luca70 ha scritto:
: Attenzione: se in unico locale non puoi installarli ( limite di 15 kW - 5.3.2.4 della UNI8723).
Ciao, grazie per la risposta. Gli apparecchi di cottura sono di Tipo A e li considero come tali.
Putroppo non ho l'intera norma UNI8723:2010, l'ho consultata e ho solo degli appunti. Il punto che citi l'hai preso dal progetto di norma o dalla norma? Dal progetto di norma ho trovato:
5.3.2.4 È vietata l'installazione di apparecchi di tipo A:
- nei locali con volumetria minore di 12 m3;
- nei locali con volumetria minore di 1,5 m3/kW di portata termica installata;
- in un unico locale, dotato di aerazione naturale, se la portata termica nominale complessiva dei medesimi è maggiore di 15 kW.
> l'areazione del locale sarà forzata e non naturale, difatti quando poi parla della areazione dice che non puoi farla naturale sopra i 15 kW (questo è tale e quale alla norma pubblicata l'ho pututo verificare dagli appunti)
6.3.2 Sistemi di aerazione naturale
L’aerazione naturale può essere realizzata: (cito solo il caso in questione)
tramite aperture permanenti, rivolte verso l’esterno, nel locale d’installazione degli apparecchi. In questo caso la portata termica nominale complessiva degli apparecchi non deve essere maggiore di 15 kW.