Qualcuno saprebbe dirmi quale norma prevede l'obbligatorietà della pompa pilota in un gruppo pompe antincendio? Grazie


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: pompa pilota gruppo pompe antincendio
MessaggioInviato: mer lug 28, 2010 12:16 
Non connesso

Iscritto il: ven mar 30, 2007 16:40
Messaggi: 2047
Non c'è alcuna obbligatorietà.
La UNI En 12845 prevede tale possibilità, ma non la obbliga.

Se non vuoi metterla, comunque, è bene essere sufficientemente tranquilli sull'assenza di eventuali future perdite nel sistema (per esempio tubazioni tutte fuori terra le cui perdite possono essere facilmente individuate e velocemente riparate).