Cartongesso EI120 su struttura metallica

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Cartongesso EI120 su struttura metallica

Messaggio da aupaz »

Ciao a tutti,
ho un dubbio, forse stupido...
Devo proteggere una scala di evacuazione di altezza 4mt realizzata in acciaio e rendere 3 dei 4 lati REI 120 onde utilizzarla come via di fuga visto che 3 dei 4 lati confinano con compartimenti dove può innescarsi incendio(il 4° lato è verso l'esterno).
La domanda è : se tampono sui lati esposti al fuoco installando pareti cartongesso EI120, la struttura metallica, essendo verso il lato opposto esposto al fuoco della parete EI120, può far si che la caratteristica R sia applicabile alla parete in cartongesso stessa e quindi certificare la parete REI120 ??? :?: :?: :?:
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Cartongesso EI120 su struttura metallica

Messaggio da hoopes »

secondo me devi fare la parete in cartongesso EI120 e poi rivestire le strutture retrostanti. visto che sei su una via di fuga conviene fare tutto in classe A1.
Terminus
Messaggi: 12729
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cartongesso EI120 su struttura metallica

Messaggio da Terminus »

Ragazzi non facciamo confusione.
Prima di tutto la classe di reazione al fuoco A1 è ben altra cosa della resistenza al fuoco ed è la seconda ad essere richiesta.
La parete a secco è certificata EI120, non potendo avere capacità portanti, quindi la R non la può e non la deve avere.
La struttura della scala posta al di là della parete risulta protetta e quindi non ci si deve preoccupare degli effetti dell'incendio.
Cautela occorre invece per la parete, riguardo i punti di ancoraggio e l'altezza complessiva tra i vincoli.
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: Cartongesso EI120 su struttura metallica

Messaggio da aupaz »

Grazie per aver risposto!
Speravo fosse come dice Terminus, ossia che essendo protetta, la parte R c'è.
La questione ora si sposta a chi mi fa la parete certificandola EI addossata a quella struttura.
Tra le varie soluzioni, chi la realizzerà certificandola spero trovi la soluzione migliore!

Grazie!!!!!!!!!!
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Terminus
Messaggi: 12729
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cartongesso EI120 su struttura metallica

Messaggio da Terminus »

aupaz ha scritto: Tra le varie soluzioni, chi la realizzerà certificandola spero trovi la soluzione migliore!
Vade retro.
Non ti fidare degli installatori. Per carità ne esistono di bravi e di informati, ma nella mia esperienza anche le ditte esperte spesso tralasciano di andare a leggere nelle pieghe dei rapporti di classificazione e di prova e spesso si fidano dei "consigli" dei venditori.
Meglio parlare direttamente con il produttore per esporgli il problema del fissaggio alla struttura retrostante (dovendo forare le lastre lato protetto) e farsi consigliare su cosa far fare all'impresa.
Rispondi