Ciao a tutti,
ho un dubbio, forse stupido...
Devo proteggere una scala di evacuazione di altezza 4mt realizzata in acciaio e rendere 3 dei 4 lati REI 120 onde utilizzarla come via di fuga visto che 3 dei 4 lati confinano con compartimenti dove può innescarsi incendio(il 4° lato è verso l'esterno).
La domanda è : se tampono sui lati esposti al fuoco installando pareti cartongesso EI120, la struttura metallica, essendo verso il lato opposto esposto al fuoco della parete EI120, può far si che la caratteristica R sia applicabile alla parete in cartongesso stessa e quindi certificare la parete REI120 ???
Cartongesso EI120 su struttura metallica
Moderatore: Edilclima
Cartongesso EI120 su struttura metallica
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: Cartongesso EI120 su struttura metallica
secondo me devi fare la parete in cartongesso EI120 e poi rivestire le strutture retrostanti. visto che sei su una via di fuga conviene fare tutto in classe A1.
Re: Cartongesso EI120 su struttura metallica
Ragazzi non facciamo confusione.
Prima di tutto la classe di reazione al fuoco A1 è ben altra cosa della resistenza al fuoco ed è la seconda ad essere richiesta.
La parete a secco è certificata EI120, non potendo avere capacità portanti, quindi la R non la può e non la deve avere.
La struttura della scala posta al di là della parete risulta protetta e quindi non ci si deve preoccupare degli effetti dell'incendio.
Cautela occorre invece per la parete, riguardo i punti di ancoraggio e l'altezza complessiva tra i vincoli.
Prima di tutto la classe di reazione al fuoco A1 è ben altra cosa della resistenza al fuoco ed è la seconda ad essere richiesta.
La parete a secco è certificata EI120, non potendo avere capacità portanti, quindi la R non la può e non la deve avere.
La struttura della scala posta al di là della parete risulta protetta e quindi non ci si deve preoccupare degli effetti dell'incendio.
Cautela occorre invece per la parete, riguardo i punti di ancoraggio e l'altezza complessiva tra i vincoli.
Re: Cartongesso EI120 su struttura metallica
Grazie per aver risposto!
Speravo fosse come dice Terminus, ossia che essendo protetta, la parte R c'è.
La questione ora si sposta a chi mi fa la parete certificandola EI addossata a quella struttura.
Tra le varie soluzioni, chi la realizzerà certificandola spero trovi la soluzione migliore!
Grazie!!!!!!!!!!
Speravo fosse come dice Terminus, ossia che essendo protetta, la parte R c'è.
La questione ora si sposta a chi mi fa la parete certificandola EI addossata a quella struttura.
Tra le varie soluzioni, chi la realizzerà certificandola spero trovi la soluzione migliore!
Grazie!!!!!!!!!!
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: Cartongesso EI120 su struttura metallica
Vade retro.aupaz ha scritto: Tra le varie soluzioni, chi la realizzerà certificandola spero trovi la soluzione migliore!
Non ti fidare degli installatori. Per carità ne esistono di bravi e di informati, ma nella mia esperienza anche le ditte esperte spesso tralasciano di andare a leggere nelle pieghe dei rapporti di classificazione e di prova e spesso si fidano dei "consigli" dei venditori.
Meglio parlare direttamente con il produttore per esporgli il problema del fissaggio alla struttura retrostante (dovendo forare le lastre lato protetto) e farsi consigliare su cosa far fare all'impresa.