CAPANNONE INDUSTRIALE - VERIFICA EP estivo

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
luca.davoli
Messaggi: 1
Iscritto il: mar feb 16, 2021 18:26

CAPANNONE INDUSTRIALE - VERIFICA EP estivo

Messaggio da luca.davoli »

Buongiorno,
Nella progettazione di un capannone industriale da 30.000 mq in Emilia Romagna mi trovo ad avere difficoltà a rientrare nella verifica dell’indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio.
La verifica viene negativa in quanto il pavimento "disperde" troppo poco rispetto a quanto previsto dall'edificio di riferimento (0,07 << 0,26).
Le soluzioni che ho pensato sono o peggiorare i ponti termici e aumentare la trasmittanza delle altre strutture, andando "contro" la proposta standard della ditta di prefabbricati.
E' un problema che mi era sorto in misura minore anche per altri capannoni, ma data la notevole dimensione in pianta in questo caso i valori non sono piccoli.
E' una situazione che è capitata anche a qualcun altro? Che soluzioni avete adottato?
Rispondi