Devo dimensionare un ciller per un impianto di condizionamento in un albergo.
La macchina avrà più o meno la potenza di 30 - 40 kW (per ora stimati)
Pensavo ad un ciller condensato ad aria, ma ho il timore che installandolo all'aperto (dato che siamo in centro e a pochi metri ho altre abitazioni) che il rumore sia fastidioso.
A quel punto dovrei forse scegliere un ciller condensato ad acqua e metterlo in CT, oppure se il primo ha un rumore inferiore a tot dB posso essere tranquillo che nessuno me lo farà mai spostare?
Grazie e tutti
Ciller all'aperto
Moderatore: Edilclima
Re: Ciller all'aperto
devi guardare la potenza sonora.. chiamare un tecnico competente per farti una bella relazione di impatto acustico e se sfori i limiti puoi anche fare opere di mitigazione acustica
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: Ciller all'aperto
Ok... ma ho sentito dire che comunque un vicino (a cui per esempio non piace vederlo) dice che lo disturba quando dorme, anche se è sotto la soglia di impatto te lo fa spostare!!! Non vorrei doverlo fare per cui la mia domanda è: il vicino può farmelo spostare in qualsiasi modo se fa una denuncia?SuperP ha scritto:devi guardare la potenza sonora.. chiamare un tecnico competente per farti una bella relazione di impatto acustico e se sfori i limiti puoi anche fare opere di mitigazione acustica
Re: Ciller all'aperto
Certo che no!Davidedada905 ha scritto: mia domanda è: il vicino può farmelo spostare in qualsiasi modo se fa una denuncia?
Deve essere che il chiller faccia un rumore maggiore di 3 dB del rumore di fondo (criterio differenziale) o che l'impatto acustico sia non sufficiente..
Cmq puoi sempre realizzare misure di attenuazione del rumore
Sul sito dell'aermec trovi un po' di didattica su questo tema
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Ciller all'aperto
Con un'adeguata campagna acustica ed una buona relazione nessuna denuncia "a orecchio" regge.
Se però i livelli notturni o il differenziale vengono sforati bisogna almeno dimostrare di avere la relazione acustica con indicazione delle opere di mitigazione (tipicamente o una cabina o barriere fonoassorbenti) ed indicazione almeno che si è in fase di appalto ed aggiudicazione delle opere stesse con relativo permesso di costruire o similare.
Se però i livelli notturni o il differenziale vengono sforati bisogna almeno dimostrare di avere la relazione acustica con indicazione delle opere di mitigazione (tipicamente o una cabina o barriere fonoassorbenti) ed indicazione almeno che si è in fase di appalto ed aggiudicazione delle opere stesse con relativo permesso di costruire o similare.