buonasera
qualcuno ha idea di come si interpretano le esclusioni nel campo di applicazione al punto 1.2.2 che cita :
1.2.2 Esclusioni
Si intendono viceversa esclusi dal presente documento le seguenti tipologie di impianti:
Impianti, non rientranti nelle categorie sopra indicate, in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento
diretto, indiretto (nel caso di bruciatori integrati nella macchina operatrice), l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento
degli oggetti o dei materiali (ad esempio come nel caso di forni di riscaldo e forni di trattamento termico);
significa forse che le c.t. normali da riscaldamento e/o prod. h2o sanitaria sono escluse ?
ed anche quelle sopra i 3 mw totali?
ma soprattutto è la tabella in ultima pagina riguardante le altezze ad essere poco chiara :
va sempre applicata per ogni singola caldaia, che avrebbe senso, oppure la stessa altezza per tutti i camini caldaie secondo la sommatoria consumi nella c.t.?
grazie
DGR reg. lombardia 3934/2012
Moderatore: Edilclima
Re: DGR reg. lombardia 3934/2012
Il punto riportato intende che sono esclusi dalle verifihe gli impieghi diretti dei fumi di scarico (ad es l'essiccazione del rullo della carta nelle cartiere), i bruciatori integrati nelle macchine (es per la cottura di alimenti) e i forni (es per la produzione delle piastrelle).
Si tratta di una esclusione dedicata al settore industriale (vedi che dice non rientranti nelle categorie precedenti).
Le altre risposte non le so.
Si tratta di una esclusione dedicata al settore industriale (vedi che dice non rientranti nelle categorie precedenti).
Le altre risposte non le so.
Re: DGR reg. lombardia 3934/2012
ok grazie
comunque verbalmente un tecnico esterno dell'arpa dice che loro interpretano in questo modo :
-sopra i 3 MW e solo quando sono impianti di processo tecnologico, si applica sempre dgr 3934 in lombardia (da poco hanno abbassato la soglia a 1 MW con una delibera)
mentre per tutte le c.t. a gas metano per riscaldamento e/o produz h20 calda sanitaria di qualsiasi potenza sembra che non lo applicano (infatti la velocità fumi indicata nel dgr va in contrasto con le norme UNI di dimensionamento)
chissa' chi ha ragione...
forse dovrei mandare una email di chiarimento alla regione ma a chi ?...
comunque verbalmente un tecnico esterno dell'arpa dice che loro interpretano in questo modo :
-sopra i 3 MW e solo quando sono impianti di processo tecnologico, si applica sempre dgr 3934 in lombardia (da poco hanno abbassato la soglia a 1 MW con una delibera)
mentre per tutte le c.t. a gas metano per riscaldamento e/o produz h20 calda sanitaria di qualsiasi potenza sembra che non lo applicano (infatti la velocità fumi indicata nel dgr va in contrasto con le norme UNI di dimensionamento)
chissa' chi ha ragione...
forse dovrei mandare una email di chiarimento alla regione ma a chi ?...
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: mer set 29, 2021 17:20
Re: DGR reg. lombardia 3934/2012
Una domanda. Ma se su AIA attualmente in vigore è presente un limite per gli NOx non in linea con la DGR l'azienda deve aspettare che l'autorità aggiorna l'atto o entra automaticamente in vigore dal 1/1/2020 indipendentemente a quanto indicato in AIA.
Grazie per i pareri
Grazie per i pareri
Re: DGR reg. lombardia 3934/2012
secondo me se l'AIA è vigente e non sono intervenute modifiche allo stabilimento si rispetta il limite precedente.
quando l'AIA scadrà e andrà aggiornata, ci si adeguerà al nuovo limite.
quando l'AIA scadrà e andrà aggiornata, ci si adeguerà al nuovo limite.