solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
Moderatore: Edilclima
solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
come da oggetto
sondaggio:
piccola struttura ricettiva
quali vantaggi ( oltre a questioni di ingombri e passaggi) può avere la soluzione con
de accumuli di acs da 500 litri ciascuno uno in pre riscaldo all altro
rispetto ad un unico da 1000 doppio serpentino?
sondaggio:
piccola struttura ricettiva
quali vantaggi ( oltre a questioni di ingombri e passaggi) può avere la soluzione con
de accumuli di acs da 500 litri ciascuno uno in pre riscaldo all altro
rispetto ad un unico da 1000 doppio serpentino?
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
Quando possibile ho sempre preferito gli accumuli separati in quanto riesco a quantificare con esattezza il contributo del preriscaldo, evito problemi di moti convettivi, semplifico la regolazione, ecc... ovviamente a scapito di + costi e + ingombri.girondone ha scritto:come da oggetto
sondaggio:
piccola struttura ricettiva
quali vantaggi ( oltre a questioni di ingombri e passaggi) può avere la soluzione con
de accumuli di acs da 500 litri ciascuno uno in pre riscaldo all altro
rispetto ad un unico da 1000 doppio serpentino?
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
per un impianto di queste dimensioni vantaggi e svantaggi si compensano e forse tutto sommato fanno propendere per un accumulo unico. Io generalmente passo al doppio accumulo solo per volumi totali superiori a 1.500 litri.
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
ok
vediamo due info in più
lo spazio è quello direi che forse potrei spingermi se ne faccio due a 600 + 600
le camere ( tra camere e mini appartamenti) sono 18 doppie
e quindi anceh da norme varie mi dovrebbero bastare 800-900 litri
la cucina ho news di ieri di considerare massimo 50 coperti a pasto nei periodi di punta ( tipo natale capodanno)
nei mesi estivi invece quasi solo a cena
vediamo due info in più
lo spazio è quello direi che forse potrei spingermi se ne faccio due a 600 + 600
le camere ( tra camere e mini appartamenti) sono 18 doppie
e quindi anceh da norme varie mi dovrebbero bastare 800-900 litri
la cucina ho news di ieri di considerare massimo 50 coperti a pasto nei periodi di punta ( tipo natale capodanno)
nei mesi estivi invece quasi solo a cena
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
altra cosa
per restare su prodotti dello stesso marchio ( caldaia pannelli accumuli ecc)
fino a 500 o 600 li hanno in acciaio inox .. da 1000 solo vetrificati
per restare su prodotti dello stesso marchio ( caldaia pannelli accumuli ecc)
fino a 500 o 600 li hanno in acciaio inox .. da 1000 solo vetrificati
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
bell'impianto, non è che serve un idraulico?
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
Purtroppo no
Dimmi la tua
PS. Spero di poterti tirare un ballo su un altra cosa... Ma non garantisco. Se mi chiedono LP faccio sicuro
Dimmi la tua
PS. Spero di poterti tirare un ballo su un altra cosa... Ma non garantisco. Se mi chiedono LP faccio sicuro
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
in ordine direi:
- valutazione spazi
- possibilità di spendere qualcosa in più
- cosa si abbina meglio all'esistente
- necessità o evenienza di chiudere parzialmente l'impianto
- valutazione spazi
- possibilità di spendere qualcosa in più
- cosa si abbina meglio all'esistente
- necessità o evenienza di chiudere parzialmente l'impianto
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
soluzione alternativa:
- scambiatore istantane per produzione acqua calda sanitarai;
- primo (HT) accumulo acqua tecnica asservito a generatore convenzionale
- secondo accumulo acqua tecnica asservito ad impianto solare.
vantaggi
- stesso ingombro
- semplificazioni circuitali
- semplificazione controlli
- possibilità di ottimizzare contributo solare in bassa T mantenendo sempre a regime l'accumulo HT
- con piccole implementazioni circuitali si puo' aumentare l'affidabilità rispetto al sistema monoaccumulo;
- minor costo volani termici rispetto a bollitori;
- problemi di proliferazione batterica minori;
svantaggi
costa di piu' del monoaccumulo
che ne pensi?
- scambiatore istantane per produzione acqua calda sanitarai;
- primo (HT) accumulo acqua tecnica asservito a generatore convenzionale
- secondo accumulo acqua tecnica asservito ad impianto solare.
vantaggi
- stesso ingombro
- semplificazioni circuitali
- semplificazione controlli
- possibilità di ottimizzare contributo solare in bassa T mantenendo sempre a regime l'accumulo HT
- con piccole implementazioni circuitali si puo' aumentare l'affidabilità rispetto al sistema monoaccumulo;
- minor costo volani termici rispetto a bollitori;
- problemi di proliferazione batterica minori;
svantaggi
costa di piu' del monoaccumulo
che ne pensi?
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
Si la peoduz istantanea era una opzione
Anzi a dire il vero era la prima... Anche perché hanno uno scambiatore a fascio tubiero quasi nuovo
Ma che ora con più utenze collegate e la caldaiamebo potente non basterebbe
Attendo indicazioni dalla ditta della caldaia per vedere che schemi prevedono i loro prodotti
Anzi a dire il vero era la prima... Anche perché hanno uno scambiatore a fascio tubiero quasi nuovo
Ma che ora con più utenze collegate e la caldaiamebo potente non basterebbe
Attendo indicazioni dalla ditta della caldaia per vedere che schemi prevedono i loro prodotti
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
Aggiungo qualche considerazione.
Con due oggetti hai un minimo di riserva in caso di manutenzione.
L'accumulo va pulito fisicamente con cadenze prefissate e ravvicinate. Realizza dei bypass per poter lavorare anche con uno solo dei serbatoi, altrimenti fermi tutto.
Serbatoio accessibile facilmente (meglio scambiatore esterno).
A occhio l'accumulo mi sembra sottodimensionato (anche se non hai specificato se sono camere con doccia o con vasca, temperature.......).
Occhio che in cucina è meglio avere temperature di erogazione alte rispetto a quelle alle camere.
Con due oggetti hai un minimo di riserva in caso di manutenzione.
L'accumulo va pulito fisicamente con cadenze prefissate e ravvicinate. Realizza dei bypass per poter lavorare anche con uno solo dei serbatoi, altrimenti fermi tutto.
Serbatoio accessibile facilmente (meglio scambiatore esterno).
A occhio l'accumulo mi sembra sottodimensionato (anche se non hai specificato se sono camere con doccia o con vasca, temperature.......).
Occhio che in cucina è meglio avere temperature di erogazione alte rispetto a quelle alle camere.
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
Io sono in procinto di chiudere un contratto con una struttura ricettiva dove verranno installati sei pannelli solari e una accumulo unico da 1000l. Con il Conto Termico recuperano circa il 55/60% dei costi, comprese le pratiche per la richiesta di incentivo.
saluti
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
anche nel caso di produzione istantanea prevederei due scambiatori in parallelo. Se hai, come dovrebbe essere, acqua poco dura o trattata, io opterei per due scambiatori a piastre.
La struttura non è molto grande ed immagino pertanto che non abbia un manutentore fisso, il doppio accumulo come il doppio scambiatore se esterno sono probabilmente cosa utile e buona!
La struttura non è molto grande ed immagino pertanto che non abbia un manutentore fisso, il doppio accumulo come il doppio scambiatore se esterno sono probabilmente cosa utile e buona!
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
una domanda:
il dimensionamento dei due accumuli di acs, il primo in preriscaldo e il secondo in integrazione da caldaia, deve essere equo, nel senso della stessa capacità? o possono essere diversi?
Non ho trovato nulla su questo tipo di scelta.
Io preferisco i due accumuli di acs agli accumuli tecnici e allo scambiatore istantaneo anche se ovviamente so già che avrò problemi con il trattamento antilegionella.
Sto facendo delle comparazioni economiche tra i vari sistemi e mi sembra che il bollitore unico a doppio serpentino vetrificato è il più economico anche se non di molto.
il dimensionamento dei due accumuli di acs, il primo in preriscaldo e il secondo in integrazione da caldaia, deve essere equo, nel senso della stessa capacità? o possono essere diversi?
Non ho trovato nulla su questo tipo di scelta.
Io preferisco i due accumuli di acs agli accumuli tecnici e allo scambiatore istantaneo anche se ovviamente so già che avrò problemi con il trattamento antilegionella.
Sto facendo delle comparazioni economiche tra i vari sistemi e mi sembra che il bollitore unico a doppio serpentino vetrificato è il più economico anche se non di molto.
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
il dimensionamento è ok e a norma per le camere che sono con doccia
qualche dubbio sul fabbisogno della cucina
anche se nella relatà ora una cladaietta istantanea serviva l acs per cucina e 2 camere doppie + il risc per le due camere
e mai una lamentela in quel senso
inoltre tale caldai può restare di sicurezza
ho già parlato con il cliente in quel senso
qualche dubbio sul fabbisogno della cucina
anche se nella relatà ora una cladaietta istantanea serviva l acs per cucina e 2 camere doppie + il risc per le due camere
e mai una lamentela in quel senso
inoltre tale caldai può restare di sicurezza
ho già parlato con il cliente in quel senso
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
Lavoro effettuato.lo hai poi fatto il lavoro?
posso chiederti se è tutto ok
che tipo di struttura è quante camere ecc
e cehschema hai fatto con i 1000 litri doppio serpentino classico
riesci a soddisfare le camere nel periodo di punta?
grazie ciao
Tutto ok.
Impianto in funzione da 6 mesi.
Nessuna lamentela.
Collegamento a ogni scaldabagno elettrico di ogni bagno di ogni mini appartamento della struttura ricettiva (agriturismo)
Totale 6 mini appartamenti.
1000 litri con unico serpentino, dato che non c'è integrazione (che avviene in ogni stanza per la presenza di scaldacqua elettrici)
Per adesso tutto funziona correttamente e il conto termico restituirà il 55% del costo sostenuto.
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
grazie
si cte lo conosco bene
si cte lo conosco bene