La ricerca ha trovato 233 risultati
- mer set 10, 2008 15:48
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Pro e contro Pannelli solari a circolazione naturale
- Risposte: 7
- Visite : 4207
Pro e contro Pannelli solari a circolazione naturale
Buongiorno a tutti. Qualcuno di voi ha esperienze in merito a pannelli solari a circolazione naturale (per intenderci quelli che hanno l'accumulo posizionato sopra i pannelli e costituiscono un sistema unico). Il Pro sembra il costo: circa 1000 euro in meno rispetto ai pannelli tradizionali. Vorrei ...
- gio ago 14, 2008 10:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Multistrato o acciaio zincato?
- Risposte: 39
- Visite : 11972
Re: Multistrato o acciaio zincato?
scusate, intendevo K=1,6 ....
concordo che 0,6 e' una cavolata!
concordo che 0,6 e' una cavolata!
- gio ago 14, 2008 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Multistrato o acciaio zincato?
- Risposte: 39
- Visite : 11972
Re: Multistrato o acciaio zincato?
in effetti questo edificio e' lungo 18 metri ed alto circa 12. Il punto piu' lontano sara' a circa 25 metri dallo scambiatore. Ho inoltre il ricircolo e gli metto un bell'orologio che me lo faccia girare come si deve. Grazie comunque a tutti per le delucidazioni. A questo punto tornero' alla soluzio...
- gio ago 14, 2008 10:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Multistrato o acciaio zincato?
- Risposte: 39
- Visite : 11972
Re: Multistrato o acciaio zincato?
fatto, grazie SuperP, resto in attesa
- gio ago 14, 2008 09:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Multistrato o acciaio zincato?
- Risposte: 39
- Visite : 11972
Re: Multistrato o acciaio zincato?
ecco, io ero rimasto a quanto qui esposto da SuperP: se non c'e' accumulo a temperature 35-40-45 gradi, niente legionella... ho dato un'occhiata alla rivista della caleffi e adesso in parallelo me le sto' rivedendo, in particolare sono 2: il dossier legionella e quello sulla produzione di acs ad acc...
- gio ago 14, 2008 09:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Multistrato o acciaio zincato?
- Risposte: 39
- Visite : 11972
Re: Multistrato o acciaio zincato?
E quindi forse mi conviene mettere una protezione attiva in ingresso e la sciar stare sto' scambiatore a piastre (che per inciso, visto che SuperP me lo hai chiesto, pensavo a circa 140-150 Kw: e' vero che i tuoi calcoli son piu' corretti ma pensavo di stare un po' piu' basso). Dunque: in conclusion...
- gio ago 14, 2008 09:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Multistrato o acciaio zincato?
- Risposte: 39
- Visite : 11972
Re: Multistrato o acciaio zincato?
ok allora prevedo 15 °F, grazie! Ma mi chiedo: allora a cosa mi serve uno scambiatore a piastre? Non mi conviene fare un accumulo sanitario e basta? Spiego brevemente l'impianto che ho in testa: 12 bilocali, 24 persone circa 17 mq di pannelli solari per darmi il 60% di acqua calda sanitaria accumulo...
- mer ago 13, 2008 18:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Multistrato o acciaio zincato?
- Risposte: 39
- Visite : 11972
Re: Multistrato o acciaio zincato?
Ti ringrazio ma credevo che, con uno scambiatore a piastre che mi produce istantaneamente l'acqua calda, non avessi questo problema altrimenti mi mettevo un accumulo normale. dovrei prevedere qualcosa comunque? Per la durezza dell'acqua pensavo invece di prescrivere di avere acqua con 18 °F in modo ...
- mar ago 12, 2008 10:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Più detrazioni...e la scadenza?
- Risposte: 2
- Visite : 1374
Re: Più detrazioni...e la scadenza?
secondo me, visto che si fa una domanda sola, la fine lavori va considerata quando terminano tutti i lavori per cui si fa domanda per cui direi quando si finiscono gli infissi
- mar ago 12, 2008 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Multistrato o acciaio zincato?
- Risposte: 39
- Visite : 11972
Re: Multistrato o acciaio zincato?
Grazie mille! Mi avete definitivamente convinto ad usare l'acciaio! Visto che e' saltato fuori il problema legionella, vi dico come l'ho risolto: ho un accumulo solare integrato con caldaia ed ho deciso di usare uno scambiatore a piastre e una rete di ricircolo. Dal punto di vista dell'efficienza en...
- mar ago 12, 2008 07:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Multistrato o acciaio zincato?
- Risposte: 39
- Visite : 11972
Re: Multistrato o acciaio zincato?
grazie, quindi il multistrato e' meglio evitarlo per le colonne o lo si puo' utilizzare? Ci sono vantaggi o svantaggi? grazie
- lun ago 11, 2008 19:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Multistrato o acciaio zincato?
- Risposte: 39
- Visite : 11972
Multistrato o acciaio zincato?
Salve a tutti,
utilizzo da tempo il multistrato per la distribuzione e di ACS e per l'impianto di riscaldamento.
Dovendo fare un edificio multipiano mi chiedevo se per le colonne, sia del riscaldamento che dell'idrico-sanitario, fosse meglio utilizzare l'acciaio zincato.
grazie
utilizzo da tempo il multistrato per la distribuzione e di ACS e per l'impianto di riscaldamento.
Dovendo fare un edificio multipiano mi chiedevo se per le colonne, sia del riscaldamento che dell'idrico-sanitario, fosse meglio utilizzare l'acciaio zincato.
grazie
- mer lug 23, 2008 12:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio 12 bilocali - Satelliti d'utenza
- Risposte: 0
- Visite : 616
Edificio 12 bilocali - Satelliti d'utenza
Ciao a tutti. Vi espongo la mia situazione. Ho un edificio con 12 bilocali destinazione residenza per anziani, n.24 occupanti in totale. Devo coprire il 60% col solare ed ho pensato ad un 13 mq sottovuoto (ev. un po' di piu' e piano) Mi chiedevo quale fosse la soluzione impiantistica ottimale per ri...
- ven lug 11, 2008 09:08
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE, AQE
- Risposte: 6
- Visite : 1498
Re: ACE, AQE
art.1 comma 2 lettera b) ai clianti finali
Non basta questo?
Inoltre:
comma a)ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica .........
cosa vuol dire?
Il muratore che mi piazza l'isolante puo' rientrare in questo caso...
Non basta questo?
Inoltre:
comma a)ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica .........
cosa vuol dire?
Il muratore che mi piazza l'isolante puo' rientrare in questo caso...
- mer lug 09, 2008 15:34
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE, AQE
- Risposte: 6
- Visite : 1498
Re: ACE, AQE
. 5. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazio...
- mer lug 09, 2008 10:57
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE, AQE
- Risposte: 6
- Visite : 1498
ACE, AQE
Ciao a tutti,
secondo voi alla luce del DL 30/05/2008 in vigora dal 4 luglio, la certificazione energetica continuerà ad essere la solita qualificazione energetica (simile all'allegato A per il 55%) o cambiera' qualcosa?
secondo voi alla luce del DL 30/05/2008 in vigora dal 4 luglio, la certificazione energetica continuerà ad essere la solita qualificazione energetica (simile all'allegato A per il 55%) o cambiera' qualcosa?
- mar lug 08, 2008 11:29
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Condominio centralizzato 1 o 10 ACE ?
- Risposte: 12
- Visite : 2747
Re: Condominio centralizzato 1 o 10 ACE ?
Premetto che non ho mai lavorato da quelle parti ma a buon senso direi 1 ACE per tutto il condominio. Si potrebbe inoltre dare un riferimento di quanto e' la quota di potenza richiesta da ogni appartamento espressa in percentuale sul totale. Secondo me e' corretto che l'acquirente possa valutare in ...
- mar lug 08, 2008 10:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica termoigrometrica UNI 13788
- Risposte: 2
- Visite : 1209
- mar lug 08, 2008 10:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Il tecnico PARADIGMA mi ha confortato su questo ed effettivamente a me pare che sia la strada giusta da seguire.
Se non avete altri suggerimenti ringrazio tutti per i vostri interventi!
buon lavoro
Se non avete altri suggerimenti ringrazio tutti per i vostri interventi!
buon lavoro
- lun lug 07, 2008 12:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Pensandoci bene pero' potrebbe funzionare cosi': pompa primario a giri fissi ma caldaia con sonda climatica che regola la temperatura di mandata. Se sul secondario le termostatiche chiudono, avro' meno portata sul secondario ma sul primario rimarra' costante quindi finiro' per avere una temperatura ...
- lun lug 07, 2008 11:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Per questo progetto sono vincolato a PARADIGMA e la pompa me la devo scegliere io... con deltaT= 20 avro' circa 1,3 m c.a. in caldaia, dici dunque di dimensionare una pompa sul primario che abbia tipo 1,5 m c.a. e portata data da deltaT 20 a max potenza? (per inciso 62 KW/(1.16*20)= 2,62 mc/h). Il p...
- lun lug 07, 2008 10:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Beh, sarebbe una bella idea farsi pagare in proporzione al risparmio ottenuto!!! Ci sarebbe da guadagnare un bel po' :-) Cmq si, direi che la tua e' una delle soluzioni che sto' valutando. Ovviamente la pompa a giri variabili andra' sul secondario, metre sul primario basterà avere una pompa a giri f...
- lun lug 07, 2008 10:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Dopo avervi letto direi che un dimensionamento con deltaT 15 sul radiatore possa essere ottimale. Certo, risalendo verso la caldaia si finira' per avere deltaT 20 percui le mie beneamate perdite di carico in caldaia si dimezzeranno rispetto a quanto avevo ipotizzato. Certo, avro' meno potenza sui ra...
- ven lug 04, 2008 15:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Ti ringrazio del tuo contributo, spero tu non voglia chiudere definitivamente perche' trovo che si stia entrando nel merito della questione. cosa intendi con: "non si vogliono fare le necessarie verifiche"? Io ti spiego come procedo: valuto le stratigrafie e faccio la legge 10 Di solito ho...
- ven lug 04, 2008 10:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
SapereLibero hai centrato il problema! Essendo l'impianto esistente, non posso far nulla lato radiatori percui se la °T di ritorno e' troppo bassa, loro mi daranno meno potenza. E molta in meno me ne daranno con la caldaia che lavora 50-30! Le condizioni estreme richiedono la max potenza. Posso fare...
- ven lug 04, 2008 08:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Ok, ci sto'! Facciamo che il mio impianto non mi richiedera' mai tutta la potenza ma proviamo a fare dei numeri in modo da aver ben chiare le cose, d'altronde siamo ingegneri! Allora: partiamo dal fatto che la conta dei radiatori mi da' 47 Kw se considerati a °Tmedia=70°C e quindi deltaT=50°C Con de...
- ven giu 27, 2008 18:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
quindi deltaT 25°C e portata piu' che dimezzata... a questo punto mi e' sufficiente una sola pompa a giri variabili la cui velocità e' controllata in modo che il ritorno sia a 45°C Beh, certo, non avro' piu' la potenza massima data dai radiatori caldi a 70°C (ma forse non mi serviranno mai cosi' cal...
- ven giu 27, 2008 15:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
io tengo conto di un impianto vecchio dimensionato per dare deltaT 50°C quindi con 20°C ambiente avro' temperatura media del radiatore a 70°C.
°T ingresso radiatore 75°C e °T uscita radiatore 65°C quindi deltaT 10°C
Non so, mi sfugge qualcosa? si puo' fare diversamente?
°T ingresso radiatore 75°C e °T uscita radiatore 65°C quindi deltaT 10°C
Non so, mi sfugge qualcosa? si puo' fare diversamente?
- gio giu 26, 2008 18:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
(La pompa in caldaia la eviterei) ... ... Lo scopo e' quello di ridurre la portata in caldaia, giustamente 4,5 mc/H mi danno perdite di carico 4-5 m.c.a. in caldaia, usando la tre vie riduco la portata in caldaia ed aumento il deltaT mentre lavoro sul circuito con la portata richiesta. esempio: dime...
- gio giu 26, 2008 17:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Re: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Le effettive condizioni di lavoro dei radiatori saranno con °Tmedia 70°C in modo da avere tutta la potenza a carico massimo in pieno inverno. Mi chiedevo pero' una cosa: non basta una tre vie con pompa e centralina climatica che regola °Tmandata e tre vie? Devo per forza aggiungere un compensatore? ...
- mar giu 24, 2008 16:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL e VVF
- Risposte: 47
- Visite : 15098
Re: ISPESL e VVF
Uhm...
potrebbe voler dire che si sommano le potenze, e che se insieme superano i 35 KW devo prevedere un locale CT come previsto dal decreto per 35<P<116 Kw ?
potrebbe voler dire che si sommano le potenze, e che se insieme superano i 35 KW devo prevedere un locale CT come previsto dal decreto per 35<P<116 Kw ?
- mar giu 24, 2008 16:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: IMPIANTI ESISTENTI
- Risposte: 3
- Visite : 1176
Re: IMPIANTI ESISTENTI
a mio parere caldaia e impianto dovrebbero ancora essere dentro l'edificio, che poi non siano stati utilizzati negli anni non importa.
Per sicurezza chiederei comunque all'ENEA
Per sicurezza chiederei comunque all'ENEA
- mar giu 24, 2008 16:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL e VVF
- Risposte: 47
- Visite : 15098
ISPESL e VVF
Ciao a tutti, vi sottopongo il mio problema: sostituzione di caldaia a gasolio con 2 caldaie murali a gas. Si trovano nello stesso locale. La somma delle potenze è > 35 Kw ma ogni caldaia serve un solo impianto ed ha potenza singola inferiore a 35 KW sono soggette a ISPESL? devo fare in modo che la ...
- mar giu 17, 2008 12:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
- Risposte: 44
- Visite : 10764
Dimensionare pompa a giri variabili (sostituzione caldaia)
Ciao a tutti, vi presento brevemente il mio caso: sostituzione di caldaia a gasolio con caldaia a metano a condensazione, 55% quindi valvole termostatiche e conseguentemente pompa a giri variabili. Si pone il problema di dimensionare la pompa a giri variabili in modo che vada bene per l'impianto. Tr...
- lun giu 16, 2008 09:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: E se rialzo un po' il tetto?
- Risposte: 9
- Visite : 2630
Re: E se rialzo un po' il tetto?
Grazie a tutti, anch'io pensavo di interpretare l'utilizzo del termine "fedele ricostruzione" solamente nel caso di demolizione e ricostruzione anche se, rialzando il tetto io lo demolisco e poi lo ricostruisco per cui, non so, chi puo' dire che "demolizione e ricostruzione" sia ...
- ven giu 13, 2008 12:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: E se rialzo un po' il tetto?
- Risposte: 9
- Visite : 2630
E se rialzo un po' il tetto?
Ciao a tutti, L'art. 2 comma 3 della Circolare dell'agenzia delle entrate del 31/05/2007 n.36 recita: nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si puo' accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione...
- ven giu 13, 2008 12:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Fattura pannelli solari
- Risposte: 1
- Visite : 1094
Re: Fattura pannelli solari
Non so se serva piu' inserire il costo della manodopera, comunque un mio cliente l'anno scorso ha eseguito dei lavori per conto proprio ed ha quindi fatture di sola fornitura.
Il consiglio e' di scrivere: manodopera=0
Il consiglio e' di scrivere: manodopera=0
- ven giu 13, 2008 12:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione impianto termico: etaG e isolamento
- Risposte: 4
- Visite : 1725
Ristrutturazione impianto termico: etaG e isolamento
Ciao a tutti, qualcuno ha provato a non isolare un vecchio edificio ed installare una nuova caldaia e vedere se il rendimento medio stagionale verifica? La 311 dice infatti che non sono obbligato ad isolare le pareti se non eseguo il loro "rifacimento", percui posso anche solo installare u...
- mer mag 07, 2008 15:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Disegno rete gas
- Risposte: 3
- Visite : 1292
Re: Disegno rete gas
>giunti di transizione PE/AC elettrosaldabili per cui non necessitano di pozzetto di ispezione
c'e' un riferimento normativo per questo? sulla 7129 mi pare non se ne parli...
c'e' un riferimento normativo per questo? sulla 7129 mi pare non se ne parli...
- mer mag 07, 2008 11:30
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Disegno rete gas
- Risposte: 3
- Visite : 1292
Disegno rete gas
Ciao a tutti, spero possiate aiutarmi a risolvere alcuni dubbi che mi son venuti. Ho una rete gas: caldaia da 34,8 KW e cucina (5 KW? 7 KW? Quanto considerare?). Ad ogni modo supero i 35 KW. Con le ultime leggi serve il progetto o hanno spostato il limite a 50 KW? L'idraulico sostiene che sopra i 35...
- mar apr 08, 2008 09:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: Finanziaria 2008 / detrazione per locali pizzeria
- Risposte: 2
- Visite : 3086
Re: Finanziaria 2008 / detrazione per locali pizzeria
Io direi che si puo' e che il 55% mi sembra un buon vantaggio!
- mar apr 08, 2008 09:14
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: NUOVA COMPILAZIONE ALLEGATO E
- Risposte: 2
- Visite : 3345
Re: NUOVA COMPILAZIONE ALLEGATO E
30/04/2008
- gio apr 03, 2008 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L>15% del perimetro, deroghe?
- Risposte: 31
- Visite : 6403
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Serranda Tagliafuoco?
- gio apr 03, 2008 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L>15% del perimetro, deroghe?
- Risposte: 31
- Visite : 6403
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Scusami... cosa vuol dire ST?
- gio apr 03, 2008 12:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L>15% del perimetro, deroghe?
- Risposte: 31
- Visite : 6403
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
eh,eh! bene!
Grazie ancora!
Grazie ancora!
- gio apr 03, 2008 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L>15% del perimetro, deroghe?
- Risposte: 31
- Visite : 6403
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
ok, ho capito bene allora! grazie! Se qualcuno avesse ancora voglia di discutere, visto che siamo in argomento, mi piacerebbe valutare un'alternativa alllo scopo di arricchire la nostra cultura. Ho visto ad esempio dei sigillanti che si usano anche nei giunti di dilatazione e che quindi sono sottopo...
- mer apr 02, 2008 16:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L>15% del perimetro, deroghe?
- Risposte: 31
- Visite : 6403
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
In pratica "rivestire" il tubo...
Si, mi sembra una buona soluzione anche se credo che sia sufficiente REI 60' cosi' come per le pareti visto che staro' sotto i 116 Kw.
L'ispezionabilità va un po' a farsi friggere ma posso sempre sfilare il tubo qualora ci fossero problemi.
Si, mi sembra una buona soluzione anche se credo che sia sufficiente REI 60' cosi' come per le pareti visto che staro' sotto i 116 Kw.
L'ispezionabilità va un po' a farsi friggere ma posso sempre sfilare il tubo qualora ci fossero problemi.
- mar apr 01, 2008 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L>15% del perimetro, deroghe?
- Risposte: 31
- Visite : 6403
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Ah ecco, ma il condotto fumi credo sara' metallico...
- mar apr 01, 2008 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: L>15% del perimetro, deroghe?
- Risposte: 31
- Visite : 6403
Re: L>15% del perimetro, deroghe?
Allora: sono andato stamattina dai vvf. La soluzione e' corretta: basta chiudere quella risega lasciando una porta di accesso per l'ispezione del canale da fumo. Ovviamente quel locale non deve contenere alcunche' ed il canale da fumo deve avere un collare per ripristinare la compartimentazione REI....
- lun mar 31, 2008 11:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: 55% COPERTURE - ANCORA NO?
- Risposte: 1
- Visite : 2805
Re: 55% COPERTURE - ANCORA NO?
vedi qui:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=6&t=3177
e poi:
il nuovo decreto da' i valori di k per tutte le tipologie edilize.
Entro il 30 aprile poi, l'enea predisporra' un nuovo sito per l'invio della documentazione.
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=6&t=3177
e poi:
il nuovo decreto da' i valori di k per tutte le tipologie edilize.
Entro il 30 aprile poi, l'enea predisporra' un nuovo sito per l'invio della documentazione.