeratorw condensato ad acqua con ventilatori centrifughi per una installazione all'interno di una centrale frigo interrata già costruita (con problemi di spazi sia per la posa che per l'aerazione del locale)...