Inail caldaia Gasolio

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Inail caldaia Gasolio

Messaggio da Andrea70 »

Ammetto la mia totale ignoranza sulle caldaie a gasolio.... mai progettato un impianto con gasolio.... Ora mi capita di doverne rimodernare uno come backup di una caldaia a biomassa.
Leggo sulle norme INAIL che occorre una valvola di intercettazione del combustibile "oppure" una valvola di scarico termico.
Il che significa o una o l'altra. A me pare un po strano perché a memoria ho sempre visto le valvole di intercettazione combustibile sulle tubazioni di rame provenienti dalle cisterne.
Qualcuno mi può confermare che potrei anche mettere una valvola di scarico termico al posto della intercettazione combustibile (che tanto per capirci costa molto di più).
Grazie
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Inail caldaia Gasolio

Messaggio da redHat »

Le valvole di scarico termico sarebbero da togliere dal commercio, quando intervengono scaricano grossi volumi d'acqua bollente (oltre 90*C) con potenziali danni all'impianto e alle persone. Inoltre se tieni conto dei costi di installazione (parte elettrica e parte idraulica, scarico compreso) non sono affatto economiche meno che mai nei piccoli diametri necessari alle VIC per gli impianti a gasolio.
Inoltre quando intervengono le VST le devi cambiare perchè richiudono trafilando mentre le VIC con un semplice riarmo le riusi senza problemi.
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Inail caldaia Gasolio

Messaggio da Andrea70 »

Grazie redHat . In effetti ho visto i prezzi di listino e non siamo tanto distanti dalle valvole di intercettazione combustibile che, son od'accordo, mi pare abbiano un sistema di funzionamento migliore.
Grazie!
rickyguicks
Messaggi: 199
Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47

Re: Inail caldaia Gasolio

Messaggio da rickyguicks »

redHat ha scritto:Le valvole di scarico termico sarebbero da togliere dal commercio, quando intervengono scaricano grossi volumi d'acqua bollente (oltre 90*C) con potenziali danni all'impianto e alle persone.
Ciao,
le valvole di scarico termico vanno convogliate in apposito imbuto di scarico, proprio per prevenire danni alle persone. In effetti tu stesso lo confermi in questa discussione:
viewtopic.php?f=2&t=19381
R.
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Inail caldaia Gasolio

Messaggio da redHat »

rickyguicks ha scritto:
redHat ha scritto:Le valvole di scarico termico sarebbero da togliere dal commercio, quando intervengono scaricano grossi volumi d'acqua bollente (oltre 90*C) con potenziali danni all'impianto e alle persone.
Ciao,
le valvole di scarico termico vanno convogliate in apposito imbuto di scarico, proprio per prevenire danni alle persone. In effetti tu stesso lo confermi in questa discussione:
viewtopic.php?f=2&t=19381
R.
In quel Post rispondevo a tutt'altro quesito, ovvero se la documentazione di progetto impegna anche su quanto eseguito.
Le VST le evito punto. Nel progetto e nella dichiarazione allegata non le menziono neppure.

Provate a vedere che casino provoca l'intervento di una VST e poi ne riparliamo.
Rispondi