Sto compilando un modello di verbale per le prove funzionali dell'impianto, che dovrà essere compilato e firmato dall'installatore per essere certo che farà il collaudo come si deve (almeno spero).
Volevo avere un vs commento.
La UNI 10779 prevede il collaudo anche della alimentazione (nel mio caso serbatoio di accumulo + pompe di rilancio) in conformità alla UNI EN 12845 P.to 8.6.
Questa prova prevede, se ho capito bene, la verifica della portata con idranti chiusi e by-pass di ritorno in serbatoio aperto.
Sul verbale prevedo che venga indicata la portata letta sul misuratore in dotazione.
E' corretto?
Impianto idranti
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto idranti
scordavo la seconda domanda.
Come fate per dimostrare la durata effettiva dell'erogazione (60 minuti) per la zona più favorita (n. 4 idranti a colonna Uni 70).
Per evitare di rifare il collaudo, con conseguente mare di acqua dispersa nel piazzale, pensavo di dimostrarlo analiticamente nella relazione di calcolo, incrociando la curva della pompa con quella del circuito più favorito.
E' sufficiente o è necessario fare funzionare gli idranti, magari per soli 5-10 minuti e valutare il conseguente calo di acqua nel serbatoio ?
Come fate per dimostrare la durata effettiva dell'erogazione (60 minuti) per la zona più favorita (n. 4 idranti a colonna Uni 70).
Per evitare di rifare il collaudo, con conseguente mare di acqua dispersa nel piazzale, pensavo di dimostrarlo analiticamente nella relazione di calcolo, incrociando la curva della pompa con quella del circuito più favorito.
E' sufficiente o è necessario fare funzionare gli idranti, magari per soli 5-10 minuti e valutare il conseguente calo di acqua nel serbatoio ?
Re: Impianto idranti
Mi risulta che la norma preveda che la pompa vada a cicli di 20 minuti l'uno durante i quali nonsi ferma mai, quindicol cavolo che puoi fermare la pompa se è uni 12845, almeno 20 minuti la devi far andare per vedere se fa un ciclo.. se il gruppo è certificato 12845 il problema
non dovrebbe esserci...
non dovrebbe esserci...
Ultima modifica di aupaz il mar nov 26, 2013 14:23, modificato 1 volta in totale.
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: Impianto idranti
Il gruppo è nuovo e sarà certificato UNI 12845, che prevede normalmente la fermata manuale. Si può fare lo spegnimento automatico dopo 20 minuti in caso di attività non costantemente presidiata.(UNI 1079 A.1.2).aupaz ha scritto:Mi risulta che la norma preveda che la pompa vada a cicli di 20 minuti l'uno durante i quali nonsi ferma mai,
Re: Impianto idranti
Normalmente il commissioning dei gruppi pompe viene effettuato con la lettura del misuratore di portata di bordo, quindi senza aprire le utenze.
Tale commissioning, se richiesto, viene effettuato direttamente dai tecnici del costruttore (quelli seri ovviamente), i quali ne rilasciano verbale; se il gruppo è importante conviene sicuramente spendere questi soldi, piuttosto che affidarsi all'installatore di turno che sarà anche bravo nel montare i tubi, ma magari sa poco o nulla sui gruppi pompe, specialmente se con motopompe.
Tale commissioning, se richiesto, viene effettuato direttamente dai tecnici del costruttore (quelli seri ovviamente), i quali ne rilasciano verbale; se il gruppo è importante conviene sicuramente spendere questi soldi, piuttosto che affidarsi all'installatore di turno che sarà anche bravo nel montare i tubi, ma magari sa poco o nulla sui gruppi pompe, specialmente se con motopompe.
Re: Impianto idranti
Terminus toglimi una curiosità...come mai rispondi egregiamente su tutti i temi tranne su questioni legate al fotovoltaico? Ci sono un paio di post dove sarebbe gradito il tuo parere.
Grazie e scusa l'insistenza
Grazie e scusa l'insistenza
Re: Impianto idranti
Scusa Terminus, questa cosa del commissioning mi è nuova.... Che documento rilasciano e certificando quali prestazioni ??? Senza aprire alcun idrante non capisco proprio come sia possibile bypassare il collaudo e la verifica delle prestazioni continue. ora son curioso!Terminus ha scritto:Normalmente il commissioning dei gruppi pompe viene effettuato con la lettura del misuratore di portata di bordo, quindi senza aprire le utenze.
Tale commissioning, se richiesto, viene effettuato direttamente dai tecnici del costruttore (quelli seri ovviamente), i quali ne rilasciano verbale; se il gruppo è importante conviene sicuramente spendere questi soldi, piuttosto che affidarsi all'installatore di turno che sarà anche bravo nel montare i tubi, ma magari sa poco o nulla sui gruppi pompe, specialmente se con motopompe.
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: Impianto idranti
Il commissioning del produttore riguarda il solo gruppo pompe, non l'impianto che sta a valle.
Il collaudo certifica che il montaggio del gruppo è stato effettuato a regola, secondo le istruzioni del costruttore e che le pompe sono in grado di erogare le prestazioni previste dalla curva.
Il collaudo certifica che il montaggio del gruppo è stato effettuato a regola, secondo le istruzioni del costruttore e che le pompe sono in grado di erogare le prestazioni previste dalla curva.