UNI 12845 capannone con tegoli di copertura

Messaggio da zlatan »

Qualcuno sa dirmi se nel caso di un impianto sprinkler installato sotto una copertura a travi e tegoli in c.a. ci si deve riferire al punto 12.4.7 (Travi e campate) della UNI 12845?
Nel caso in esame i tegoli di copertura hanno i "piedi" di circa 60 cm di altezza.
La campata tra un piede e l'altro è pari alternativamente a 107cm e 137 cm.
Devo prevedere un erogatore all'interno di ogni terza campata di "piedi" di tegolo, fissato a circa 10 cm dal soffitto (o max 45 cm) e l'altra fila al disotto della trave ( "piede" di tegolo) che separa le due campate non protette?
Così facendo gli erogatori disterebbero uno dall'altro 175 cm, ovvero meno dei 2 m minimi previsti dal punto 12.3?
In questo caso posso non rispettare la distanza minima dalle travi di cui al punto 12.4.6. relativamente alle travi primarie su cui poggiano i tegoli? (come sembrerebbe dalla figura 12)!