Serrande UNI EN 1366-2
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5332
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Serrande UNI EN 1366-2
Secondo voi fino a quando possono essere montate serrande non certificate secondo UNI EN 1366-2? A me risulta Settembre 2012.
Tom Bishop
Re: Serrande UNI EN 1366-2
A me non risulta che la UNI EN 1366-2 sia norma armonizzata per la CPD.
(confrontare i decreti di elencazione delle suddette norme, oppure il sito www.aedilitia.itc.cnr.it
Quindi non è alla base della certificazione CE dei prodotti da costruzione e di conseguenza non c'è una data di applicazione obbligatoria ai fini della stessa direttiva.
(confrontare i decreti di elencazione delle suddette norme, oppure il sito www.aedilitia.itc.cnr.it
Quindi non è alla base della certificazione CE dei prodotti da costruzione e di conseguenza non c'è una data di applicazione obbligatoria ai fini della stessa direttiva.
-
- Messaggi: 5332
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Serrande UNI EN 1366-2
Ti riporto l'estratto di un catalogo di un fornitore
- Allegati
-
- EN1366.JPG (91.92 KiB) Visto 2070 volte
Tom Bishop
Re: Serrande UNI EN 1366-2
Dunque vediamo di chiarirci le idee.
L'unica norma armonizzata per la CPD tra quelle citate è la UNI EN 15610, la quale ha la DOW al 01/09/2012.
Quindi dopo tale data le serrande tagliafuoco devono essere marcate CE per essere immesse sul mercato.
L'art.3 del DM 16/02/07 ribadisce che dalla data DOW stabilita dalle varie norme armonizzate, i prodotti devono essere marcati CE.
Poi ci sono le norme transitorie (art.5), le quali consentono l'impiego di prodotti classificati in base alle vecchie normative, per progetti già presentati ed approvati dai VVF.
Poi ci sono le Circolari n.5642 del 31/03/2010 e n.4845 del 04/04/2011 che allargano lo spiraglio per l'impiego dei rapporti di prova di vecchio tipo anche oltre le date di scadenza di cui all'art.5 del DM.
L'unica norma armonizzata per la CPD tra quelle citate è la UNI EN 15610, la quale ha la DOW al 01/09/2012.
Quindi dopo tale data le serrande tagliafuoco devono essere marcate CE per essere immesse sul mercato.
L'art.3 del DM 16/02/07 ribadisce che dalla data DOW stabilita dalle varie norme armonizzate, i prodotti devono essere marcati CE.
Poi ci sono le norme transitorie (art.5), le quali consentono l'impiego di prodotti classificati in base alle vecchie normative, per progetti già presentati ed approvati dai VVF.
Poi ci sono le Circolari n.5642 del 31/03/2010 e n.4845 del 04/04/2011 che allargano lo spiraglio per l'impiego dei rapporti di prova di vecchio tipo anche oltre le date di scadenza di cui all'art.5 del DM.
-
- Messaggi: 5332
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Serrande UNI EN 1366-2
Scusate se mi allaccio a questo discorso ma volevo parlare sempre di certificati di prova e scadenza settembre 2012:
Fatemi un pò di chiarezza in questo caso:
progetto approvato 2010
ripristino compartimentazione giunti di dilatazione: rapporti di prova con circolare 91 (quindi scadenza settebre 2011)
Chiedo: posso utilizzarli fino a settembre?
grazie
Fatemi un pò di chiarezza in questo caso:
progetto approvato 2010
ripristino compartimentazione giunti di dilatazione: rapporti di prova con circolare 91 (quindi scadenza settebre 2011)
Chiedo: posso utilizzarli fino a settembre?
grazie
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Serrande UNI EN 1366-2
si.
Però visto che mancano 3mesi cerca di utilizzare prodotti certificati UNI.
ciao
Però visto che mancano 3mesi cerca di utilizzare prodotti certificati UNI.
ciao
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!