scusate ma se una caldaietta murale (quelle inferiori ai 35 kW per intenderci) provvede a riscaldamento ambiente e ACS, poichè lo scambiatore è unico dovrebbe fare una cosa per volta, giusto?
Cioè, se ho il riscaldamento ambiente acceso e richiedo ACS dedica tutta la potenza all' ACS non provvedendo più al riscaldamento, o mi sbaglio?
dubbio su caldaiette murali
Moderatore: Edilclima
Re: dubbio su caldaiette murali
Non ti sbagli.badaniele ha scritto:scusate ma se una caldaietta murale (quelle inferiori ai 35 kW per intenderci) provvede a riscaldamento ambiente e ACS, poichè lo scambiatore è unico dovrebbe fare una cosa per volta, giusto?
Cioè, se ho il riscaldamento ambiente acceso e richiedo ACS dedica tutta la potenza all' ACS non provvedendo più al riscaldamento, o mi sbaglio?
Re: dubbio su caldaiette murali
simcat ha scritto:Non ti sbagli.badaniele ha scritto:scusate ma se una caldaietta murale (quelle inferiori ai 35 kW per intenderci) provvede a riscaldamento ambiente e ACS, poichè lo scambiatore è unico dovrebbe fare una cosa per volta, giusto?
Cioè, se ho il riscaldamento ambiente acceso e richiedo ACS dedica tutta la potenza all' ACS non provvedendo più al riscaldamento, o mi sbaglio?
ti ringrazio per avermi tolto questo dubbio...e ovviamente per la velocità di risposta
-
- Messaggi: 35
- Iscritto il: gio nov 08, 2007 19:17
Re: dubbio su caldaiette murali
Forse conoscere come funziona un generatore pensile, sia del tipo istantaneo che con accumolo non guasterebbe. Difatti tali genaratori dispongono di un sistema composto da valvola a tre vie e termostato di priorità che permette il funzionamento alternato ACS/RISC. Dato che l'impianto ha un inerzia maggiore rispetto alla ACS, la T media del terminale varia pochissimo.badaniele ha scritto:scusate ma se una caldaietta murale (quelle inferiori ai 35 kW per intenderci) provvede a riscaldamento ambiente e ACS, poichè lo scambiatore è unico dovrebbe fare una cosa per volta, giusto?
Cioè, se ho il riscaldamento ambiente acceso e richiedo ACS dedica tutta la potenza all' ACS non provvedendo più al riscaldamento, o mi sbaglio?
Spero di essere stato chiaro.
StudioGuglie
Re: dubbio su caldaiette murali
studioguglie ha scritto:Forse conoscere come funziona un generatore pensile, sia del tipo istantaneo che con accumolo non guasterebbe. Difatti tali genaratori dispongono di un sistema composto da valvola a tre vie e termostato di priorità che permette il funzionamento alternato ACS/RISC. Dato che l'impianto ha un inerzia maggiore rispetto alla ACS, la T media del terminale varia pochissimo.badaniele ha scritto:scusate ma se una caldaietta murale (quelle inferiori ai 35 kW per intenderci) provvede a riscaldamento ambiente e ACS, poichè lo scambiatore è unico dovrebbe fare una cosa per volta, giusto?
Cioè, se ho il riscaldamento ambiente acceso e richiedo ACS dedica tutta la potenza all' ACS non provvedendo più al riscaldamento, o mi sbaglio?
Spero di essere stato chiaro.
StudioGuglie
se hai del materiale per lo studio saresti così gentile da inviarmelo?
daniele.longo(at)email.it
spero di averlo scritto bene per evitare lo spam...