MessaggioInviato: mar dic 04, 2007 19:14 
Non connesso

Iscritto il: mer set 26, 2007 10:48
Messaggi: 30
Buonasera a tutti.
sto certificando una scuola riscaldata da radiatori con Edliclima.Lavoro in Friuli Venezai Giulia. In tale scuola non c'è ricambio d'aria forzato quindi niente UTA e niente recuperatore. Tale scuola l'ho considerata come un'unica zona composta da più locali ( aule, sale uffici laboratori...) e con una unica centrale termica. Per fare la cose bene quando inserisco il ricambio UNI EN 832 per certificare l'edificio, non trattandosi di edificio residenziale (0,3 v/h) faccio riferimento alla UNI 10339 considerando per convenzione indice di affollamento pari al 60% di quelli riportati nell'appendice A di suddetta norma. (pag 11 manuale Edilclima). EBBENE RISULTATO? chiaramente edificio in classe da 29 kWh/m3anno... Supponendo di utilizzare il "classico "ricambio naturale di 0,3 v/h la scuola balza avanti di due classi a 19...Domande:

1- come mi dovrei comportare e da dove viene fuori quel 60% di affollamento???? L'assistenza edilclima dice che è un valore non normato ma preso convenzionalmente... certo che se io prendo convenzionalmente 20% le cose cambiano!!! due approci diversi due classi diverse?

2- Sulla stessa scuola sono installati serramenti senza classe: permeanza superiore a 5 ... sto valutando il risparmio ipotetico se li sostituissi con classe A3 (permeanza 0,35) ebbene cambiando solo la permeanza del serramento i consumi rimangono uguali poichè immagino che il calcolo UNI 832 non tenga conto (ora controllo) ma valuti invece la trasmittanza ed altri fattori ben noti. Certo è che il ricambio d'aria naturale è funzione anche del tipo di serramento (considerate che si parla di circa 1400 m2 finestrati) ma non riesco a percepire come il software ne tenga conto..oppure devo essere io ad ipotizzare un miglioramento in tal senso ed abbassare quel famoso 60% a mia discrezione???

..vi ringrazio e mi scuso per la digressione...

_________________
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. (A. Einstein).


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: mar dic 04, 2007 22:56 
Non connesso

Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Messaggi: 2167
Località: Nella Regione delle Banane
TermoIng ha scritto:
Buonasera a tutti.
sto certificando una scuola riscaldata da radiatori con Edliclima.Lavoro in Friuli Venezai Giulia. In tale scuola non c'è ricambio d'aria forzato quindi niente UTA e niente recuperatore. Tale scuola l'ho considerata come un'unica zona composta da più locali ( aule, sale uffici laboratori...) e con una unica centrale termica. Per fare la cose bene quando inserisco il ricambio UNI EN 832 per certificare l'edificio, non trattandosi di edificio residenziale (0,3 v/h) faccio riferimento alla UNI 10339 considerando per convenzione indice di affollamento pari al 60% di quelli riportati nell'appendice A di suddetta norma. (pag 11 manuale Edilclima). EBBENE RISULTATO? chiaramente edificio in classe da 29 kWh/m3anno... Supponendo di utilizzare il "classico "ricambio naturale di 0,3 v/h la scuola balza avanti di due classi a 19...Domande:

1- come mi dovrei comportare e da dove viene fuori quel 60% di affollamento???? L'assistenza edilclima dice che è un valore non normato ma preso convenzionalmente... certo che se io prendo convenzionalmente 20% le cose cambiano!!! due approci diversi due classi diverse?

2- Sulla stessa scuola sono installati serramenti senza classe: permeanza superiore a 5 ... sto valutando il risparmio ipotetico se li sostituissi con classe A3 (permeanza 0,35) ebbene cambiando solo la permeanza del serramento i consumi rimangono uguali poichè immagino che il calcolo UNI 832 non tenga conto (ora controllo) ma valuti invece la trasmittanza ed altri fattori ben noti. Certo è che il ricambio d'aria naturale è funzione anche del tipo di serramento (considerate che si parla di circa 1400 m2 finestrati) ma non riesco a percepire come il software ne tenga conto..oppure devo essere io ad ipotizzare un miglioramento in tal senso ed abbassare quel famoso 60% a mia discrezione???

..vi ringrazio e mi scuso per la digressione...


Sei sicuro di aver cambiato gli infissi e aver rilanciato il calcolo sull'intero edificio? quando mi scordavo questo passaggio non cambiavano i valori, ma dopo eccome se cambiavano.. :D


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: mer dic 05, 2007 00:24 
Non connesso

Iscritto il: mer set 26, 2007 10:48
Messaggi: 30
Sei sicuro di aver cambiato gli infissi e aver rilanciato il calcolo sull'intero edificio? quando mi scordavo questo passaggio non cambiavano i valori, ma dopo eccome se cambiavano.. :D[/quote]

si, prima ho variato le caratteristiche di trasmittanza dei serramenti (vetro e telaio) lasciando la permeanza pari a 5 (serramenti privi di classe) ed ho lanciato i calcoli ottenendo un consumo di combustibile inferiore del 4,5% rispetto al totale. In seguito a tali serramenti performanti ho variato anche la permeanza passando da 5 a 0,35 (classe A3) ed il consumo non varia ulteriormente...sempre -4,5%...
grazie cmq ... ci riprovo...

_________________
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. (A. Einstein).


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: mer dic 05, 2007 14:29 
Non connesso

Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Messaggi: 2167
Località: Nella Regione delle Banane
TermoIng ha scritto:
Sei sicuro di aver cambiato gli infissi e aver rilanciato il calcolo sull'intero edificio? quando mi scordavo questo passaggio non cambiavano i valori, ma dopo eccome se cambiavano.. :D


si, prima ho variato le caratteristiche di trasmittanza dei serramenti (vetro e telaio) lasciando la permeanza pari a 5 (serramenti privi di classe) ed ho lanciato i calcoli ottenendo un consumo di combustibile inferiore del 4,5% rispetto al totale. In seguito a tali serramenti performanti ho variato anche la permeanza passando da 5 a 0,35 (classe A3) ed il consumo non varia ulteriormente...sempre -4,5%...
grazie cmq ... ci riprovo...[/quote]

Aspetta, fatto ciò hai rilanciato il calcolo sull'intero edificio e poi sulla maschera rendimenti?
TI spiego un problema che ho avuto io:
1)prepari la diagnosi con lo stato attuale
2) cambio i serramenti e lancio il calcolo all'interno del modulo infissi
3)rilancio il calcolo all'interno del modulo prospetti ed edificio (sia potenza che energia)
4)rilancio il calcolo nel modulo rendimenti (dove c'è il generatore)

quando omettevo il passo tre ottenevo il tuo problema... :?


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: gio dic 06, 2007 11:36 
Non connesso

Iscritto il: mer set 26, 2007 10:48
Messaggi: 30
Eccomi! Ho telefonato all'assistenza edilclima e mi hanno confermato quello che sospettavo! la semplice variazione della permeanza del serramento non incide sui calcoli. Da buon professionista a questo punto vado a variare i ricambi d'aria ai fini del calcolo UNI EN 832 ... il coefficiente di riduzione me lo calcolo... ora penso come! Ritenete sia un approcio corretto? ... in attesa delle linee guida mi sembra coerente!

_________________
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. (A. Einstein).


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: gio dic 06, 2007 12:32 
Non connesso

Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Messaggi: 2167
Località: Nella Regione delle Banane
TermoIng ha scritto:
Eccomi! Ho telefonato all'assistenza edilclima e mi hanno confermato quello che sospettavo! la semplice variazione della permeanza del serramento non incide sui calcoli. Da buon professionista a questo punto vado a variare i ricambi d'aria ai fini del calcolo UNI EN 832 ... il coefficiente di riduzione me lo calcolo... ora penso come! Ritenete sia un approcio corretto? ... in attesa delle linee guida mi sembra coerente!


pensavo se lo calcolasse loro con quell'imput... l aguida di Cammarata di indica come però :)


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 6 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Augusto e 4 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010