La ricerca ha trovato 202 risultati

da filadelfia
lun gen 05, 2009 19:04
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: CALCOLO DEL FABBISOGNO A.C.S. PER REGIONE PIEMONTE
Risposte: 4
Visite : 6642

Re: CALCOLO DEL FABBISOGNO A.C.S. PER REGIONE PIEMONTE

La norma UNI TS 11300-2 dovrebbe sostituire la raccomandazione CTI 03/3, inoltre essa è successiva al DCR 11 gennaio 2007 n98-1247 per cui si potrebbe pensare di applicare la UNI TS 11300-2 (che tra l'altro risulta decisamente più corretta della R03/3 che porta a sovradimensionare eccessivamente). ...
da filadelfia
lun dic 22, 2008 21:23
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: DUBBIO DELL'ULTIM'ORA CONDOMINIO AIUTO !
Risposte: 4
Visite : 1441

Re: DUBBIO DELL'ULTIM'ORA CONDOMINIO AIUTO !

La FAQ dell’Enea n° 24 precisa che nel caso di interventi su condomini - se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato A e un allegato E del decreto attuativo per l’intero edificio. Quello che ancora non capisco è: nell’Allegato A, nel caso di Condominio, nei dati gene...
da filadelfia
lun dic 22, 2008 12:46
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: FINE LAVORI NEL CASO DI DIA vi prego,anche solo una risposta
Risposte: 2
Visite : 1087

Re: FINE LAVORI NEL CASO DI DIA vi prego,anche solo una risposta

lupo ha scritto:La fine lavori è provata dalla data di collaudo della caldaia sostituita, oppure in caso di DIA, la fine lavori è la chiusura di qust'ultima.
Quindi sei ok (cosi mi rispose il tizio del centro consumatori qualche mese fà)
grazie :wink:
da filadelfia
lun dic 22, 2008 11:02
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: TERMINE DEI 90 GIORNI: PERENTORIO O SOLO ORDINATORIO ?
Risposte: 1
Visite : 1013

Re: TERMINE DEI 90 GIORNI: PERENTORIO O SOLO ORDINATORIO ?

Scusate, argomento già trattato e ritrattato, moderatori cancellate pure :oops:
da filadelfia
lun dic 22, 2008 08:47
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: FINE LAVORI NEL CASO DI DIA vi prego,anche solo una risposta
Risposte: 2
Visite : 1087

FINE LAVORI NEL CASO DI DIA vi prego,anche solo una risposta

Ho tre pratiche da spedire: in tutti e tre i casi i 90 giorni dall'ultima fattura e pure dalla dichiarazione di conformità sono già passati, però sono tutti e tre gli interventi delle DIA. Se dò il fine lavori della DIA oggi, conta la data di oggi come "fine dei lavori" anche per i geni de...
da filadelfia
dom dic 21, 2008 11:41
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: sostituzione caldaia
Risposte: 1
Visite : 905

Re: sostituzione caldaia

io spero la seconda che hai detto, lo spero vivamente... :roll:
da filadelfia
dom dic 21, 2008 11:36
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: TERMINE DEI 90 GIORNI: PERENTORIO O SOLO ORDINATORIO ?
Risposte: 1
Visite : 1013

TERMINE DEI 90 GIORNI: PERENTORIO O SOLO ORDINATORIO ?

Vi risulta che questa volta il termine sia PERENTORIO ? Oppure, come riportato nella risoluzione dell'agenzia delle entrate del settembre 2007, è da considerarsi solo "ordinatorio" ?
da filadelfia
dom dic 21, 2008 10:39
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: DUBBIO DELL'ULTIM'ORA CONDOMINIO AIUTO !
Risposte: 4
Visite : 1441

DUBBIO DELL'ULTIM'ORA CONDOMINIO AIUTO !

Descrizione intervento: Condominio; sostituzione del vecchio generatore con nuovo generatore a condensazione, pompa elettronica e valvole termostatiche su tutti i radiatori delle singole unità immobiliari: Devo inviare UN SOLO allegato A ed UN SOLO ALLEGATO E, giusto ? Il dubbio mi è venuto per il f...
da filadelfia
sab dic 20, 2008 11:55
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Richiesta info su scadenza 31 dicembre
Risposte: 27
Visite : 6386

Re: Richiesta info su scadenza 31 dicembre

Ecco la mia domanda di questa mattina all'ENEA Buongiorno L'invio della documentazione relativa al 55% và fatta entro il 31 dicembre o se chiudo i lavori il 31 dicembre ho tempo fino a fine marzo? RISPOSTA ENEA Salve, se i lavori si chiudono alla fine di dicembre 2008 ha tempo 90 gg dal collaudo pe...
da filadelfia
lun dic 15, 2008 18:20
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: detrazione 55% e richiesta di rilascio del CPI
Risposte: 2
Visite : 1013

Re: detrazione 55% e richiesta di rilascio del CPI

Secondo voi, nel caso di ristrutturazione di centrale termica sopra i 116 kW, e perciò soggetta a CPI, oltre alla richiesta del parere di conformità, è necessario entro l'anno richiedere il rilascio del CPI e inviare la Dichiarazione di inizio attività a i vigili, prima di inviare la richiesta all'...
da filadelfia
lun dic 15, 2008 17:59
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: detrazione 55% e richiesta di rilascio del CPI
Risposte: 2
Visite : 1013

detrazione 55% e richiesta di rilascio del CPI

Secondo voi, nel caso di ristrutturazione di centrale termica sopra i 116 kW, e perciò soggetta a CPI, oltre alla richiesta del parere di conformità, è necessario entro l'anno richiedere il rilascio del CPI e inviare la Dichiarazione di inizio attività a i vigili, prima di inviare la richiesta all'E...
da filadelfia
lun dic 15, 2008 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posso firmare CERT.REI2008 e DICH.PROD.2008 ?
Risposte: 1
Visite : 1205

Posso firmare CERT.REI2008 e DICH.PROD.2008 ?

Non ho l'abilitazione della 818: posso usare la valutazione tabellare del DM 16/02/2007 per la DICH.PROD.2008, sapendo di dover certificare: a) un muro esistente, già posato anni fa, in blocchi REI di cui ho una dichiarazione d'annata di corretta posa da parte di un tecnico abilitato dalla 818; b) u...
da filadelfia
gio lug 24, 2008 07:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PPS in centrale termica>116kw
Risposte: 4
Visite : 1649

PPS in centrale termica>116kw

Posso intubare una nuoca canna in PPS in una vecchia canna fumaria in muratura secondo uni 10845, anche se supero i 35 kW ? E per i VVFF va bene l'uso del PPS ? (La vecchia canna in muratura ha classe di reazione 0, ovviamente). Altro dubbio: devo installare un modulo assemblabile composto da due ca...
da filadelfia
mer feb 06, 2008 10:41
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: FAQ 24 (interventi in condomini)
Risposte: 1
Visite : 2559

FAQ 24 (interventi in condomini)

Un inquilino ha sostituito i suoi serramenti esterni: redigo un allegato A per il solo appartamento o devo farlo per tutto il mega condominio ? (Un amministratore mi ha detto che i soli infissi NON sono consifderati parti comuni del condominio e quindi dovrei poter fare un Allegato A per il solo all...
da filadelfia
mer feb 06, 2008 10:28
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Caldaia a legna ed Epi
Risposte: 3
Visite : 3031

Re: Caldaia a legna ed Epi

Usando il software DOCET e impostando l'opzione "termostufa" ti esce fuori un EPI che è pari ad un decimo dell'EPI calcolato senza fonti rinnovabili: lo vedi nell'ultima schermata del programma: io metto quel valore, non zero (la legna qualcuno la taglia e qualcosa dovrà pur trasportarla o...
da filadelfia
lun nov 12, 2007 09:31
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Caldaie a biomassa INCENTIVABILI!!!
Risposte: 40
Visite : 9174

luigischi ha scritto:Io son curioso di vedere un facsimile di allegato A e allegato E di un intervento di riqualificazione con caldaia a biomassa/termocamino dove è stato scritto nero su bianco che il fabbisogno è uguale a zero...
Saluti
Infatti :lol:
da filadelfia
lun nov 12, 2007 09:24
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Ca**o niente + lavoro
Risposte: 42
Visite : 8147

Ma fatemi capire... se uno mi chiede un'AQE per le finestre cosa gli devo dire? che se aspetta 2 mesi non ci vuole più o che , se ha effettuato i pagamenti quest'anno deve farlo? che casino! grazie Per le spese sostenute entro il 31/12/2007 lo deve ancora fare, dall'anno prossimo, altra storia.... ...
da filadelfia
lun ott 29, 2007 09:43
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Caldaie a biomassa INCENTIVABILI!!!
Risposte: 40
Visite : 9174

Devo farmi assumere all'ENEA :lol: :lol: :lol:
da filadelfia
lun ott 29, 2007 09:41
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Attestato di qualificazione energetica bis
Risposte: 6
Visite : 1949

Ma se l'impianto è stato appena sostituito che interventi di manutenzione ci potranno mai essere dopo la sostituzione dell'impianto? Continuo a non capire a cosa si riferisce il rigo 20 Io al punto 20 metto "intervento in oggetto che è appena stato effettuato" io metto: intervento in ogge...
da filadelfia
mar ott 09, 2007 11:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Piemonte: deroghe per l'installazione pannelli solari
Risposte: 0
Visite : 733

Piemonte: deroghe per l'installazione pannelli solari

Voci mi dicono che ci sia una delibera regionale che permette di non installare pannelli solari in zone a vincolo ambientale: ne sapete qualcosa ? Grazie.
da filadelfia
dom set 23, 2007 10:26
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: cito da Edilportale...
Risposte: 1
Visite : 1063

Re: cito da Edilportale...

ho evidenziato in grassetto le parti che mi fanno un'attimo alzare la pressione... 12/09/2007 - Riprenderà domani 13 settembre in Commissione Lavori Pubblici del Senato, l’esame del disegno di legge n. 1644 “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, n...
da filadelfia
dom set 23, 2007 10:24
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: caldaie a legna e fabb di energia primaria
Risposte: 17
Visite : 4158

Sarò pure una forzatura, ma l'anidride carbonica prodotta da un impianto a biomassa è nulla! Infatti la risorsa lignea utilizzata può essere rigenerata in tempi brevi. Non lo dico io, lo dice la legge, incentivando con i certificati VERDI tali impianti. L'unico problema di inquinamento della biomas...
da filadelfia
mar lug 24, 2007 12:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: energia primaria
Risposte: 4
Visite : 2773

Io so come ho fatto nel mio caso: - ho fatto finta che la termocucina non esistesse; - ho inserito dei MJ di apporti nell'apposita colonna "Apporti da energia rinnovabile" della maschera "energia per riscaldamento" di EC501 - ho inserito i Mj, mese per mese, che l'impianto solare...
da filadelfia
mar lug 24, 2007 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: energia primaria
Risposte: 4
Visite : 2773

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
da filadelfia
mer lug 18, 2007 19:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TABELLA A (coperture e detrazioni)
Risposte: 27
Visite : 7215

possibili miei errori. anzi, possibilissimi...! ma... però: la tabella a cui fai rifeirmento c'è l'ho eccome. ma i limiti di sfasamento dell'onda termica (ritardo) e l'attenuazione non sono fissati.pertanto risulta soggettiva la performance in termini di inerzia termica poichè nessuno mi dice quant...
da filadelfia
mer lug 18, 2007 17:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TABELLA A (coperture e detrazioni)
Risposte: 27
Visite : 7215

Ho paura che tu stia sbagliando. È perfettamente possibile simulare il comportamento dinamico di una massa frontale, o superficiale anche con una struttura leggera. Bisogna simularne attenuazione e sfasamento. Mi pare che sul sito del comune di Torino ci sia un foglio di calcolo cxhe permette di ef...
da filadelfia
mer lug 18, 2007 16:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: allegato A - caminetto
Risposte: 2
Visite : 1045

Mio caso: - sostituzione vecchia, obsoleta caldaia a gasolio con nuova caldaia a condensazione; - Nuovo accumulo in cui butto dentro anche il solare (11 mq) per la produzione di acs con scambiatore a piastre e integrazione del riscaldamento (anche se l'impianto di emissione esistente è a radiatori) ...
da filadelfia
mar lug 17, 2007 17:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo centralizzato
Risposte: 9
Visite : 2497

> Sante parole, marcocinalli!! Quest'obbligo non esiste allo stato attuale della legislazione. Non sarei cosi' sicuro. In Italia ogni campanile ha le sue regole ... Ad esempio il Piemonte, Legge regionale del 28-05-2007 n. 13, cito: "Art. 19. (Predisposizione a servizi energetici centralizzati...
da filadelfia
mar lug 17, 2007 17:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "Termoregolazione programmabile e dispositivi modulanti
Risposte: 3
Visite : 1368

Scox ha scritto:Si faccia una domanda e si dia una risposta. :lol:
Infatti :lol:
da filadelfia
mar lug 17, 2007 16:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "Termoregolazione programmabile e dispositivi modulanti
Risposte: 3
Visite : 1368

Grazie lo stesso, su Progetto 2000 ho visto la luce :lol:
da filadelfia
mar lug 17, 2007 12:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "Termoregolazione programmabile e dispositivi modulanti
Risposte: 3
Visite : 1368

"Termoregolazione programmabile e dispositivi modulanti

"Obbligo di presenza, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, di almeno a) una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e b) dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei...
da filadelfia
lun lug 16, 2007 23:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: allegato A
Risposte: 2
Visite : 1400

Tra l'altro EC501 non usa UNI 13790, solo UNI 832. Non so se potrà comportare problemi il non citare la UNI13790.
da filadelfia
lun lug 16, 2007 11:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AQE
Risposte: 5
Visite : 1285

Re: AQE

Ciao a tutti, preparando l'attestato di qualificazione energetica per la fine lavori di una nuova costruzione (villetta), mi è preso un dubbio atroce....l'EPi deve comprendere l'acqua calda sanitaria o no? Per non sbagliare li ho indicati tutti e due e la differenza è notevole tant'è che in una fut...
da filadelfia
lun lug 16, 2007 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AQE
Risposte: 5
Visite : 1285

Re: AQE

Ciao a tutti, preparando l'attestato di qualificazione energetica per la fine lavori di una nuova costruzione (villetta), mi è preso un dubbio atroce....l'EPi deve comprendere l'acqua calda sanitaria o no? Per non sbagliare li ho indicati tutti e due e la differenza è notevole tant'è che in una fut...
da filadelfia
lun lug 16, 2007 11:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AQE
Risposte: 5
Visite : 1285

Re: AQE

Ciao a tutti, preparando l'attestato di qualificazione energetica per la fine lavori di una nuova costruzione (villetta), mi è preso un dubbio atroce....l'EPi deve comprendere l'acqua calda sanitaria o no? Per non sbagliare li ho indicati tutti e due e la differenza è notevole tant'è che in una fut...
da filadelfia
sab lug 14, 2007 16:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mi sapete dire se………
Risposte: 4
Visite : 1575

A proposito, visto che anch'io ho usato EC501, per calcolare il risparmio hai fatto "girare" il programma in modalità "analisi energetica", quindi con il regime reale di funzionamento, o in modalità "certificazione energetica" e quindi con modalità continua, come da Uni...
da filadelfia
sab lug 14, 2007 14:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su termocucina nel calcolo dell'Energia Primaria
Risposte: 23
Visite : 8081

? Secondo me il termine primaria non sta a indicare il fatto che è la prima fonte, quanto il fatto che la si usa così come viene estratta dalla terra o come viene fornita dal sole. S per utilizzarla deve essere "rielaborata" (es. benzina, gpl, gasolio, elettricità,...) allora non è più pr...
da filadelfia
sab lug 14, 2007 13:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su termocucina nel calcolo dell'Energia Primaria
Risposte: 23
Visite : 8081

? Secondo me il termine primaria non sta a indicare il fatto che è la prima fonte, quanto il fatto che la si usa così come viene estratta dalla terra o come viene fornita dal sole. S per utilizzarla deve essere "rielaborata" (es. benzina, gpl, gasolio, elettricità,...) allora non è più pri...
da filadelfia
ven lug 13, 2007 20:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: documenti da spedire all'ENEA
Risposte: 2
Visite : 1126

Re: documenti da spedire all'ENEA

Scusate la domanda, ma se uno decide di spedire tramite raccomandata tutta la documentazione necessaria all'ENEA, è sufficiente una A/R ? Inoltre mi si chiede all'art 4 punto b (alla fine del comma) che devo specificare "finanziaria 2007 riqualificazione energetica" questo nella busta che...
da filadelfia
ven lug 13, 2007 20:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mi sapete dire se………
Risposte: 4
Visite : 1575

Re: dati di ingresso

…….il valore che ho calcolato come risparmio annuo di energia in fonti primarie può essere un valore attendibile…? La situazione è questa: sostituzione caldaia con una a condensazione da 33kW, dismissione dei radiatori in ghisa sostituiti con impianto a pavimento. Zona climatica E GG 2316 Volume ri...
da filadelfia
ven lug 13, 2007 17:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su termocucina nel calcolo dell'Energia Primaria
Risposte: 23
Visite : 8081

per come l'ho capita io te lo confermo. Ma come ho detto prima, è un'opinione personale non suffragata da documentazione legislativa a corredo; l'unica documentazione legislativa che ho trovato (DLGS 311) quando parla di fonti primarie fa un calderone... In effetti nella definizione di "fabbis...
da filadelfia
ven lug 13, 2007 16:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su termocucina nel calcolo dell'Energia Primaria
Risposte: 23
Visite : 8081

sul punto a) sono d'accordo sul punto b) se fai una pratica per il 55%, puoi solo sostituire e non installare. Magari potresti installare una caldaia a legna al posto della vecchia caldaia e sfruttare così il comma 344 della finanziaria. Però ripeto che se all'enea applicano alla lettera la definiz...
da filadelfia
ven lug 13, 2007 16:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su termocucina nel calcolo dell'Energia Primaria
Risposte: 23
Visite : 8081

Per quello che ho capito io si considera energia primaria esclusivamente l'energia da fonti non rinnovabili, mentre l'energia da fonti rinnovabili, in quanto gratuita, non viene considerata. Secondo me, sarebbe stato molto più corretto definire l'EP come energia primaria da fonte non rinnovabile: l...
da filadelfia
ven lug 13, 2007 15:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mi sapete dire se………
Risposte: 4
Visite : 1575

Re: Mi sapete dire se………

…….il valore che ho calcolato come risparmio annuo di energia in fonti primarie può essere un valore attendibile…? La situazione è questa: sostituzione caldaia con una a condensazione da 33kW, dismissione dei radiatori in ghisa sostituiti con impianto a pavimento. Zona climatica E GG 2316 Volume ri...
da filadelfia
ven lug 13, 2007 15:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su termocucina nel calcolo dell'Energia Primaria
Risposte: 23
Visite : 8081

Cosa si intende per energia primaria? dovrebbe essere energia derivante da un combustibile non ulteriormente trattato; in questo caso la legna è fonte primaria, mentre ad esempio la benzina non lo è. Ma anche il sole è una fonte primaria. Quindi anche l'acqua calda prodotta con i pannelli solari ri...
da filadelfia
ven lug 13, 2007 09:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ALLEGATO A punto 25
Risposte: 3
Visite : 1376

Tra l'altro ,fra le norme usate da EC501 NON c'è la UNI 13790: non è che comporti dei problemi, visto che è quella citata nell'allegato M del 311, e si riferisce a "metodo semplificato per il calcolo del fabbisogno energetico annuo". Ec501 usa solo la UNI EN 832...
da filadelfia
ven lug 13, 2007 09:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su termocucina nel calcolo dell'Energia Primaria
Risposte: 23
Visite : 8081

Re: Dubbio su termocucina nel calcolo dell'Energia Primaria

I MJ prodotti da una termocucina che brucia legna, come li devo trattare ? EC501 versione 6 permette di inserire mese per mese valori di MJ ottenuti da fonti rinnovabile, sia per acs che per riscaldamento: tali valori vanno a ridurre il fabbisogno di energia primaria (Qs nella schermata "risul...
da filadelfia
gio lug 12, 2007 22:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su termocucina nel calcolo dell'Energia Primaria
Risposte: 23
Visite : 8081

Dubbio su termocucina nel calcolo dell'Energia Primaria

I MJ prodotti da una termocucina che brucia legna, come li devo trattare ? EC501 versione 6 permette di inserire mese per mese valori di MJ ottenuti da fonti rinnovabile, sia per acs che per riscaldamento: tali valori vanno a ridurre il fabbisogno di energia primaria (Qs nella schermata "risult...
da filadelfia
gio lug 12, 2007 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo DIA
Risposte: 3
Visite : 1350

Dalla Lombardia: L'installazione del pannelli solari, trattandosi di lavori di nuova costruzione (impantistica) ovvero "al limite" da considerarsi come "manutenzione straordinaria" ai sensi della legge regionale Lombarda, esiste obbligo della DIA. Di fatto gli UTC gestiscono in ...
da filadelfia
gio lug 12, 2007 09:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 55% e messa a punto impianto
Risposte: 8
Visite : 2020

Scusate, a proposito della "messa a punto": una casa bifamiliare(un alloggio al piano terra e un alloggio al piano primo) sostituisce la vecchia caldaia a gasolio con nuova caldaia a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia: per ottenere il 55% sono obbligato a realizzare anc...