MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Moderatore: Edilclima
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
quindi regoli con il PID a punto fisso solo sulla temperatura interna locale per locale?
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Potessi, ripeto, potessi, in certi edifici, non regolerei nemmeno la T dell'aria, ma la T superficiale di qualche °C superiore a quella dell'aria. ALcuni lo fanno su certi edifici.Abser ha scritto:quindi regoli con il PID a punto fisso solo sulla temperatura interna locale per locale?
Spesso la climatica c'è, la la faccio impostare molto attenuata, anche perchè le pompe di calore non forniscono acqua sotto i 22/25°C e a progetto, quegli eidfiici, vogliono acqua di mandata a 30°C.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Questa discussione mi è tornata utile in un sopralluogo che ho appena fatto...Tom Bishop ha scritto:Al riguardo avevo messo giù anche qualche riflessione in questo breve articolo.
http://www.italprogetti.biz/?p=1792
Chiedo una cosa Tom Bishop e anche a tutti i colleghi:
nel mio caso, ristrutturazione, si vorrebbe fare una fascia lungo il perimetro delle stanze (Mi hanno chieso 25-30 cm ) in cui far passare gli impianti elettrici in quanto le quote disponibili sono risicate. io ho consigliato di fascettare 4/5 tubi elettrici insieme e distanziare i gruppetti di tubi per poi calottarli con malta. questa fascia impiantistica calottata e la parte centrale con pannello si trovano alla stessa quota che viene poi coperta dall'autolivellante. Che ne dite?
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Nessun problema, lo puoi fare, verifica però che la resa della superficie disponibile sia sufficiente a coprire le dispersioni.
Tom Bishop
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
si, certo. Grazie
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
qualcuno ha provato il Topcem della Mapei ?
come va ?
come va ?
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Non farlo.soloalfa ha scritto:nel mio caso, ristrutturazione, si vorrebbe fare una fascia lungo il perimetro delle stanze (Mi hanno chieso 25-30 cm ) in cui far passare gli impianti elettrici in quanto le quote disponibili sono risicate.
Nella fascia perimetrale ci sono i PT! Solitamente faccio fare, se ho problemi di spazio, dei tagli ma nella zona centrale della stanza. Solitametne non fascio fascettare ma faccio disporre i tubi planarmente (occupano superficie). Poi stendono il pannello radiante. SOpra i cavi elettrici (e idraulici) non metto niente, verrà riempito dal getto.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
"fare una fascia lungo il perimetro delle stanze (25-30 cm)"
Io faccio fare sempre così e non ho mai avuto problemi, anzi, ho evitato le perdite del massetto verso l'esterno. Ovviamente verifica che la resa sia sufficiente.
Io faccio fare sempre così e non ho mai avuto problemi, anzi, ho evitato le perdite del massetto verso l'esterno. Ovviamente verifica che la resa sia sufficiente.
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
quando è capitato ho fatto realizzare un taglio nel pannello isolante per la posa di tubazioni varie, poi coperte con foglio di polietilene per ripristinare il piano e isolare il massetto dal sottofondo. Riempito con massetto senza problemi.SuperP ha scritto:Non farlo.soloalfa ha scritto:nel mio caso, ristrutturazione, si vorrebbe fare una fascia lungo il perimetro delle stanze (Mi hanno chieso 25-30 cm ) in cui far passare gli impianti elettrici in quanto le quote disponibili sono risicate.
Nella fascia perimetrale ci sono i PT! Solitamente faccio fare, se ho problemi di spazio, dei tagli ma nella zona centrale della stanza. Solitametne non fascio fascettare ma faccio disporre i tubi planarmente (occupano superficie). Poi stendono il pannello radiante. SOpra i cavi elettrici (e idraulici) non metto niente, verrà riempito dal getto.
In questo modo crei solo una maggiore dispersione verso il basso localizzata.
Evito di far passare tubazioni radianti proprio sulla traccia (di solito larga non più di 20 cm.)
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Fanno un bel cappotto esterno!SuperP ha scritto:Non farlo.soloalfa ha scritto:nel mio caso, ristrutturazione, si vorrebbe fare una fascia lungo il perimetro delle stanze (Mi hanno chieso 25-30 cm ) in cui far passare gli impianti elettrici in quanto le quote disponibili sono risicate.
Nella fascia perimetrale ci sono i PT! Solitamente faccio fare, se ho problemi di spazio, dei tagli ma nella zona centrale della stanza. Solitametne non fascio fascettare ma faccio disporre i tubi planarmente (occupano superficie). Poi stendono il pannello radiante. SOpra i cavi elettrici (e idraulici) non metto niente, verrà riempito dal getto.
Non ho capito cosa intendi con "SOpra i cavi elettrici (e idraulici) non metto niente, verrà riempito dal getto"
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
scusa SUPERP ma per me PID dice solo come il regolatore agisce sulla grandezza regolante in base allo scostamento della grandezza regolata dal valore impostato (proporizionale+integrale+derivato). Nelle tue regolazioni quindi non usi la temperatura esterna (cioè regolazione climatica) come grandezza regolante per modificare la temperatura di mandata (grandezza regolata) legate dalla curva climatica impostata. Ne deduco allora che usi la temperatura ambiente come grandezza regolante e quindi lavori a punto fisso sulla temperatura di mandata. Questa regolazione dovrà essere spinta a livello di zona omogenea o addirittura di singolo locale. Ipotizzando una temperatura unica di mandata le valvole modulanti agiranno sulla portata. Sfruttando l'inerzia del pavimento si potrebbero anche utilizzare semplici valvole on-off e lavorare sui tempi di apertura e chiusura per dosare la giusta quantità di calore ceduto al massetto e quindi all'ambiente. Ultimamente mi occupo occasionalmente di impianti radianti a pavimento ma a suo tempo avevo ipotizzato questa soluzione per impianti a basso consumo e alta inerzia. Mi piacerebbe sapere che marca di regolazione utilizzi per verificare come agisce. Grazie
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Questo fanno! All'avvicinarsi del set point, chiudono , poi riaprono, poi chiudono etc etc.Abser ha scritto:. Ipotizzando una temperatura unica di mandata le valvole modulanti agiranno sulla portata. Sfruttando l'inerzia del pavimento si potrebbero anche utilizzare semplici valvole on-off e lavorare sui tempi di apertura e chiusura per dosare la giusta quantità di calore ceduto al massetto e quindi all'ambiente. Ultimamente mi occupo occasionalmente di impianti radianti a pavimento ma a suo tempo avevo ipotizzato questa soluzione per impianti a basso consumo e alta inerzia. Mi piacerebbe sapere che marca di regolazione utilizzi per verificare come agisce. Grazie
Cmq un po' di climatica la faccio,per ottimizzare le pdc, ma non troppo.
Poi la regolazione decide quando avviare la macchina per avere all'ora di set point la temperatura di set point. Spesso la climatica la faccio gestire al generatore, amndando i circuiti i indiretta, senza quindi circuiti miscelati a valle che sarebbero da remipostare.
Ho verificato che gli edifici molto prestazionali, non risentono minimamente dell'abbassamento repentino della temperatura esterana CErto è che se le basse temperatura si mantengono, allo ne risentono anche loro, ma con molta calma.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
io direi che ne vale la pena no mille euro in più?
Massetto Fassa Bortolo SV 472 P
Massetto Leca Paris 2 conduttivo
La differenza di prezzo , tra posa e materiale e' di circa 1000 Euro ( 40% )
Che ne dite, e' necessario avere il conduttivo ?
Massetto Fassa Bortolo SV 472 P
Massetto Leca Paris 2 conduttivo
La differenza di prezzo , tra posa e materiale e' di circa 1000 Euro ( 40% )
Che ne dite, e' necessario avere il conduttivo ?
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Dico che potresti essere + chiaro, senza che chi ti vuol rispondere debba andarsi a cercare i dati.girondone ha scritto:Che ne dite, e' necessario avere il conduttivo ?
Il fassa ha lambda 1.35, il leca 2
Quindi il leca conduce molto meglio, ed è un vantaggio se l'involucro è performante. Inoltre il leca lo puoi mettere sopra tubi da 3cm, quindi meno inerte e ancor + reattivo.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Ricordati che al costo dei massetti "speciali" va tolta la rete metallica o le fibre.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 1632
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Scusa Tom, leggendo la brochure del DEM mi sembra di capire che, dal lato idraulico, il sistema più che modulare la portata regola i tempi di apertura/chiusura degli attuatori elettrotermici che sono, quindi, delle classiche testine Tutto_CHIUSO/Tutto_APERTO. Confermi questo?Tom Bishop ha scritto:Scherzi a parte il controllo della temperatura ambiente con sistemi radianti ad alta inerzia è veramente complicato. Ho utilizzato con successo il sistema DEM di Uponor che è appositamente studiato per tali impianti e mantiene sempre pronto l'impianto, anticipa l'apertura e la chiusura dei circuiti in funzione della velocità della modifica della temperatura ambiente.
Però, se così fosse, non capisco perché loro parlano di bilanciamento automatico dell'impianto.